MATROSOFF Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Помогите! Насосная станция не выключается работает непрерывно. Открыл блок с реле, реле не размыкается. Палкой размыкаешь, станция отключается. Вроде как чуть подгоревшие контакты в релешке. Я их зачистил но не помогло. При работе станции очень слабый напор воды. Что делать, куда смотреть что бы настроить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Помогите! Насосная станция не выключается работает непрерывно. Открыл блок с реле, реле не размыкается. Палкой размыкаешь, станция отключается. Вроде как чуть подгоревшие контакты в релешке. Я их зачистил но не помогло. При работе станции очень слабый напор воды. Что делать, куда смотреть что бы настроить? А какое насос давление развивает по манометру на закрытый кран? Центральная пружина отвечает за верхний предел давления. Ослабьте пружину ,поменяйте насос, 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Порядок действий - провертье напряжение в сети при работающем насосе, проверьте все соединения на всасывающем патрубке, проверьте не капает вода в месте входа вала двигателя в насосную часть (возсожен подсос воздуха на сальнике, вполне возможно что нужно заменить реле, а так же проверить насос. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 А какое насос давление развивает по манометру на закрытый кран? Центральная пружина отвечает за верхний предел давления. Ослабьте пружину ,поменяйте насос, У меня на манометре стрелочка не крутилась. То есть он работал а стрелка была перекручена. Раньше когда работал 3,8 и 2,1 было! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Порядок действий - провертье напряжение в сети при работающем насосе, проверьте все соединения на всасывающем патрубке, проверьте не капает вода в месте входа вала двигателя в насосную часть (возсожен подсос воздуха на сальнике, вполне возможно что нужно заменить реле, а так же проверить насос. Вода не капает, вчера все проверил. я в принципе тоже грешу на реле но даже не знаю. Получилось так, что вчера он часа 2 - 2,5 проработал и никто неслышал что он работает, а только после обнаружилось, что он не выключился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 При работе станции очень слабый напор воды. до замены реле я бы поискал причину слабого напора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 19 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Да сижу вторые сутки без воды. Думаю может груша в баке порвалась, поэтому давление слабое?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Отсоедините шланг от гидроаккумулятора и пусть насос поработает напрямую. Оцените напор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Да сижу вторые сутки без воды. Думаю может груша в баке порвалась, поэтому давление слабое?? Давление от мембраны не зависит. скорее всего проблема в насосе. При работе на закрытую задвижку могла нагреться вода в гидравлике и повести пластиковые части. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 я б ще перевірив тиск в гідроакумуляторі в мене така ж була проблема насос працював напряму спустив воду, підключив насос до ніпеля і закачав 1,5 Атм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 1.засорился вход воды на реле 2.напряжение ниже 220 3.рабочее колесо сработалось песком либо кавитацией 4.засорился фильтр на входе в насос бак ни при чём Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Да сижу вторые сутки без воды. Думаю может груша в баке порвалась, поэтому давление слабое?? Давление развивает насос, а не груша. Кста, какое максимальное давление он развивает (поставьте нормальный манометр). Может он не может надавить ваши 3,8 бар, выставленные на реле (ИМХО много для насосной станции), и какой насос установлен? Может он вихревой, тогда насосную часть "ушатать" можно очень даже легко за один "прекрасный" день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 20 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2011 Насосная станция с гордым названием "Дельфин". Вчера заново перепаковал. Так ничего и не помогло. Сегодня буду его разбирать полностью пока не найду причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 7 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Добрый день! Решилось все заменой мотора. Мотор работал не на полную мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vyakim Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Уважаемые форумчане, Исходные данные: - скважина 24м, до зеркала воды 4-4.5м. - насосная станция (НС) Pedrollo JSWm 1C (ГА штатный на 24л.), - НС ранее использовалась только для полива теперь подключили к ней подачу воды в дом, - до подключения к системе водоснабжения дома НС включалась/выключалась при показателях 1,5/2,8 атм. соответственно, - после подключения к системе подачи воды в дом станция перестала отключаться, - стрелка на манометре НС при всех закрытых кранах в доме доходит до 3 атм., но НС не отключается а продолжает работать. Отключаю НС - давление на маномерте не падает - держиться на 3 атм. - обратный клапан стоит на конце вводной трубы в скважине на где-то на 2м ниже зеркала воды. В чем может быть причина. ЗЫ: еще одно уточнение: вводная труба из скважины к НС расположена под наклоном не к скважине, а к НС - до подключения к системе водоснабжения дома было наоборот. Может в этом проблема...