Схема отопления и подключения водопровода.

Roman73

Рекомендовані повідомлення

Форумчане, выскажите ваше мнение по схемам.

Предлагают такую схему. Но сам я слабовато разбераюсь в тонкостях .....

 

По отплению изначально, будет присутствовать газовый кател и возможно ТК.

А в дальнейшем подключение других источников, по мере необходимости.

Два этажа. первый этаж теплый пол.

 

attachment.php?attachmentid=113963&stc=1&d=1306916127

 

attachment.php?attachmentid=113964&stc=1&d=1306916133

1799356017_1_222.thumb.jpg.d3bbc46418d05c43648a27754d929dbe.jpg

920844194_2_222.thumb.jpg.ef5ab0fb6f0821f479625a0711464aae.jpg

Змінено користувачем Roman73
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

замечания:

1. Байпас накопителя 1000л не нужен. Емкость большая, разбор лучше делать через нее, иначе в ней застоится вода.

2. Фильтры я бы поставил после накопителя 1000л, он сам по себе хороший фильтр - осадит железо, песок, удалит сероводород.

3. Для гидрофора обязательно предусмотреть защиту от сухого хода, можно поплавковое реле.

4. ликвидировать клапан перед экспанзоматом 10л.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для эффективной работы гелиосистемы необходим максимальный перепад температур. Солнечная система включается в работу по контроллеру, когда температура на коллекторе на 6*С выше (можно изменить), чем температура накопителя. Подключение обратки к верхнему змеевику даст максимальное значение, коллектор включаться будет, только не так часто. ИМХО солнечный контур необходимо подключить на нижний змеевик.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Много мелких огрех, но принципиально правильно.

На языке вертится гидрострелка (режим работы конденсационника). Но нужна она или нет, навскидку сложно сказать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а 750 литровый накопитель за стрелку пойдет?

Все правильно, если использовать как буфет, то это и есть гидрострелка. А если там теплообменники?

Тут вопрос увязки конденсационника в эту систему. Если его убрать и поставить обычный газ. котел, то вопросов нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инерционность "ГС-аккумулятора" на 750 л для одних теплогенераторов - необходима, для других - нежелательна, для третьих - неприемлема.

Более-менее корректно по схеме будет работать ТТ. Конденсационник - с косяками, электро - не эффективно, а солнце - вообще нерабочее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

выскажите ваше мнение по схемам.

 

Я бы подключил солнечную систему на 200 л водонагреватель, газовый и электро котлы - на распределитель, ТТ - на буфер и далее на распределитель.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы подключил солнечную систему на 200 л водонагреватель, газовый и электро котлы - на распределитель, ТТ - на буфер и далее на распределитель.

.....ТС не указал ко-во солнечных панелей. Если он хочет поддержку отопления, то "солнечную систему на 200 л водонагреватель" необходимо подкорректировать. А если только ГВС - со всем согласен. Ну и, естественно,большой вопрос - автоматизация.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инерционность "ГС-аккумулятора" на 750 л для одних теплогенераторов - необходима, для других - нежелательна, для третьих - неприемлема.

Более-менее корректно по схеме будет работать ТТ. Конденсационник - с косяками, электро - не эффективно, а солнце - вообще нерабочее.

 

Если можно чуть подробнее. Почему электрокотел и конденсационник будут не корректно работать по такой схеме? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если можно чуть подробнее...

Если "чуть подробнее", то яснее не станет, а детально расписывать - лень, да и некогда.

P.S.Вы денежку за приведенные "рисунки" платили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если "чуть подробнее", то яснее не станет, а детально расписывать - лень, да и некогда.

P.S.Вы денежку за приведенные "рисунки" платили?

 

Нет нет... не в коем случае не напрягайтесь )))

Наверное я опять попал в платную ветку форума :)

 

P.S.Вы денежку за приведенные "рисунки" платили?

Да платил.

Змінено користувачем Roman73
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....опять попал в платную ветку форума ....

Наверное, вы просто неправильно поняли - ваши чертежи по-идиотски не стандартны, с одной стороны.... с другой - человек их рисовавший имеет кое-какое поверхностное представление...

типа, недоучившийся троечник-теплотехник.....