Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужен ли узел подмеса?

К.О.Д.

Рекомендовані повідомлення

Прошу просветить форумчан в таком вопросе:

Имеется четыре контура теплых полов все примерно одинаковы по 20 кв. м. Один на первом этаже три на втором. Котел Аристон 24 кВт. В котле имеется насос, воздухоотводчик.

Вопрос - нужен ли узел подмеса типа Джакомини R557 с насосом либо это все решается по другому. Если да - то прошу накидать схемку. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу просветить форумчан в таком вопросе:

Имеется четыре контура теплых полов все примерно одинаковы по 20 кв. м. Один на первом этаже три на втором. Котел Аристон 24 кВт. В котле имеется насос, воздухоотводчик.

Вопрос - нужен ли узел подмеса типа Джакомини R557 с насосом либо это все решается по другому. Если да - то прошу накидать схемку. Спасибо.

 

4 контура по 20 квм....нужен узел подмеса, потому как блоки РТЛ (4 шт) обойдуться всего немного дешевле чем узел подмеса, а узел гораздо правильней и комфортней

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня вопрос в другом - а насос котла чем заниматься будет? И что с чем подмешивать - у меня ж ни одного радиатора не планируется?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня вопрос в другом - а насос котла чем заниматься будет? И что с чем подмешивать - у меня ж ни одного радиатора не планируется?

 

тогда с этого и нужно было начинать.....можно это все без смесителя сделать, но котел не сможет дать температуру ниже 35 градусов.....для межсезонья это не всегда подходит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переформулирую вопрос по другому - можно ли реализовать узел подмеса с использованием насоса котла и других его составных частей и технических возможностей.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переформулирую вопрос по другому - можно ли реализовать узел подмеса с использованием насоса котла и других его составных частей и технических возможностей.

 

С использованием насоса газового(?) котла теплые полы можно сделать только с блоком РТЛ.

 

Но Вам уже написал Сергей 84, что денег Вы на них потратите ровно столько, сколько потратите на человеческий узел смешения с насосом. Так какой в этом смысл, если узел смешения даст больше комфорта?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А то что насос стоит практически в затылок другому это не добавит головной боли при наладке системы??? Схему котла прилагаю.

И еще один вопрос - есть коллектора с расходомерами и под шестигранник - насколько нужны расходомеры для практического применения? Что они добавят кроме удобства в настройке? Ну помудыкаешься лишний час другой или даже день-другой - но результат-то будет тот же? или я не прав?

 

У кого есть интересные предложения по коллекторам и остальному для теплых полов- сбрасывайте в личку. Сегмент - средний, Средний плюс или минус. Премиум на сарай ставить не готов:-))))

схема котла.doc

Змінено користувачем К.О.Д.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Так как вы планируете ВТП использовать в качестве полноценной системы отопления, однозначно нужен смесительный узел (RTL годится только где ВТП идет как зона комфорта, и то достаточно условно на небольших площадях).

 

2. Из нашей практики для дома с обычным утеплением одного контура не достаточно для 20 м.кв. из-за большой длины. И наверное все собираетесь сделать на 16-ой трубе, или уже поздно об этом говорить и трубы в бетоне?

 

3. Что бы не было проблем с насосами – напорная характеристика насоса котла должна лежать выше насоса узла смешения.

 

4. Если контура все одинаковые по длине и одинаковые (примерно) тепловые нагрузки на них, можно обойтись без расходомеров.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Это вариант гостевого домика с неотапливаемым гаражом. Отопление в нем должно быть только для поддержания плюсовой температуры в зимний период. Проживание в дачном режиме. В случае острой необходимости в пик холодов возможен догрев электроконвекторами и каминофеном на мансарде.

2. Трубы еще не в бетоне - как раз на этапе принятия решения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Это вариант гостевого домика с неотапливаемым гаражом. Отопление в нем должно быть только для поддержания плюсовой температуры в зимний период. Проживание в дачном режиме. В случае острой необходимости в пик холодов возможен догрев электроконвекторами и каминофеном на мансарде.

2. Трубы еще не в бетоне - как раз на этапе принятия решения.

 

А зачем Вам в гостевом домике тёплый пол?

Поставьте радиаторы - и дешевле, и практичней...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А то что насос стоит практически в затылок другому это не добавит головной боли при наладке системы??? Схему котла прилагаю.

И еще один вопрос - есть коллектора с расходомерами и под шестигранник - насколько нужны расходомеры для практического применения? Что они добавят кроме удобства в настройке? Ну помудыкаешься лишний час другой или даже день-другой - но результат-то будет тот же? или я не прав?

 

У кого есть интересные предложения по коллекторам и остальному для теплых полов- сбрасывайте в личку. Сегмент - средний, Средний плюс или минус. Премиум на сарай ставить не готов:-))))

(По простому)Насос котла посылает теплоноситель на коллектор теплого пола, а насос подмеса выполняет функцию смешения обратки с подачей, чтоб случаем не пошел кипяток в полы, т.е. эти насосы выполняют разные функции, да и насос подмеса включается только по запросу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если автоматика котла может поддерживать заданную температуру(не выше 50 градусов), и петли не более 100м, при 16-ой трубе(лучше 80), насос котла 6-ка, то смес узел не нужен. На основе собственного опыта эксплуатации ТП.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аристон 24 кВт – это обычный турбированный газовый котел (не конденсационный). Даже если позволяет автоматика держать температуру 50 С, то этого делать не рекомендую, т.к. температура начала конденсации уходящих газов порядка 55 С. В таком режиме теплообменника хватит на пару сезонов, да и с конденсатом не известно что будете делать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если автоматика котла может поддерживать заданную температуру(не выше 50 градусов), и петли не более 100м, при 16-ой трубе(лучше 80), насос котла 6-ка, то смес узел не нужен. На основе собственного опыта эксплуатации ТП.

50 - это вы загнули. При хорошем утеплении в межсезонье иногда необходимая температура теплоносителя 35 градусов и ниже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ставьте смесительный узел.

в чем плюс: если вдруг вы запланируете ставить радиаторы или вдруг повысите температуру теплоносителя, у вас в любом случае будет ограниченная температура в теплом поле.. второе у вас будет постоянно циркулировать теплоноситель по теплому полу, если второй насос не ставить то котловой насос будет периодически отключаться и будут появляться холодные зоны или разница температур в разных участках помещения (комнат)..и если циркуляция будет не постоянной, то будет появляться большая разница температур, что приведет к лишнему потреблению газа.. хотя котловой насос вроде можно настроить на постоянную циркуляцию..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аристон 24 кВт – это обычный турбированный газовый котел (не конденсационный). Даже если позволяет автоматика держать температуру 50 С, то этого делать не рекомендую, т.к. температура начала конденсации уходящих газов порядка 55 С. В таком режиме теплообменника хватит на пару сезонов, да и с конденсатом не известно что будете делать.

 

Вот тут не понял - в первичном контуре нужно держать выше 55 град????

а как біть с паспортніми данніми, что температура теплоносителя для отопления от 42 до 85 град???? какую оптимальную желательно поддерживать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 - это вы загнули. При хорошем утеплении в межсезонье иногда необходимая температура теплоносителя 35 градусов и ниже.

Я написал ...заданную температуру(не выше 50 градусов)..., и ...На основе собственного опыта эксплуатации ТП...

У Вас есть информация о качестве утепления моего дома?

P.S. У меня вообще-то эл. котёл, Протерм, можно и в межсезонье давать в ТП воду 50град, но время работы котла ограничить, инерционность стяжки снивелирует колебания температуры воздуха, для грамотного технаря реализовать это не проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...