Игореха Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Мне очень интересно услышать Ваше мнение. (И все таки как посчитать отдачу тепла с кв.м. ТП ? ) С нетерпением жду Вашего ответа. Я не специалист. Но даже как для простого обывателя, мне так "кажется", что для расчета мощности ТП вы привели всего - лишь 10% информации. Уверен, вы сами все прекрасно знаете (вроде как человек не далекий от этой области, судя по форуму). Для большинства контуров ТП у меня получается (мне так надо) 60-65 Вт/м2. Следуя вашей универсальной формуле, то все 80. А в санузлах у меня 120-125/м2. Сколько энергии за единицу времени отдаст литр воды при остывании на один градус - это знает практически каждый, кто учил физику. Но обогрев теплыми полами состоит не в том, чтобы принести в комнату чан с нагретой водой и ждать пока этот чан остынет до определенной температуры. Не? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Следуя вашей универсальной формуле, Это не мой расчет, но он таки универсальный. А такие цифры у Вас получаются потому, что Вы пытаетесь просчитать переменную величину. Сколько энергии за единицу времени отдаст литр воды при остывании на один градус - это знает практически каждый, кто учил физику. Но обогрев теплыми полами состоит не в том, чтобы принести в комнату чан с нагретой водой и ждать пока этот чан остынет до определенной температуры. Не? ;) Вы сами начали этот спор, а теперь уходите от конкретного ответа на конкретный вопрос. (И все таки как посчитать отдачу тепла с кв.м. ТП ? ) С нетерпением жду Вашего ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 И все таки как посчитать отдачу тепла с кв.м. ТП ? На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт тепла. ДБН В.2.6-31 "Теплова ізоляція будівель" (Додаток Е) дає розрахункове значення коефіцієнта тепловіддачі внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій - 8,7 Вт/(м2*К). Думаю, что эту цифру также можно рассматривать, как расчетное значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 ДБН В.2.6-31 "Теплова ізоляція будівель" (Додаток Е) дає розрахункове значення коефіцієнта тепловіддачі внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій - 8,7 Вт/(м2*К). Думаю, что эту цифру также можно рассматривать, как расчетное значение. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв, Вт/(м×оС) Думаю, это не совсем то. Похоже конечно, но это ответ с другой стороны. Тогда можно ответить с позиции первого закона термодинамики: дом возьмет столько тепла сколько возьмет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв, Вт/(м×оС) Думаю, это не совсем то. Это то. Та самая "альфа". Говорят, что от материала и фактуры поверхности это значение может несколько менятся, но не существенно. (только в формуле размерность не "м", а "м2"). Добавлено через 12 минут дом возьмет столько тепла сколько возьмет. В яблочко! И если потом это значение разделить на семь-восемь, то получим точный объем сожженного газа. В кубометрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Вы сами начали этот спор, а теперь уходите от конкретного ответа на конкретный вопрос. (И все таки как посчитать отдачу тепла с кв.м. ТП ? ) С нетерпением жду Вашего ответа. Где вы усмотрели начало спора? Я всего лишь спросил, а не зависят ли эти расчеты (мощности ТП) от других переменных, которые я указал выше. Вы написали (во всяком случае мне так показалось), что не зависят. И что достаточно вашей универсальной формулы. Или я не понял тонкого профессионального юмора? )) У меня есть свое мнение на этот счет. И оно отличается от вашего. Ничего более. Но я, как не профессионал, буду считать по своему, с учетом реальных теплопотерь помещений, и буду регулировать не только абсолютную температуру контуров, но и "баловаться", как минимум, шагом укладки, разностью температур подачи и обратки и т.п. Ничего личного ПС Да, для примерной оценки "средней температуры по больнице" вполне достаточно и одной вашей формулы. Правда, я так и не понял, как ее применять и как варьировать шаг укладки, например. Но для реальных помещений и контуров ТП этого далеко не достаточно. Это мое мнение. В спор вступать не собираюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 (только в формуле размерность не "м", а "м2"). Я сам себе удивляюсь, как я ее вспомнил даже в таком виде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 130 вт тепла снимать с пола в жилом доме - это идиотизм проектировщика. Это слишком много. Написал 130 Вт как максимально возможную теплоотдачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pma.ua01 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 У меня дом 130м2, газоблок+обшит пенопластом. Полностью отапливается ТП, всего 12 контуров. В эту зиму когда на улице было -15 дома было 22-23, в полу 50 на обратке 45 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CheBuRaptoR Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 У меня дом 130м2, газоблок+обшит пенопластом. Полностью отапливается ТП, всего 12 контуров. В эту зиму когда на улице было -15 дома было 22-23, в полу 50 на обратке 45 Расход газа ? Расчетные теплопотери дома ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pma.ua01 Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Расход газа ? Расчетные теплопотери дома ? Газа пока нет, топил ТТ котлом. Расчета тоже нет, на вскидку в мороз около 12-15 Квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз