Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

14 минут назад, Фрай сказал:

Саме так, ємність 6.6 кВт/год, але у якійсь темі прочитав, що інвертор має обмеження по амперах на заряд, а у мене ж не мерседес і мабуть також, то лякає зима, що понту з великої ємності якщо її неможливо буде залити за короткий час?

В мене буде 3 кВт інвертор, заряд там 80А 24В (1920 Вт заряд). Батарея 5.4 кВт*ч. За 2.8 години зарядить, нормально вважаю. Як що б батарея була більшої емності, то мабуть в параллель інвертору зовнішне зарядне докинув, щоб у межех 3 годин на заряд залишитися.

Але ж ще бойлер гріється, при появі мережі, тому для мене верхня межа потужності заряду 2.5-3 кВт

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, ЯД сказав:

Надо баланс)

С одной стороны больше емкости - больше резерва по времени (при постоянном одинаковом потреблении) - с другой - все что потрачено надо вернуть, и больше тратишь- дольше возвращаешь. Или более мощные зарядки/солнце и тп

И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов?

Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть?

в юные годы по ночам грузили вагоны и я легко брал по два мешка сахара, женщин на руках носил, а потом всю жизнь спиной страдаю. 

Перегруз инвертора, недозаряд батареи не могут же не сказаться, не?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, Фрай сказав:

И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов?

Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть?

в юные годы по ночам грузили вагоны и я легко брал по два мешка сахара, женщин на руках носил, а потом всю жизнь спиной страдаю. 

Перегруз инвертора, недозаряд батареи не могут же не сказаться, не?

Недозаряд лифера - побоку. Дольше жить будет, если больше 10%

Перегруз - то всегда плохо, это ж не номинальный режим. Для людей тоже)

А так Енот все правильно заметил. На скорость зарядки влияет и ограничения по вводу сети, автоматы тож. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Фрай сказав:

И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов?

Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть?

 

В своїх розрахунках я вихожу з гіршого сценарію, тобто що світла може не бути взагалі. Заряджати акуми доведеться генератором. В мене він 5кВт. Під час зарядки акумів в будинку буде ще щось працювати. Отже зняти на заряд зможу умовні 4кВт. Відповідної, або трохи більшої потужності потрібен і інвертор. Я так думаю)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, Serg_Nikol сказав:

Отже зняти на заряд зможу умовні 4кВт. Відповідної, або трохи більшої потужності потрібен і інвертор.

У більшості інверторів потужність зарядки = приблизно половині потужності інвертора. Може бути й по іншому, це легко порахувати з цифр в характеристиках.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, Serg_Nikol сказав:

Заряджати акуми доведеться генератором. В мене він 5кВт. Під час зарядки акумів в будинку буде ще щось працювати. Отже зняти на заряд зможу умовні 4кВт.

Мені здається, що навіть якщо і зможете то не дуже довго, не може генератор довго працювати на повну потужність та і 5 то у паспорті, а що в реалі бог його знає.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зазвичай у режимах значного навантаження (відносно крайніх значень за документацією), у маленьких синхронних генераторів виникають проблеми з частотою, часто спостерігається її вихід за межі допуску інвертора або ДБЖ, що призводить до відключення ДБЖ та переходу на батарею. Механічне регулювання зазвичай налаштовують на завищену частоту, з розрахунком, що з наростанням споживання вона буде трохи падати. У мене теж 5кВт генератор, початкові налаштування регулятора обертів так і були встановлені. Оскільки потужність споживання зазвичай невелика, менше половини потужності, то довелось трохи зменшувати частоту вручну, щоб "задовольнити" вимоги ДБЖ, якому не подобались початкові 52Гц.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17.07.2024 в 19:02, Serg_Nikol сказав:

В мене він 5кВт. Під час зарядки акумів в будинку буде ще щось працювати. Отже зняти на заряд зможу умовні 4кВт.

для зарядного краще мати трошки зазору. 
бо от я на днях включав зарядку 24v/25А в 1квт генератор. і якщо батарея розрядження до 20В то з генератора береться одна цифра, а коли заряджена то вже інша цифра. На виході все ті ж 25А, але напруга різниця 8v, а це вже 200Вт різниці + ккд.  І це треба враховувати.  

З потужнішими зарядними різниця буде ще більша між розрядженою і зарядженої батареєю.

З приводу ккд.
Спочатку я зарядку підключив в розетку кабелем 3х0.75 (якимсь комп'ютерним), виглядало так мало б хватити. Але ніт. Грівся до 50 градусів. При 670Вт які йшли в батарею, з мережі брало 822Вт. 
Поміняв кабель на 3х1.0 , грітися взагалі перестав. З мережі стало брати 800Вт, тобто були втрати на нагрів досить немалі, і то впливало на ККД.

І так бачу що в кінці заряду батареї моєї Хонди з номіналом в 900Вт, яка виглядала "з запасом" для того зарядного, по факту ледве хватить :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Може хто підказати як підєднати Must 3Kwt  до wifi? Або тицьнути тему на форумі, по пошуку нічого не знайшов. Дякую

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім привіт. Допоможіть дізнатися, яка система заземлення в мене на лінії. В будинок заходить 3 фази й нуль. Подзвонив знайомому ресівцю, запитав яка система. Він сказав, що нуль заземлений на ТП. Чи то TN-C чи ТТ він не знає. Подзвонив в ДТЕК - сказали, що там немає заземлення🤣. Написав листа в Коек, чекатиму.

