Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Ну это лучше , чем занулять бойлер на ноль проходящий через счётчик ,

а иногда и через двойной автомат .

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

конечно , в идеале - цельная РЕ-шная шина по стояку , сверху до низу аж до самого СУП-а , но ...

 

но это только в современных домах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как бы так делать нельзя при двухпроводке. Да и сечение нуля в этажном щите может быть не таким как нужно. Только спасет реконструкция щитовой, которая может быть а может и не быть))

 

Нельзя то нельзя, но вот с подключением электро плит так и делают. Значит что то знают, значит можно! :D

 

А что там с сечением нуля не так? Я еще не встречал меньшее сечение нейтрали, в этажных щитах, нежели сечение фазных проводников.

 

Добавлено через 36 минут

конечно , в идеале - цельная РЕ-шная шина по стояку , сверху до низу аж до самого СУП-а , но ...

но это только в современных домах

 

М-да, начитаешься здесь консультаций, и приходишь к выводу что жители совковых панелек настолько убоги и ущербны, что им даже бойлерами пользоваться нельзя. :D

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этажном щите нулевой провод является PEN-ом , на него и заземлён сам щит , - вот от него прямым проводом (жёлто-зелёным) на колодку РЕ ,

второй провод (синий) от этого PEN-а через счётчик на колодку N

 

Вы это серьезно?

То есть если в подвале хрущевки отгорел ноль, наше заземление легким движением руки превращается....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем евроненавистникам (еврофобам, по научному):

Мінрегіон гармонізував ДБН зі стандартами ЄС.

www.kmu.gov.ua/ua/news/minregion-garmonizuvav-dbn-zi-standartami-yes-ta-zmenshiv-termin-yih-rozrobki-gennadij-zubko

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем евроненавистникам (еврофобам, по научному):

Мінрегіон гармонізував ДБН зі стандартами ЄС.

Когда проходил обучение, то оказалось (для меня было новостью), что направление на гармонизацию и работа в этом ключе идет давно еще с 90-х. Просто как-то тихо, без помпы, по мере сил. А сейчас ничего по темпам толком не изменилось, но зато куча рекламы, куча каких-то активистов без спец. образования что-то вещают и создается впечатления бурной деятельности, миража, что еще чуть чуть и зашибись все будет. Будем посмотреть, так сказать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что еще чуть чуть и зашибись все будет.

может повторяюсь в надцатый раз - дело не в плохих законах - дело в их исполнении. В нашем случае - невыполнении. А то, что уже давным давно, идет гармонизация - так и коню понятно, физика она такая наука, что не понирмает ни политику, ни аппетиты... например, все так хаят ПУЭ (правда в основном те, кто знает их только по гуглу). А ведь ПУЭ (в части электрики) - это IEC60364, и т.д.

Поэтому, нельзя сегодня жить в каком-то отдельном мирке. Даст Бог, придет и к нам контроль и ответственность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вообще не понимаю как установщики бойлеров подключают эти бойлера в домах постсоветского реализма с двух проводными сетями , без переделки ввода .

Отлично подключают. В лучшем случае ПВС 2*1,5 кидают от счетчика до бойлера и все прекрасно работает!

если учитывать стоимость УЗО/дифавтомат и кабеля

Провод Тумен, УЗО - а что это такое? Автомат ИЭК наше фсьо.

Можно с эмитировать ситуацию утечки тока на каструлю с водой заземлённую на РЕ .

И отгоревшим нулем, для полноты картины (т.е. при отсутствии номинального питающего напряжения для электронного УЗО).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть если в подвале хрущевки отгорел ноль, наше заземление легким движением руки превращается....

 

Не о хрущевках речь, в них, как правило, "электрический" лючек под самым потолком в коридоре, и подключиться туда оч. проблематично, да даже подтянуть гайки невозможно без отключения питания.

А вот если в панельке отгорел ноль, так что, даже дверь металлического шкафа этажного щита не сможете открыть? Ведь в них шасси завязано с РЕN, не так ли?

А если так, то кто тогда мешает провести трехпроводку к тому же бойлеру, и подключить (подключение тех же электроплит вам в пример).

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этажном щите нулевой провод является PEN-ом

чтобы он являлся PEN ом, нужно чтобы он был неразрывным,

 

а учитывая , что вероятность отгорания нуля велика - ноль - это просто ноль в пост советской электропроводке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросы дилетанские.

1й вопрос

Задумал я поставить летний душ с подогревом.

Мощность ТЭНа 2,0кВт.

Удаленность от дома 34 метра. Сейчас в тот угол идет воздушка. На ней висит 1 розетка, 4 лампы света.

Хочу убрать воздушку.

Проложить в земле. В щитке в доме стоит автомат под это дело 16А

Вопросы:

1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5

2. Может есть смысл менять автомат на 20А (селективность позволяет)

3. Как организовать включение\выключение ламп света из домика (в районе щитка).

