Soyka Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Вероятности: 1. неисправна термоголовка, проверка - изъять; 2. закрыт прибор - убедиться в открытии кранов на подводках; 3. разбалансирована гидравлика контура - уточнить схему разводки, номер радиатора в цепи, если тройниковая (например, первый или последний или промежуточный), закрыть впереди/далее идущие к этому прибору (от него) радиаторы и убедиться в наличии циркуляции. При наличии оной, поджать впереди/далее идущие; 4. к пункту 3, "слабый" циркуляционный насос - по возможности увеличить скорость (например, переключить на вторую или третью); 5. замусореный прибор - снять радиатор и промыть. Все это применяется, если ранее прибор успешно работал. Если запуск впервые после монтажа, можно также предположить перехлест подводок - перепутана обратка с подачей (два манометра на американках покажут суть дела). Спасибо! В прошлом году все работало. При открытии термоголовки в этом году раздался скрежет (как в кране, после того, как дали воду). Спустили воздух, но все еще не греет. Попробуем все Ваши советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Phaeton1 Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 При открытии термоголовки в этом году раздался скрежет Капризны сии устройства, часто-густо живут независимой от системы отопления жизнью, любят чистый подготовленный теплоноситель, ненавидят ржавчину, неизменно появляющуюся в клапанах стальных панельных приборов в межсезонье. Быстрее всего, Ваша проблема в клапане радиатора. Выкручивайте термоголовку полностью, понажимайте на шток клапана и наблюдайте за радиатором, думаю, загреет сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Всем спасибо за советы! Причина установлена! Был закрыт кран обратки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Всем спасибо за советы! Причина установлена! Был закрыт кран обратки А Вам спасибо за то, что отписались о настоящей причине! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Здравствуйте. Гуру, помогите! Вчера запустили прошлогоднюю систему отопления, но с новым котлом. Сегодня затопила, давление 0 атмосфер. Радиаторы нагрелись не все. Некоторые только снизу. Спустила воздух - помогло не всем. Что делать? Добавлено через 1 минуту Котел нагрелся очень быстро до 95%. Не опасно ли так топить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Здравствуйте. Гуру, помогите! Вчера запустили прошлогоднюю систему отопления, но с новым котлом. Сегодня затопила, давление 0 атмосфер. Радиаторы нагрелись не все. Некоторые только снизу. Спустила воздух - помогло не всем. Что делать? Добавлено через 1 минуту Котел нагрелся очень быстро до 95%. Не опасно ли так топить? Что в этом случае делать-вызвать мастеров которые делали подключение котла. Но циркуляция по всей видимости недостаточная! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 ...давление 0 атмосфер.. ... Не опасно ли так топить?Опасно! Поднимайте давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Опасно! Поднимайте давление. А может там открытая гравитационка потому и ноль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 А может такое быть через то, что мало закачали жидкости в систему? Когда спускала воздух, то из некоторых радиаторов воздух вышел, но водичка так и не побежала (это как раз в тех, что не полностью греются, тоько низ), те, с которых побежала, греются норм, полностью. И как вообще определить нужный оптимальный объем жидкости? Котел Огонек 18П + (ссылка устарела) (2 шт.) + (ссылка устарела) (4 шт.). Труба ппр. Насос циркуляционный Sprut. Бачок расширительный пустой (или он должен также быть полный?). Добавлено через 48 секунд Опасно! Поднимайте давление. Чем опасно? и как подымать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 как подымать?закачивая жидкость в систему 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 А может такое быть через то, что мало закачали жидкости в систему? Когда спускала воздух, то из некоторых радиаторов воздух вышел, но водичка так и не побежала (это как раз в тех, что не полностью греются, тоько низ), те, с которых побежала, греются норм, полностью. А после этого в систему подкачали воду? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 А после этого в систему подкачали воду? Нет еще не подкачивали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Нет еще не подкачивали. Тогда срочно подкачайте! И спустите еще раз воздух, пока не пойдет вода. Затем опять подкачайте (себе качаю до 1 атм). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Нет еще не подкачивали. Вы там не сильно подкачивайте,у этого котла максимальное рабочее давление 1,3 бара- читайте паспорт на изделие . