14 минут назад, Фрай сказал:

Саме так, ємність 6.6 кВт/год, але у якійсь темі прочитав, що інвертор має обмеження по амперах на заряд, а у мене ж не мерседес і мабуть також, то лякає зима, що понту з великої ємності якщо її неможливо буде залити за короткий час?

В мене буде 3 кВт інвертор, заряд там 80А 24В (1920 Вт заряд). Батарея 5.4 кВт*ч. За 2.8 години зарядить, нормально вважаю. Як що б батарея була більшої емності, то мабуть в параллель інвертору зовнішне зарядне докинув, щоб у межех 3 годин на заряд залишитися.

Але ж ще бойлер гріється, при появі мережі, тому для мене верхня межа потужності заряду 2.5-3 кВт

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, ЯД сказав:

Надо баланс)

С одной стороны больше емкости - больше резерва по времени (при постоянном одинаковом потреблении) - с другой - все что потрачено надо вернуть, и больше тратишь- дольше возвращаешь. Или более мощные зарядки/солнце и тп

И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов?

Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть?

в юные годы по ночам грузили вагоны и я легко брал по два мешка сахара, женщин на руках носил, а потом всю жизнь спиной страдаю. 

Перегруз инвертора, недозаряд батареи не могут же не сказаться, не?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, Фрай сказав:

И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов?

Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть?

в юные годы по ночам грузили вагоны и я легко брал по два мешка сахара, женщин на руках носил, а потом всю жизнь спиной страдаю. 

Перегруз инвертора, недозаряд батареи не могут же не сказаться, не?

Недозаряд лифера - побоку. Дольше жить будет, если больше 10%

Перегруз - то всегда плохо, это ж не номинальный режим. Для людей тоже)

А так Енот все правильно заметил. На скорость зарядки влияет и ограничения по вводу сети, автоматы тож. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Фрай сказав:

И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов?

Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть?

 

В своїх розрахунках я вихожу з гіршого сценарію, тобто що світла може не бути взагалі. Заряджати акуми доведеться генератором. В мене він 5кВт. Під час зарядки акумів в будинку буде ще щось працювати. Отже зняти на заряд зможу умовні 4кВт. Відповідної, або трохи більшої потужності потрібен і інвертор. Я так думаю)