deriban Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Одноэтажный дом с нежилым чердаком - строители прикрутили балки перекрытия к шпилькам армопояса и собираются набивать мауэрлат на эти балки ????? Правильно ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Неправильно! Спочатку мауерлат повинен бути прикріплений до шпильок, враховуючи той факт, що мауерлат утримує нагрузку даху. Тоді між ними монтуються балки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deriban Опубліковано: 22 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 В догонку показываю, как это пытаются сделать. Имеет ли такой метод право на жиэнь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Не має! Хай закріплять мауерлат на шпильки з відступом від внутрішнього краю стіни, щоб було куди примостити балку. Балки через одну кріпити замком до мауерлату та усилити кріпленням скобами з двох сторін для запобігання зміщення балки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СУЧКОГРЫЗ Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Да и сечение мауэрлата вызывает сомнения,не мешало бы увеличить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deriban Опубліковано: 22 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Сечение мауэрлата - 100х100 мм. Сечение балок перекрытия 150х200 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Перерізи нормальні. Просто балки зафіксувати розвернутими скобами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СУЧКОГРЫЗ Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 deriban,какой у вас армопояс? а то он спрятан хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Сечение мауэра вызывает вопрос. Дайте план крыши и угол наклона. При скатах от 30 град и выше усилие на мауэр на кручение будет увеличиваться. Короче мауэрлат может крутонуть. Подкровельное пространство - мансарда?? стоки под стропилку в пятне этажа запланированы?? Есть масса способов выйти из положения (если нет констатации ... в морге :D), но надо понимать конструктив в целом. Пока что это выглядит: "помогите, болит живот..." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 На вложении я отметил пару узлов. Это места, на которые надо упирать диагональную ногу и ендовый прогон. А под точками опоры - ПУСТО!!! Кроме того соединения мауэра желательно стягивать на шпильках, а не просто фиксировать гвоздями. ИМХО: Ваши строители не сильны в кровельном деле, или слабо понимают механику взаимодействия узлов... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 deriban,какой у вас армопояс? а то он спрятан хорошо. В качестве монолитного пояса применили У-образные блоки. Тут претензий быть не может Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Ваши строители не сильны в кровельном деле, или слабо понимают механику взаимодействия узлов...Да, "кровельщики" еще те.е.е.е Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 (змінено) Да, "кровельщики" еще те.е.е.е Не стоит так... Все МЫ когда то начинали...учиться ;) Стык мауэра на повороте весьма аккуратна. Вполне возможно, чего то не успели доделать... Змінено 22 травня 2011 користувачем *Alexey* 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Неправильно! Спочатку мауерлат повинен бути прикріплений до шпильок, враховуючи той факт, що мауерлат утримує нагрузку даху. Тоді між ними монтуються балки Тоді в мене теж не правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Тоді в мене теж не правильно? У Вас все номально. Мауэр лежит на основании и равномерно распределяет нагрузку вдоль всей стены 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Тоді в мене теж не правильно? Спеціалісти у Вас хороші, тільки проконтролюйте, щоб на з"єднанні прогонів не було таких з"єднань, як на мауерлаті. Тобто з"єднання прогонів мають бути зроблені по діагоналі або стяжним замком, скріплений шпильками у двох місцях для запобігання скручування Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 У Вас все номально. Мауэр лежит на основании и равномерно распределяет нагрузку вдоль всей стены Так делов-то, пусть автор темы замурует кирпичом между балками, и его мауерлат будет лежать на основании. Спеціалісти у Вас хороші, тільки проконтролюйте, щоб на з"єднанні прогонів не було таких з"єднань, як на мауерлаті. Тобто з"єднання прогонів мають бути зроблені по діагоналі або стяжним замком, скріплений шпильками у двох місцях для запобігання скручування Вибачте, а що є "з"єднання прогонів"? Не ось це: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 (змінено) Так делов-то, пусть автор темы замурует кирпичом между балками, и его мауерлат будет лежать на основании.Если бы было "...делов-то...", ТС тему не начинал. Подогнать кладку ПОД мауэр куда сложнее, чем "плюхнуть" его сверху НА кладку Змінено 22 травня 2011 користувачем *Alexey* упустил мыслю :)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Если бы было "...делов-то...", ТС тему не начинал. Подогнать кладку ПОД мауэр куда сложнее, чем "плюхнуть" его сверху НА кладку Так я так понял что у него еще не закрепили маурлат: ... строители прикрутили балки перекрытия к шпилькам армопояса и собираются набивать мауэрлат на эти балки ????? Правильно ли это? Делов-то. Это и есть мауэр (Ваше 3е фото, см. левый угол) :D Алексей, а теперь для тех кто в танке, тобешь для меня, что там не правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Вибачте, а що є "з"єднання прогонів"? Не ось це: Це з"єднання балки. А прогони мають бути з"єднані ідентично. Прогони - це бруси, які кріпляться на несучі перестінки чи на лежні і стойки, і утримують дах від прогтнання, скручування чи розсування, приблизно 1/3 відстані від конька або якщо невелика площа даху, то може бути коньковий прогін і затяжки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 2 Слава.Щ: Проскользнуло, рассмотрел по ближе - Всё ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Проскользнуло, рассмотрел по ближе - Всё ОК. "ОК" буде якщо приварити шпильки, домурувати до рівня мауерлата і прикріпити мауерлат до шпильок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Це з"єднання балки. А прогони мають бути з"єднані ідентично. Прогони - це бруси, які кріпляться на несучі перестінки чи на лежні і стойки, і утримують дах від прогтнання, скручування чи розсування, приблизно 1/3 відстані від конька або якщо невелика площа даху, то може бути коньковий прогін і затяжки 2 Слава.Щ:На сколько я понимаю, балки перекрытия у Вас составные. В случае их стыковки по длине, замок выполняют со смещением на 1/3 пролета балки со скруткой составляющих. Т.е. если замок левой составляющей выполнен на 2х метрах пролета, то замок правой - со смещением на 1,/ пролета. Конструкция в посте 17 вполне жизнеспособна, т.к. имеет опору на стену, однако принципами сращивания деревянных прогонов не стоит пренебрегать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Це з"єднання балки. А прогони мають бути з"єднані ідентично. Прогони - це бруси, які кріпляться на несучі перестінки чи на лежні і стойки, і утримують дах від прогтнання, скручування чи розсування, приблизно 1/3 відстані від конька або якщо невелика площа даху, то може бути коньковий прогін і затяжки А маурлат можливо так з'єднувати, як було на фото? Щодо прогонів, все одно не зрозумів, можливо ось це: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 "ОК" буде якщо приварити шпильки, домурувати до рівня мауерлата і прикріпити мауерлат до шпильок Если Вы по теме ТС, то скорее всего так и будет. Слабо вериться, что люди, так аккуратно выполняющие поворот мауэра, будут крепить как есть. Возможно что всё это - ПРИМЕРКА для кладки!! Есть одно НО: закладные для мурла отсутствуют??! Короче ждемс ответов от ТС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз