Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

В моєму вуличному боксі є електромеханічний ПЗВ, кілька автоматів й кілька пристроїв сонофф, в яких є плати. Бокс металевий не герметичний. Іноді туди заглядаю за потреби. Зараз дещо перероблятиму. Жодного разу не бачив там конденсату візуально й жодного спрацювання ПЗВ за 3 роки не було.

Змінено користувачем Vikctor
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

04.01.2024 в 15:47, Vikctor сказав:

Бокс металевий не герметичний

До речі, помічав що у того ж Hager вказаний ліміт по температурі у -25 градусів. Розумію, що у нас такі температури нечасто і напевно температура трохи з запасом, але не знаєте звідки такі вимоги і чому саме -25? Що буде при -35?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, MAuCTEP сказав:

 Що буде при -35?

Може "шифруються", якщо щось станеться з полудою, щоб не могли пред'явити "Ваш бокс повинен був захистити, а він не захистив..."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, MAuCTEP сказал:

До речі, помічав що у того ж Hager вказаний ліміт по температурі у -25 градусів. Розумію, що у нас такі температури нечасто і напевно температура трохи з запасом, але не знаєте звідки такі вимоги і чому саме -25? Що буде при -35?

Скоріш за все є якісь допуски-класи, типу якщо ви декларуєте -35 то ви зобов'язані провести якісь сурові випробування за 100500 грошей, а 25 це типу гражданське і сертифікація декларативна (але це припущення)

Ну або ще простіше, в характеристиках матеріалу з якого зроблено написано -25 а нижче він наприклад стає крихким 

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трошки не впевнений що по темі але дуже треба ) 

Дуже потрібен постачальник вч/свч кабельки та усілякого з'єднувального, для потреб зсу, бюджет круглий, місцями навіть сферичний.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, standov сказав:

ac-7a ac-7b

резистивні навантаження (категорія АС7а);

індуктивне навантаження (категорія АС7b).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Сергей Стрельник сказал:

резистивні навантаження (категорія АС7а);

індуктивне навантаження (категорія АС7b).

так я вже теє знайшов дякую )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

хто може підказати що за труби такі гнучкі використвують китайці, чи є такі в нас щоб купити.

частину канадів бажано такими зробити для сигнального на utp кабелю.

для проводки 220 маю труби гладкі копос.

 

також на китайському сайті знайшов ось подібні

Огнеупорный пластиковый ПВХ электропроводки трубы кабель защитного кожуха / 180 градусов изгиба гибкий трубопровод канала PVC каналом трубы с горловины расширительного бачка для проводки кабеля

ru.made-in-china.com/co_boyeeco/product_Fire-Retardant-Plastic-PVC-Electrical-Wiring-Tube-Protector-Cable-180-Bending-Degree-Bendable-Pipe-Conduit-PVC-Conduit-Pipe-with-Bottle-Neck-for-Wiring-Cable_rinyuersg.html

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня шановні.Є пару питань по електриці.Буду вдячний за поради.

Є потреба доточити ввідний кабель.

Як вияснити який кабель заходть в квартиру.Маю на увазі переріз.ВВГ. Автомат 3полюсний 25 Ампер. 15 кВт виділено.Який має бути? А наявний поміряти штангелем жилу і порахувати? 

Як з'єднати максимально надійно такі товсті жили без спецобладнання? Скрутка з пропайкою? Чи може є якісь клеми.З'єднання планується в коробці але не обслуговуємій.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Каким образом вывести из строя автоматический выключатель ("автомат")? Чтобы не сразу бросалось в глаза.

Установлен в щитке, на DIN-рейке. Доступ к клеммам свободный.

Один из вариантов - ослабить клеммы. Через некоторое время автомат начнёт искрить, "срабатывать" и пахнуть.

Какие ещё варианты?

Змінено користувачем Lenic
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 минуту назад, Lenic сказал:

Каким образом вывести из строя автоматический выключатель ("автомат")? Чтобы не сразу бросалось в глаза.

Установлен в щитке, на DIN-рейке. Доступ к клеммам свободный.

Один из вариантов - ослабить клеммы. Через некоторое время автомат начнёт искрить, "срабатывать" и пахнуть.

Какие ещё варианты?

нормальный вариант , а что Вы хотите добиться ? 

зачем его выводить из строя ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ нужен ваш совет. Установил в гараж счётчик электроэнергии НИК 2102-02.М2В ( до этого стоял в квартире). При низкой нагрузке 3 лампы ЛЕД по 10 Вт загорается индикатор земля, если больше нагрузить, конвектор на 1000 Вт земля пропадает. Что это значит? Электрик сказал что это нормально, у всех так. 

Ещё вычитал в инете если горит индикатор земля счётчик считает по штрафному тарифу в ТРИ раза больше. Это правда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 хвилин тому, yurets12 сказав:

...Это правда?

Неправда. Лічильник НІК2102 має два вимірювальні кола: в фазному і в нульовому дроті. Якщо різниця струмів більше 12,5% - загориться діод "земля". Ніхто нічого  більше-менше  не рахує. Чому це може бути: або виток на землю, погана ізоляція (що навряд), скоріше - десь між лічильником і навантаженням нульовий дріт має повторне замикання з заземленням.

