Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

37 хвилин тому, Firetuf сказав:

А вас часом не бентежить те, що всі нулі трифазної мережі завжди об'єднуються??? :pozor:

Після незалежних діфавтоматів? То хай вас бентежить, якщо ви об'єднуєте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, BugS сказал:

Технічно можна, але з точки зору безпеки не треба.Упс... через діфавтомати мабуть ні, бо нулі будуть об'єднані 

Зрозумів, дякую.

Змінено користувачем ashim1990
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, ashim1990 сказал:

Там ніби незалежні плати на кожну фазу. Де візьмется струм небалансу?

Навіть нагрівачі різні. І з якого диву, назвали двухфазна плита, не розумє,))))

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, Firetuf сказав:

А вас часом не бентежить те, що всі нулі трифазної мережі завжди об'єднуються??? :pozor:

image.thumb.png.ee3024040218e8bb51fb79282e2fc86a.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, BugS сказал:

image.thumb.png.ee3024040218e8bb51fb79282e2fc86a.png

Так а де тут двухфазне підключення? Я бачу паралельне однофазне..... Підкажіть, будь-ласка.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, Firetuf сказав:

Так а де тут двухфазне підключення? Я бачу паралельне однофазне..... Підкажіть, будь-ласка.

Суть питання не про кількість фаз підключення, а про те, чи можна підключити варочну поверхню до 2-х незалежних дифавтоматів.  Моя відповідь - не можна, бо на варочній поверхні загальний нуль. Чи ви іншої думки і нехай людина підключить та розкаже, чи працює.

image.thumb.png.e5e83137a5b47422bdf55e20224f85ee.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внутри плиты ноль объединен. Одна клемма нулевая в плите и две фазные.

Не будет работать два отдельных дифавтомата на одной плите.

Ставьте трехфазное узо и три автомата. один на одну фазу плиты, другой на другую а третий - на духовку, например.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Dendnepr сказал:

 

 

Ставьте трехфазное узо и три автомата. один на одну фазу плиты, другой на другую а третий - на духовку, например.

Головне під напругу не попасти. А то легко при такій схемі. Я б фази всі разом відключав. Тим паче це не електрик, а простий споживач.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Energon сказал:

Головне під напругу не попасти. А то легко при такій схемі. 

Как???

В стандартной схеме обычно стоит одно трехфазное УЗО на вводе. Противопожарное.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Dendnepr сказал:

Как???

В стандартной схеме обычно стоит одно трехфазное УЗО на вводе. Противопожарное.

Я б не радив перевіряти на собі дію протипожежного ПЗВ з струмом витоку 100-300мА)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Energon сказал:

Я б не радив перевіряти на собі дію протипожежного ПЗВ з струмом витоку 100-300мА)

это и ежу понятно. а как в случае с трехфазным узо 30мА можно под ток попасть? утечка по любой фазе или нулю отрубает все узо

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 хвилин тому, Dendnepr сказав:

Внутри плиты ноль объединен. Одна клемма нулевая в плите и две фазные.

Не будет работать два отдельных дифавтомата на одной плите.

Ставьте трехфазное узо и три автомата. один на одну фазу плиты, другой на другую а третий - на духовку, например.

Ні. Треба після ПЗВ ставити 3 полюсний автомат, а від нього вже 2 фази на варочну, а третю куди хочете. Чи просто 3 фазний діфавтомат

Змінено користувачем BugS
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dendnepr сказал:

Для чего тогда групповые узо? одно узо и за ним группа автоматов?

Кроилово

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Dendnepr сказал:

В стандартной схеме обычно стоит одно трехфазное УЗО на вводе. Противопожарное.

противопожарное не предназначено для защиты человека, присутствие УЗО на ток утечки 30 или 10 мА - обязательно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, BugS сказав:

Треба після ПЗВ ставити 3 полюсний автомат

А що заважає поставити 2-полюсний автомат?

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, igorrius сказал:

противопожарное не предназначено для защиты человека, присутствие УЗО на ток утечки 30 или 10 мА - обязательно

єто я знаю. вопрос в том, как трехфазное узо и однофазные автоматы после него создают ситуацию. что "можно попасть под ток"? 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, Dendnepr сказал:

вопрос в том, как трехфазное узо и однофазные автоматы после него создают ситуацию. что "можно попасть под ток"?

Елементарно, Ватсон :)  Людина, яка тримає в руках нуль та фазу для мережі і ПЗВ то таке ж саме навантаження, як і будь-яка лампочка, скажімо. До того ж ставити один трифазний ПЗВ на всю мережу будинку то теж моветон, про це вже в цій та сусідніх гілках писали. Це не з точки зору безпеки, лише з точки зору спрощення подальшої експлуатації, бо рознесення кількох ПЗВ на потенційно небезпечних споживачів (або невеликі групи споживачів) дозволяє не шукати несправність в темряві, коли загальне ПЗВ раптом відімкнуло весь будинок. Трифазного приймача, зрозуміло, це не стосується.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Vladdi сказал:

Елементарно, Ватсон :)  Людина, яка тримає в руках нуль та фазу для мережі і ПЗВ то таке ж саме навантаження, як і будь-яка лампочка, скажімо. 

Если держать в руках и ноль и фазу  - то однохренственно  какое узо, хоть однофазное, хоть трехфазное.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це просто відповідь на питання щодо можливості захисту ПЗВ людини, яка стала навантаженням мережі. Тут ПЗВ будь-яке поза грою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Vladdi сказал:

 До того ж ставити один трифазний ПЗВ на всю мережу будинку то теж моветон, про це вже в цій та сусідніх гілках писали. Це не з точки зору безпеки, лише з точки зору спрощення подальшої експлуатації, бо рознесення кількох ПЗВ на потенційно небезпечних споживачів (або невеликі групи споживачів) дозволяє не шукати несправність в темряві, коли загальне ПЗВ раптом відімкнуло весь будинок. Трифазного приймача, зрозуміло, це не стосується.

Про одно УЗО на весь дом - абсолютно согласен. Речь вел только про вводное противопожарное УЗО сразу после счетчика. А потом уже по каждой фазе можно и одно и два и больше ставить.

У меня одно противопожарное узо на вводной кабель. А потом уже есть несколько однофазных узо на разные группы автоматов и линий от них и трехфазное узо на электрокротел через трехфазный автромат, с этого же узо на кухню ветка, но чсерез три однофазных автомата - два на плиту и один на духовку. И Вот в этой теме говорят, что нельзя так делать, а почему - не могут объяснить.

А я же волнуюсь, у меня жена и дети дома. Может переделать нужно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трифазний ПЗВ повинен спрацьовувати при витоку з будь-якої фази на землю, оскільки він контролює геометричну рівність струмів у всіх колах фаза-нуль. Перекос фаз також не є (не повинен бути) перешкодою для нормального спрацювання ПЗВ. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 хвилини тому, Dendnepr сказав:

Про одно УЗО на весь дом - абсолютно согласен. Речь вел только про вводное противопожарное УЗО сразу после счетчика. А потом уже по каждой фазе можно и одно и два и больше ставить.

У меня одно противопожарное узо на вводной кабель. А потом уже есть несколько однофазных узо на разные группы автоматов и линий от них и трехфазное узо на электрокротел через трехфазный автромат, с этого же узо на кухню ветка, но чсерез три однофазных автомата - два на плиту и один на духовку. И Вот в этой теме говорят, что нельзя так делать, а почему - не могут объяснить.

А я же волнуюсь, у меня жена и дети дома. Может переделать нужно?

При аварійній сутуації електроприлад повинен бути повністю знеструмлений автоматом захисту. У вашому випадку вимкнеться тільки 1 автомат. На роботу не впливає, але не по правилам.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми