Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

  02.11.2023 в 12:38, Firetuf сказав:

А вас часом не бентежить те, що всі нулі трифазної мережі завжди об'єднуються??? :pozor:

Розкрити  

Після незалежних діфавтоматів? То хай вас бентежить, якщо ви об'єднуєте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  02.11.2023 в 11:53, BugS сказав:

Технічно можна, але з точки зору безпеки не треба.Упс... через діфавтомати мабуть ні, бо нулі будуть об'єднані 

Розкрити  

Зрозумів, дякую.

Змінено користувачем ashim1990
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  02.11.2023 в 19:46, ashim1990 сказав:

Там ніби незалежні плати на кожну фазу. Де візьмется струм небалансу?

Розкрити  

Навіть нагрівачі різні. І з якого диву, назвали двухфазна плита, не розумє,))))

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  02.11.2023 в 12:38, Firetuf сказав:

А вас часом не бентежить те, що всі нулі трифазної мережі завжди об'єднуються??? :pozor:

Розкрити  

image.thumb.png.ee3024040218e8bb51fb79282e2fc86a.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  02.11.2023 в 21:26, BugS сказав:

image.thumb.png.ee3024040218e8bb51fb79282e2fc86a.png

Розкрити  

Так а де тут двухфазне підключення? Я бачу паралельне однофазне..... Підкажіть, будь-ласка.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  02.11.2023 в 22:01, Firetuf сказав:

Так а де тут двухфазне підключення? Я бачу паралельне однофазне..... Підкажіть, будь-ласка.

Розкрити  

Суть питання не про кількість фаз підключення, а про те, чи можна підключити варочну поверхню до 2-х незалежних дифавтоматів.  Моя відповідь - не можна, бо на варочній поверхні загальний нуль. Чи ви іншої думки і нехай людина підключить та розкаже, чи працює.

image.thumb.png.e5e83137a5b47422bdf55e20224f85ee.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внутри плиты ноль объединен. Одна клемма нулевая в плите и две фазные.

Не будет работать два отдельных дифавтомата на одной плите.

Ставьте трехфазное узо и три автомата. один на одну фазу плиты, другой на другую а третий - на духовку, например.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:07, Dendnepr сказав:

 

 

Ставьте трехфазное узо и три автомата. один на одну фазу плиты, другой на другую а третий - на духовку, например.

Розкрити  

Головне під напругу не попасти. А то легко при такій схемі. Я б фази всі разом відключав. Тим паче це не електрик, а простий споживач.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:10, Energon сказав:

Головне під напругу не попасти. А то легко при такій схемі. 

Розкрити  

Как???

В стандартной схеме обычно стоит одно трехфазное УЗО на вводе. Противопожарное.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:13, Dendnepr сказав:

Как???

В стандартной схеме обычно стоит одно трехфазное УЗО на вводе. Противопожарное.

Розкрити  

Я б не радив перевіряти на собі дію протипожежного ПЗВ з струмом витоку 100-300мА)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:21, Energon сказав:

Я б не радив перевіряти на собі дію протипожежного ПЗВ з струмом витоку 100-300мА)

Розкрити  

это и ежу понятно. а как в случае с трехфазным узо 30мА можно под ток попасть? утечка по любой фазе или нулю отрубает все узо

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:07, Dendnepr сказав:

Внутри плиты ноль объединен. Одна клемма нулевая в плите и две фазные.

Не будет работать два отдельных дифавтомата на одной плите.

Ставьте трехфазное узо и три автомата. один на одну фазу плиты, другой на другую а третий - на духовку, например.

Розкрити  

Ні. Треба після ПЗВ ставити 3 полюсний автомат, а від нього вже 2 фази на варочну, а третю куди хочете. Чи просто 3 фазний діфавтомат

Змінено користувачем BugS
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:15, Dendnepr сказав:

Для чего тогда групповые узо? одно узо и за ним группа автоматов?

Розкрити  

Кроилово

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:13, Dendnepr сказав:

В стандартной схеме обычно стоит одно трехфазное УЗО на вводе. Противопожарное.

Розкрити  

противопожарное не предназначено для защиты человека, присутствие УЗО на ток утечки 30 или 10 мА - обязательно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 07:32, BugS сказав:

Треба після ПЗВ ставити 3 полюсний автомат

Розкрити  

А що заважає поставити 2-полюсний автомат?

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 09:58, volomoto сказав:

А що заважає поставити 2-полюсний автомат?

Розкрити  

Можна і так.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 09:53, igorrius сказав:

противопожарное не предназначено для защиты человека, присутствие УЗО на ток утечки 30 или 10 мА - обязательно

Розкрити  

єто я знаю. вопрос в том, как трехфазное узо и однофазные автоматы после него создают ситуацию. что "можно попасть под ток"? 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 12:23, Dendnepr сказав:

вопрос в том, как трехфазное узо и однофазные автоматы после него создают ситуацию. что "можно попасть под ток"?

Розкрити  

Елементарно, Ватсон :)  Людина, яка тримає в руках нуль та фазу для мережі і ПЗВ то таке ж саме навантаження, як і будь-яка лампочка, скажімо. До того ж ставити один трифазний ПЗВ на всю мережу будинку то теж моветон, про це вже в цій та сусідніх гілках писали. Це не з точки зору безпеки, лише з точки зору спрощення подальшої експлуатації, бо рознесення кількох ПЗВ на потенційно небезпечних споживачів (або невеликі групи споживачів) дозволяє не шукати несправність в темряві, коли загальне ПЗВ раптом відімкнуло весь будинок. Трифазного приймача, зрозуміло, це не стосується.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 13:11, Vladdi сказав:

Елементарно, Ватсон :)  Людина, яка тримає в руках нуль та фазу для мережі і ПЗВ то таке ж саме навантаження, як і будь-яка лампочка, скажімо. 

Розкрити  

Если держать в руках и ноль и фазу  - то однохренственно  какое узо, хоть однофазное, хоть трехфазное.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це просто відповідь на питання щодо можливості захисту ПЗВ людини, яка стала навантаженням мережі. Тут ПЗВ будь-яке поза грою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 13:11, Vladdi сказав:

 До того ж ставити один трифазний ПЗВ на всю мережу будинку то теж моветон, про це вже в цій та сусідніх гілках писали. Це не з точки зору безпеки, лише з точки зору спрощення подальшої експлуатації, бо рознесення кількох ПЗВ на потенційно небезпечних споживачів (або невеликі групи споживачів) дозволяє не шукати несправність в темряві, коли загальне ПЗВ раптом відімкнуло весь будинок. Трифазного приймача, зрозуміло, це не стосується.

Розкрити  

Про одно УЗО на весь дом - абсолютно согласен. Речь вел только про вводное противопожарное УЗО сразу после счетчика. А потом уже по каждой фазе можно и одно и два и больше ставить.

У меня одно противопожарное узо на вводной кабель. А потом уже есть несколько однофазных узо на разные группы автоматов и линий от них и трехфазное узо на электрокротел через трехфазный автромат, с этого же узо на кухню ветка, но чсерез три однофазных автомата - два на плиту и один на духовку. И Вот в этой теме говорят, что нельзя так делать, а почему - не могут объяснить.

А я же волнуюсь, у меня жена и дети дома. Может переделать нужно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трифазний ПЗВ повинен спрацьовувати при витоку з будь-якої фази на землю, оскільки він контролює геометричну рівність струмів у всіх колах фаза-нуль. Перекос фаз також не є (не повинен бути) перешкодою для нормального спрацювання ПЗВ. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  03.11.2023 в 13:23, Dendnepr сказав:

Про одно УЗО на весь дом - абсолютно согласен. Речь вел только про вводное противопожарное УЗО сразу после счетчика. А потом уже по каждой фазе можно и одно и два и больше ставить.

У меня одно противопожарное узо на вводной кабель. А потом уже есть несколько однофазных узо на разные группы автоматов и линий от них и трехфазное узо на электрокротел через трехфазный автромат, с этого же узо на кухню ветка, но чсерез три однофазных автомата - два на плиту и один на духовку. И Вот в этой теме говорят, что нельзя так делать, а почему - не могут объяснить.

А я же волнуюсь, у меня жена и дети дома. Может переделать нужно?

Розкрити  

При аварійній сутуації електроприлад повинен бути повністю знеструмлений автоматом захисту. У вашому випадку вимкнеться тільки 1 автомат. На роботу не впливає, але не по правилам.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...