Змінено користувачем Вячеслав_В
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, Вячеслав_В сказал:

Неправда. Лічильник НІК2102 має два вимірювальні кола: в фазному і в нульовому дроті. Якщо різниця струмів більше 12,5% - загориться діод "земля". Ніхто нічого  більше-менше  не рахує. Чому це може бути: або виток на землю, погана ізоляція (що навряд), скоріше - десь між лічильником і навантаженням нульовий дріт має повторне замикання з заземленням.

Чому коли вмикаю лампи ЗЕМЛЯ горить вимикаю тухне?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виключно ІМХО: при малому навантаженні оте проміжне замикання робочого нуля на заземлення встигає працювати (проводити струм). В лічильнику в фазному вимірювальному колі струм є, в нульовому - немає (струм тікає на заземлення). Горить "земля". При великому навантаженні весь струм не в змозі розтікатись через заземлення, він (струм) змушений повертатись через лічильник. Лічильник порівнює "скільки зайшло - стільки вийшло, все норм", діод "земля" гасне.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, yurets12 сказал:

Чому коли вмикаю лампи ЗЕМЛЯ горить вимикаю тухне?

Скорее всего, именно в этой цепи непорядок (утечка).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, yurets12 сказав:

Чому коли вмикаю лампи ЗЕМЛЯ горить вимикаю тухне?

Давайте іншими словами. Лічильник міряє струм в фазному проводі, що пішов до лампи і струм в нульвому проводі, який прийшов від лампи. Так от, струм, що повертається від лампи може пройти проводом робочого нуля, А якщо є десь контакт робочого нуля з заземленням - то через ото "заземлення", якщо там буде менший опір. А коли ви вимикаєте лампу - зникає струм і діод не горить - то нормально.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Lenic сказал:

Один из вариантов - ослабить клеммы. Через некоторое время автомат начнёт искрить, "срабатывать" и пахнуть.

Какие ещё варианты?

Этот - лучший.👍 Только нагрузку надо побольше. Иначе долго ждать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, Вячеслав_В сказал:

Виключно ІМХО: при малому навантаженні оте проміжне замикання робочого нуля на заземлення встигає працювати (проводити струм). В лічильнику в фазному вимірювальному колі струм є, в нульовому - немає (струм тікає на заземлення). Горить "земля". При великому навантаженні весь струм не в змозі розтікатись через заземлення, він (струм) змушений повертатись через лічильник. Лічильник порівнює "скільки зайшло - стільки вийшло, все норм", діод "земля" гасне.

Дякую всім за відповідь.  В принципі мене цей індикатор не дуже й турбує.  Головне щоб лічильник не рахував в тричі більше. Він же не рахує?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, yurets12 сказав:

 Він же не рахує?

В Вашому випадку - ні. Лічильник рахує по тому колу, де струм більший. Якщо взяти (наприклад) три гаража, всі нулі з'єднати в один провід і під'єднати до Вашого лічильника, то він порахує сумарний струм трьох гаражів. В Вашому випадку десь є невеликий струм витоку (нульовий провід з'єднується (торкається) з корпусом щитка, в металевій  розподільчий коробці скрутка через ізоляцію притиснута к коробці, десь погана ізоляція - відбувається струм витоку. 

Якби горіла "земля" при великому навантаженні - то так, якійсь "чужий" нуль враховується Вашим лічильником, і він рахує більше.

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Вячеслав_В сказал:

В Вашому випадку - ні. Лічильник рахує по тому колу, де струм більший. Якщо взяти (наприклад) три гаража, всі нулі з'єднати в один провід і під'єднати до Вашого лічильника, то він порахує сумарний струм трьох гаражів. В Вашому випадку десь є невеликий струм витоку (нульовий провід з'єднується (торкається) з корпусом щитка, в металевій  розподільчий коробці скрутка через ізоляцію притиснута к коробці, десь погана ізоляція - відбувається струм витоку. 

Якби горіла "земля" при великому навантаженні - то так, якійсь "чужий" нуль враховується Вашим лічильником, і він рахує більше.

Дякую. А ще питання. У мене автомат стоїть після лічильника, тобто лічильник постійно під напругою але включених споживачів не має. Чи буде в такому випадку лічильник споживати енергію і її враховувати мені? 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, yurets12 сказав:

...Чи буде в такому випадку лічильник споживати енергію і її враховувати мені? 

Так, навіть якщо автомат відімкнути, лічильник показує дату, скільки вже спожито, скільки споживається в цю мить (буде показувати нуль). Але рівень споживання складає таку мізерну величину, що тим розходом не переймаються.

Що до розташування автомата (до чи після лічильника) - то від РЕСу залежить. На початку минулого року у нас у всіх було після лічильника (тобто лічильник постійно під напругою). В кінці року прийшли, поміняли ввідні автомати (безкоштовно), поміняли НІК на ГАММА (безкоштовно), переробили схему - тепер автомат до лічильника. ІМХО - стало зручніше - для ремонту/заміни лічильника можна від'єднатися від мережі і працювати спокійно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене до цього стояв дисковий лічильник і споживання було 10 кВт за пів року. По 10 грн.  кВт. Якщо на цьому буде 30 то мені не дуже це подобається, буду тоді просити ставити автомат до лічильника. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах