Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, какой допускается максимальный угол наклона стандартного железобетонного столба ( столб угловой без подпоры, держит 3 фазы и 0 )? Когда имеет смысл официально требовать от РЭСа приведения в порядок? А то электрик кинул взглядом и сказал, что мол "угол нормальный". Но ведь не ему если что крышу чинить.

Если опора угловая, то ей нужна подпорка, т. н. анкерная опора.

ua10038-1.thumb.gif.63b057cdb137a3e6a2399cf6208bb183.gif

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Столкнулся с такой проблемой. Может подскажете коллеги. Угловая кухня и по её проекту, на одной из сторон, на фартуке пара розеток. А эта сторона едет по вентканалу с тонкой стенкой, где-то см 3, ну ещё плитка 1 см добавит. Провод по любому не заведу. Наверное. Посоветуйте как быть?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сторона идет по вентканалу с тонкой стенкой, где-то см 3, ну ещё плитка 1 см добавит. Провод по любому не заведу.

Толщина ВВП 3х2,5, примерно, 5 мм, так что толщины клея вполне достаточно. Но есть опасность, что при затирке швов повредят изоляцию, потому лучший вариант - проштробить на эти несколько миллиметров стенку вентканала. В принципе, можно пройти и по вентканалу, но лучше этого не делать. А как собираетесь устанавливать подрозетники? Или будете ставить розетки накладного монтажа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если опора угловая, то ей нужна подпорка, т. н. анкерная опора.

 

Принято. Будем считать это нарушением номер 1. Но критический угол наклона все же существует?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но критический угол наклона все же существует?

 

Существует.

"Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", додаток 2, таблиця 14, розділ 3, пункт 3.2.

 

Відхилення вершини стояка від вертикального положення (за відсутності вітру й ожеледі) - 50 см у міжремонтний період і 15 см - під час прийому в експлуатацію.

 

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/zc143-06/page8

 

Але я не впевнений, що вищезгадані Правила поширюються на персонал РЕМ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Толщина ВВП 3х2,5, примерно, 5 мм, так что толщины клея вполне достаточно. Но есть опасность, что при затирке швов повредят изоляцию, потому лучший вариант - проштробить на эти несколько миллиметров стенку вентканала. В принципе, можно пройти и по вентканалу, но лучше этого не делать. А как собираетесь устанавливать подрозетники? Или будете ставить розетки накладного монтажа?

ПУЕ за вентиляційні канали може налаяти, ніззя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Толщина ВВП 3х2,5, примерно, 5 мм, так что толщины клея вполне достаточно. Но есть опасность, что при затирке швов повредят изоляцию, потому лучший вариант - проштробить на эти несколько миллиметров стенку вентканала. В принципе, можно пройти и по вентканалу, но лучше этого не делать. А как собираетесь устанавливать подрозетники? Или будете ставить розетки накладного монтажа?

Как раз о подрозетниках речь и идёт. Ума не приложу как его приспособить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ума не приложу как его приспособить?
у меня такое было, но там штукатурки слой накинули см 3-4 наверное. вот и получилось установочную коробку поставить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как раз о подрозетниках речь и идёт. Ума не приложу как его приспособить?

Як варіант якщо немає можливості втулити в стіну і немає можливості перемістити, то я бачу або зовнішні розетки, або вмонтувати їх в кухню (меблі). Розетку десь поруч, потім провід по меблям і в них розетки. Приблизно щось подібне до того як роблять в меблях в ванній, там теж в шафках є розетки з світильниками.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как раз о подрозетниках речь и идёт. Ума не приложу как его приспособить?

Змонтуйте спочатку установчі коробки. І по ним хай же орієнтуються на який шар кахель класти. Маяки так би мовити. Обріжте трохи підрозетники вся глибина однаково не потрібна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем выключатель от переключателя отличается?

мне свет в комнате включать и выключать надо, один одноклавишный и один двухклавишный

выбираю по интернету, и тут наткнулся что переключатели есть, есть перекрестные переключатели, это что проходные ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

HELP ME!

Провод от выключателя к светильнику пустил в канале панели ПК. Мастер отделал потолок под чистовую с покраской. Сейчас пришло время вешать люстру. Начал ковырять отверстие, а канала нет. Перфоратором прошел 10 см, тот же эффект. Видно, мастер под отделкой сместил провод в сторону.

Вопросы:

1. Как аккуратно найти канал в панели ПК?

2. Есть ли дюбеля для подвеса люстры, которые могут заклинится в гладком канале 12-15 мм и глубиной 10-12' см после бура?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем выключатель от переключателя отличается?

мне свет в комнате включать и выключать надо, один одноклавишный и один двухклавишный

выбираю по интернету, и тут наткнулся что переключатели есть, есть перекрестные переключатели, это что проходные ?

Якщо я вірно зрозумів ваш пост, то перемикач це прохідний який працює в схемі лампа-пара вимикачів.

Перехрестні використовувались в "прохідних" схемах де є більше 2 вимикачів. Наприклад в багатоповерхівках. На любому поверсі можна ввімкнути і вимкнути світло в всьому підїзді. Вимикачів може бути хоч 1000. ;)

От одна з схем перехрестні можна нарощувати на кожен поверх.

upravlenie-osvesheniem-s-treh-mesta1.png

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по данному документу, как в металлической комнате может быть 2 системы заземления?