2й вопрос

Озадачился резервным водоснабжением. В наличии колодец. Удаление от дома (щитка) 9 метров. Хочу бросить в него погружной насос.

И поливать от туда.

Вопросы:

2.1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5

2.2. Как организовать розетку возле колодца? Ткните пальцем в какую то приблуду на открытом воздухе куда можно вставить косилку, аэратор, насос.

Заранее спс за ответы:beer:

Змінено користувачем fikysss
Грамматика
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтобы он являлся PEN ом, нужно чтобы он был неразрывным,

 

а учитывая , что вероятность отгорания нуля велика - ноль - это просто ноль в пост советской электропроводке

 

Ок, земля тоже должна быть неразрывной, однако:

 

maxresdefault.jpg

 

Интересно - будет ли она являться полноценной землей?

 

Или отвод PEN- проводника от ЛЭП, проложенной СИПом к дому, и присоединенный прокалывающим зажимом будет ли считаться PEN- проводником, а?

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы это серьезно?

То есть если в подвале хрущевки отгорел ноль, наше заземление легким движением руки превращается....

 

в катастрофу

 

М-да, начитаешься здесь консультаций, и приходишь к выводу что жители совковых панелек настолько убоги и ущербны, что им даже бойлерами пользоваться нельзя. :D

 

Добавлено через 11 минут

Отлично подключают. В лучшем случае ПВС 2*1,5 кидают от счетчика до бойлера и все прекрасно работает!

 

Так никто не говорит что не работает ,

что будет в случае затекания воды в прохудившийся тен ?

 

Тот "Автомат ИЭК" сработает только в случае короткого замыкания , а утечка тока в водопроводную воду коротким замыканием не является .

 

 

 

 

И отгоревшим нулем, для полноты картины (т.е. при отсутствии номинального питающего напряжения для электронного УЗО)

 

Я приводил пример как проверить УЗО/дифавтомат на срабатываемость , в случае разгерметизации тена и как следствие утечки в воду

 

а с отгоревшим нулём , - это фоксмажор , там Итон не сработает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросы дилетанские.

1й вопрос

Задумал я поставить летний душ с подогревом.

Мощность ТЭНа 2,0кВт.

Удаленность от дома 34 метра. Сейчас в тот угол идет воздушка. На ней висит 1 розетка, 4 лампы света.

Хочу убрать воздушку.

Проложить в земле. В щитке в доме стоит автомат под это дело 16А

Вопросы:

1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5

2. Может есть смысл менять автомат на 20А (селективность позволяет)

3. Как организовать включение\выключение ламп света из домика (в районе щитка).

2й вопрос

Озадачился резервным водоснабжением. В наличии колодец. Удаление от дома (щитка) 9 метров. Хочу бросить в него погружной насос.

И поливать от туда.

Вопросы:

2.1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5

2.2. Как организовать розетку возле колодца? Ткните пальцем в какую то приблуду на открытом воздухе куда можно вставить косилку, аэратор, насос.

Заранее спс за ответы:beer:

 

Чому саме 4х2,5? 3ф+N? Заземлення у Вас немає?

Розетка потрбнібна 1ф чи 3ф біля колодязя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что будет в случае затекания воды в прохудившийся тен ?

Но ведь цена на подключение хорошая.

а с отгоревшим нулём , - это фоксмажор , там Итон не сработает

Сработает. Ибо электромеханический. Ему не нужно напряжение для питания электронной схемы усилителя. Конечно если будет утечка. А вот АСКО не сработает.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... А вот АСКО не сработает.

 

Да ладно, не нужно преувеличивать. Про УЗО серии 2002 слыхали?

Вот это сработает:

www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1565/14165/

a0020020001_perspective.jpg

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чому саме 4х2,5? 3ф+N? Заземлення у Вас немає?

Розетка потрбнібна 1ф чи 3ф біля колодязя?

Спс за проявленный интерес и попытку разобраться.

1. В доме 3ф+N В идеале сохранить эту комбинацию.

2. Возле колодца 1ф. Кабель думал такой же изза покупки для 1-й задачи. Видел типа разьема прорезиненного. Но не в Украине. В Украине не видел. Вот изза этого и вопрос задал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросы:

1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5

2. Может есть смысл менять автомат на 20А (селективность позволяет)

 

Если более мощные нагрузки туда подключать не планируете, то нет смысла. Хотя кабелечек и выдержит длительную нагрузку в 20А.

3. Как организовать включение\выключение ламп света из домика (в районе щитка).

 

Кабель у вас 4 жильный, вот и используйте 4-ю жилу как управляющую фазу на освещение.

 

Добавлено через 9 минут

2. Возле колодца 1ф. Кабель думал такой же изза покупки для 1-й задачи. Видел типа разьема прорезиненного. Но не в Украине. В Украине не видел. Вот изза этого и вопрос задал.

 

Розеток сейчас Шо грязи, выбирайте на свой вкус и кошелек.

Да хоть такую:

 

1009182705_w640_h640_palmiye_socket_grey.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если более мощные нагрузки туда подключать не планируете, то нет смысла. Хотя кабелечек и выдержит длительную нагрузку в 20А.

 

 

 

 

Кабель у вас 4 жильный, вот и используйте 4-ю жилу как управляющую фазу на освещение.

 

Добавлено через 9 минут

 

 

Розеток сейчас Шо грязи, выбирайте на свой вкус и кошелек.

Да хоть такую:

 

82098727c6f73f423da6a33c33958a8e.jpg

Понял спс по всем вопросам вроде бы стало понятно.

Кроме последнего.

Вот из земли вылазит кабель. прямо на него розетку цеплять?

А зимой это под снег уйдет?

Видел типа распределительной коробки на 2 розетки на палке сантиметров 30. И прорезиненный блок. Не могу картинку найти. Попрошу наверное товарища на выходные сфотографирует в Батуми они такие везде. На их набережной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял спс по всем вопросам вроде бы стало понятно.

Кроме последнего.

Вот из земли вылазит кабель. прямо на него розетку цеплять?

А зимой это под снег уйдет?

Видел типа распределительной коробки на 2 розетки на палке сантиметров 30. И прорезиненный блок. Не могу картинку найти. Попрошу наверное товарища на выходные сфотографирует в Батуми они такие везде. На их набережной

 

Из более дешевых вариантов: возьмите профильную трубу 100 Х 100, к примеру. Забетонируйте ее в 5 литровую ПЕТ бутылку (будет вам как фундамент), только проложите в ней кусок ПЕ трубу для прохода кабеля внутрь профильной трубы (закладную), на самой трубе установите розетки на нужной высоте, всю эту канитель вкопайте в нужном месте, верх заварите металлом. И будет вам импровизированный столбик. Ну это из бюджетных вариантов, все ж зависит от ваших возможностей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из более дешевых вариантов: возьмите профильную трубу 100 Х 100, к примеру. Забетонируйте ее в 5 литровую ПЕТ бутылку (будет вам как фундамент), только проложите в ней кусок ПЕ трубу для прохода кабеля внутрь профильной трубы (закладную), на самой трубе установите розетки на нужной высоте, всю эту канитель вкопайте в нужном месте, верх заварите металлом. И будет вам импровизированный столбик. Ну это из бюджетных вариантов, все ж зависит от ваших возможностей.

Еще раз ОГРОМНОЕ спс за уделенное время.

Меня устраивает стоимость 2кгрн за столбик.

Вроде все определился. Буду после Пасхи заниматься. Однако бюджет вырисовывается :(.

1. Кабель ВБбШв 4*2,5 100 метров 3800 грн

2. Щиток (возле сарая) 250грн

3. Дистанционный выключатель ферон 300 грн

4. Столбик 2000грн (возле колодца)

5. Кирпичи сверху в земле 0 грн (есть в наличии)

6. Электро мелочи (коробка распределительная на улице, 2 уличных выключателя) думаю 800грн

7. Работы земляные надеюсь 800грн

Итого: 8.000 грн. Вроде бы и немного. Но я сдуру закладывал на это 100 баксов.

Пойду читать про септики. Если там тоже превышение в 3 раза. Так душ летний получается огого затянет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот АСКО не сработает.

 

Хотите сказать , что УЗО АСКО хуже чем вот эта приблуда , которой комплектуется некоторые бойлера (в частности Электролюксы) :

 

d596a6dcf24c602506d2b20003449080.jpg

 

и чем эта приблуда лучше ?

коли она стоит дешевле даже чем УЗО АСКО или ИЭК : prom.ua/p590798435-setevoj-kabel-uzo.html

 

Так это так , наскоком ,

я находил сей "Сетевой кабель с УЗО для водонагревателей 10А" и за 180-200 гривен (правда год назад)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотите сказать , что УЗО АСКО хуже чем вот эта приблуда , которой комплектуется бойлера...

 

и чем эта приблуда лучше ?

коли она стоит дешевле даже чем УЗО АСКО или ИЭК : prom.ua/p590798435-setevoj-kabel-uzo.html

 

Так это так , наскоком ,

я находил сей "Сетевой кабель с УЗО для водонагревателей 10А" и за 180-200 гривен (правда год назад)

 

Ничем не лучше, тот же электронный. Только есть еще три проблематичных места - сама вилка и места пайки проводов в УЗО. И это не считая сечения проводов. :D

А у тех же АСКА и ИЕКа есть УЗОшки эл. механические (выше даже ссылочка есть). По стоимости, на несколько порядков дешевле "именитых" брендов, и по качеству не хуже них. Плохо что об этом не знают местные знатоки, и поносят. Ну это от неведения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничем не лучше, тот же электронный.

Только есть еще три проблематичных места - сама вилка и места пайки проводов в УЗО. И это не считая сечения проводов. :D

 

Я тоже так подумал в своё время , и решил не покупать сию "бойлерную защиту" .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...