bumerang Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Зависит от длины трубы и количества и радиусов изгиба. длина трассы около 20 метров, изгиб один под углом порядка 90- 95 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Час от часу не легче))) А как понять сколько фаз в моей духовке? Вот эта модель www.gunter-hauer.ua/products/2/9845/eov-11 Ваша духовка - 2.5 кВт - смотреть инструкцию на сайте (в конце - технические данные). Подключение однофазное, так как 220 В. Следовательно кабель у Вас должен быть трехжильный... я себе проложил ВВГ нг нд 3Х4 - ну чтобы уж наверняка. Газовая поверхность Ваша думаю больше 200 Вт на розжиг не потребит. так что - исходим из максимума - 3 кВт на магистраль... в принципе - 3Х2,5 должно хватить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 длина трассы около 20 метров, изгиб один под углом порядка 90- 95 градусов Диаметр АВВГ 5х6 - 14.2 мм. Подходит труба, диаметром не менее 20 мм: Диаметр АВВГ 5х10 - 17.4 мм. Подходит труба, диаметром не менее 25 мм Изгибов может больше - вход с опоры, на трассе, выход на стену к щитку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Диаметр АВВГ 5х6 - 14.2 мм. Подходит труба, диаметром не менее 20 мм: Диаметр АВВГ 5х10 - 17.4 мм. Подходит труба, диаметром не менее 25 мм Изгибов может больше - вход с опоры, на трассе, выход на стену к щитку? если считать изгиб у столба то тогда 2 изгиба, один возле щитка, второй возле столба. спасибо вам, успокоили, буду искать, где купить кабель. Решил взять АВВГ 5х10, с запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 2 изгиба, один возле щитка, второй возле столба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Помогите разобраться. При 3-х фазном электричестве общая выделенная мощность = 10 кВт, т.е. по 3,3 кВт на фазу. Сейчас пытаюсь распределить нагрузки по фазам. Если на 1-й фазе будет потребление 6 кВт, а 2-й - 2 кВт, 3-й - 2 кВт (общее 10) автомат сработает или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Помогите разобраться. При 3-х фазном электричестве общая выделенная мощность = 10 кВт, т.е. по 3,3 кВт на фазу. Сейчас пытаюсь распределить нагрузки по фазам. Если на 1-й фазе будет потребление 6 кВт, а 2-й - 2 кВт, 3-й - 2 кВт (общее 10) автомат сработает или нет? сработает на 1-й фазе, и выбъет всё 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 31 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2013 на щитке автомат с надписями 25 с. ПРавильно ли я понимаю что на фазу приходится в таком случае чуть больше 8 кВт? Как правильно разделить потребителей? По наблюдениям, одна из фаз, видимо основная для всех и часто на ней перепады напряжения , когда где-то кто-то варит, видимо это та фаза что у всех однофазников. Может ее в расчет не брать? Основные потребители - глубоководный насос (помоему самое мощьно что у меня есть) - газовый котел - духовой шкаф - розетки \ выключатели - электро приборы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 31 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2013 ПРавильно ли я понимаю что на фазу приходится в таком случае чуть больше 8 кВт? Нет, чуть больше 5кВт (220В * 25А). Добавлено через 3 минуты видимо это та фаза что у всех однофазников. По нормальному все дома с однофазным подключением должны быть равномерно "раскиданы" по трем фазам. Но в наших сетях такой бардак... например, до меня доходят только две фазы (третья оборвалась и провод накинули на вторую, т.к. до третьей длины не хватило ), а от угла улицы идет на две другие улицы вообще одна, т.к. вторая также оторвалась Возможно у Вас такая же ситуация... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Появился вопрос - если глупый, не пинайте ногами))) Есть кабель - 3 жилы. 1 точно фаза, 2 остальных N и PE. как их между собой их разлечить? Доступа до РШ нет, но PE здания присуствует 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Появился вопрос - если глупый, не пинайте ногами))) Есть кабель - 3 жилы. 1 точно фаза, 2 остальных N и PE. как их между собой их разлечить? Доступа до РШ нет, но PE здания присуствует 100% обычно синий N а желтый PE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Приветствую всех! Прошу совета по организации резервного питания частного дома. Исходные данные : частный дом, эл. снабжение осуществляется 3ф/0.4кВ. Потребители в доме как 1ф, так и 3ф. На случай отключения централизованного эл. снабжения планирую покупку генератора, ОДНОФАЗНОГО. При отключения эл.снабжения, резервным питанием должны быть обеспечены 8 групп однофазных потребителей, которые запитаны от разных фаз. Вопрос - как лучше записать потребителей "особой категории" от резервного источника питания??? З.Ы. Пока мне видится такой выход : собрать отдельный щит, питание которого будет осуществляться от генератора. В щите будет 8 АВ. На "вход" этих АВ будет подано питание от генератора, а "выход" с АВ будет соединен с "входом" АВ потребителя при стандартной схеме питания. Перед запуском генератора входной АВ в дом будет отключен, а АВ и резервного щита включены. Вот как быть с "0" пока не придумал Подскажите плиз!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 обычно синий N а желтый PE Это если предыдущии электрики все правильно смонтировали в щитовой Добавлено через 4 минуты Приветствую всех! Прошу совета по организации резервного питания частного дома. Исходные данные : частный дом, эл. снабжение осуществляется 3ф/0.4кВ. Потребители в доме как 1ф, так и 3ф. На случай отключения централизованного эл. снабжения планирую покупку генератора, ОДНОФАЗНОГО. При отключения эл.снабжения, резервным питанием должны быть обеспечены 8 групп однофазных потребителей, которые запитаны от разных фаз. Вопрос - как лучше записать потребителей "особой категории" от резервного источника питания??? З.Ы. Пока мне видится такой выход : собрать отдельный щит, питание которого будет осуществляться от генератора. В щите будет 8 АВ. На "вход" этих АВ будет подано питание от генератора, а "выход" с АВ будет соединен с "входом" АВ потребителя при стандартной схеме питания. Перед запуском генератора входной АВ в дом будет отключен, а АВ и резервного щита включены. Вот как быть с "0" пока не придумал Подскажите плиз!!! А если перед Вашими автоматами резервной группы просто поставить перекидной рубильник? свет пропал - переключили на генераторю. Только не забудьте на каждую группу (фазу) поставить индикатор - неонку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Это если предыдущии электрики все правильно смонтировали в щитовой Добавлено через 4 минуты А если перед Вашими автоматами резервной группы просто поставить перекидной рубильник? свет пропал - переключили на генераторю. Только не забудьте на каждую группу (фазу) поставить индикатор - неонку Про перекидной думал.... типа РВР ??? А как быть с "нулем " генератора и "нулем" сети??? Их можно объединить ??? Или подеруться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Вот как быть с "0" пока не придумал А что Вы от него хотите? Уже много раз обсуждалось - с ним ничего "придумывать" (делать, выдумывать схемы) не надо... Добавлено через 2 минуты Про перекидной думал.... типа РВР ??? А как быть с "нулем " генератора и "нулем" сети??? Их можно объединить ??? Или подеруться? Есть переключатели 1-0-2 на 40А и 63А у ETI - на четыре полюса цена в районе 400- 500 грн... Может с подобным девайсом Вам будет спокойнее? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 А что Вы от него хотите? Уже много раз обсуждалось - с ним ничего "придумывать" (делать, выдумывать схемы) не надо... Добавлено через 2 минуты Есть переключатели 1-0-2 на 40А и 63А у ETI - на четыре полюса цена в районе 400- 500 грн... Может с подобным девайсом Вам будет спокойнее? 1. Видимо просмотрел где обсуждалось......если не в тягость, напомните! 2. Возможно будет и спокойнее, но пока не нашел схему данного переключателя. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 1. Видимо просмотрел где обсуждалось......если не в тягость, напомните! 2. Возможно будет и спокойнее, но пока не нашел схему данного переключателя. Спасибо! Обсуждение есть в этой ветке и есть в темах у Dalet-а, воспользуйтесь поиском. Схема есть на сайте у дилера в Киеве - гугл Вам в помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Есть переключатели 1-0-2 на 40А и 63А у ETI - на четыре полюса цена в районе 400- 500 грн... Может с подобным девайсом Вам будет спокойнее? Нужно только учесть, что объединять фазы, если эти АВ на разных фазах, нужно между переключателем и генератором, а не шиной на АВ уже после переключателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 если эти АВ на разных фазах, Мы уже имеем ненормальную ситуацию - потому как есть однофазный генератор и три фазы питания от ТП - посему, или питать от гены всех без разбору, или выделять аварийную группу - все иные варианты неоправданно дороги и сложны, а следовательно - не надёжны....спорить бум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 подскажите, по договору у меня 3 фазы - 5 кВт., стоит автомат на 16 А (и в договоре так же написано)? 16*220 = 3.5 кВт! Почему так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 подскажите, по договору у меня 3 фазы - 5 кВт., стоит автомат на 16 А (и в договоре так же написано)? 16*220 = 3.5 кВт! Почему так? У вас, если 3 фазы, то должен стоять автомат не 16А, а 3х16А. 3,5 кВт по каждой фазе, а всего у Вас 3,5 х 3 = 10,5 кВт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Почему так? будете бузить, имеют право вообще на 10А поставить автомат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаргаев Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Металл или пластик - это как на душу ляжет. Размер зависит от кол-ва групп освещения, розеток и прочего оборудования - надо подсчитать. Производитель - любой, что Вам нравиться - я сейчас щиты АВВ юзаю - очень удачные, полный комплект всяких внутренних шинок, только беру с увеличенным расстоянием между дин-рейками - так удобнее при монтаже... Посоветуйте, пожалуйста, щиты АВВ на 36 навесной и на 24 врезной с таким содержанием. Желательно в ЛС. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Народ, а вот задумался я о такой проблеме. Сколько не был в гостях, и на всех квартирах, где обитал выключатели света в ванной и туалете располагались за пределами этих комнат. По этому поводу есть какое-либо требование? Или можно располагать их внутри этих комнат (понятно, что не рядом с самой ванной/раковиной и т.п.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Посоветуйте, пожалуйста, щиты АВВ на 36 навесной и на 24 врезной с таким содержанием. Желательно в ЛС. Заранее благодарен. ABB U42 , U51 .... цена от 1200 грн... Добавлено через 2 минуты Сколько не был в гостях, и на всех квартирах, где обитал выключатели света в ванной и туалете располагались за пределами этих комнат. По этому поводу есть какое-либо требование? Прочтите первую часть цитаты - неужто ещё что-то надо пояснять, если - ВЕЗДЕ....? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз