Телесистемы Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 1 час назад, kovalenko сказал: Попробую объяснить: Столб со счетчиком в 25-метрах от первого РЩ, который находится в цокольном помещении, в котельной. От столба кабель, медь 5*6мм‘ (3ф, ноль и земля) идут в цоколь к щиту 1. Там земля на шине, а от шины к котлу и прочим потребителям. Далее с щита 1 кабель 5*6 идет на щит 2, находящийся на первом этаже приблизительно в 8-метрах от щита в цоколе. В щите 2 земля приходит на шину ну и далее по потребителям. Вопрос - рабочая ли схема заземления? Абсолютно все потребители через узо или дифавтомат. Схема подразумевает ,что PEN разделяется в ЩУ повторное заземление на вводе приходит на ГЗШ в щит1 затем пятипроводным соединяется с щит2 нормальная рабочая схема, но это не ТТ и сечение заземляющего проводника минимум от 10мм2 по меди , 16мм2 по алюминию или 75мм2 по стали и желательно чтобы они (ЗП) приходили на ГЗШ первого и второго щита 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 6 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2022 04.08.2022 в 19:29, Телесистемы сказав: Схема подразумевает ,что PEN разделяется в ЩУ повторное заземление на вводе приходит на ГЗШ в щит1 затем пятипроводным соединяется с щит2 нормальная рабочая схема, но это не ТТ и сечение заземляющего проводника минимум от 10мм2 по меди , 16мм2 по алюминию или 75мм2 по стали и желательно чтобы они (ЗП) приходили на ГЗШ первого и второго щита Добрый день. Нет, в щу пен не разделяется, я говорю о классической тт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 10 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2022 (змінено) В 04.08.2022 в 15:13, kovalenko сказал: Підкажіть чи робоча схема заземлення: ОПАСНАЯ схема заземления!!! В 04.08.2022 в 17:48, kovalenko сказал: Попробую объяснить: Зря время потратили, нарисованной схемы заземления достаточно чтоб дать ответ на ворос "чи робоча схема заземлення". В 04.08.2022 в 17:48, kovalenko сказал: Абсолютно все потребители через узо или дифавтомат. Этого НЕдостаточно для системы электроснабжения с типом заземления ТТ! Есть вероятность что даже это "Абсолютно все потребители через узо или дифавтомат." будет сделано хуже чем можно сделать за те же деньги, что так же хуже и для системы электроснабжения с типом заземления TN! В 06.08.2022 в 09:21, kovalenko сказал: Нет, в щу пен не разделяется, я говорю о классической тт. Опять зря время потратили, даже если в ЩУ на столбе улицы PEN делится то это НЕ мешает сделать в доме систему электроснабжения с типом заземления ТТ. Которую по умолчанию НУЖНО делать для одноквартирных домов. Про что неоднократно писал на просторах Русскоязычного интернета включая этот форум, например в одном из моих сообщений в этой же теме, в скрытом моём сообщении по ссылке есть вкратце правила разработанные мной много лет назад для системы электроснабжения с типом заземления ТТ, как минимум двум из которых НЕ соответствует то как хотите сделать систему электроснабжения с типом заземления ТТ. Змінено 10 серпня 2022 користувачем Наблюдатель 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 11 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2022 Наблюдатель - спасибо за ответ, но если честно - ничего не понял из того что вы написали, как и не понял суть скрытого вашего сообщения по ссылке на другую тему… У меня дачный массив, идет воздушка сип. Местный электрик в щите ничего не делает и не разделяет… на вводной автомат приходит 3фазы и ноль, все, больше ничего нет. По вопросу земли говорит - делайте тт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 11 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2022 2 часа назад, kovalenko сказал: Наблюдатель - спасибо за ответ, но если честно - ничего не понял из того что вы написали, Писателей много, а грамотных электриков и исполнителей нет Транзит заземления шина-шина допускается, главное - правильно выбрать сечения проводов. Об этом выше написали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2022 Підкажіть виробник кабелькі Гал-Кат відносно перетину можна довіряти чи не? Цікавить конкретно кгнв 3*1.5 замість мого улюбленого Бердянського синенького Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2022 В 06.08.2022 в 09:21, kovalenko сказал: Добрый день. Нет, в щу пен не разделяется, я говорю о классической тт. У вас "намечается" чистая схема TN-S. Вам нормальный и подтвержденный специалист уже говорил, что это не ТТ (Телесистемы). Будет ли работать схема TN-S - конечно да. Может даже и лучше, чем другие. Но в любом случае, нужно выполнить ее по всем требованиям - и сечение проводника, и сопротивление контура, и другое..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2022 3 минуты назад, standov сказал: Підкажіть виробник кабелькі Гал-Кат відносно перетину можна довіряти чи не? Цікавить конкретно кгнв 3*1.5 замість мого улюбленого Бердянського синенького Так, поки що, довіряти можна. Перевіряв особисто. Але для мене, зауважу, завжди було, є і буде, це показник опору провідника, а не його товщина (стосовно міді). Конкретно КГНВ в руках тримав. + 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 11 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2022 3 години тому, Firetuf сказав: У вас "намечается" чистая схема TN-S. Вам нормальный и подтвержденный специалист уже говорил, что это не ТТ (Телесистемы). Будет ли работать схема TN-S - конечно да. Может даже и лучше, чем другие. Но в любом случае, нужно выполнить ее по всем требованиям - и сечение проводника, и сопротивление контура, и другое..... А разве TN-S не подразумевает разделение PEN прямо на тп и подачу электрики потребителю по пяти проводам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2022 18 минут назад, kovalenko сказал: А разве TN-S не подразумевает разделение PEN прямо на тп и подачу электрики потребителю по пяти проводам? Я, схоже, поки читав, щось загубив, після цих постів з різнокольоровим "художеством". Упс.((( Якщо у вас на стовп приходить з трансформатора 4-ри проводка (або 2-ух) - тоді це не буде чисте TN-S. Якщо у вас приходить 5-ти проводка (або 3-ох) - це буде чисте TN-S. Коротше кажучи, PE і N повинні розділятися на контурі заземлення транса. Ось чому вам і рекомендували робити контур біля дому і виконувати чисте ТТ. І тому вона вважається найдорожча з систем заземлення, бо тягнути РЕ потрібно від трансформатора. Але і са́ма безпечніша.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 Firetuf, дякую за відповідь. Так, від тп йде повітряна лінія 4-х жильний кабель. Я ж і малював схему ТТ з єдиним моментом, що контур заземлення біля стовпа а не будинку (просто є 50м кабелю 5*6мм, думав можна його використати). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 Так Вам вище так і відповіли, що ТТ для приватного будинку то є нормально, але потрібно виконати нормативи по перерізу провідника заземлення, а саме, мінімум 10 кв.мм. для мідного або 16 для алюмінієвого дроту та 75 для сталевої шини. А де фізично розташоване те заземлення, то вже інша справа. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 18 часов назад, Firetuf сказал: Але і са́ма безпечніша. Щодо безпеки є кілька міркувань. 1. Якщо на вводі до споживача PE-провідник повторно не заземлити і він десь на ділянці ТП-споживач обірветься - на PE-провіднику з'явиться потенціал. 2. Як при даній системі без повторного заземлення виконати систему зрівнювання потенціалів? І як бути з грозозахистом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 1 час назад, Дед Звукарь сказал: Щодо безпеки є кілька міркувань. 1. Якщо на вводі до споживача PE-провідник повторно не заземлити і він десь на ділянці ТП-споживач обірветься - на PE-провіднику з'явиться потенціал. 2. Як при даній системі без повторного заземлення виконати систему зрівнювання потенціалів? І як бути з грозозахистом? 1. Дана схема потребує обов'язкового захисту автоматичними пристроями. 2. Ми наразі коментуємо систему захисного заземлення . Питання звісно є, але то думка "трошки" більш обізнаних і освічених людей (щодо системи заземлення) про безпеку. На мою думку, дуже важливо, щоб опір всіх провідників, був однаковий, як мінімум щодо РЕ, і тд... Питанню безпеки меж не має, але потрібна розумна межа! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 (змінено) 2 часа назад, Дед Звукарь сказал: Щодо безпеки є кілька міркувань. 1. Якщо на вводі до споживача PE-провідник повторно не заземлити і він десь на ділянці ТП-споживач обірветься - на PE-провіднику з'явиться потенціал. 2. Як при даній системі без повторного заземлення виконати систему зрівнювання потенціалів? І як бути з грозозахистом? Яким чином на РЕ з' явиться потенціал? Ви, в своєму уявленні, малюєте схеми які просто в голові не укладуються. Ну хочаб тому що в реальних умовах жодна енергопоставляюча організація не дасть вам живлення в системі TN-S. Змінено 12 серпня 2022 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 43 минуты назад, igorjk сказал: Яким чином на РЕ з' явиться потенціал? Ви, в своєму уявленні, малюєте схеми які просто в голові не укладуються. Ну хочаб тому що в реальних умовах жодна енергопоставляюча організація не дасть вам живлення в системі TN-S. На корпусі незаземленої пральної машини звідки потенціал береться? Отож бо. P.S. Енергопостачальну організацію в таких випадках ніхто не запитує - є проект, забудовник згідно проекту будує ТП для житлового масиву. Якщо підключення до старої ТП - знову ж таки згідно проекту забудовник кидає від будинку до ТП 5-жильний кабель. В усякому разі в Вінниці так роблять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 31 минуту назад, Дед Звукарь сказал: На корпусі незаземленої пральної машини звідки потенціал береться? Отож бо. P.S. Енергопостачальну організацію в таких випадках ніхто не запитує - є проект, забудовник згідно проекту будує ТП для житлового масиву. Якщо підключення до старої ТП - знову ж таки згідно проекту забудовник кидає від будинку до ТП 5-жильний кабель. В усякому разі в Вінниці так роблять. Мабуть ви щось не розумієте. ПУЕ не зобов'язує забезпечувати споживачів системою TN-S. І обленерго ніколи не кланялись забудовникам, ім глибоко пох що там малюєтьсяв проєктах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 Странное изречение. Может ПУЭ и не обязывает. Но обязывает согласованный проект. Естественно проект должен соответствовать ПУЭ. Но ПУЭ имеет варианты реализации. А проект есть проект. Тем более согласованный всеми инстанциями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 54 минуты назад, igorjk сказал: Мабуть ви щось не розумієте. ПУЕ не зобов'язує забезпечувати споживачів системою TN-S. І обленерго ніколи не кланялись забудовникам, ім глибоко пох що там малюєтьсяв проєктах. Забудова ведеться по ДБНах, а не ПУЕ. І обленерго навіть дуже таки кланяються забудовникам, коли хочуть отримати на баланс ТПшку. P.S. Більш недолугого документу ніж ПУЕ годі й знайти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 (змінено) 4 часа назад, Дед Звукарь сказал: Забудова ведеться по ДБНах, а не ПУЕ. І обленерго навіть дуже таки кланяються забудовникам, коли хочуть отримати на баланс ТПшку. P.S. Більш недолугого документу ніж ПУЕ годі й знайти. Хто вам сказав що "хочуть"? І чому ж тоді новоьудови роками "вісять" на тимчасових лініях енергозабезпечення, а мешканці оплачують електрику по бізнесових тарифах, і виходять на пікети, перекриваючи дороги? Це так облєнерго "кланяються" забудовникам? Змінено 12 серпня 2022 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 13 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2022 8 часов назад, igorjk сказал: Хто вам сказав що "хочуть"? І чому ж тоді новоьудови роками "вісять" на тимчасових лініях енергозабезпечення, а мешканці оплачують електрику по бізнесових тарифах, і виходять на пікети, перекриваючи дороги? Це так облєнерго "кланяються" забудовникам? А чого не хотіти взяти на баланс новий об'єкт, не вкладаючи в його будівництво коштів? А враховуючи те, що нові ТП завантажені на 30-40% - потім ще й заробляти на підключенні нових абонентів. А коли прийняли на баланс - тоді починаються манси з наступними забудовниками, котрі вирішили зекономити і підключитись до існуючої ТП (це вже на тему бізнес-тарифів для новоселів). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 14 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2022 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 Є завдання зробить підключення генератора напівавтоматичним. Тобто - АВР не разглядається, але й ручний перекідний рубільник теж не влаштовує... Людина не проти сходити та запустити генератор руцями у разі потреби, а ось їти до щиту та переключати рубільник вже ліньки... Хоча перший на вулиці, а другій у теплому будинку... Може є якесь рішення на базі якогось реле наприклад, яке автоматично подасть живлення на потрібні лінії у разі появи напругі з боку генератора, та перемкне його назад при появі напругі у мережі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 16 годин тому, Privet сказав: Це із серії вдягати презерватив кожного ранку, бо може серед дня трапиться секс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 4 хвилини тому, Vikctor сказав: Може є якесь рішення на базі якогось реле наприклад, яке автоматично подасть живлення на потрібні лінії у разі появи напругі з боку генератора, та перемкне його назад при появі напругі у мережі? Є і в цій темі детального його обговорили: Є Automatic Transfer Switch (ATS) — це автоматичний вибір джерела живлення з функцію пріоритету, тобто якщо обидва джерела активні, то він переключиться на пріоритений. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз