Talkmarket Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Здравствуйте. Сестра решила установить распред щиток в 2к квартире. В щитке: 1 входной автомат 40А 1 защита от перенапряжения, 1 дифавтомат на стираку 25А 2 автомата на розеточные группы 16А 1 автомат кухня 25А 1 автомат свет 10А Внутри собрано проводом ПВ (кажется так называется) толстая монолитная медная жила. С набором в щитке ладно, но - от счетчика с лесничной площадки все это подключено через кабель ПВС 3х4!!! Проведено понаруже коридорной стены и придюбелено к потолку. Подтвердите (или опровергните) мою панику по поводу ПВС кабеля при использовании между счетчиком и щитком. На сколько я читал, видел, слышал - недопустимы многожильные провода в таких места. Подключены без обжимок, без клем. Просто скручено и под винт. В щитке так же есть пару проводов многожилки. Посоветуйте какой кабель нужно купить и заставить перемонтировать. ВВП, РРJ ? Чем может обернутся если не поменять ПВС? Разводку в кв. еще не делали - ввг 3х2.5 на розетки и 3х1.5 на свет ? И еще. Настаиваю что бы на кухню тоже поставила дифавтомат - холодильники и все такое. Достаточно ли на кухню будет 25А moeller для работы через него холодильника, печки и чайника. Плита газовая - ампер не просит Благодарю знатоков-специалистов за правильный и четкий ответ ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 темы выбора кабеля тут есть. по поводу "что может быть". это ж квартира? в случае пожара, пожарники глянут на провода и соединения, обвинят в нарушении правил электробезопасности, выпишут штраф и обяжут компенсировать убытки соседей. как такая перспектива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 (змінено) Посоветуйте какой кабель нужно купить и заставить перемонтировать. ВВП, РРJ ? ВВП, РРJ, ВВГ. Обязательно с индексом нгд или нгнд или нг-LS, то есть не распространяющий горение, с низким дымовыделением: ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення 4.36 ... к) кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуювання та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути: – класу Тк2 з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 г/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв – класу Тк3 за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809; –класів ДТк1 та ДПк1, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад15 хв–класів ДТк1 та ДПк2 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 та 4.5 ДСТУ 4809; Электропроводка от этажного щитка должна быть в коробе (кабельном канале): (ссылка на изображение устарела) НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. 2.5.4. Сеть от этажного распределительного щитка до квартиры следует выполнять в отдельной трубе или канале, т.е. отдельно от групповой сети других квартир. ... 2.5.6. Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электрических плинтусах, коробах и т.п. Чем может обернутся если не поменять ПВС? Со временем на поверхности каждой проволоки (а их в ПВС около 35) образуется слой оксида меди с высоким сопротивлением. При значительной нагрузке или аварии (короткое замыкание) присоединения ПВС нагреются, вплоть до возгорания. Проходящий мимо пожарный инспектор увидев провод на лестничной клетке без короба должен автоматически выдать предписание на приведение электропроводки в соответствие нормам (или сразу штраф). Разводку в кв. еще не делали - ввг 3х2.5 на розетки и 3х1.5 на свет ? Да. И еще. Настаиваю что бы на кухню тоже поставила дифавтомат - холодильники и все такое. Достаточно ли на кухню будет 25А moeller для работы через него холодильника, печки и чайника. Плита газовая - ампер не просит Автомат на 25 А в течение часа держит мощность 6,2 кВт, холодильник~ 0,5 кВт + печка ~ 2,5 кВт + чайник ~ 2 кВт = 5 кВт. То бишь можно ещё 30 вентиляторов по 40 Вт включить. Змінено 8 червня 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 ВВП, РРJ, ВВГ. Обязательно с индексом нгд или нгнд или нг-LS, то есть не распространяющий горение, с низким дым Проходящий мимо пожарный инспектор увидев провод на лестничной клетке без короба должен автоматически выдать предписание на приведение электропроводки в соответствие нормам (или сразу штраф). Саша ,какие ДБН, госты и пр. документы? :D У меня счётчик в квартире, пришли "спецы" с Киевэнерго, проложили ПВС 3*6 и всё, сказали так правильно и везде так прокладывают.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Саша ,какие ДБН, госты и пр. документы? :D У меня счётчик в квартире, пришли "спецы" с Киевэнерго, проложили ПВС 3*6 и всё, сказали так правильно и везде так прокладывают.:D Такие "спецы" и автоматы отдельные ставят на ноль. Не думаю, что практика отдельных "мастеров" и разгильдяйство есть причина внесения изменений в нормы - придёт пожарник или Держенергонагляд и взмахает. В Вашем случае - энерго (эксплуатационная ответственность до счётчика на них), в случае ТС - владельца квартиры (проводка от счётчика). Прийти может при плановом осмотре здания (проще всего пробежаться по лестнице и заглянуть в этажные щитки), при подготовке к реконструкции. В случае ОСББ - по идее должны вообще перед каждым праздником ходить. Да и при аварийном случае (для чего и пишутся нормы) будут траблы. ПВС при горении выделяет ядовитый хлороводород и дым имеет высокую оптическую плотность, то бишь народ потравится при возгорании провода и создаст пробку при эвакуации из здания. При разборе полётов отдельные собаки будут развешаны на владельцах ПВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 вы там аккуратней с дифом на холодильник. бывает, что холодильник выбивает диф. автомат по утечке из-за установленных в нем конденсаторов. лучше проложите из щитка к холодильнику отдельную линию и подключите к дифу. если не будет выбивать, значит пусть работает, а если будет - всегда можно легко переподключить эту линию холодильника на отдельный автомат (не диф) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Talkmarket Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Дякую всем за советы. Монтажники кабель сегодня заменили, долго округляли глаза и водили этажом ниже где в 2-е кв. таким же образом протянуты ПВС кабеля. С холодильниками понял. Проверю, попробую. Болтики крутить наука не сложная. Главное понимать в какую сторону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 вы там аккуратней с дифом на холодильник........ Не пугайте человека - он правильную фамилию ДА назвал - Моэллер - у этого ещё ни разу траблов не было.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз