Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Господа задающие вопросы, вам никто и никогда не говорил, что задавая вопрос приличный человек должен поздороваться, сказать "волшебные слова" и получив ответ обязательно поблагодарить?

Прочитал три последних вопроса и даже малейшего желания хоть что-то ответить не возникло.... Ж-)

 

Для примера - пост № 5438.... человек задал вопрос и получил исчерпывающий ответ

 

... кстати - вопросы элементарные и ответ на них в данной теме давали уже не раз...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Подключил 3 фазы к дому, на вводе перед счетчиком стоит 3-х фазный автомат 20А. Подскажите, плз, это 13 киловатт по всем трем фазам или 13+13+13?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключил 3 фазы к дому, на вводе перед счетчиком стоит 3-х фазный автомат 20А. Подскажите, плз, это 13 киловатт по всем трем фазам или 13+13+13?

Автоматический выключатель не должен расцепляться в течение часа при токе 1,13 In.

 

То бишь ток нерасцепления одного полюса АВ 20 А 3р:

 

при температуре 0...+10 °C - 24,8 А (~5.5 кВт)

при температуре +30 °C - 22,6 А (~5,0 кВт)

при температуре +40...+50 °C - 21,5 А (~4,7 кВт).

 

Суммарно по трём фазам - 16,5 кВт, 15,0 кВт, 14,2 кВт соответственно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматический выключатель не должен расцепляться в течение часа при токе 1,13 In.

 

То бишь ток нерасцепления одного полюса АВ 20 А 3р:

 

при температуре 0...+10 °C - 24,8 А (~5.5 кВт)

при температуре +30 °C - 22,6 А (~5,0 кВт)

при температуре +40...+50 °C - 21,5 А (~4,7 кВт).

 

Суммарно по трём фазам - 16,5 кВт, 15,0 кВт, 14,2 кВт соответственно.

 

Спасибо! Делали увеличение мощности до 10 квт, а тут такой подарок :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Делали увеличение мощности до 10 квт, а тут такой подарок :)

Вы не обольщайтесь, может быть учет с удаленным программированием, который отключается четко при минимальном запрограммированном превышении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не обольщайтесь, может быть учет с удаленным программированием

Это как? У меня дом старый, на вводе вообще не стояло никаких ограничений, автоматы можно было любые подключать. Соответственно, уже бы отключали, если бы такой учет был. А 3 фазы - это я заранее для нового дома подвел. Ну и 20 амперный автомат по проекту, ктоторый РЭСом утвержден

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как?

Есть счётчики со встроенным ограничителем мощности - их можно программировать или с диспетчерского пункта или параметризацией в лаборатории.

Если потребляемая мощность превысит установленный порог, то ограничитель мощности отключит сеть (для включения необходимо нажать кнопку).

 

MQ9HpFpe.png

 

Ожидается массовая установка самостоятельных ограничителей мощности:

 

soytzbuK.jpg

 

автоматический выключатель плохо подходит для этих целей

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не обольщайтесь, может быть учет с удаленным программированием, который отключается четко при минимальном запрограммированном превышении.

 

здравствуйте, Телесистемы, а как это реализуется технически?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть счётчики со встроенным ограничителем мощности
Я поставил НИК 2303, у него есть такая возможность?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я поставил НИК 2303, у него есть такая возможность?

я задавал такой вопрос на еом,

там не подтвердили какого либо прибора учета НIК, имеющего такую встроенную функцию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я задавал такой вопрос на еом,

там не подтвердили какого либо прибора учета НIК, имеющего такую встроенную функцию.

MQ9HpFps.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правильно ли я понимаю, что реле напряжения, типа ЗУБР 40т, при входе на него входной фазы, на нуль можно подавать провод меньшего сечения без всяких на то последствий как для зубра так и для работы системы в целом? ведь не обязательно, если на зубр приходит 10 мм медь по фазам, то и цеплять на нее 10 мм землю не обязательно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую! Подскажите такой момент пожалуйста : на фото, на счетчике есть графа - ОБРАТНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФАЗ. Что она означает?

Завтра надо поставить счетчик, фазы не обозначены на вводе( ни А,В,С ни Ж З К). Есть ли какие то подводные камни при установке?

Спасибо!

37e4f9714198.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли какие то подводные камни при установке?

Нет, это легко устранить при подключении путем перестановки проводов.

Для работы счетчика фазировка неважна.

правильно ли я понимаю

Да, правильно. Только учтите, что заявленные 8 кВт ЗУБР не тянет. Более 4 кВт нагрузки-применяйте промежуточное реле. Спалите и ЗУБР и квартиру

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спалите и ЗУБР и квартиру

спалить зубр, представляю как, а вот насчет спалить квартируи из за этого, не понимаю как!

 

и все же уточню, на зубрыы на фазный вход вставляю 10мм медь , на выходе тоже, а вот на нуль ставлю обычный 2.5 мм !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросс:

 

есть гена и есть стаб, при пропадании света на стабе показывает что гена выдает 280-300 вольт, при етом ступени стаба щелкают уж очень часто и напряжно!!!

вопросс - ето нормально, или убиваемо для стаба?......... плюс еще ибп на котел аналогично напрягаеться!!!

 

и вообще ето нормальная работа гены в таких пределах?

при маленькой нагрузке гена работает 282-295 но стаб и ИБП всеравно напрягаються.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насчет спалить квартируи из за этого, не понимаю как

Загорелся ЗУБР-загорелся щиток. Ну и т.д. по возрастающей. На моей памяти такой ЗУБР на лестничной клетке спалил весь щиток с требухой и метров 10 кабеля

возгорание происходит в 99% из-за плохого контакта в месте присоединения проводов. Мааалюсенькие болтики не в состоянии обеспечить надежный контакт. Да и 10 мм.кв. для такого устройства это занадто.

Ищите ЗУБР с хорошими клеммниками, фабричный, с гарантией не от продавца.

 

Добавлено через 1 минуту

ето нормально, или убиваемо для стаба?

Гена запитывается не до, а после стаба. Это аксиома!

Электроника стаба навернется аж бегом

Попробуйте к гене при выключенном стабе ( или пустите его в режим "транзит") подключить хоть лампочку. Какая будет напруга?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста, если подается питание на участок, где нет построек,

- где размещается счетчик? (Я так понимаю на столбе?)

- как избежать несанкционированное пользование электроэнергией посторонними? (опыт, практика, советы)

Можно ли установить счетчик в строительный вагончик? (это нормально или ненормально для тех кто выполняет работы по подключению?)

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой именно НИК 2303?

У меня НИК 2303 АП1Т. На нем нет никаких кнопок для управления нагрузкой (включением, после срабатывания). Я так думаю, что он не имеет функции контроля нагрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 1 минуту

 

Гена запитывается не до, а после стаба. Это аксиома!

Электроника стаба навернется аж бегом

Попробуйте к гене при выключенном стабе ( или пустите его в режим "транзит") подключить хоть лампочку. Какая будет напруга?

 

 

а что тогда делать с ИБП на котле? там транзита нету..... а ступени шелкают тож

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного не по теме: какой провод необходимо использовать для удлинения проводов на аккумулятор 60 А под выключатель массы?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возгорание происходит в 99% из-за плохого контакта в месте присоединения проводов. Мааалюсенькие болтики не в состоянии обеспечить надежный контакт. Да и 10 мм.кв. для такого устройства это занадто.

ой. там у меня даже 16 аллюминий ...

Ищите ЗУБР с хорошими клеммниками, фабричный, с гарантией не от продавца.

а как их нойти. да и гарантия у меня есть, на фирменной бумажке.. собрался правда выкинуть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просьба помочь с выбором номиналов автоматов и Узо, а то я совсем запуталась. Некоторые говорят, что можно и меньше брать, другие говорят, что маленькие номиналы сложно найти. Всю будущую эл. технику вроде предусмотрела в схемке и покритиковать, если что не верно. На какие параметры еще стоит обратить внимание при выборе наполнения щитка.

Электрика.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где размещается счетчик?

Это указывается в ТУ и проекте. Если нет строений-на внешней стороне ограждения или на опоре, откуда подключены.

как избежать

Антивандальный ящик с двойной дверцей. Только так. Ну можно еще рядом собакана прицепить:D

Можно ли установить счетчик в строительный вагончик?

см. п.1. Альтернативы нет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...