Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

конечно продать, только кто его купит? (разве что, за 100 руб) и я ,что-то не уверен, что он у Вас рабочий.... Витая пара выдает 4 ГОм? может это на десяти см да еще и разделанный кабель?...

Это на 3 х метрах.

отож-бо! где-то в глубине души..., понимаю - это бред... но глаза -то не обманывают...

Издевался я над бедным ВВГ, бил, ломал, пробивал между жил.. но прибор так и показывал отличный результат...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВГнгд ЗЗЦМ в землю в ПЕ-трубі можна закладати? В трубі зробити дренаж чи навпаки герметично закрити кінці (і як це зробити)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это на 3 х метрах.

нет, так не измеряют, на трех метрах даже шввп будет кароший.

 

ВВГнгд ЗЗЦМ в землю в ПЕ-трубі можна закладати? В трубі зробити дренаж чи навпаки герметично закрити кінці (і як це зробити)?

конечно можно, даже нужно так делать, раз уже он у Вас имеется (это я к тому, что нгд здесь не обязательно). По правильной кабльной трассе, почитайте например у производителя труб, ДКС - там есть много медиа пособий и инструкций. Как правило, трубы выводят либо во внутрь помещения, либо изолируют, если это улица. Стыки соединяют как обычную водопроводную трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго Дня!

Після закінчення електромонтажних робіт, виявив що кабель на освітлення між розп. коробками були прокладені ВВГ-П 2х1,5, а від коробок до вимикачів і ламп ВВГ-П 3x1.5. Фактично від розподільчого щита не вивів землю. Запитую в електриків!? Чому так? Відповідають, що не обовязково (не всі прилади освітлення заземляються), і тим паче що потрібно прокладати чот.жильний провід для люстри і таке інше. Переробляти чи залишити поки не поштукатурив стіни?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то при наличии УЗО/ДА заземление выполняет так же противопожарные функции (сможет отключить линию при повреждении изоляции). И, таки-да, «электрики» нарушили нормы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

що не обовязково (не всі прилади освітлення заземляються), і тим паче що потрібно прокладати чот.жильний провід для люстри і таке інше. Переробляти чи залишити поки не поштукатурив стіни?

 

да, логично, что к светильникам ,не имеющим зажимов для присоединения защитного проводника подключить заземление невозможно.

 

тем не менее наш ДНАОП неоднозначно гласит:

 

2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

 

и, чтобы не было никаких сомнений

 

2.8.4. Допускается использование подвесных светильников, не оборудованных зажимами для подключения защитных проводников в помещениях без повышенной опасности при условии, что крюк для их подвески изолированный. Требования данного пункта не отменяют требования пункта 2.5.5 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так все ж, якщо на освітлення не встановлено ПЗВ переробляти, залишати, збити ціну за монтаж? З розетками все ОК)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: чем лафетить рубленное бревно ручной рубки 28-30 см, радиусы гуляют?

Чтобы получилось так:

 

picture.php?albumid=6623&pictureid=76332

 

или так:

 

picture.php?albumid=6623&pictureid=76331

 

Проставки мы нашли, где делают. Но они стандартного радиуса- под оцилиндрованное бревно. Чем и как подгонять по месту?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы фрезеровал площадки на бревнах, как на 2 фото, а вставки (точнее надставки) делал бы без скругления, обычными брусками в форме параллелепипеда.

 

Если не секрет, где собираетесь брать стальные подрозетники?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

На днях электрики увеличат мощность до 5 кВт (одна фаза). Хочу поставить 4 дифавтомата на разных потребителей. Кроме того, имеется реле напряжения зубр на 32А. На входе электрики поставят автомат на 25А. Думаю ставить после их автомата зубр, а от него кинуть на гребенчатую шину (2х полюсную Шнайдер) к автоматам (думаю, от Шнайдера серии easy9 или домовой).

Помогите подобрать правильные дифы исходя из таких нагрузок:

1) 3,5 кВт (кухня)

2) 4,2 кВт (бойлер+стир.машина)

3) 3,5 кВт (кондиционер+конвектор)

4) 2,6 кВт (старая проводка)

Бойлер и стиралка врядли будут работать одновременно (как и кондишн и конвектор), но, мне кажется, запас не помешает.

Нужен ли более мощный, чем от электриков автомат до реле напряжения (то есть, нужно ли ставить после них свой на 32А или 40А)?

Любые замечания, советы...

Заранее благодарю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) 3,5 кВт (кухня)

16А

2) 4,2 кВт (бойлер+стир.машина)

Если кабель 3*2.5 хороший и качественный, то как бы скрепя зубами можно 20А но не больше. Если не очень кабель то увы 16А диф это ваш друг в такой ситуации и мощность увы не 4.2 а 3.5кВт.

3) 3,5 кВт (кондиционер+конвектор)

16А

4) 2,6 кВт (старая проводка)

10А

 

Добавлено через 33 секунды

скажите а есть ли смысл обжимать монолитный провод????

а что за ситуация? и чем хотите обжимать?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если кабель 3*2.5 хороший и качественный

Кабель будет ВВГнг 3*2,5 (одесский или запорожский, если найду) 4м подсоединенный к распредкоробке до которой идет кабель на 4 квадрата (метров 12). Стоит ли заморачиваться с 20А при таком раскладе?

И еще вопрос, хватит ли положить от щитка электриков (опломбирован, с автоматом на 25А) до распредщита 3*6мм2 или лучше по 8(ну, разумеется, медь)?

Также еще подвис вопрос по дополнительному автомату перед реле напряжения (читал где-то на форуме про грозовой разряд со стороны линий электропередач, который может спалить это самое реле...

Ваше мнение по поводу Шнайдера Easy9 и Домовой?

Подозреваю, что лучше IEK и других китайцев, но похуже молеров и прочей Европы. А есть ли среди них электромеханика или дешевизна значит, что дифы электронные?

Спасибо за ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Интересует вопрос

 

Достаточно ли для питания второго этажа кабеля 3х2,5 ВВГнгд.

 

на втором этаже 3 комнаты, ванна и коридор. Отдельный щиток от которого разводка по комнатам таким же кабелем.

Сильно потребляемых устройств там нету...

Какую нагрузку выдерживает такой кабель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но автомат на него В16 не забудьте поставить, автомат выдержит 3,2 кВт. И вообще надо что там в щитке, где и как, так как обычно 3* 2,5 устанавливается по одной линии на розетки в каждую комнату. И розетки должны быть в достаточном количестве для каждого прибора, чтобы обходиться без тройников, удлинителей всяких и тд.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не хотите кинуть кабель больще сечением и сделать там свой щиток?

 

Это и есть кабель от главного щитка до щитка на втором этаже. Кабель 3х2.5 уже проложен. Вот думаю, может кинуть еще один такой же паралельно существующему?

 

Добавлено через 1 минуту

Но автомат на него В16 не забудьте поставить, автомат выдержит 3,2 кВт. И вообще надо что там в щитке, где и как, так как обычно 3* 2,5 устанавливается по одной линии на розетки в каждую комнату. И розетки должны быть в достаточном количестве для каждого прибора, чтобы обходиться без тройников, удлинителей всяких и тд.

 

Сейчас на нем стоит автомат С16, обязательно поменять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какую нагрузку выдерживает такой кабель?
Такой кабель выдерживает 20 А или 4,4 кВт. Хватит ли этого - решать Вам. Два тепловентилятора, или обогреватель и фен - это предел. Запараллелить второй кабель можно. Автомат на 3х2,5 можно смело ставить 20 А "С".

Какой автомат стоит на входе в дом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой кабель выдерживает 20 А или 4,4 кВт. Хватит ли этого - решать Вам. Два тепловентилятора, или обогреватель и фен - это предел. Запараллелить второй кабель можно. Автомат на 3х2,5 можно смело ставить 20 А "С".

Какой автомат стоит на входе в дом?

 

На входе трехфазный С25

 

Меня интересует что будет если все таки включат обогреватель и фен? Выбьет автомат? Можно ли на розетки ставить автоматы С10?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На входе трехфазный С25

 

Меня интересует что будет если все таки включат обогреватель и фен? Выбьет автомат? Можно ли на розетки ставить автоматы С10?

Назначение автомата - защищать провод, т.е. автомат подбирается с таким номиналом, чтобы при любых перегрузках провод не пострадал от перегрева. На кабель 3х2,5 можно смело ставить автомат 20 А или меньше. Если поставите 10 А - ограничите мощность порогом 2.2 кВт. Но какой в этом смысл?

Характеристику "С" обычно ставят на линии, где будут большие пусковые токи - насос, холодильник, центральный пылесос и т.п. На бытовые нагрузки лучше ставить "В" - они более чувствительные, при КЗ срабатывают быстрее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая ситуация, в комнатке розетка выведена на стену из гипсокартона, стены покрашены, на полу ламинат, надо на соседнюю стену вывести розетку, стена тоже из гипсокартона и разобрать и ту и другую нету возможности/желания.

 

Как можно выкрутиться? Сделать короб от розетки вниз до пола и за плинтусом довести?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дому 35 с газплитой. При строительстве была проведена розетка под электроплиту с заземлением.

В прошлом году летом купили газплиту с электроподжигом и была проблема со счетчиком (вызов аварийки).

При оформлении заявки на установку пломбы после этой ситуации среднее за месяц - 175 кВт.

После покупки газплиты счетчик стал показывать в среднем 300 кВт.

Я грешила на счетчик. Прибором проверили все в квартире - ничто не давало даже намека на такие показатели.

В марте ремонт и укладка плитки: пришлось отключить газплиту от электроподжига. Вместо одной сделали 2 розетки.

Сразу не кинулась, но после отключения газплиты потребление за месяц стало 190кВт, далее - 170 кВт.

Стала записывать ежедневный показатель счетчика 5- 6 кВт.

Подключила газплиту до сети - стало 9 кВт.

 

Очень надеюсь на спецов: это проблема с проводкой ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дому 35 с газплитой. При строительстве была проведена розетка под электроплиту с заземлением.

В прошлом году летом купили газплиту с электроподжигом и была проблема со счетчиком (вызов аварийки).

При оформлении заявки на установку пломбы после этой ситуации среднее за месяц - 175 кВт.

После покупки газплиты счетчик стал показывать в среднем 300 кВт.

Я грешила на счетчик. Прибором проверили все в квартире - ничто не давало даже намека на такие показатели.

В марте ремонт и укладка плитки: пришлось отключить газплиту от электроподжига. Вместо одной сделали 2 розетки.

Сразу не кинулась, но после отключения газплиты потребление за месяц стало 190кВт, далее - 170 кВт.

Стала записывать ежедневный показатель счетчика 5- 6 кВт.

Подключила газплиту до сети - стало 9 кВт.

 

Очень надеюсь на спецов: это проблема с проводкой ?

 

Исходя из ваших цифр получается что плита потребляет 3кВтч в сутки что равно 125Вт нагрузки. Честно говоря тудно представить что там потребляет столько Вт. Может лампочка в духовке светит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исходя из ваших цифр получается что плита потребляет 3кВтч в сутки что равно 125Вт нагрузки.
Плита не работает круглосуточно.

У меня при варке варенья и то, меньше 3 кВт выходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исходя из ваших цифр получается что плита потребляет 3кВтч в сутки что равно 125Вт нагрузки. Честно говоря тудно представить что там потребляет столько Вт. Может лампочка в духовке светит?

Я тоже не могла и все время грешила на счетчик, думая о его сбое после аварии. Ну очень редко пользуюсь духовкой и лампу включаю только тогда.

Как можно было думать на газовую плиту, у которой всего лишь газ-контроль и электроподжиг? Подключение через прибор дает показатель 0.

Но отключение от электро сети сразу дает понижение потребления кВт.

 

Может все таки это проблема именно с проводкой этой розетки с заземлением? В квартире таких розеток сразу было 2, ко второй подключен холодильник и очень давно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...