engeneer Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 запрет одновременного включения двух насосов. Желательно с приоритетом одного из них. Почему возникла такая задача? Какая функция этих насосов? Питание от сети или от генератора? Задача состоит в том, чтобы второстепенный насос ВООБЩЕ не работал или только разнести во времени пусковые нагрузки? Если нужно предотвратить синхронный запуск, достаточно второй насос включить через реле задержки включения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Цэль этих насосов - вынести мозг!!! Я смотрю на последнюю схему и мне плакать хочется. Но принципиально комментировать не буду. Это называется супер жадность. Хотите схему - поставьте задачу правильно и заплатив специалисту получите готовую схему. А малевать тут все что в голову придет и ждать комментариев - увольте. А впрочем я думаю вам счас разжуют более сердобольные форумчане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Это требование для открытой проводки. А за подвесным потолком она уже скрытая. По сгораемым конструкциям скрытая проводка только в металлических трубах/коробах, но при этом во влажных помещения в металле запрещено Думаю запрет не из-за ржавчины тк можно и медь/нержавейку применить, а из-за конденсата, который пагубно влияет на изоляцию. PS Проводка будет для освещения санузла. Добавлено через 27 минут Как такой вариант - черновой потолок зашить магнезитовыми плитами (не горючие, влаги не боятся), и по ним прокладывать кабель в гофре или трубе ПВХ? И этими же плитами сделать чистовой потолок. Я использую в таких ситуациях гибкую металлическую трубу... Не ржавеет, потому как нержавейка... предел огнестойкости 90 мин, разрешена к применению в активных системах пожаротушения... держит давление до 20 Атм.. есть соответствующие бумаги от МЧС. Получается и провод в неё можно запихнуть и воду втиснуть... У себя дома использовал её для газовой магистрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Я использую в таких ситуациях гибкую металлическую трубу... Не ржавеет, потому как нержавейка... предел огнестойкости 90 мин, разрешена к применению в активных системах пожаротушения... держит давление до 20 Атм.. есть соответствующие бумаги от МЧС. Получается и провод в неё можно запихнуть и воду втиснуть... У себя дома использовал её для газовой магистрали. А можно ссылку на более подробную информацию про это чудо техники? Или хотя бы кто производит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Почему возникла такая задача? Какая функция этих насосов? Питание от сети или от генератора? Задача состоит в том, чтобы второстепенный насос ВООБЩЕ не работал или только разнести во времени пусковые нагрузки? Если нужно предотвратить синхронный запуск, достаточно второй насос включить через реле задержки включения. Ограничения возникли по гидравлике... По электрике ограничений нет. Оба насоса качают из одной скважины, оба достаточно производительные и поэтому необходимо избегать данного режима. Основной насос - для подачи воды в дом, второстепенный - на хоз.нужды/полив. Задача - ИСКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ ДВУХ НАСОСОВ. Приоритет на "домашний"насос" для того, чтобы в случае принятия душа, не пришлось выбегать в огород и домываться из шланга З.Ы. Скажите пожалуйста, а номинал КМ в 25А, подразумевает такой ток и в цепи катушки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 З.Ы. Скажите пожалуйста, а номинал КМ в 25А, подразумевает такой ток и в цепи катушки? Нет конечно, ток в катушке смотрите в паспорте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 А можно ссылку на более подробную информацию про это чудо техники? Или хотя бы кто производит. Вам может помочь форум и Solarmaster - стучитесь в личку к нему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Я использую в таких ситуациях гибкую металлическую трубу... А как у этой трубы с локализационной способностью ? Толщина стенки 0,25 мм (если речь о GOFRAFLEX)? По ПУЭ для меди до 2,5 кв мм толщина стенки трубы не нормируется, но попадалась информация, что не нормируется тк минимальная толщина стенки выпускаемых труб 1 мм, что обеспечивает лс для сечений до 2,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 А как у этой трубы с локализационной способностью ? Толщина стенки 0,25 мм (если речь о GOFRAFLEX)? По ПУЭ для меди до 2,5 кв мм толщина стенки трубы не нормируется, но попадалась информация, что не нормируется тк минимальная толщина стенки выпускаемых труб 1 мм, что обеспечивает лс для сечений до 2,5. "Информация попадалась" - укажите источник, плиз. Почитаем-поразмыслим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 доброго дня. може підкажете, порекомендуєте. в квартирі (в багатоповерхівці) треба встановити автомати, дифреле. питання як бажано (потрібно) підключати газовий котел. до газового котла є окрема лінія, також є окремі лінії від пральної машини, холодильника, духовки, посудомийки. чи потрібно газовий котел підключати через дифреле, і також чи холодильник. бо у разі якогось спрацювання котел вимкнеться чи холодильник. автомати і дифреле hager також питання вже по іншому щитку , якщо є електричний підігрів підлоги це теж бажано на окреме дифреле? дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 "Информация попадалась" - укажите источник, плиз. Почитаем-поразмыслим... Пожарная безопасность электропроводок. Смелков Г.И. стр.81 - толщина трубы\рукава не менее 0.5мм для сечений менее 2.5мм2. Других исследований локализационной способности лично я не знаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 чи потрібно газовий котел підключати через дифреле, і також чи холодильник. Нужно. Все, что включается в розетку до 32А - подключается через УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Нужно. Все, что включается в розетку до 32А - подключается через УЗО. тоді для котла окремий ПЗВ, і для холодильника теж окремі? Всіх решта споживачів можна вішати на інші ПЗВ і погрупувати 1 ПЗВ в на на кілька автоматів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 По ПУЭ для меди до 2,5 кв мм толщина стенки трубы не нормируется, толщина то не нормируется, но ДБНом четко и не двусмысленно сказано: в стальных жестких кабелепроводах. Если производитель подтверждает, что его изделие (труба) является жесткой стальной - "вперед и с песней". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Все, что включается в розетку до 32А - подключается через УЗО. Если у меня стоит большое УЗО на весь дом на входе щита, считается ли это, что подключение сделано через УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 тоді для котла окремий ПЗВ, і для холодильника теж окремі? Можно на разные, а можно на общий. Всіх решта споживачів можна вішати на інші ПЗВ і погрупувати 1 ПЗВ в на на кілька автоматів? Да. Если у меня стоит большое УЗО на весь дом на входе щита, считается ли это, что подключение сделано через УЗО? Если на 30мА - считается. Будет ли суммарная естественная утечка достаточной, чтобы его вырубить - никто не скажет. Поиск места утечки при одном УЗО - "одно удовольствие". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Винятками з цього правила можуть бути: - коло специфічної штепсельної розетки, яка розміщена в приміщенні і призначена для живлення окремого стаціонарного електроприймача; 2.5.3 З астосування ПЗВ забороняється в колах, раптове вимикання яких може призвести до небезпечних наслідків (створення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей і тварин, виникнення вибухів та пожеж, зупинки роботи установок пожежної сигналізації тощо). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 В общем не мала баба хлопоту. прикупил себе такие прикольные штуки. ru.aliexpress.com/item/1W-LED-Wall-Step-Light-20x-2835-SMD-LEDs-LED-Stair-Lamp-in-Warm-Cool-White/2024644182.html ru.aliexpress.com/item/MENGS-TR-008-0-6W-LED-Sensor-Light-3-SMD-LEDs-LED-Motion-Sensor-Wall-Step/32235920775.html Оказалось что у этих чертовых китайцев подразетники квадратные. И крепление там винтами типа 6-ки. Короче в наш подразетник никак. Хорошо лезем ищем нативные. Глазами все только под сполошные стены. Под гипсу ни ни. "гнездо монтажной коробки" wallpad wallplate c drywall или гипсокартон никак не стыкуются. Ощущение что нету у китайцев гипсокартонных перегородок. То есть вообще нету. Запрос drywall ничего кроме пластиковых чопиков не выдает. Колхозить не хочется. Может еще кто то как то это дело решал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Колхозить не хочется. Может еще кто то как то это дело решал? Посмотрите здесь livolo.in.ua/products/UK-86-WSMB/ может подойдет что-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Посмотрите здесь livolo.in.ua/products/UK-86-WSMB/ может подойдет что-то. Уже прошел. Тот же набор под бетон, с того же шанхайского базара Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Поиск места утечки при одном УЗО - "одно удовольствие". Последовательное включение автоматов после дифреле - по 3 сек на автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 (змінено) Последовательное включение автоматов после дифреле - по 3 сек на автомат. Чаще всего помагает, а если 0 затек, а не фаза. BTW, В процессе эксплуатации поставил еще 2 10mA диффреле на улицу, гараж, сарай и дифавтомат на рабочий стол на кухню(чайник). Рекомендую просто резервировать место под такие дела, если сразу накладно. Змінено 21 квітня 2016 користувачем AOZ1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Пожарная безопасность электропроводок. Смелков Г.И. стр.81 - толщина трубы\рукава не менее 0.5мм для сечений менее 2.5мм2. Других исследований локализационной способности лично я не знаю. Эту занятную книжку читали - сорри, но это не ПУЭ и не ДБН... Суровость и запутанность наших норм и их огромное количество смягчается необязательностью исполнения оных... Когда работаю с иностранными компаниями - в разных вариантах слышу один и тот же вопрос - "кто же это составляет в стране эти сборники норм и запретов?" "Почитаешь ваши нормы - у вас все, везде и всегда горит... а если не горит - то вонюче тлеет..." Я понимаю, что в нынешнее время российские нормативы не пример для подражания - но тем не менее - монтаж силовых кабелей в каркасниках и срубах в металлорукаве там разрешили..... Добавлено через 4 минуты Последовательное включение автоматов после дифреле - по 3 сек на автомат. Это хорошо, когда неисправность явная и легко обнаружить... А как быть если отключение из-за спонтанного суммирования токов утечки? И не просто суммирования - а на стадии зарождения проблемы с неким прибором - так называемая "плавающая неисправность"... не встречали такого? Ну и славно - как дойдете до этого этапа - сразу поменяете мнение на полярное... врагу не пожелаю таких танцев с бубном... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 "Информация попадалась" - укажите источник, плиз. Почитаем-поразмыслим... Источник не укажу, давно было. Суть описал выше. Очень я сомневаюсь, что сталь толщиной 0,25мм обладает локализационной способностью. Это, что касается гофрированной трубы. А вопрос мой был о прокладке кабеля по сгораемым конструкциям во влажном помещении. Как, если по ПУЭ или ДБН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 но это не ПУЭ ПУЭ вообще отличается умом, сообразительностью и непротиворечивостью. Как разрешение прокладывать проводку как угодно по сгораемым основаниям при открытой проводке. Типа если провод на виду, то он 100% не загорится, когда вас нет дома. Хоть по пробензиненой тряпке ложите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз