Alek1982 Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Ищите утечку на холодной системе. Давление до 0 падает? Да, падает до 0. На холодной, это остудить систему надо? Но на дворе зима, а в доме детки. Но если все таки остужать сколько это может занять времени? Добавлено через 2 минуты ТО в котле битермический? Не знаю. Котел AEG 283 Comfort Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Добавьте давление, закройте подачу воды на дом. Откройте кран холодной воды на смесителе, если давление падает, кран подпитки не держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alek1982 Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Добавьте давление, закройте подачу воды на дом. Откройте кран холодной воды на смесителе, если давление падает, кран подпитки не держит. В этой теме прочитал что если не исправен кран подпитки то давление должно повышаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 должно повышаться. Если больше чем накачиваете в систему. Не хотите проверять, не проверяйте, Ваше право. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alek1982 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Если больше чем накачиваете в систему. Не хотите проверять, не проверяйте, Ваше право. Хорошо проверю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 А в чем разница? Это я так, для себя статистику составляю. А по поводу котла, может ТО между контурами перепускает, а может(что более вероятно) - утечка.Если бы РБ травил, то за неделю уже заполнился бы водой и давление скакало бы как ненормальное то вверх то вниз. А так - утечка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alek1982 Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Это я так, для себя статистику составляю. А по поводу котла, может ТО между контурами перепускает, а может(что более вероятно) - утечка.Если бы РБ травил, то за неделю уже заполнился бы водой и давление скакало бы как ненормальное то вверх то вниз. А так - утечка. ТО насколько видно визуально независимы друг от друга. РБ на котле действительно пропускает, заполнил его водой думал если давление запрыгает поставлю дополнительный, но нет давление как падало так и падает. Есть дополнительный РБ он в норме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 ТО насколько видно визуально независимы друг от друга. РБ на котле действительно пропускает, заполнил его водой думал если давление запрыгает поставлю дополнительный, но нет давление как падало так и падает. Есть дополнительный РБ он в норме. Значит ищи утечку. Выставь температуру на минимум, подожди пока система немного остынет, нагони давление 2 - 2,5 и пройдись по соединеиям с туалетной бумагой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alek1982 Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 А на какое давление срабатывает кран для сброса давления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 А на какое давление срабатывает кран для сброса давления? для отопления - на 3бар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Alek1982,Ну как успехи? Мы ждём результатов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alek1982 Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Alek1982,Ну как успехи? Мы ждём результатов. Процедура не быстрая (охлаждение), по этому жду выходных для экспериментов. После отпишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"МАВОК" Ткаченко Максим Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Процедура не быстрая (охлаждение), по этому жду выходных для экспериментов. После отпишу. А по моему у Вас в системе воздух, вот и все!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 А по моему у Вас в системе воздух, вот и все!!! Уже вышел бы давно воздух.. Утечку искать нужно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alek1982 Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Уже вышел бы давно воздух.. Утечку искать нужно.. Воздух в системе есть. Но думаю появился он от того, что первый раз проверял РБ давление было 0 а бак пустой так я накачал его до 1,5 бар. Так что попутно и воздух стравливаю. Но давление стало падать до этого вдруг по среди зимы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
for_letters09 Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Поделюсь решением проблемы с падением давления в котле. Wiseman Vitopend 100. Начало падать давно, может года два назад, а может и три. Понемногу начали подбавлять воды до 2-хатомсфер раз в неделю, потом через день, потом каждый день, иногда и не по одному разу. В первую очередь проверили всю обвзяку, в одном месте текли трубы, перепаяли, все ок. потом заметил, что радиаторы текут, почему-то только когда отключишь котел, т.е. не работает насос. Там еще нюанс бывает, что вытекает пару капель всего, радиатор горячий, вода быстро испаряется и не видно. Ладно, порешал и это, перепаковал все, загерметил и закрасил. Все равно падает! Что в итоге оказалось-котел не обслуживался вообще года 4-5, т давление в воздушной полости, которое должно быть 0.8-1 атм, упало до 0. Пришел мастер, накачал, и теперь 2 недели давление постоянное. Также мастер поменял насос, заменил две прокладки, прочистил все компрессором. Котел стал работать, как новый, тихо и четко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava163 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 ТО в котле битермический? PROTHERM gepard У меня проблема ТО битермический, РБ в норме проверял два раза, кран подпитки держит 100%. При включении ГВС падает давление но всегда по разному: может быстро прям за минут 10 до 0, может всего 0.3-0.5 бар Не знаю куда еще лезть весь котел перебрал в котле 100% нет утечки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 PROTHERM gepard У меня проблема ТО битермический, РБ в норме проверял два раза, кран подпитки держит 100%. При включении ГВС падает давление но всегда по разному: может быстро прям за минут 10 до 0, может всего 0.3-0.5 бар Не знаю куда еще лезть весь котел перебрал в котле 100% нет утечки Правильно накачать РБ: Спустить давление в со Слить всю воду из РБ, Накачать его избыточным до 2, 5-3атм Проверить его как на золотнике так и на выходе, можно обменять, можно окунуть в водичку. Стравить избыток до 1атм. Запитываем со открыв развоздушиватель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava163 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Правильно накачать РБ: Спустить давление в со Слить всю воду из РБ, Накачать его избыточным до 2, 5-3атм Проверить его как на золотнике так и на выходе, можно обменять, можно окунуть в водичку. Стравить избыток до 1атм. Запитываем со открыв развоздушиватель Я же сказал бак в норме груша не дырявая давление 1 бар проверено на 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Я же сказал бак в норме груша не дырявая давление 1 бар проверено на 100% Тогда проверять битермик, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava163 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Тогда проверять битермик, а что с битермиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 а что с битермиком? Не травит ли отопление в линию ГВС! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 а что с битермиком? Закройте подачу воды ГВС, откиньте выход ГВС с битермика и понаблюдайте не прокапывает ли вода с контура отопления. Только кран откройте, чтобы сбросить давление и не прыснуло на электронику, накиньте лучше кулек на плату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava163 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Не травит ли отопление в линию ГВС! Если бы травило был бы и обратный эффект, давление должно рости. Потому что давление в системе водоснабжения выше чем СО Проверю конечно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Если бы травило был бы и обратный эффект, давление должно рости. Потому что давление в системе водоснабжения выше чем СО Проверю конечно... Может, но может и компенсировать РБ. СО отсекали от котла? Держит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...