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Вы там не сильно подкачивайте,у этого котла максимальное рабочее давление 1,3 бара- читайте паспорт на изделие По поводу 1.3 - знаю, помню. Об этом предупреждал продавец котла. На как определить сколько литров нужно для моей системы? Для чего расширительный бачек? Он должен быть пустой или нет? В нем тоже может быть воздух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 По поводу 1.3 - знаю, помню. Об этом предупреждал продавец котла. На как определить сколько литров нужно для моей системы? Для чего расширительный бачек? Он должен быть пустой или нет? В нем тоже может быть воздух? Если ваш дом одноэтажный то вам давление воздуха в расширительном баке достаточно 0,4 бар а давление воды в системе в приделах 0,5 бар это на холодной системе.При нагреве системы отопления давление будет повышаться, если давление будет подыматься выше чем 1,3 бар значит вам надо расширительный бак большего обьёма.В среднем у вас расширительный бак должен быть 10% от обьёма всей системы,при правильном подборе бака у вас при полном прогреве давление не должно подыматься больше 1 бар. Проверка и подкачка воздуха в расширительный бак производится либо при отсоединённом баке от системы отопления либо когда в системе нет воды. Сколько литров вам закачивать это вам ненадо,вы смотрите на манометр и по нему ориентируйтесь. P.S. Белоснежка и теплотехника вместе с подкачкой системы ну както не то,что других нет что-бы этим вопросом заняться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Если ваш дом одноэтажный К сожалению, или, к счастью, выше) Котел стоит в подвале. Отапливается 1-й этаж. Добавлено через 1 минуту либо при отсоединённом баке от системы отопления либо когда в системе нет воды Бак был отсоединен с пол года, так как менялся котел. Жидкость в системе отсутствовала частично. Добавлено через 1 минуту вы смотрите на манометр по-подробней плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 К сожалению, или, к счастью, выше) Котел стоит в подвале. Отапливается 1-й этаж. Какая высота от нижней точки отопления до самой верхней точки отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Белоснежка и теплотехника вместе с подкачкой системы ну както не то Погибает не тот, кто устал, а тот, кто остановился. Добавлено через 1 минуту что других нет что-бы этим вопросом заняться Нет, пока всеми вопросами занимается Белоснежка (не путать с Блондинка, хотя мы одно целое))). Добавлено через 1 минуту Высота подвала - 2.50 м. На 1-м этаже нижнее подключение радиаторов. Т.е. чуть менее 3-х метров. Добавлено через 2 минуты Дорогой Interso,и это еще не все. После сегодняшней моей наудачной топки, когда в котле все потухло давненько, радиаторы выхолодились, пошла я в подвал на разведку... И каково было мое удивление, температура на котле 50%... Что это? Почему она не упала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Погибает не тот, кто устал, а тот, кто остановился. Добавлено через 1 минуту Нет, пока всеми вопросами занимается Белоснежка (не путать с Блондинка, хотя мы одно целое))). Добавлено через 1 минуту Высота подвала - 2.50 м. На 1-м этаже нижнее подключение радиаторов. Т.е. чуть менее 3-х метров. При этой высоте делайте давление такое как я описал выше. Добавлено через 2 минуты Дорогой Interso,и это еще не все. После сегодняшней моей наудачной топки, когда в котле все потухло давненько, радиаторы выхолодились, пошла я в подвал на разведку... И каково было мое удивление, температура на котле 50%... Что это? Почему она не упала? Это по всей видимости изза того что у вас плохая циркуляция в системе отопления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Это по всей видимости изза того что у вас плохая циркуляция в системе отопления. Но это не критично? Поправимо??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Но это не критично? Поправимо??? Да нет,плохая циркуляция для любого котла это нехорошо и особенно тля ТТ котла,ведь ваш котёл может закипеть и тогда кастрюлька с плиты может улететь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 ведь ваш котёл может закипеть и тогда кастрюлька с плиты может улететь Сегодня он кажется и пытался закипеть, но я вовремя закрыла поддувайло. Шипел, кряхчал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Сегодня он кажется и пытался закипеть, но я вовремя закрыла поддувайло. Шипел, кряхчал... Экстремалка, приглисите Интерсо в гости с инструментом срочно, иначе приглашать кого-либо будет некуда ИМХО 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 иначе приглашать кого-либо будет некуда Поплюйте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...