outdoor24 Опубліковано: 18 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2023 7 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Тобто і від контуру заземлення мала б бути монолітна жила? А різниця якась є? Я про накінечник, а не про моножилу. В мене самого багатожильний на заземлення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2023 16 минут назад, outdoor24 сказал: Я про накінечник, а не про моножилу. В мене самого багатожильний на заземлення. Доповню. Як казав мій незабвенний Юзюк - треба понімать фізіку процесса! Для захисного заземлення, ніякі пайки, ніякі скрутки, в природі бути не можуть. Від слова "Взагалі". 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 18 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2023 Ну і ще одне питання... є на кухні підсвітка лед лентою, блок живлення 12В 5А, останнім часом включалася з затримкою секунду-дві, а сьогодні взагалі перестала включатися, але через деякий час включилася також з затримкою. Коли її монтував то все ок було, включалася моментально, але зараз явно помітна затримка. Блок живлення здає позиції чи може бути діло в ленті? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2023 9 часов назад, outdoor24 сказал: який перетин? на базарі зазвичай можна купити поштучно. обжати можна пасатижами. теоретично можна залудити, але то не надійно (2gusia.livejournal.com/580523.html) і більш геморно ніж обжати, навіть без інструменту. Мені знадобилось з'єднати акуми з інвертором. ПВ-3 25мм2. З боку акумів легко - наконечники під ботлове з'єднання. А з боку інвертору дупа, бо там клеми приблизно як на автоматах. Наконечників лужоних штиревих я щось не бачив для такого перетину... Довелося голий провод в клеми завести... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 18 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2023 17 хвилин тому, Vikctor сказав: Наконечників лужоних штиревих я щось не бачив для такого перетину... ну так, будь-де не купиш, але гугл видає далеко не один варіант: alma.kiev.ua/купить-кабельный-наконечник-штыревой-25мм.кв-плоский-медный-луженый vl-electro.com.ua/uk/p/1249579986-nakonechniki-kabelnye-mednye-shtiftovye-nshp-25-mm2/ так шо тут знов питання в бажанні знайти. хоча 25мм.кв. і так має купки триматися в клемі, але ж не по феншую. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 10 часов назад, Vikctor сказал: Наконечників лужоних штиревих я щось не бачив для такого перетину... Довелося голий провод в клеми завести... ну а простий втулочний наконечник типу НТ на 25 мм кв. не іде чи теж нема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 8 минут назад, Shturman1 сказал: ну а простий втулочний наконечник типу НТ на 25 мм кв. не іде чи теж нема? Навіть не уявляю як виглядає такий 25мм2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 13 минут назад, Vikctor сказал: Навіть не уявляю як виглядає такий 25мм2. 16a.com.ua/ru/elementy-dlya-montazha/kabelnye-nakonechniki/ht-nakonechniki-trubchatye/kabelnyy-nakonechnik-nt-25-16-asko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Стрельник Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 11 годин тому, TaurosRMK сказав: Блок живлення здає позиції чи може бути діло в ленті? Схоже на блок живлення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 (змінено) 1 час назад, Vikctor сказал: Навіть не уявляю як виглядає такий 25мм2. та так як і інші тільки більший. В мене в органайзері лежать наконечники НТ від 0,5 мм.кв до 25 мм.кв. Вроді найбільший розмір цих наконечників це 50 мм.кв. Тут звичайно виникає питання в наявності обжимки для таких перерізів наконечників. Моя обжимка жме максимум до 35 мм.кв Змінено 19 жовтня 2023 користувачем Shturman1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 7 минут назад, Shturman1 сказал: та так як і інші тільки більший. В мене в органайзері лежать наконечники НТ від 0,5 мм.кв до 25 мм.кв. Вроді найбільший розмір цих наконечників це 50 мм.кв. Тут звичайно виникає питання в наявності обжимки для таких перерізів наконечників. Моя обжимка жме максимум до 35 мм.кв Та немає тут нічого космічного. 25мм.кв. міді - це приблизно 6мм в діаметрі. Невже проблема знайти таку втулку ? Гараж, антени, трубки з іграшок.... Якщо вже дійсно немає поруч магазинів/інетів/базарів)))))) Мова ні про що. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Стрельник Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 шукав втулки на ПВ-3 16мм2 і варіант був тільки з доставкою, викрутився гальмівною трубкою на 5мм діаметром, 10см за 30грн, нарізав 10 втулок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 нє, ну викрутитись можна в любій ситуації. От чоловік взагалі не заморачувався, затягнув без ніякого наконечника та й все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 В 13.10.2023 в 22:37, TaurosRMK сказал: Але є така думка що тут щось не правильно, хоча може помиляюся... ОПАСНО! НЕТ защитного отключения на случай ПРОБОЯ фазы на землю! 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 5 часов назад, Shturman1 сказал: нє, ну викрутитись можна в любій ситуації. От чоловік взагалі не заморачувався, затягнув без ніякого наконечника та й все. Автоматика шнайдер наприклад в своїх техничних брошурах дозволяє приєднання багатожильних кабелів без наконечників. Я б залюбки використав ГМЛ чи мідні обжимні наконечникі зі штирем накінці, але не знайшов таки само в інетмагазинах, коли шукав все інше для встановлення ДБЖ. А ось наконечникі НТ мені здаються безпорадной забавкою. Принаймні для великіх диаметрів. В моєму ПВ-3 від ЗЗКМ жили досить товсті й не гнучкі, тому я особливо не парюсь - зайшли в гнезда інвертора чудово. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 2 години тому, Наблюдатель сказав: ОПАСНО! Карлсон Наблюдатель повернувся! 😀 1 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 (змінено) Як по правильному прокласти кабель в утеплювачі чи краще хай буде поверх нього? На фасаді висить лічильник, біля нього буде невеликий розподільчий щиток, де ввідний кабель буде розбито на 2 лінії (будинок і все інше), а також заведена лінія від генератора. Це вже 3 провода, можливо ще щось додатково, але не більше 4-х проводів січенням 2,5-4,0. На даний момент від того щитка буде тільки ввідний кабель в будинок 3х4, а всі інше пізніше. Один кабель можна і в гофрі поверх фасаду прокласти, але коли їх буде 3-4, то вже не дуже гарно буде дивитися така "лінія" з 4-х гофро труб. Це при умові що кожен провід в окремій гофрі. Тут які варіанти я бачу, взяти гофру більшої товщини і засунути туда 3-4 провода, але це буде напевно 32мм гофра, хоча не така й товста. Так можна робити, в одну гофру декілька кабелів? Варіант другий, кожен кабель в окремій гофрі, але всі вони в коробі, буде більш-менш нормально виглядати. Але тут потрібен широкий короб, на 4 гофри 20мм треба 80мм короб, а вони йдуть розміром 80х40, а хотілося б 80х20(25). Хоча можна попробувати всунути в 40х40, якщо влізе. Ще третій варіант, прокласти кабель просто в коробі, без гофри, не потрібен короб великого розміру, думаю якийсь 30х20 мав би підійти під 4 провода. Знову ж таки питання, чи можна так прокладати кабель? Це по варіантах якщо поверх фасаду, а якщо сховати в утеплювач, то як? Кожен кабель в окремій трубі чи одна для всіх (мається на увазі гладка ПВХ труба, не гофра)? Змінено 27 жовтня 2023 користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 41 минуту назад, TaurosRMK сказал: Як по правильному прокласти кабель в утеплювачі чи краще хай буде поверх нього? На фасаді висить лічильник, біля нього буде невеликий розподільчий щиток, де ввідний кабель буде розбито на 2 лінії (будинок і все інше), а також заведена лінія від генератора. Це вже 3 провода, можливо ще щось додатково, але не більше 4-х проводів січенням 2,5-4,0. На даний момент від того щитка буде тільки ввідний кабель в будинок 3х4, а всі інше пізніше. Один кабель можна і в гофрі поверх фасаду прокласти, але коли їх буде 3-4, то вже не дуже гарно буде дивитися така "лінія" з 4-х гофро труб. Це при умові що кожен провід в окремій гофрі. Тут які варіанти я бачу, взяти гофру більшої товщини і засунути туда 3-4 провода, але це буде напевно 32мм гофра, хоча не така й товста. Так можна робити, в одну гофру декілька кабелів? Варіант другий, кожен кабель в окремій гофрі, але всі вони в коробі, буде більш-менш нормально виглядати. Але тут потрібен широкий короб, на 4 гофри 20мм треба 80мм короб, а вони йдуть розміром 80х40, а хотілося б 80х20(25). Хоча можна попробувати всунути в 40х40, якщо влізе. Ще третій варіант, прокласти кабель просто в коробі, без гофри, не потрібен короб великого розміру, думаю якийсь 30х20 мав би підійти під 4 провода. Знову ж таки питання, чи можна так прокладати кабель? Це по варіантах якщо поверх фасаду, а якщо сховати в утеплювач, то як? Кожен кабель в окремій трубі чи одна для всіх (мається на увазі гладка ПВХ труба, не гофра)? Зробіть одну закладну металеву трубу і не партеся) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 (змінено) 10 хвилин тому, Firetuf сказав: Зробіть одну закладну металеву трубу і не партеся) Добре, а з варіантів поверх утеплювача? Одна гофра на всі кабелі, для кожного окремо, чи в один короб, чи щось інше? І на додачу... Гак для СІП був закріплений на фасаді анкерами до цегли. Але утеплюючи пінопластом 150мм той гак повністю ховався в утеплювач. Прийшлося б робити якусь нішу під нього і скоріш за все СІП дуже сильно впирався б в утеплювач в районі гаку. Тому я гак зняв а СІП закріпив на звичайний гак для дерева в балку, яка йде поруч, так тимчасово висить. Напевно наступного тижня буде монтуватися лічильник на фасад і хочу знати як кріпити СІП, чи потрібно знову на гак до фасаду, чи можна на гак в дерево (балку)? Тому що є в наявності гвинт з кольцом по дереву напевно 10х120(140) розміру, можна кольцо прорізати щоб затискач від СІП вставити і так змонтувати. А якщо кріпити на той самий гак який був, то потрібні анкери десь так 250мм довжини, а це прийдетсья замовляти в тому ж епіцентрі. Але якщо можна на гак до дерев'яної балки закріпити, то немає сенсу анкери замовляти. Або ж можна до тої ж балки гак який був закріпити на глухарі. Напевно це буде залежати від електрика, який це буде робити, але якщо я куплю анкери, а він потім скаже "так можна до балки закріпити", то нафіг мені здалися ті анкери 😄 Прихований текст Змінено 27 жовтня 2023 користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 31 минуту назад, TaurosRMK сказал: Добре, а з варіантів поверх утеплювача? Одна гофра на всі кабелі, для кожного окремо, чи в один короб, чи щось інше? Ок. Тоді в один глухий металевий короб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 32 минуты назад, TaurosRMK сказал: Напевно наступного тижня буде монтуватися лічильник на фасад і хочу знати як кріпити СІП, чи потрібно знову на гак до фасаду, чи можна на гак в дерево (балку) 1. Це тільки ви знаєте, яке там буде навантаження, і від цього відштов***теся. 2. СІП обов'язково через "горіхі". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 52 хвилини тому, Firetuf сказав: Тоді в один глухий металевий короб Для уточнення, кожен провід в гофру і все в один короб, чи без гофри? 🙂 1 година тому, Firetuf сказав: Це тільки ви знаєте, яке там буде навантаження, і від цього відштов***теся. Тобто можна і в балку закрутити, ок. Думаю того гвинта з кольцом з головою вистачить, на крайній випадок можна гак який був можна до балки прикрутити. 1 година тому, Firetuf сказав: СІП обов'язково через "горіхі". Це ви скажіть нашим електрикам, які сіп напряму в лічильник заводять (якщо він на вулиці), а від лічильника вже мідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 2 часа назад, TaurosRMK сказал: Це ви скажіть нашим електрикам, які сіп напряму в лічильник заводять (якщо він на вулиці), а від лічильника вже мідь. Так можна, якщо пряме підключення. Але тоді захист проводу обов'язково до автоматів/лічильника. 2 часа назад, TaurosRMK сказал: Для уточнення, кожен провід в гофру і все в один короб, чи без гофри? Все разом, можна і без гофри, у випадку, глухого металевого лотка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 28 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2023 (змінено) Підкажіть, чи існують на ринку *нодорогі* системи кабель-каналів з штатними розетками/модулькой, ще називаються "парапетні", ну або яка система буде найдешевшою з тих що в нас є на ринку. Upd і без москалів в анамнезі Змінено 28 жовтня 2023 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2023 3 часа назад, standov сказал: Підкажіть, чи існують на ринку *нодорогі* системи кабель-каналів з штатними розетками/модулькой, ще називаються "парапетні", ну або яка система буде найдешевшою з тих що в нас є на ринку. Upd і без москалів в анамнезі У kopos дивились? Звичайно дешевою не назвеш їх продукцію, але пластик і якість хороші. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...