Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Аlready :)

Осталось не полениться зарегистрироваться, поскольку при попытке написать сообщение требуют легализоваться.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щиток распределительный внутренний предпочтительней пластиковый или металлический?

И какого типа (производителя) лучше брать?

Вообще каким требованиям он должен соответствовать?

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щиток распределительный внутренний предпочтительней пластиковый или металлический?

И какого типа (производителя) лучше брать?

Вообще каким требованиям он должен соответствовать?

Заранее спасибо.

Металл или пластик - это как на душу ляжет.

Размер зависит от кол-ва групп освещения, розеток и прочего оборудования - надо подсчитать.

Производитель - любой, что Вам нравиться - я сейчас щиты АВВ юзаю - очень удачные, полный комплект всяких внутренних шинок, только беру с увеличенным расстоянием между дин-рейками - так удобнее при монтаже...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С нашими энергетиками возник спор о винтовых соединениях. Есть шина РЕ на 15-20 мест, но РЕ они подключают не более 3 х жил на 1 болт (в нормативах подтверждения они не нашли и теперь заявляют - не нормируется), именно не 1 проводник под 1 гайку (место валом, занято обычно 1-3 болта на всю шину). В ГОСТ "соединения контактные электрические" нашел рекомендацию о 2 жил, но это ИМХО о приходящем и отходящем проводнике.

Может есть какой документ или более подходящий пункт рекомендующий 1 проводник под 1 гайку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А .... простите .. можно ли в туалете поставить считок с автоматами ????

Для взрывоопасных помещений щит должен быть установлен снаружи.

А что много электроприемников?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для взрывоопасных помещений щит должен быть установлен снаружи.

А что много электроприемников?:)

 

тю... вроде нормальный вопрос ??? тема то для турыстов ???

вот и вопрос такой...? прошу сюрьезный ответ !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нормальный вопрос

Запретов не встречал, но все индивидуально. В основном наличие по близости трубопровода представляет опасность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А .... простите .. можно ли в туалете поставить считок с автоматами ????

Это крайне опасно.....

Взрывоопасное помещение, загазованное, возможен прорыв воды - и прямо в щиток и убежать некуда...

Гостям постоянно Плейбой давать надо, что б от безделья автоматами не "щелкали" - короче, гемор ещё тот...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это крайне опасно.....

Взрывоопасное помещение, загазованное, возможен прорыв воды - и прямо в щиток и убежать некуда...

Гостям постоянно Плейбой давать надо, что б от безделья автоматами не "щелкали" - короче, гемор ещё тот...

 

понял ! шот я не подумал... дырка под щиток..плавно превращается в нишу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если отключится свет, а в туалете сидит ( допустим) теща...Ваши действия? Сгонять ее будете? Она же в темноте:(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос - нужно ли ставить отдельное УЗО перед электрокотлом, электроплитой или эл.бойлером, если данные потребители подключить напрямую к своему автомату щитка ? т.е. без промежуточных розеток.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос - нужно ли ставить отдельное УЗО
Именно отдельное УЗО не обязательно. Если вообще, для этих потребителей, то зависит от принятой системы заземления. Для ТТ УЗО обязательно.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если данные потребители подключить напрямую к своему автомату щитка ? т.е. без промежуточных розеток.

Норматив требует обязательной установки УЗО только в цепях штепсельных розеток:

 

ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд"

2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ

...

2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.

...

Защита от косвенного прикосновения в стационарно подключенных электроприёмниках обеспечивается присоединением токопроводящих частей (металлических корпусов) к системе уравнивания потенциалов (грубо говоря - к заземлению).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос - нужно ли ставить отдельное УЗО перед электрокотлом, электроплитой или эл.бойлером, если данные потребители подключить напрямую к своему автомату щитка ? т.е. без промежуточных розеток.
УЗО нужно защищать все группы, даже в ново строях в которых есть РЕ, так как у РЕ есть и обратная сторона медали!

 

Например, вещая на стену картину можно незаметив перебить только жилу РЕ и при пробое в одном из электроприборов класс защиты 1 или при касании оборванной жилы РЕ со стороны электроприборов к фазе, фаза появится на корпусах ВСЕХ исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в розетки где в групповой линии оборвана жила РЕ. Такая опасная неисправность проводки может быть не замечена вплоть до летального исхода, например если это группа санузла!

Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

 

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

 

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты[/color].

Так же установка УЗО поможет выявить опасное перепутывание подключения РЕ в распред коробках, розетках, возле светильников, что не однократно описывалось на разных форумах, благодаря чему были выявлены опасные ошибки в монтаже электропроводки.

 

Не опытные, теоретики обычно рекомендуют не ставить УЗО, аргументируя свою правоту лазейками в нормах, в которых, мягко говоря, бывают противоречия между разными пунктами и рекомендациями, а иногда и требования противоречащие здравому смыслу и соответственно инстинкту самосохранения, или рассказывая сказки о ложных срабатываниях.

 

С УЗО при тестовом подключении электроприборов в подавляющем числе случаев сразу, до расчета с электриком, выявляется потенциально опасные ошибки, а без УЗО проблема может закончиться плачевными последствиями через не определенное время.

 

Это не говоря об том, что нормы требуют обязательно ставить УЗО там, где нет СУП, ДСУП или если они не полноценные или повреждены, например как у Вас, а так же в опасных помещениях, к которым относится и улица.

 

Так же если не ставить УЗО на электроприборы связанные с водой, то по мимо плохой электро/пожаробезопасности из-за электролитической коррозии возникшей, например из-за пробоя ТЭН, электроклапанов, насосов могут, как минимум, серьезно повредится электроприборы, на пример как в теме Блуждающии токи, металлические трубопроводы.

 

При системе питания с типом заземления ТТ вообще на вводе ВСЕ электрохозяйство должно быть защищено как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, одна из ступеней которой должна быть ≤30 мА.

Змінено користувачем Оз
шрифт
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО нужно защищать все группы, даже в ново строях в которых есть РЕ, так как у РЕ есть и обратная сторона медали!

Например...

Лучше вам сменить криворукого монтажника.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По полу ,бетонная плита проложенно отопление! можно ли рядом с трубами отопления прокладывать кабеля в гофре ??? или пластиковых трубах ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По полу ,бетонная плита проложенно отопление! можно ли рядом с трубами отопления прокладывать кабеля в гофре ??? или пластиковых трубах ?

 

можно, я б в трубу...со свистом все обычно проходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно, я б в трубу...со свистом все обычно проходит.

 

Уважаемый Бигус ! тут тема для турыстов... вот и вопросы такие.... прошу конкретный ответ ! а не.....входит выходит..

Змінено користувачем tusha
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Бигус ! тут тема для турыстов... вот и вопросы такие.... прошу конкретный ответ ! а не.....входит выходит..

 

Тогда то же по конкретней, диаметры, материалы. марки труб, гофр. Проводку в гофру и трубу-две большие разницы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сечение уложенных в трубу кабелей не должно превышать 40% сечения трубы. ЕМНИМС, так.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте подскажите сколько розеток можно вешать на провод сечением 2.5 розеток потребители телевизор .комп.зарядки.и всякая мелочь спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...