После рассмотрения в РЭС проект вернули с поправками ,суть которых непонятна. Господа форумчане,кто знает - помогите ,проясните ! Заранее спасибо

pravki1.thumb.JPG.3a8067803710b65bbe0b48b6bd0f4688.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После рассмотрения в РЭС проект вернули с поправками ,суть которых непонятна. Господа форумчане,кто знает - помогите ,проясните ! Заранее спасибо

 

Думаю как обычно - за ваш счет предлагают модернизировать подстанцию, к которой подключаетесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Письменные замечания к проекту - это удобно!

1. Запроектировали автомат на больший ток, чем было определено в техусловиях.

2. Абонентская часть ктп (0,4 КВ) перегружена, судя по расчету падения напряжения на ней. Ее необходимо реконструировать.

3. Приложить к проекту расчет мощности ктп в соответствии с кол-вом существующего потребления

 

Вот такие замечания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Письменные замечания к проекту - это удобно!

1. Запроектировали автомат на больший ток, чем было определено в техусловиях.

2. Абонентская часть ктп (0,4 КВ) перегружена, судя по расчету падения напряжения на ней. Ее необходимо реконструировать.

3. Приложить к проекту расчет мощности ктп в соответствии с кол-вом существующего потребления

 

Вот такие замечания.

 

+1. И сколько он попросил?