Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Реле контроля напряжения ADECS ADC-0110-32

возьмите себе ЗУБР и не ищите себе приключений на попу))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть диэлектрический муфты - спрашивай у газовщиков или в магазинах которые торгуют запчастями для газовых котлов - например магазины РОСС. Стоит копейки - до 2 у.е.

 

 

Как по мне -- это до лампочки будет. Вода - проводник.

 

 

Цой :))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возьмите себе ЗУБР и не ищите себе приключений на попу))

 

А почему все зациклились на Зубре? и в чем приключения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему все зациклились на Зубре?

а потому что этот прибор на данный момент самый надежный в Украине, особенно крутая и надежная модель 63t. а за деньги купите неизвестную хрень, с непонятной электроникой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номінальна потужність ТП-10/0.4 400 кВа, потужність приєднана за договорами 682 кВт, віддаль до ТП 500 м.

Підрахунки показують, що струм трифазного КЗ відразу за трансформатором потужністю 400 кВА становить близько 13 кА. Чи погасить 500-метрова ділянка від ТП до вашого будинку цей струм до величини менше ніж 4,5 кА - питання спірне. Це залежить від того, яким проводом чи кабелем виконана лінія від ТП до вашого будинку. Якщо припустити, що це наприклад СІП 4*25, то струм трифазного КЗ вийде менше 1 кА, тобто можна ставити і автомат з 4,5 кА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а потому что этот прибор на данный момент самый надежный в Украине, особенно крутая и надежная модель 63t. а за деньги купите неизвестную хрень, с непонятной электроникой.

 

Кстати, недавно видел в магазине ребрендинг с названием типа RBUZ, но визуально тот же Зубр....палево?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, недавно видел в магазине ребрендинг с названием типа RBUZ, но визуально тот же Зубр....палево?

и не сомневайтесь)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, недавно видел в магазине ребрендинг с названием типа RBUZ, но визуально тот же Зубр....палево?

 

Может Вы увидели в зеркале заднего вида? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и не сомневайтесь)

 

Похоже продукция только для лишнехромосомных ))))

(ссылка устарела)

 

Добавлено через 1 минуту

Может Вы увидели в зеркале заднего вида? :)

 

Я в магазин без него хожу))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже продукция только для лишнехромосомных ))))

(ссылка устарела)

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Я в магазин без него хожу))

 

Если уже подделывают устройства украинского производителя, то это повод гордиться производителю. :flag1: :beer: И так же это позор производятлу подделки:-P

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если уже подделывают устройства украинского производителя

 

Где Вы увидели украинского производителя? У самого такие девайсы, один даже пришлось перепрошивать из-за сбоя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите развеять сомнения. Есть несколько проходных выключателей. Во всех случаях питание к первому подходит 3-жильным кабелем, от него такой же кабель идёт к осветительным приборам, а на второй выключатель идёт 4-жильный кабель. В одном случае так не получается. Правильно ли я понимаю, что вполне допустимо протянуть кабель к осветительным приборам от второго выключателя? И можно ли от него же запитать обычный (не проходной) выключатель другой группы освещения? Коммутация в подрозетниках.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если уже подделывают устройства украинского производителя, то это повод гордиться производителю. :flag1: :beer: И так же это позор производятлу подделки:-P

Да нет. Судя по сайту рбуз.рф ребята с Донецка активно пробиваются в рассию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да нет. Судя по сайту рбуз.рф ребята с Донецка активно пробиваются в рассию

 

Кажется в Леруа видел, сразу и не понял что не так)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую.

Подскажите марку кабеля, нужно метров 10 для подключения светильников в сауне.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Присматриваю ящик для электрики, есть вариант на трёхфазный счётчик, есть очень похожий на однофазный. У меня счётчик однофазный, но к сожалению ящик для однофазного только на 15 элементов, а трёхфазный - на 18. 15 может оказаться маловато, а вот 18 в самый раз (плюс и побольше, а место думаю лишним не будет). Только станет ли однофазный счётчик на "трёхфазную" панель?

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую.

Подскажите марку кабеля, нужно метров 10 для подключения светильников в сауне.

Есть много вариантов термостойкого кабеля, лучше брать тот, который до 145 или 180 градусов. Искать надо у HeluKabel (по ссылке) или Lapp Kabel - у них похожий ассортимент и близкие цены.

Более сложный вопрос - сам светильник. Для сауны подходит только лампа накаливания и только специальные плафоны - их можно купить в "Світ саун" и др. Намного эффектнее светильники типа "Звёздное небо" - источник стоит в холодном помещении, а свет передаётся по световодам (но только из стекловолокна, акрил не выдерживает).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

станет ли однофазный счётчик на "трёхфазную" панель?
Должен стать. Счётчик крепится на три точки, пластиковые щитки под них, обычно, универсальные. Когда будете покупать, распечатайте чертёж счётчика и проверьте. Найти размеры, можно, скажем, на сайте "Энергомеры" - там можно скачать документацию.

Для примера, привожу габариты двух счётчиков - трёх и однофазного. Обратите внимание, что в однофазном межцентровые расстояния регулируются - 125...140 по высоте и 89...103 по ширине.

534772455_.thumb.jpg.fdfb855ef686f3efbfb79e5b32de2b2f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во всех случаях питание к первому подходит 3-жильным кабелем, от него такой же кабель идёт к осветительным приборам, а на второй выключатель идёт 4-жильный кабель. В одном случае так не получается. Правильно ли я понимаю, что вполне допустимо протянуть кабель к осветительным приборам от второго выключателя? И можно ли от него же запитать обычный (не проходной) выключатель другой группы освещения? Коммутация в подрозетниках.

В вопросе много непонятного, давайте попробуем разобраться вместе.

Три провода в первой коробочке от щита - это фаза, ноль и земля. На светильник, если он на одно включение, тоже идут три провода - фаза, ноль и земля. Ноль и земля соединяются транзитом, фаза разрывается выключателем.

Ко второму проходному выключателю достаточно трёх проводов - по двум идёт фаза с выходов первого проходного на выходы второго проходного, по третьему - фаза возвращается в первую коробочку и идёт на люстру.

Если светильник подключён ко второй коробочке, надо четыре провода - ноль, земля и две фазы с выходов первого проходного.

Запитать другую группу можно из любой коробочки, в которой есть фаза, ноль и земля. В этом плюс разводки без распредкоробок.

 

PS Так что, всё-таки, не получается в одном случае? Не хватает проводов?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ко второму проходному выключателю достаточно трёх проводов - по двум идёт фаза с выходов первого проходного на выходы второго проходного, по третьему - фаза возвращается в первую коробочку и идёт на люстру.

Жаль не знал - чуть сэкономил бы. Везде между проходными (на одновключение) пустил таки 4-жильные. Пусть земля идёт по лишней жиле - хуже не будет.

Запитать другую группу можно из любой коробочки, в которой есть фаза, ноль и земля.

Значит в моём случае от второй коробочки запитать другую группу не получится - ноля нет, если я правильно понял. Значит вовремя спросил - могу ещё отдельный кабель от щита на эту группу бросить.

Так что, всё-таки, не получается в одном случае? Не хватает проводов?

Проводов хватает. Не хватает терпения. Я тяну кабели в кладочных швах. Кирпич будет открыт в интерьере и кабели физически некуда иначе деть. В остальных случаях кабели на осветительные приборы получалось от первого выключателя протянуть вверх в швах возле несущих стен. Лишь в одном так не получалось. Приходится тянуть от второго выключателя.

Подскажите ещё, если сталкивались, удачный тестер для прозвона силовых кабелей. А то у меня далеко не все концы кабелей подписаны...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всю ветку осилить не смог, поэтому задам рискованный вопрос. Сейчас модно ( не знаю - может правильно ) тянуть к каждой точке электропотребления отдельный провод. Электрошкафы похожи на пульт управления космических кораблей. Тысячи метров проводов. Распределительные коробки считаются отстоем. А на кой это все надо. На кой к каждой точке подводить отдельный провод от щитка. Согласен на холодильник, плиту, духовку, котел, а на розетки зачем? В чем хуже система разводки через разпред коробки? У кого из форумчан были проблемы разводки электрики через разпред коробки? Вопрос: в чем смысл платить дороже?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем хуже система разводки через разпред коробки?

они должны быть легкодоступными, а это иногда тяжело осуществить по причине что люди на стене не хотят никаких абсолютно крышек.

Вопрос: в чем смысл платить дороже?

розетки проводят шлейфом, а на освещение подключают в глубоких установочных коробках. Чем не замена стандартным распред коробкам?

А на кой это все надо

ну если освещение организованно например через импульсные реле, для организации умного дома, для управления отоплением через GSM модуль и еще для много чего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

они должны быть легкодоступными, а это иногда тяжело осуществить по причине что люди на стене не хотят никаких абсолютно крышек.

 

розетки проводят шлейфом, а на освещение подключают в глубоких установочных коробках. Чем не замена стандартным распред коробкам?

 

ну если освещение организованно например через импульсные реле, для организации умного дома, для управления отоплением через GSM модуль и еще для много чего.

Понял. Большое спасибо. То есть принципиально на качество электроснабжения и безопасность это никак не влияет. Об умном доме к сожалению речь не идет. Ну а вопрос о крышках чисто визуально- философский.:) . Я на даче у себя этот вопрос решил наклейкой маленьких фальш решеток вентиляционных покрашенных по бронзу.. А сейчас стал вопрос разводки электрики в доме для постоянного жительства, электрики сказали что нет смысла прокладывать лишние провода, лучше сделать через разпред коробки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

электрики сказали что нет смысла прокладывать лишние провода

ну как сказать, все таки меньше соединений больше надежность электропроводки в целом. Да и много кто разделяет линию освещения и розеточную линию.

 

Добавлено через 1 минуту

лучше сделать через разпред коробки

может они по другому не умеют вот и делают по старинке. Но это вам уже решать что и как.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...