Yuro_ Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Начну с фреона 407, он многокомпонентный и при утечки более чем на 10-15% его нужно полностью менять, так как сначала улетучиваются более легкие компоненты. А вот на R410A фреоне возможна дозаправка, если утечка на 30-50 и более % ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuro_ Опубліковано: 30 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Кому интересно, нашел статью. R410A - это квазиазеотропная смесь R125 и R32, т.е. при утечке практически не меняет своего состава, а значит оборудование может быть дозаправлено. Фреон R410a является заменой для R22, предназначен для заправки новых систем кондиционирования воздуха высокого давления. Очень перспективным является использование R410a в тепловых насосах после временной работы на пропане, так как при этом по сравнению с R22 и пропаном возможно значительное уменьшение конструктивных размеров. R410a сохраняет свои эксплуатационные свойства гораздо дольше, чем R22. Удельная холодопроизводительность R410a примерно на 50% больше, чем у R22 (при температуре конденсации 54°С), а рабочее давление в цикле на 35-45% выше, чем у R22, что приводит к необходимости внесения конструктивных изменений в компрессор и теплообменники, а следовательно R410a не может использоваться в качестве ретрофитного (замещающего) хладагента для R22. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 После месяца работы, новый кондиционер перестал охлаждать воздух. Что это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 После месяца работы, новый кондиционер перестал охлаждать воздух. Что это может быть? Все что угодно начиная от вальцовки, не затянули до конца гайки и до компрессора!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leeps Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 После месяца работы, новый кондиционер перестал охлаждать воздух. Что это может быть? Как в анекдоте "дяденька, а я знаю что у Вас сломалось, АВТОБУС" Вызовите сервис и они Вам расскажут, что произошло... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Как в анекдоте "дяденька, а я знаю что у Вас сломалось, АВТОБУС" Вызовите сервис и они Вам расскажут, что произошло... Т.е. нужно сначала вызвать тех, кто устанавливал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 (змінено) А вот на R410A фреоне возможна дозаправка, если утечка на 30-50 и более % ? R410A возможна, 407 нет. После месяца работы, новый кондиционер перестал охлаждать воздух. Что это может быть? В 80% случаев это утечка фреона и скорее всего в местах подсоединения медных труб к блокам кондиционера. Говорит часто о некачественной развальцовки труб, крепления гаек, статистика таких случаев вообще о опыте монтажной организации. Но и сама медь может треснуть со временем после монтажных работ, что не часто, но бывает и никто не застрахован. В большинстве случаев, перед запуском фреона из наружного блока проводят вакуумирование трубопроводов - откачивают воздух и влагу вакуум-насосом. Сама влага опасна для синтетического масла в системе, особенно R410. Держат так систему под разряжением и если за время не поднялось давление - значит система герметична и можно запускать фреон. Если нет, то в первую очередь ищут утечки в местах соединения труб и блоков. Описанный случай заканчивается часто отрезанием медных труб в месте утечки и развальцовка под новые соединения, вакуумирование, заправка нового фреона. Возможно, как выше писали, что просто гайку не затянули в местах соединения труб и фреон вышел. Т.е. нужно сначала вызвать тех, кто устанавливал? Да - с бесплатной заправкой фреона, если тот ушел. Сам кондиционер больше особо не включайте. Змінено 13 липня 2011 користувачем Maestro Kiev 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альберт (СТЕП) Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Т.е. нужно сначала вызвать тех, кто устанавливал? А я говорил, давай я установлю... И вот... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 А я говорил, давай я установлю... И вот... Скупой платит дважды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...