Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

15 минут назад, Допитливий сказал:

Яка ваша думка зі сторони, кількість ліній мало/достатньо/багато? Або скільки добавити чи прибрати?

Я бы телевизор выделил в отдельную линию так же как у вас холодилтник выделен

И какие то розетки где компы/ноуты

Так что бы вы потом или даже сразу выделили освещение, холодилтник, роутеры, тв, компы на резервную линию

Возможно сразу 1-0-2 поставить для установки инвертора, так же продумать к нему подводящую и отводящую линию

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, smotesko сказав:

Я маю лише питання-зауваження.  До груп 6 та 15: бойлер+фен+тепла підлога, навіть без останньої, можуть легко перевищити 16А. 
І група 9: подивіться підключення вашої плити. Можливо, їй буде краще 2 фази по 16А, якщо вона має клеми L1 та L2. 

№6,15 - як тоді правильно? 13 кВт/3 фази = 4,3 кВт на 1 фазу

№9 Варильна поверхня планується на 3 ф, для неї проведу кабель на 6 кв.мм.

Ось приблизний розподіл по фазам? Як правильно розподілити?

59239829_.png.39f36d0a30df742820f94c8473a7bb6f.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, mib сказав:

Я бы телевизор выделил в отдельную линию так же как у вас холодилтник выделен

И какие то розетки где компы/ноуты

Так что бы вы потом или даже сразу выделили освещение, холодилтник, роутеры, тв, компы на резервную линию

Возможно сразу 1-0-2 поставить для установки инвертора, так же продумать к нему подводящую и отводящую линию

Планував встановити вимикач 1-0-2 для інвертора і АКБ, можливо з часом (коли з'являться додаткові фінанси), а поки провести кабель для даних девайсів у шафу купе. Тому чи є зміст робити додаткові лінії і щось окремо заживлювати? Можливо простіше не вмикати потужні пристрої і подавати резервне живлення на всю квартиру?

P.S. Посилання орієнтовні, детально не вникав, людина в квартирі встановила собі таке:

solar-markets.com.ua/hibrydnyi-soniachnyi-invertor-deye-sun-6k-sg05lp1-eu-wifi/

solar-markets.com.ua/akumuliatorna-batareia-se-g5.1-pro-b-deye-lifepo4-512v-100ah-512kwh/

 

Змінено користувачем Допитливий
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Допитливий сказал:

Можливо простіше не вмикати потужні пристрої і подавати резервне живлення на всю квартиру?

Обязательно или бойлер забудите выключить или жена решит погладить на разряженной батарее либо утку в духовке приготовить :-)

Либо таких акб нужно 2-3-4

11 минут назад, Допитливий сказал:

Тому чи є зміст робити додаткові лінії і щось окремо заживлювати?

У вас динии по сути уже есть, за исключением розетки ТВ

Лучше иметь такую возможность тогда и батарейка в 5 кВт*ч будет лостаточна и инвертор можно попроще выбрать

Шкаф купе не самое лучшее место, будет гретьмя, как вариант или в гардеробную или на балкон, на балконе можно и что то шумное повесить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Допитливий сказав:

Можливо простіше не вмикати потужні пристрої і подавати резервне живлення на всю квартиру?

Так, простіше. Від 2кВт інвертора так можна робити. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Новодел сказал:

Доброго дня,


Порекомендуйте, будь ласка, інвертор/ДБЖ, в першу чергу для живлення холодильника.

Холодильник по паспорту має потужність 150 Вт, але при запуску десь за кіловатт вискакує (плавного пуску немає), тож мабуть, інвертор треба кіловатта на півтора. З інших побажань - робота зі свинцевим акумулятором та вбудована зарядка, ну і, мабуть, чесний сінус на виході.

Самий дешевий китайський інвертор на 3кВт чудово впорається з цією задачею. Мої інверторні холодильник з морозилкою не жаліються на сінусоїду.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, mib сказав:

Обязательно или бойлер забудите выключить или жена решит погладить на разряженной батарее либо утку в духовке приготовить :-)

Либо таких акб нужно 2-3-4

У вас динии по сути уже есть, за исключением розетки ТВ

Лучше иметь такую возможность тогда и батарейка в 5 кВт*ч будет лостаточна и инвертор можно попроще выбрать

Шкаф купе не самое лучшее место, будет гретьмя, как вариант или в гардеробную или на балкон, на балконе можно и что то шумное повесить

Правду кажучи ціни кусаються, інвертор і АКБ в перспективі, якщо буде потрібно. Цього року планую тільки зробити: штукатурку, електрику і сантехніку.

Ось людина виклала відео змонтованої системи в шафі купе, тому із самого початку і запитував де краще планувати щит - на вході чи в шафі. Гардеробна у мене планується закритого типу, а балкон відсутній (вище прикріпляв план квартири).

1. Допоможіть мені з кількістю ліній і їх розподілом по фазам? 15 достатньо? Вище кольорами виділив фазування, воно збалансоване чи щось краще переставити?

2. З моїми даними планувати щит на 48 місць? Прикинув: 3 реле - 9 місць, перемикач 1-0-2  - 4 місця, мінімум 3 ПЗВ ("УЗО") - 6 місць, 15 АВ ... Тобто 36 буде мало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, smotesko сказал:

... з правильним минусом...

 

А вам не важко поснити трохи детальніше? Бо я тупо підвів нуль до інвертору від загальної нулевої шини. Перемикач 1:0:2 в мене однофазний - тільки для фази. Все працює добре. Але бачив форумчанина, який собі щось з нулем окремим заморочувався міцно, але в нього така вдача заморочуватись з будь-якого приводу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

54 хвилини тому, Допитливий сказав:

№6,15 - як тоді правильно? 13 кВт/3 фази = 4,3 кВт на 1 фазу

№9 Варильна поверхня планується на 3 ф, для неї проведу кабель на 6 кв.мм.

Ось приблизний розподіл по фазам? Як правильно розподілити?

59239829_.png.39f36d0a30df742820f94c8473a7bb6f.png

 

Ну, во первых вряд ли вы будете включать все одновременно, но имхо норм, духовка и варка часто одновременно и на отдельные линии 

Только момент с розетки ванной, бойлер и теплый пол. В принципе если например жена, пошла принимать ванную, включила тп, потратила горячей воды - бойлер пошел греть, и тут же высушить волосы феном - то я думаю это вполне реальная картинка и на линию будет допустим 3-4 кВт. Это 13-18А. Но бойлеры разные, хз какой мощности у вас и есть ли фен и мощность ТП. Но я бы в этом случае закинул бы АВ на 20А и 2.5 мм2

У вас таких линии 2.

И с другой стороны вифи домофон и камера есть фигню, там можно и В6 (если они дешевле чем 10)

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Vikctor сказав:

я тупо підвів нуль до інвертору від загальної нулевої шини.

Напевно у вашому інверторі сквозний нуль, тому все так просто. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 хвилин тому, Vikctor сказав:

інверторні холодильник з морозилкою не жаліються на сінусоїду.

Інверторні холодильники не жаліються, а класичним треба синус. 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, ЯД сказал:

Но я бы в этом случае закинул бы АВ на 20А и 2.5 мм2

 

Раніше після такого протягом хвилин п'яти вас би тут порвали. А зараз форум вже не той)

  • Дякую 1
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Vikctor сказав:

Раніше після такого протягом хвилин п'яти вас би тут порвали. А зараз форум вже не той)

Чего, если общая нагрузка выше В16? Чтобы вырубали постоянно? Я ок с розетками, но тут же и кушающий бойлер одновременно. Но опять, если бойлер на 1квт - то 16 ок

Ну гуру могут быть не согласны, если так то я не против, просто объясните почему не прав 

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, smotesko сказал:

Напевно у вашому інверторі сквозний нуль, тому все так просто. 

А це рідкість? Скажемо в deye такий само, не стикалися?

Только что, smotesko сказал:

Інверторні холодильники не жаліються, а класичним треба синус. 

Або мій дешевий must вміє робити правільний синус, бо не жаліються всі прибори заживлені від нього.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Vikctor сказал:

А це рідкість? Скажемо в deye такий само, не стикалися?

Мой умеет, люкс умеет, дея скорее тоже, велика вероятность что они почти все умеют иначе бы котлы жаловались у каждого второго

2 минуты назад, Vikctor сказал:

Або мій дешевий must вміє робити правільний синус, бо не жаліються всі прибори заживлені від нього.

Умеет, опять таки практически все солнечные умеют, это авто каждый второй с меандром ну и старые комповые бесперебойники

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Vikctor сказав:

А це рідкість? Скажемо в deye такий само, не стикалися?

В серйозній техніці сквозного нуля вже не буде. Там вимагається відповідність стандартам безпеки. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, ЯД сказал:

Чего, если общая нагрузка выше В16? Чтобы вырубали постоянно? Я ок с розетками, но тут же и кушающий бойлер одновременно. Но опять, если бойлер на 1квт - то 16 ок

По-перше 3*2,5мм2 для всіх розеток за замовченням, по-друге для захисту такого кабеля максимальний номінал АВ16А. Якщо даєте пораду збільшити номінал АВ, то відповідно пропонуйте кабель 3*4мм2. Але де взяти розеткі під такий кабель, якщо вони 16А))). Тому логична порада у такому випадку збільшувати кількість ліній та заживлювати потужних користувачів окремо, а не зменьшувати як сподівається автор питання)))

  • Лайк 3
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, smotesko сказал:

В серйозній техніці сквозного нуля вже не буде. Там вимагається відповідність стандартам безпеки. 

Ну вот по деи вопрос открытый

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

Мой умеет, люкс умеет, дея скорее тоже, велика вероятность что они почти все умеют иначе бы котлы жаловались у каждого второго

Що саме вміє? Є різниця між (1) забезпеченням нуля втупу – коли N входу та виходу завжди зʼєднані, і (2) утворенням нуля в автономному режимі спеціальною релюшкою, коли N входу і виходу розімкнені. В обох випадках котел буде щасливий. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, Vikctor сказав:

По-перше 3*2,5мм2 для всіх розеток за замовченням, по-друге для захисту такого кабеля максимальний номінал АВ16А. Якщо даєте пораду збільшити номінал АВ, то відповідно пропонуйте кабель 3*4мм2. Але де взяти розеткі під такий кабель, якщо вони 16А))). Тому логична порада у такому випадку збільшувати кількість ліній та заживлювати потужних користувачів окремо, а не зменьшувати як сподівається автор питання)))

Все четко, спасибо.

И это как раз то, что спрашивали. Значит лучше эти линии все таки поделить. Типа пол с розетками в одну сторону, бойлер в другую. И тогда 16 будет четко.

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, smotesko сказал:

Що саме вміє? Є різниця між (1) забезпеченням нуля втупу – коли N входу та виходу завжди зʼєднані, і (2) утворенням нуля в автономному режимі спеціальною релюшкою, коли N входу і виходу розімкнені. В обох випадках котел буде щасливий. 

Мой звенит, вроде во всех режимах и в выключенном состоянии тоже, но это не точно я его как повесил так и не выключал

Люкс когда выключен не звенит, но @Daletна своем канале настойчиво рекомендует ставить перемычку иначе в гарантию не берет

Как у дея я не знаю, потому и спрашиваю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Допитливий сказав:

Ось приблизний розподіл по фазам? Як правильно розподілити?

Розділіть якось, але через крос модуль. І зможете надалі легко перекидувати лінії на іншу фазу до досягнення успіху. 

Змінено користувачем smotesko
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, igorrius сказал:

если зарядка отдельно - можно баксов за сто взять , правда он шумный .

 

дайте два на 29.2 вольта и ампер на 40 ! заплатил китайцу за такой  на али  экспресс ,а он сволота  вернул деньги. сказал ,что уже в продаже нет такого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Допитливий сказав:

При виділеній потужності на квартиру 13 кВт (АВ 20А, 3 фази) чи не забагато 15 окремих ліній?

Досить нормально, не забувайте, що десь надо буде ще підключити робот пилосос, мультиварку, хлібопічку і ще купа всякої херні...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Vikctor сказав:

 

1 годину тому, smotesko сказав:

Напевно у вашому інверторі сквозний нуль, тому все так просто. 

А це рідкість? Скажемо в deye такий само, не стикалися?

 

Не треба ганятися за «сквозним нулем» при виборі інвертора. Завжди є спосіб вгодити газовому котлу навіть якщо одразу не запускається. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах