RU$L Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 нулевий провід повинен іти безрозривний,ноль не рветься окрім лічильника..десь навіть тут писалось на форумі. Оно то так , но смотрел у других : вводной автомат двойной , стоит перед счётчиком , вводной автомат и счётчик опломбированы . ... коли Ви зробите свою землю і зазимлете той нуль топри поганій землі реса лінія буде брати вашу землю.. Хе , пол дачного кооператива будет сидеть на моём заземлении ? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 вводной автомат двойной , стоит перед счётчиком ,і Ви думаєте воно правельно... хоча як подивитись,якби був автомат і на ноль розрив можливоб такого у мене не було.. Хе , пол дачного кооператива будет сидеть на моём заземлении ?Вам смішно???ню..ню.. мені не було смішно коли ввід,лічильник все згоріло і мало не згоріла майстерня..земля на стовбі обгоріла підчас грому і вся лінія пішла від нас.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Так может так и нада , уходя я вырубаю двойной вводной автомат , и на моём заземлении никто не сидит . Или своё заземление оставить своим личным заземлением , для бойлера , насоса , эл.плитки , и пр. и не делать перемычку с вводным нулём (PEN-ом) ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 з ресу використати ноль та фазу,від себе добавити землю,яку не зєднувати нізчим від ресу.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 И вводной автомат пускай тоже будет двойной ? от греха подальше . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 И вводной автомат пускай тоже будет двойной ?а почитайте що там пише в документах.у мене не рветься ноль,тільки на лічильнику.але немаобєднання з ресом ноль-земля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Или своё заземление оставить своим личным заземлением , для бойлера , насоса , эл.плитки , и пр. и не делать перемычку с вводным нулём (PEN-ом) ? А ежели вы бы сделали эту перемычку и решили подарить миру и кооперативу "свое" заземление то на счетчике у вас бы засиял светодиод "Земля". Это световой сигнал миру о вашем альтруизме и благородстве. РЭСовци таким людям сразу премии выписывают и льготный тариф дают. Ониж не даром счетчики на столбы возле заборов выносят. Им же нужно как то находить людей для благодарности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 так всеж таки по ПУЕ ,обовязково рвати ноль до лічильника,чи рвати обовязково тільки фазу ? от що знайшов 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. але це ПУЕ -РУ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Счастливые вы там в Харькове. А вот у нас в Киеве распломбировка стоит 165 грн, да плюс входной кабель на счетчик от этажного щита метров ну в среднем 5-10 метров при стоимости ВВГ 3х6,0 - 50 грн за метр = 500 грн. Или в Харькове на ввод ставят один 3х2,5 мм2 ? И нишу под щит в стене, электрик хозяину выдалбливает наверное бесплатно, только из благодарности за то что допустили лицезреть убитую хрущевку? А теперь сложите цифры и внесите их нам как аргумент на обозрение. как в хрущёвках - не знаю у меня панелька, и у всех, кому что-то помогал были панельки а в панельках подъездный стояк прямо за щитком в тамбуре. так что когда у меня и соседа отгорел выводной люминь 4 мм.кв (и это в доме с электропечками) то мы разорились на 1 метр медяхи в 10 мм кв, и сделали два отвода от стояка и прям в счетчики. а изначально с 16-25 ммкв люминиевого стояка был отвод 2*4. PE нет, из подвала наверх выкинуто 4 отдельных провода, ноль вытягивается петлей на каждом этаже, а фазы по очереди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 так всеж таки по ПУЕ ,обовязково рвати ноль до лічильника,чи рвати обовязково тільки фазу ? от що знайшов 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. але це ПУЕ -РУ В українських нормах є аналогічний пункт, 11.9 ДБН В.2.5-23:2010 11.9 Перед засобом обліку, безпосередньо включеним у мережу, на відстані не більше ніж 10 м по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку повинен бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз. Двополюсний автомат на вводі до індивідуального житлового будинку теж дозвролено ставити, але він має розривати виключно N-провідник, а не РЕN-провідник. Тобто розділення РЕN на РЕ і N в такому випадку згідно норм має бути здійснене обов'язково перед таким ввідним автоматом. Допускається одночасне відключення усіх провідників на вводі в індивідуальний житловий будинок (котедж, дачний будиночок), що живляться однофазними відгалуженнями від ПЛ. При цьому розділення PEN-провідників на РЕ- та N-провідники повинно бути виконано до ввідного захисно-комутаційного апарата.Цитата теж із ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 з усіх фазну так також саме написано що фаз а N провідник не є фазою на скільки я розумію,але також написано що Допускається одночасне відключення усіх провідників на вводі в індивідуальний житловий будинок (котедж, дачний будиночок), що живляться однофазними відгалуженнями від ПЛ. При цьому розділення PEN-провідників на РЕ- та N-провідники повинно бути виконано до ввідного захисно-комутаційного апарата. можна ставити розрив ноля до лічильника а можна і не ставити. то таке.. тож я буду прокладати 4Х6 ВВГ НГ від ввідного щитка до розподільчого в будинку в середені, під стяжку в гофрі,гофру візяти яку порекомендуєте?щоб не посипалась в стяжці?там виходить 25 метрів.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 А ежели вы бы сделали эту перемычку и решили подарить миру и кооперативу "свое" заземление то на счетчике у вас бы засиял светодиод "Земля".... ... Им же нужно как то находить людей для благодарности Так это делать запрещено ? соединять входящий N , то есть фактически PEN , - со своим PE или как ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Так это делать запрещено ? соединять входящий N , то есть фактически PEN , - со своим PE или как ? Александр, а давайте сделаем так - вы как человек умеющий пользоватся интернетом объясните нам всем зачем на счетчике стоит светодиод "Земля" и в каком случае он светиться, а я расскажу вам тогда можно или нет делать то что вы хотите сделать. Ну и так уж и быть в качестве бонуса могу рассказать как подтолкнул Овидия к написанию «Ars Amatoria»... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 (змінено) ... зачем на счетчике стоит светодиод "Земля" и в каком случае он светиться ... Если входящий ноль/PEN посадить на заземление после счётчика , то светодиод "Земля" будет светится . В моём случае это "УВАГА" , земля на дротi Добавлено через 25 минут Типа PEN нужно сажать на заземление перед счётчиком . Змінено 12 березня 2017 користувачем RU$L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 А теперь вопрос в студию - хто ж вам даст сделать отвод нуля с опломбированного автомата ДО счетчика? Осталось еще чуть чуть, и сделать отвод фазы, и засинхронизировать ее со своим генератором Ну шоб уже полный и окончательный альтруизм настал. И загорелся ТРЕТИЙ светодиод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 А теперь вопрос в студию - хто ж вам даст сделать отвод нуля с опломбированного автомата ДО счетчика?На даче ещё нет ни счётчика , ни опломбированного вводного автомата . Я пока планирую/прикидываю/перебираю варианты как правильно сделать . По правильному , - входящий ноль/PEN наглухо садится на мою PE-шную шину , а уж потом возвращается на вводной автомат и пломбируется вместе со счётчиком , и выходит со счётчика уже чистым N . Как вообще выполняются такие работы ? Электрик с РЭС-а будет согласен на такие реверансы ? оно ему нада ? походу там в дачном кооперативе у всех двухпроводка и никто не хочет заморачиваться с этими левыми заземлениями . Может я первый , фиг его знает . :D Наверное дают опломбированные ноль и фазу , а заземление если есть , то наверное чисто своё , и не имеет никаких перемычек PE c N Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Не знаю где копать - существуют ли нормы минимального выделения мощности на домохозяйство в зависимости от площади или числа прописанных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Не знаю где копать - существуют ли нормы минимального выделения мощности на домохозяйство в зависимости от площади или числа прописанных? а для чого Вам норми? в мене на дачі наприклад час від часу потрібно 2кВт для чайника і кілька ват для лампочок, інколи рази 4 за літо буває що треба 15кВт на кілька годин для нагріву басейну. так що купуйте скільки Вам потрібно кіловат, стандартне підключення там до 16кВт і до 300 метрів до точки підключення, а взагалі більше інфи тут на форумі в темі "З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж " www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117171&page=78 Правильное "Приєднання до електричних мереж" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=178381&page=7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 На даче ... Как вообще выполняются такие работы ? Электрик с РЭС-а будет согласен на такие реверансы ? оно ему нада ? А кто он такой, этот электрик с РЭС-а в дачном товариществе? Его зона ответственности заканчивается на ТП дачного товарищества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 у нас власник монтує ввідний щиток,з РЕСа приїзжають і опломбовують.можна і щоб вони все монтували але оплата там буде не маленька напевно що. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 для чого Вам норми? в мене на дачі наприклад час від часу потрібно 2кВт для чайника і кілька ват для лампочок, інколи рази 4 за літо буває що треба 15кВт на кілька годин для нагріву басейну. так що купуйте скільки Вам потрібно кіловат, стандартне підключення там до 16кВт і до 300 метрів до точки підключення, а взагалі більше інфи тут на форумі в темі У мене інакше - будинок у місті, але власник дідусь в ціх справах не обізнаний, никому не сказав та пішов оформляти новий договір, то дали тільки 2 кВт в той час коли площа 140 кв.м і прописаних 5 чол. Лінія нова, проведена СІПом. Я розумію, що залежить від стану проводки, але ії ж й так гіхто, не перевіряв, а тупа влупили старенькому 2 кВт, типу - живи та радій. А по факту, жінки деколи не особливо задумуючись, можуть навмикати і усі 15 кВт. Тобто нам мінімум нам би мали дати початкових 5 кВт і перевірити якість проводки, а тепер потрібно ще доплачувати фактично від т0го шахрайсько заниженого ліміту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Менше 5 кВт я щось навіть й не зустрічав - дають за замовчуванням. Тим хто вже підключений. Якщо нове приєднання і заплачено лише за 2 кВт - то тоді 2 кВт. А автомат який на вході стоїть? 25А? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 у нас власник монтує ввідний щиток,з РЕСа приїзжають і опломбовують. А яка проблема власнику купити номерні пломби і самому це зробити? Споживач у відносинах з власником, а не РЕСом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 А яка проблема власнику купити номерні пломби і самому це зробити? Споживач у відносинах з власником, а не РЕСом.перший раз таке чую щоб самому поломбовувати ввідний щиток можна булоб,у нашому випадку в селі споживач є і власником будинку,і у відносинах з РЕСом. яку гофру добре використати для кабеля 5Х6 щоб потім можна булоб залити її в стяжку з кабелем ВВГ НГ ?може особлива є якась спеціальна для бетону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Менше 5 кВт я щось навіть й не зустрічав - дають за замовчуванням. Тим хто вже підключений. Якщо нове приєднання і заплачено лише за 2 кВт - то тоді 2 кВт. А автомат який на вході стоїть? 25А? Будинку вже 40 років - ще на совкових пробках, вірніше зараз на китайських пробках-автоматах, але там маркування номіналів чисто умовне. Лічильник правда вже новий, але також не той, згодом буду міняти на двотарифний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...