Yuro_ Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности. Подключайте наздоровье. А откуда страх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности. Если стаб будет релейный то возможно переход ИБП на аккумуляторы и обратно в момент переключения ключей. Если стаб. симисторный то проблем не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuro_ Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Проблема в том, что через некоторое время работы с стабилизатором полетел ИБП. Есть версия, что после пуска ИБП происходит просадка напряжения, стабилизатор его резко поднимает, при этом вызывает всплески напряжения и тока и выводит ИБП со строя. Кто что думает по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Проблема в том, что через некоторое время работы с стабилизатором полетел ИБП. Есть версия, что после пуска ИБП происходит просадка напряжения, стабилизатор его резко поднимает, при этом вызывает всплески напряжения и тока и выводит ИБП со строя. Кто что думает по этому поводу? Ну дак не темните. Марку ИПБ и стабилизатора в студию, а то так ниче толкового не будет. И если есть инфа, что вылетело в ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuro_ Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Ну дак не темните. Марку ИПБ и стабилизатора в студию, а то так ниче толкового не будет. И если есть инфа, что вылетело в ИБП. ИБП турецкий ENEL, вылетели конденсаторы зарядного устройства батарей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Проблема в том, что через некоторое время работы с стабилизатором полетел ИБП. Есть версия, что после пуска ИБП происходит просадка напряжения, стабилизатор его резко поднимает, при этом вызывает всплески напряжения и тока и выводит ИБП со строя. Кто что думает по этому поводу? ИБП турецкий ENEL, вылетели конденсаторы зарядного устройства батарей. Не навряд конденсаторы от стабилизатора вылетят, если токо разве после стаба с фазным регулированием, да и то конденсаторы в первичных цепях импульсника. От стабилизатора релейника или сервоприводника если он даст кратковременно перенапряжение то может вылететь варистор а вот чтоб конденсатор то по пику врятли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 электролиты вполне могли сдохнуть от возраста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности. Модель ИБП назовите. На сегодня фактически любой, самый дешевый ИБП, содержит стабилизатор и работает в большом диапазоне входных напряжений. Что в вашем понимании является "электронным" стабилизатором? Тоже модель озвучьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...