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 - до подключения к системе водоснабжения дома НС включалась/выключалась при показателях 1,5/2,8 атм. соответственно, ... - стрелка на манометре НС при всех закрытых кранах в доме доходит до 3 атм., но НС не отключается а продолжает работать. Если числовые значения вами указаны верно, то это, однозначно, проблема с РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 73 Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Уважаемые форумчане, Исходные данные: - скважина 24м, до зеркала воды 4-4.5м. - насосная станция (НС) Pedrollo JSWm 1C (ГА штатный на 24л.), - НС ранее использовалась только для полива теперь подключили к ней подачу воды в дом, - до подключения к системе водоснабжения дома НС включалась/выключалась при показателях 1,5/2,8 атм. соответственно, - после подключения к системе подачи воды в дом станция перестала отключаться, - стрелка на манометре НС при всех закрытых кранах в доме доходит до 3 атм., но НС не отключается а продолжает работать. Отключаю НС - давление на маномерте не падает - держиться на 3 атм. - обратный клапан стоит на конце вводной трубы в скважине на где-то на 2м ниже зеркала воды. В чем может быть причина. ЗЫ: еще одно уточнение: вводная труба из скважины к НС расположена под наклоном не к скважине, а к НС - до подключения к системе водоснабжения дома было наоборот. Может в этом проблема...? Поставь автоматический пресс-контроль TPS1-12 а бачек поставь после пресса и забудеш обовсем пока насос не сдохнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sunya-70 Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 Подскажите пожалйста.Перестало отключаться релле давления насосной станции,было 1,8вкл 3,2выкл,а сегодня стало работать без перерыва,давит 4,7и стоит на таком давлении не выключаясь без разбора воды.Я выключил из розетки давление не падало стояло на 4,7,значит утечки нет,стравил воду до 2 и не знаю как быть.Подскажите что можно предпринять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 Подскажите что можно предпринять. реле менять, у вас похоже без вариантов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 1 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2014 Подскажите пожалйста.Перестало отключаться релле давления насосной станции,было 1,8вкл 3,2выкл,а сегодня стало работать без перерыва,давит 4,7и стоит на таком давлении не выключаясь без разбора воды.Я выключил из розетки давление не падало стояло на 4,7,значит утечки нет,стравил воду до 2 и не знаю как быть.Подскажите что можно предпринять. Замена реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2014 Залипло, припаялись контакты. Попробовать наждачкой почистить, не поможет-менять. Может и мембранка порваться-тогда 100% замена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 (змінено) У меня на даче вчера смонтировали водопровод и канализацию и установили в скважину имевшийся у меня вышеназванный поверхностный центробежный насос и реле давления/регулятор сухого хода. Дополнительно в систему установлен итальянский гидроаккумулятор на 50 литров. Зеркало воды примерно на 4-5 метрах от поверхности. Скважина в 12 метрах от дома. Труба забора воды в скважине - полипропиленовая 32 мм, от скважины в дом полиэтиленовая 32мм, до реле давления - полипропилен 25мм, далее разводка полипропиленом 25,20 и 16 мм на гидроаккумулятор-16 мм. При попытке отрегулировать давление вкл/выкл сантехники установили на гидроаккумуляторе 1,5 атм. и 4 атмосферы на выключение по верхнему значению давления. Так вот - насос не может набрать давление 4 атм. Набирает максимум где-то 3,7 - 3,8 атм и поэтому не выключается. Попросил сантехников понизить верхний предел, отключается, но они говорят, что так не комфортно пользоваться водой и что давление от насоса должно быть выше (до 6-7 атм). Типа - насос слабоват. Но ведь он 1,1 кВт мощности и поработал у меня до этого только для закачки воды в емкость при строительстве, сам всегда запускал, строителям его не доверял. Вторая версия сантехников - слабый дебет воды через 50 мм обсадную трубу. Но у меня глубина скважины 11 метров, "зеркало" на 4-5 метрах. При наборе воды в кубовую ёмкость, расположенную на 3 метровой высоте, она наполнялась за 40 минут, при том, что соединял на временную основу (был возможен подсос воздуха). Кто-нибудь может мне сказать - возможная причина недостижения желаемых 4 атм? - нужны ли реально эти 4 атмосферы для нормальной работы системы? - при заборе воды с 4-5 метров, какой напор должен давать этот насос? Графики по насосу прилагаю, только я не понимаю, как их расшифровать. Кстати, полиэтиленовая 32я труба забора воды из скважины была заменена полипропиленовой трубой (ПМ20) с целью устранить возможные негерметичные соединения на всасывающем трубопроводе (её спаяли из нескольких кусков). На внешний вид, учитывая толщину стенки, сечение трубы стало меньше. Насколько уменьшилось сечение трубы из-за замены материала? Правильно ли поступили сантехники? Змінено 3 вересня 2015 користувачем AndyB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Где же мнение партнёра раздела - "Grundfos"? В описании насосов jp basic 4 указано, что при глубине "зеркала" свыше 4 метров рекомендуется увеличить диаметр всасывающего трубопровода на один типоразмер. А у меня получается снижение проходного сечения всасывающего партрубка на 40% из-за применения трубы ПП 32 мм вместо ПНД 32 мм - разные толщИны стенок. Думаю, что это и оказывает негативное влияние на работу системы. Однако 4 атм для станции - реально завышенное значение. Обычно практикуют 3-3,5 атм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Смотрю, что специалистов по гидравлике здесь немного... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Смотрю, что специалистов по гидравлике здесь немного... Попросите ваших "сантехников" отрегулировать давление включения на 2 бар, а давление выключения на 3 бар. И будет вам счастье... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...