Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

24 хвилини тому, igorrius сказав:

переход база- коллектор транзистора 2ty , что подает управляющий сигнал на мосфет звонится в обе стороны как короткое . Значит он сгорел и потянул за собой мосфет . Реально ли транзистор величиной со спичечную головку выпаять и заменить на новый обычным паяльником ?

судячи з якості попередньої пайки нема сенсу навіть починати. і тим маленьким транзистором все не обмежиться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, TaurosRMK сказал:

Купити то ок, але якби найти десь вдома, тоже було б гарно. Радіоприймачів, магнітофонів немає... До речі, на 220 uF можна ставити чи має бути точно як на платі, на 200 uF?

наверняка то конденсатор , сглаживающий пульсации , то есть можно и большей емкости поставить , если под рукой нет с подходящими параметрами - можно запаралелить два с напряжением не ниже 35 вольт , или последовательно соединить два с напряжением не ниже 25 вольт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 минут назад, US7IGN сказал:

судячи з якості попередньої пайки нема сенсу навіть починати. і тим маленьким транзистором все не обмежиться.

выкинуть всегда можно успеть , попрактикуюсь , похоббирую .

бывают хобби дорогие - а тут 20 транзисторов за 20 грн 

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 хвилин тому, igorrius сказав:

выкинуть всегда можно успеть , попрактикуюсь , похоббирую .

бывают хобби дорогие - а тут 20 транзисторов за 20 грн 

хобі міняти транзистори? ну тоді хоча б відмивайте все до та після )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.05.2024 в 19:44, igorrius сказал:

сегодня заменил транзистор - и узрел небольшое пиротехническое шоу .

транзистор такой же по маркировке , звонился нормально , почему ж так произошло , что он сразу начал гореть и дымить ?

55A19832-06A3-4676-87CB-CFDEE2981443.jpeg

А як щодо полярності навантаження? Я бачу червоний на мінусі.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, igorrius сказал:

бывают хобби дорогие - а тут 20 транзисторов за 20 грн

Варто оцінювати не лише вартість деталей, а й вартість витраченого часу (особливо тих, кого питаєте поради).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 хвилин тому, InSAn сказав:

Варто оцінювати не лише вартість деталей, а й вартість витраченого часу (особливо тих, кого питаєте поради).

хобі треба поважати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, igorrius сказав:

 Реально ли транзистор величиной со спичечную головку выпаять и заменить на новый обычным паяльником ?

Так, звичайно. Я для того брав кульку сплаву Розе (можна просто взяти побільше припою на жало), густо мазав місце пайки паяльним жиром, і прогрівав необхідний SMD компонент круговими рухами, по черзі обходячи всі лапки. Дві-три секунди, і транзистор зміщується в бік: все, відпаяний. Обережно пінцетом видалється. Потім зайве олово прибрати опліткою. Для запайки на місце нового транзистора є (окремий) спеціально навчений паяльник з тоненьким жалом. Транзистор притискався кінчиком зубочистки і паяльником (нахально) запаювався.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, igorrius сказав:

Реально ли транзистор величиной со спичечную головку выпаять и заменить на новый обычным паяльником ?

Я недавно перепаював резистор 0805 (розміри 1.3 х 2.1 мм), просто там потрібна була заміна на інший. Звичайний паяльник з аліекспрес, зі змінними жалами, взав саме тонке як голка. Получилося, хоча паяльник тримаю в руках раз в пів року 🤣

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, US7IGN сказав:

ніт

не вийшло офтопа)

Їхав сьодні за аутлендером, на якому було наліплено US7IGN.

Мабудь це ше шось означає...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, beavis сказав:

не вийшло офтопа)

Їхав сьодні за аутлендером, на якому було наліплено US7IGN.

Мабудь це ше шось означає...

не лякайте людину, він не в темі

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, US7IGN сказав:

міняти тільки на новий.

В такому виді як є, той конденсатор може ще протягнути деякий час чи навіть не варто використовувати пристрій? То простий контролер з виходами 0-10В, управління по rs485 і живлення 12-24В. Без поняття чому взагалі той конденсатор почав вздуватися, тому що перед ним є ще інші конденсатори і з ними нічого не сталося.

Хочу хоча б попробувати підключити його і подивитсия як працює, і чи взагалі працює, а потім перепаяю конденсатор.

Прихований текст

image.thumb.png.217c36d954b1351fd7757913fd396451.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

В такому виді як є, той конденсатор може ще протягнути деякий час чи навіть не варто використовувати пристрій? То простий контролер з виходами 0-10В, управління по rs485 і живлення 12-24В. Без поняття чому взагалі той конденсатор почав вздуватися, тому що перед ним є ще інші конденсатори і з ними нічого не сталося.

Хочу хоча б попробувати підключити його і подивитсия як працює, і чи взагалі працює, а потім перепаяю конденсатор.

  Приховати вміст

image.thumb.png.217c36d954b1351fd7757913fd396451.png

 

з чого ви взяли що він вздувся? може його народили таким.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, US7IGN сказав:

з чого ви взяли що він вздувся? може його народили таким.

Тоже варіант. Але інші аналогічні конденсатори такого типу мають пласку поверхню (чи по фото в інтернеті, чи на інших наявних платах), а цей явно трохи випуклий, навіть сказав би трохи дуже. Хоча насічки наче не тріснуті, але їх трохи помітно, а от в інших таких конденсаторах насічок майже не помітно. Так що категорично стверджувати що йому скоро кирдик не буду, може і такий народився, а може брак.

Які ризики можуть бути якщо використовувати пристрій за призначенням? От прийде час і конденсатор лопне, на тому і все? Замінив і погнав дальше?

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, TaurosRMK сказав:

Тоже варіант. Але інші аналогічні конденсатори такого типу мають пласку поверхню (чи по фото в інтернеті, чи на інших наявних платах), а цей явно трохи випуклий, навіть сказав би трохи дуже. Хоча насічки наче не тріснуті, але їх трохи помітно, а от в інших таких конденсаторах насічок майже не помітно. Так що категорично стверджувати що йому скоро кирдик не буду, може і такий народився, а може брак.

з китайцями дійсно не вгадаєш. я би так спробував включити. може все буде працювати. нагрів та/або просаджування напруги буде явною ознакою що йому торба.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.05.2024 в 14:50, Знахарь сказал:

А як щодо полярності навантаження? Я бачу червоний на мінусі.

на самом деле там минус на красном

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11.05.2024 в 22:48, US7IGN сказав:

з китайцями дійсно не вгадаєш. я би так спробував включити. може все буде працювати. нагрів та/або просаджування напруги буде явною ознакою що йому торба.

Пан був правий, без навантаження все прекрасно, 0-10В на всіх виходах. Підключив на два виходи вентилятори 24В, до 5В все ок, дальше вже проблеми, на 10В один вихід дає 6В, інший 5.9В.

Конденсатор під заміну. Про всяк випадок замовив ще з довгими ніжками, правда розмір трохи більший, але там місце є, можна повернути на 90°. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Пан був правий, без навантаження все прекрасно, 0-10В на всіх виходах. Підключив на два виходи вентилятори 24В, до 5В все ок, дальше вже проблеми, на 10В один вихід дає 6В, інший 5.9В.

Конденсатор під заміну. Про всяк випадок замовив ще з довгими ніжками, правда розмір трохи більший, але там місце є, можна повернути на 90°. 

я мав на увазі що якщо конденсатор несправний то він сам може просаджувати напругу. вентилятори по струму можуть брати більше ніж той модуль може видати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, US7IGN сказав:

я мав на увазі що якщо конденсатор несправний то він сам може просаджувати напругу. вентилятори по струму можуть брати більше ніж той модуль може видати.

Як то все складно )) Тобто якщо без навантаження регулюється в діапазоні 0-10В і конденсатор холодний, то все ок, не панікувати? То маленький вентиляторчик розміром 50х50х10, 24В, 0.1А. Сам модуль видає 0-10В, а про ампери нічого не написано, тільки споживання самого модуля від 12В - 14мА. Напевно на виходах 0-10В будуть давати стільки, скільки потрібно споживачу і в залежності від потужності живлення самого модуля, у моєму випадку 12В 1.5А, чого для вентилятора мало б вистачити.

Якісь інші варіанти перевірити чи не падає напруга при навантаженні? Взагалі модуль брався для регулювання швидкості ЕС вентиляторів, там регулювання 0-10В. Поки що вентилятори в дорозі, саме з ними перевірити не можу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

Сам модуль видає 0-10В, а про ампери нічого не написано, тільки споживання самого модуля від 12В - 14мА. Напевно на виходах 0-10В будуть давати стільки, скільки потрібно споживачу

фактично 0-10 В - це лише керуюча напруга, і якщо взяти до уваги, що модуль може працювати з 4-20 мА, то його максимальний струм не може перевищувати 20-30 мА
пряме навантаження вентилятора може спалити ваш модуль

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, vbb сказав:

пряме навантаження вентилятора може спалити ваш модуль

Добре, тоді не буду більше експериментувати ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13.05.2024 в 23:11, TaurosRMK сказав:

Якісь інші варіанти перевірити чи не падає напруга при навантаженні? Взагалі модуль брався для регулювання швидкості ЕС вентиляторів, там регулювання 0-10В. Поки що вентилятори в дорозі, саме з ними перевірити не можу.

Цей модуль не може працювати на навантаження, бо там на виході є послідовний резистор. Типово керуючий вхід 0-10В має опір десятки кілоом, тому в штатному режимі не буде ніякого падіння напруги.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...