sanykrimea Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 (змінено) Вот и ставьте себе коммутационный аппарат, который коммутирует только фазы. Логично. А как же требование сечения PEN не менее 16 мм2? Перемычка цепи напряжения счётчика имеет меньшее сечение. Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля 16 мм2 алюминий - 1130 А. а счётчика с Iмах 50А - 1250 А в течение 1 мс (в 5 - 20 раз менее времени срабатывания защитного аппарата) Змінено 10 червня 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Логично. А как же требование сечения PEN не менее 16 мм2? Ну так я же писал с этой оговоркой: Можно сказать, что это кривое разделение PEN Разделение PEN может быть и после вводного автомата и счетчика, лишь бы обеспечивалось сечение и в цепи PEN не было коммутационных устройств, а счетчик для N представляет перемычку. Мир, дружба, помидоры. :drinks: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Но мне все равно не нравится такой подход, предпочитаю другое решение (без разрыва PEN): Одно из правильных решений. Мир, дружба, помидоры. :drinks: Мир, дружба, помидоры 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Насколько я понял из вашего диалога, достаточно взять две клемные колодки, которые надобно скоммутировать проводом, по сечению не меньшим, чем провод коммутирующий фазу, на болтовое соединение, где сведены в одну кучу N и PE, и с этих колодок можно раздавать N и "землю" отдельно. Так? Есть ли смысл придерживаться схемы ТN-C-S во всех остальных подключениях? Чем она так приглянулась РЕСу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Насколько я понял из вашего диалога, достаточно взять две клемные колодки, которые надобно скоммутировать проводом, по сечению не меньшим, чем провод коммутирующий фазу, на болтовое соединение, где сведены в одну кучу N и PE, и с этих колодок можно раздавать N и "землю" отдельно. Так? Так. Есть ли смысл придерживаться схемы ТN-C-S во всех остальных подключениях? Чем она так приглянулась РЕСу? ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення 2 Електропостачання та заходи з енергозбереження 2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S . НПАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 2. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий ... 2.3.1. Снабжение электроприемников должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусмотреть переведение сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. ПУЭ 2009 ГЛАВА 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности ... 1.7.61. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ, как правило, выполняется с использованием системы заземления ТN. 1.7.62. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ с использованием системы заземления ТТ следует выполнять по требованиям и рекомендациям действующих нормативных документов. ДБН В.2.5-27-2006 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 2.4.1.3 ... Примечание. С точки зрения обеспечения электробезопасности системы заземления TN, TT u IT, как правило, можно считать равноценными. Решающими факторами при выборе того или иного типа системы заземления для использования в конкретной электроустановке являются существующие традиции (опыт эксплуатации), условия эксплуатации, требования к надежности электроснабжения, электромагнитной совместимости, пожаро- и взрывобезопасности и стоимость выполнения системы. 2.4.1.4 В случае отсутствия со стороны собственника электроустановки либо эксплуатирующей организации или нормативного документа, касающегося этой установки, требований к применению того или иного типа системы заземления рекомендуется, как правило, применять систему TN. При этом предпочтение следует отдавать применению систем TN-S и TN-C-S. В мире в основном используют систему TN. Есть опыт её использования. Система ТТ, как основная, применяется в Японии, Италии, Испании, Норвегии, Дании Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз