Miracle Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Добрые и разбирающиеся люди, подскажите срочно, пожалуйста. Электричество от столба планируем вести под землей. Питание трехфазное. 1. на какую глубину его надо закапывать? 2. Какой провод лучше использовать и как расчитать длинну, планирую заводить электричество в бойлерную. 3. САМЫЙ ВАЖНЫ И ГОРЯЩИЙ ВОПРОС: можно ли эл провод закопать вместе в канаве с канализационной трубой ведущей из дома в к септику? Просто сейчас копают, и как раз аккурат там где нам надо! Если есть еще нюансы буду признателен за обозначение их. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Добрые и разбирающиеся люди, подскажите срочно, пожалуйста. Электричество от столба планируем вести под землей. Питание трехфазное. 1. на какую глубину его надо закапывать? 2. Какой провод лучше использовать и как расчитать длинну, планирую заводить электричество в бойлерную. 3. САМЫЙ ВАЖНЫ И ГОРЯЩИЙ ВОПРОС: можно ли эл провод закопать вместе в канаве с канализационной трубой ведущей из дома в к септику? Просто сейчас копают, и как раз аккурат там где нам надо! Если есть еще нюансы буду признателен за обозначение их. Спасибо. Глубина укладки канашки - 1,5 - 1,7 м, т.е. ниже глубины промерзания - липистричество - , 0.7 м. В одной траншее - можно, но желательно "развести" по глубине и к разным стенкам траншеи - фиксируется любыми штыриками-колышками и закапывается с увлажнением каждого слоя грунта. Кабель желательно в трубе+ кирпич поперёк сверху, с трамбовочкой, что б "не всплыл" со временем, как у меня. А в бойлерную, помимо питания надо ещё и управляющие кабели и сигнализацию не забыть... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Вроде какашник у меня глубиной 1.2 . С увлажнением каждого слоя это как? засыпали землей залили водой? правильно? Про фиксацию понял , про глубину тоже, а вот в какой трубе и зачем кирпич использовать не понял.... А в бойлерную, помимо питания надо ещё и управляющие кабели и сигнализацию не забыть.. Что за управляющие кабеля? Я не думаю что это все идет от эл.столба? Или я ошибаюсь. Спасибо за ответ. зы. провод посоветовали ВВГ 4x6 или ВВГ 4x10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 зы. провод посоветовали ВВГ 4x6 или ВВГ 4x10 По шее "советчикам" :D 1.Минимальное сечение - 10 мм2 медь или 16 мм алюминий 2. Медь в земле - деньги на ветер. Алюминий 16 мм2 имеет такой же срок службы и на треть или более дешевле меди 10мм2. Алюминий не допускается к прокладке в жилых зданиях - пожароопасность его в 55 раз выше, чем у меди. В земле он ничего не подожжёт. 3. ВВГ/АВВГ не рекомендуется для прокладки в земле - только ВВГз/АВВГз (с заполнением) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 в нете не нарыл где можно купить в киеве АВВГз 16 мм или ВВГз 10 мм может кто подскажет? Кстати, что означает з - земля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 С заполнением: Для прокладки в земле (в траншеях) обычно используется бронированный АВБбШв непосредственно или АВВГ в пластмассовой трубе (обычной ПНД) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 а почему в землю с заполнителем? не подскажете приблизительные цены на медный и алюминиевый что бы прикинуть ? спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки АВВГз не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки АВВГзнг не распространяют горение при прокладке в пучках. procable.com.ua/catalog/AVVGzng/ эээ. не рекомендуют ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 leg.co.ua/info/kabeli/marki-kabeley-rekomenduemy-dlya-prokladki-v-zemle-transheyah.html а вот тут те кабели которые рекомендуют для прокладки в траншеях, среди них нет АВВГз зато есть АВВГ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 (змінено) (ссылка устарела) эээ. не рекомендуют ... Эти "сэкономили" на производстве, зато честно пишут, а может манагеры что-то напутали. (ссылка устарела) а вот тут те кабели которые рекомендуют для прокладки в траншеях, среди них нет АВВГз зато есть АВВГ Эти тупо переписали из Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей 1977г. В дальнейшем эта рекомендация отменена: (ссылка устарела) Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12.11.98 ) ... Пункт 7.3 дополнить абзацем: «Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)». А длина линии и выделенная мощность какая? При выборе сечения необходимо учитывать падение напряжения на длинных линиях. Змінено 29 травня 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 30 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 люди. дайте почитать подробней как это длать правильней и в какую трубу нужно засовывать провод? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Алюминий не допускается к прокладке в жилых зданиях - пожароопасность его в 55 раз выше, чем у меди. В земле он ничего не подожжёт. но он же будет входить в бойлерную, с этим как тогда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Тоже есть вопрос по прокладке провода под землей, но у меня задача попроще. Нужно развести электричество от дома под землей к будущему хозблоку, воротам-калитке и насосу мини-водопада. Планируемая нагрузка по каждой ветке - 2-3 кВт максимум. Какой взять провод? Как прокладывать - в трубе, гофре, просто так или еще как? Как глубоко закапывать? Сельхозработ с возможностью повреждения проводов лопатой в местах их прокладки не планируется, будет идти вдоль пешеходных дорожек и забора. Можно ли в одном жгуте прокладывать и силовые провода, и кабель видеодомофона, управления замком и т.д.? Буду благодарен за дельные рекомендации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 ..... Можно ли в одном жгуте прокладывать и силовые провода, и кабель видеодомофона, управления замком и т.д.? Нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PSergey Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 зы. провод посоветовали ВВГ 4x6 или ВВГ 4x10 А мне 5х6, почему не 4? Так все таки, уважаемые знатоки, какого провода и как (в трубе, гофре, др.) закопать в землю, длина 30м? Зараннее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Глубина укладки канашки - 1,5 - 1,7 м, т.е. ниже глубины промерзания - липистричество - , 0.7 м. В одной траншее - можно, но желательно "развести" по глубине и к разным стенкам траншеи - фиксируется любыми штыриками-колышками и закапывается с увлажнением каждого слоя грунта. Кабель желательно в трубе+ кирпич поперёк сверху, с трамбовочкой, что б "не всплыл" со временем, как у меня. А в бойлерную, помимо питания надо ещё и управляющие кабели и сигнализацию не забыть... И эти люди запрещают мне ковыряться в носу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PSergey Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 А мне 5х6, почему не 4? Так все таки, уважаемые знатоки, какого провода и как (в трубе, гофре, др.) закопать в землю, длина 30м? Зараннее благодарю. Вопрос актуален, три фазы, газа не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Вопрос актуален, три фазы, газа не будет Вы, уважаемый, сформулируйте вопрос......как бы по-мягче сказать..... может так - мы не в курсе Ваших последних событий.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 И эти люди запрещают мне ковыряться в носу... да колупайся, скоко влезет!!! Токо не глубоко, а то детей не будет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 С заполнением: Для прокладки в земле (в траншеях) обычно используется бронированный АВБбШв непосредственно или АВВГ в пластмассовой трубе (обычной ПНД) такой кабель тяжко достать, да и не дешевый наверное. Можно АВВГ в землю проложить в ПНД трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 такой кабель тяжко достать, да и не дешевый наверное. Можно АВВГ в землю проложить в ПНД трубе? Можно. По цене оно выйдет примерно как АВБбШв. АВБбШв - не дефицит. Вот его конструкция: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Можно. По цене оно выйдет примерно как АВБбШв. АВБбШв - не дефицит Да, с таким кабелем знаком. Единственное что меня смущает, при прокладке в ПНД трубе, это то что если туда попадет вода, то она там и останется, получается что кабель будет лежать в воде. Поэтому когда приходится так делать, всегда герметизирую трубу с обоих сторон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Да, с таким кабелем знаком. Единственное что меня смущает, при прокладке в ПНД трубе, это то что если туда попадет вода, то она там и останется, получается что кабель будет лежать в воде. Поэтому когда приходится так делать, всегда герметизирую трубу с обоих сторон. а меня смущает трудность разделки бронированого кабеля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 а меня смущает трудность разделки бронированого кабеля А меня нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PSergey Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Вы, уважаемый, сформулируйте вопрос......как бы по-мягче сказать..... может так - мы не в курсе Ваших последних событий.... Сформулировал - "какого провода и как (в трубе, гофре, др.) закопать в землю, длина 30м? три фазы", может, еще какие данные нужны?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...