Проектування систем електропостачання.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по данному документу, как в металлической комнате может быть 2 системы заземления?

Не понятно что подсказывать. Для ИТ-помещений требуется обычное заземление (не надо объяснять зачем) и функциональное (ЭМС, защита информации и т.д). Выполняется экранирование помещения, вводы электрические через фильтры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается в экране 2 заземления, и какой между ними может быть потенциал?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается в экране 2 заземления, и какой между ними может быть потенциал?

Экран и есть часть функционального заземления. А внутри помещения еще и заземление для электробезопасности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том то и дело что

"Зазначені шини мають установлюватися на ізоляторах у шафі/шафах із дверцями, які замикаються."

Також до захисної заземлювальної шини мають приєднуватися PE-провідники мереж живлення,

що прокладені в серверному приміщенні.

Не допускається електричний контакт функціональних заземлювальних провідників з екраном

серверного приміщення.

Получается экран висит в воздухе, так как он еще и гальванически не связан с зданием

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не допускається електричний контакт функціональних заземлювальних провідників з екраном серверного приміщення.

Хм, действительно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем выключатель от переключателя отличается?

мне свет в комнате включать и выключать надо, один одноклавишный и один двухклавишный

выбираю по интернету, и тут наткнулся что переключатели есть, есть перекрестные переключатели, это что проходные ?

Выключатель и переключатель можно использовать в качестве обычного выключателя. Отличие в том, что у выключателя один вход-один выход, у переключателя - один вход и два выхода. Многие производители отказываются от обычного одноклавишного выключателя (схема 1) и заменяют его "универсальным" (схема 6) - он же "проходной", "переключатель", "лестничный", "переключатель из двух мест".

Перекрёстный (схема 7), в теории, тоже можно использовать как обычный, но этого никто не делает - он дорогой. Его используют для включения из нескольких мест, устанавливают между проходными. Другие названия - "кроссовый", "переключатель из трёх и более мест"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выключатель и переключатель можно использовать в качестве обычного выключателя. Отличие в том, что у выключателя один вход-один выход, у переключателя - один вход и два выхода. Многие производители отказываются от обычного одноклавишного выключателя (схема 1) и заменяют его "универсальным" (схема 6) - он же "проходной", "переключатель", "лестничный", "переключатель из двух мест".

Перекрёстный (схема 7), в теории, тоже можно использовать как обычный, но этого никто не делает - он дорогой. Его используют для включения из нескольких мест, устанавливают между проходными. Другие названия - "кроссовый", "переключатель из трёх и более мест"

что такое проходной я знаю, я думал он так официально и называется у всех. А то в разных магазинах по разному написано, в новой линии пишут проходной выключатель, в других магазинах переключатель.

Я поэтому и думал, что это разные товары. На проходном иконка такая

/\

\/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что такое проходной я знаю, я думал он так официально и называется у всех. А то в разных магазинах по разному написано, в новой линии пишут проходной выключатель, в других магазинах переключатель.

Это просто разные названия. Проходной, универсальный, переключатель - это одно и то же.

Обращайте внимание на цифру сзади на механизме. Общепринятые обозначения:

"1" - одноклавишный выключатель

"5" - двухклавишный выключатель

"6" - проходной одноклавишный

"7" - перекрёстный одноклавишный

"6/6/" - проходной двухклавишный

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выгодно ли вообще это в наших широтах? Живу в Николаевской области. Или все же лучше смотреть в сторону ветрогенераторов? Тарифы растут, а платить такие деньги не охота, вот и задумался об альтернативе.
Всё зависит от задачи. Если планируете продавать энергию по зелёному тарифу - да, выгодно, такая система окупается за пять-семь лет и начинает приносить прибыль. Но мощность должна быть не менее 5 кВт, лучше - 10 кВт. Чем больше - тем выгоднее. Бюджет установки 10 кВт в районе $17000.

Если для внутреннего потребления - большого смысла нет, цена киловатт-часа получается выше, чем из городской сети - из-за износа аккумуляторов. Экономии не будет.

Подобные системы ставят ради автономии и там, где нет возможности провести линию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди подскажите.

Меняю на даче в доме проводку (постройка 50-60х годов). Естественно на входе в дом есть только фаза и ноль. Но, в надежде также сделать позже заземление, развожу трех жильный кабель. Землю соединил между собой в щитке, но поскольку самого заземления пока нет, то земля никуда не подключена. Тестером проверяю между неподключенной землей и нулем вижу 57В, между неподключенной землей и фазой 167В. Отключаю все потребители, думая, что что-то пробивает на землю - все равно 57В. Постепенно отключаю автоматы - но все равно между не подключенной землей и фазой есть потенциал. Хотя потребители работают нормально, стоят УЗО и ничего не выбивает. Что это может быть? :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что это может быть? :fool:

Думаю, это "виртуальное напряжение" - наведённый потенциал, на который реагирует тестер. Это легко проверить, если включить между свободным проводом и нулём минимальную нагрузку - скажем, светодиодную лампочку. Она не загорится, а потенциал обнулится. Часто на объектах сталкиваюсь с мерцающим светом светодиодных подсветок при выключенном питании. Это тот же эффект.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...