Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вопрос к электрикам...

Wasabi

Рекомендовані повідомлення

Вот и ставьте себе коммутационный аппарат, который коммутирует только фазы.

Логично. А как же требование сечения PEN не менее 16 мм2? Перемычка цепи напряжения счётчика имеет меньшее сечение. Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля 16 мм2 алюминий - 1130 А. а счётчика с Iмах 50А - 1250 А в течение 1 мс (в 5 - 20 раз менее времени срабатывания защитного аппарата)

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Логично. А как же требование сечения PEN не менее 16 мм2?

 

Ну так я же писал с этой оговоркой:

Можно сказать, что это кривое разделение PEN :)

 

Разделение PEN может быть и после вводного автомата и счетчика, лишь бы обеспечивалось сечение и в цепи PEN не было коммутационных устройств, а счетчик для N представляет перемычку.

 

Мир, дружба, помидоры. :drinks:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но мне все равно не нравится такой подход, предпочитаю другое решение (без разрыва PEN):

 

attachment.php?attachmentid=115735&d=1307700060

Одно из правильных решений.

 

Мир, дружба, помидоры. :drinks:

 

Мир, дружба, помидоры alkashi.gif.00da4376775cb5eb539191b3a33a9b8b.gif

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял из вашего диалога, достаточно взять две клемные колодки, которые надобно скоммутировать проводом, по сечению не меньшим, чем провод коммутирующий фазу, на болтовое соединение, где сведены в одну кучу N и PE, и с этих колодок можно раздавать N и "землю" отдельно. Так?

 

Есть ли смысл придерживаться схемы ТN-C-S во всех остальных подключениях? Чем она так приглянулась РЕСу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял из вашего диалога, достаточно взять две клемные колодки, которые надобно скоммутировать проводом, по сечению не меньшим, чем провод коммутирующий фазу, на болтовое соединение, где сведены в одну кучу N и PE, и с этих колодок можно раздавать N и "землю" отдельно. Так?

Так.

Есть ли смысл придерживаться схемы ТN-C-S во всех остальных подключениях? Чем она так приглянулась РЕСу?

 

ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

2 Електропостачання та заходи з енергозбереження

 

2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S .

 

НПАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

...

2.3.1. Снабжение электроприемников должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусмотреть переведение сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

ПУЭ 2009

ГЛАВА 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности

...

1.7.61. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ, как правило, выполняется с использованием системы заземления ТN.

 

1.7.62. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ с использованием системы заземления ТТ следует выполнять по требованиям и рекомендациям действующих нормативных документов.

 

ДБН В.2.5-27-2006 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.4.1.3 ...

Примечание. С точки зрения обеспечения электробезопасности системы заземления TN, TT u IT, как правило, можно считать равноценными. Решающими факторами при выборе того или иного типа системы заземления для использования в конкретной электроустановке являются существующие традиции (опыт эксплуатации), условия эксплуатации, требования к надежности электроснабжения, электромагнитной совместимости, пожаро- и взрывобезопасности и стоимость выполнения системы.

 

2.4.1.4 В случае отсутствия со стороны собственника электроустановки либо эксплуатирующей организации или нормативного документа, касающегося этой установки, требований к применению того или иного типа системы заземления рекомендуется, как правило, применять систему TN. При этом предпочтение следует отдавать применению систем TN-S и TN-C-S.

В мире в основном используют систему TN. Есть опыт её использования. Система ТТ, как основная, применяется в Японии, Италии, Испании, Норвегии, Дании

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...