В мене власний контур заземлення, ТП не великий - 150кВа, висить на опорі.

 

апдейт: також нуль заземлений на кожну опору, на якій ввід в будинок.

Схоже на TN-C-S? Але я користуюся власним заземленням, тому в будинку система ТТ?

Змінено користувачем МакДо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, МакДо сказал:

апдейт: також нуль заземлений на кожну опору, на якій ввід в будинок.

Схоже на TN-C-S? Але я користуюся власним заземленням, тому в будинку система ТТ?

якщо на опорі нуль заземлений - то TN-C-S.

В нас цікавіше - поруч з кожною опорою, де лічильники, вбиті штирі, але ніхто до них нічого не підключав.

Я зробив поруч "своє" заземлення, поки буде ТТ.

 

P.S. написане вище - моя особиста думка, на істину не претендую

 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, МакДо сказал:

 Але я користуюся власним заземленням, тому в будинку система ТТ?

Це якщо N  та РЕ ніде не з'єднуються. Зазвичай в такому випадку в будинок заходить 4-жильний кабель від щита обліку і окремо провод від заземлюючого пристрою. Якщо N  та РЕ об'єднуються десь в районі щита обліку (частіше) і в будинок заходить 5-жильний кабель, то у вас TN-C-S.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, Vikctor сказал:

Це якщо N  та РЕ ніде не з'єднуються. Зазвичай в такому випадку в будинок заходить 4-жильний кабель від щита обліку і окремо провод від заземлюючого пристрою. Якщо N  та РЕ об'єднуються десь в районі щита обліку (частіше) і в будинок заходить 5-жильний кабель, то у вас TN-C-S.

О первый раз человеческим языком :-) Тоесть если у меня заходит 4 провода от столба и отдельно забит штырь и от него земля, которая нигде не соединена с нулем от столба то у меня ТТ правильно?

И сразу вопрос в ключе deya в таком случае я нули входа выхода спокойно объединяю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Vikctor сказав:

Це якщо N  та РЕ ніде не з'єднуються. Зазвичай в такому випадку в будинок заходить 4-жильний кабель від щита обліку і окремо провод від заземлюючого пристрою. Якщо N  та РЕ об'єднуються десь в районі щита обліку (частіше) і в будинок заходить 5-жильний кабель, то у вас TN-C-S.

До мене заходить лише 4 жилки. N заземлений на ТП та на опорах. Значить в мене ТТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, mib сказал:

О первый раз человеческим языком :-) Тоесть если у меня заходит 4 провода от столба и отдельно забит штырь и от него земля, которая нигде не соединена с нулем от столба то у меня ТТ правильно?

И сразу вопрос в ключе deya в таком случае я нули входа выхода спокойно объединяю?

Так, у вас ТТ. Про deya тільки у відомой вам гілці один раз чув, що є якись питання з нулем, бо мовляв в автономному режимі реле замикає N  та РЕ. Наче там же вже розібралися, що такого реле вбудованого немає. Особисто я не бачу проблем в об'єднанні нулів в цьому випадку і собі так і робитиму, але хто я такий щоб давати поради по електриці - я ж в неї безглуздий)

6 минут назад, МакДо сказал:

До мене заходить лише 4 жилки. N заземлений на ТП та на опорах. Значить в мене ТТ.

Не зовсім. Від ТП зі всіма повторними заземленнями на опорах по дорозі до вас приходить РЕN, який без вашого окремого контура заземлення після клеми лічильника стає умовно звичайним N. Тобто у вас наразі  ніякий тип заземлення, бо у вас його фізично немає.У вас же немає шини РЕ і приєднанних до ней дротів - жовто-зелені таки? Щоб зробить ТТ або TN-C-S вам в будь-якому випадку треба робить контур заземлення.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Vikctor сказав:

Щоб зробить ТТ або TN-C-S вам в будь-якому випадку треба робить контур заземлення.

Я десь вище писав, що в мене виконаний свій особистий контур заземлення і вже від нього йде той жовто-зелений провід))) до будинкового щита

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, МакДо сказал:

Я десь вище писав, що в мене виконаний свій особистий контур заземлення і вже від нього йде той жовто-зелений провід))) до будинкового щита

Тоді все добре. Якщо ніде N та РЕ не об'єднані, то у вас ТТ. Якщо об'єднані то ТN-C-S

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 хвилин тому, Vikctor сказав:

Тоді все добре. Якщо ніде N та РЕ не об'єднані, то у вас ТТ. Якщо об'єднані то ТN-C-S

Дякую. Я також можу виконати загальний нуль як на схемі?

IMG_1673.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, МакДо сказал:

Дякую. Я також можу виконати загальний нуль як на схемі?

IMG_1673.jpeg

Впевнений що так, бо я збираюся робить так само і бачив в багатьох відео, де зроблено так само. Загалом наскільки я встиг зрозуміти існує дуже обмежена кількість виробників інверторів, яки потребують роз'єднання вхідного та вихідного нулів. Частіше за все як приклад наводять інвертори аксіома.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах