Embedded Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Влияет ли чередование фаз на точность учета? Счетчик старый СА4У Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Да. Счётчики электрической энергии трехфазные индукционные СА4У-И5, СА4У-И5-1, СА4У-И5-2 Руководство по эксплуатации 1.2 Технические характеристики 1.2.1 По точности учета электрической энергии счетчики соответствуют классу точности 1,0 по ГОСТ 6570-96. (ссылка устарела) 6.10 Изменение систематической составляющей относительной погрешности трехфазных счетчиков активной энергии не должно превышать ±1,5% при токах и напряжениях, имеющих последовательность фаз, обратную той, которая указана на схеме включения, равномерной нагрузке и при значениях тока от 50% номинального до максимального и cos φ = 1. При обратном порядке фаз и нагрузке только одного из вращающих элементов током 50% номинального (однофазной нагрузке) и cos φ = 1 изменение систематической составляющей относительной погрешности не должно превышать ±2% для счетчиков классов точности 0,5; 1,0 и 2,0, разработанных после 01.07.97. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...