7 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Тобто і від контуру заземлення мала б бути монолітна жила? А різниця якась є?

Я про накінечник, а не про моножилу. В мене самого багатожильний на заземлення.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, outdoor24 сказал:

Я про накінечник, а не про моножилу. В мене самого багатожильний на заземлення.

Доповню. Як казав мій незабвенний Юзюк - треба понімать фізіку процесса!

Для захисного заземлення, ніякі пайки, ніякі скрутки, в природі бути не можуть. Від слова "Взагалі".

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну і ще одне питання... є на кухні підсвітка лед лентою, блок живлення 12В 5А, останнім часом включалася з затримкою секунду-дві, а сьогодні взагалі перестала включатися, але через деякий час включилася також з затримкою. Коли її монтував то все ок було, включалася моментально, але зараз явно помітна затримка. Блок живлення здає позиції чи може бути діло в ленті?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, outdoor24 сказал:

який перетин? на базарі зазвичай можна купити поштучно. обжати можна пасатижами. 

теоретично можна залудити, але то не надійно (2gusia.livejournal.com/580523.html) і більш геморно ніж обжати, навіть без інструменту.

Мені знадобилось з'єднати акуми з інвертором. ПВ-3  25мм2. З боку акумів легко - наконечники під ботлове з'єднання. А з боку інвертору дупа, бо там клеми приблизно як на автоматах. Наконечників лужоних штиревих я щось не бачив для такого перетину... Довелося голий провод в клеми завести...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 хвилин тому, Vikctor сказав:

Наконечників лужоних штиревих я щось не бачив для такого перетину...

ну так, будь-де не купиш, але гугл видає далеко не один варіант:

alma.kiev.ua/купить-кабельный-наконечник-штыревой-25мм.кв-плоский-медный-луженый

vl-electro.com.ua/uk/p/1249579986-nakonechniki-kabelnye-mednye-shtiftovye-nshp-25-mm2/

так шо тут знов питання в бажанні знайти.

хоча 25мм.кв. і так має купки триматися в клемі, але ж не по феншую.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Vikctor сказал:

Наконечників лужоних штиревих я щось не бачив для такого перетину... Довелося голий провод в клеми завести...

ну а простий втулочний наконечник типу НТ на 25 мм кв. не іде чи теж нема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, Shturman1 сказал:

ну а простий втулочний наконечник типу НТ на 25 мм кв. не іде чи теж нема?

Навіть не уявляю як виглядає такий 25мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Vikctor сказал:

Навіть не уявляю як виглядає такий 25мм2.

16a.com.ua/ru/elementy-dlya-montazha/kabelnye-nakonechniki/ht-nakonechniki-trubchatye/kabelnyy-nakonechnik-nt-25-16-asko

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, TaurosRMK сказав:

Блок живлення здає позиції чи може бути діло в ленті?

Схоже на блок живлення

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vikctor сказал:

Навіть не уявляю як виглядає такий 25мм2.

та так як і інші тільки більший. В мене в органайзері лежать наконечники НТ від 0,5 мм.кв до 25 мм.кв. Вроді найбільший розмір цих наконечників це 50 мм.кв.  Тут звичайно виникає питання в наявності обжимки для таких перерізів наконечників. Моя обжимка жме максимум до 35 мм.кв

Змінено користувачем Shturman1
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Shturman1 сказал:

та так як і інші тільки більший. В мене в органайзері лежать наконечники НТ від 0,5 мм.кв до 25 мм.кв. Вроді найбільший розмір цих наконечників це 50 мм.кв.  Тут звичайно виникає питання в наявності обжимки для таких перерізів наконечників. Моя обжимка жме максимум до 35 мм.кв

Та немає тут нічого космічного. 25мм.кв. міді - це приблизно 6мм в діаметрі. Невже проблема знайти таку втулку ? Гараж, антени, трубки з іграшок.... Якщо вже дійсно немає поруч магазинів/інетів/базарів)))))) Мова ні про що.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шукав втулки на ПВ-3 16мм2 і варіант був тільки з доставкою, викрутився гальмівною трубкою на 5мм діаметром, 10см за 30грн, нарізав 10 втулок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нє, ну викрутитись можна в любій ситуації. От чоловік взагалі не заморачувався, затягнув без ніякого наконечника та й все. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 13.10.2023 в 22:37, TaurosRMK сказал:

Але є така думка що тут щось не правильно, хоча може помиляюся...

ОПАСНО!

НЕТ защитного отключения на случай ПРОБОЯ фазы на землю!

  • Дізлайк 13
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Shturman1 сказал:

нє, ну викрутитись можна в любій ситуації. От чоловік взагалі не заморачувався, затягнув без ніякого наконечника та й все. 

Автоматика шнайдер наприклад в своїх техничних брошурах дозволяє приєднання багатожильних кабелів без наконечників. Я б залюбки використав ГМЛ чи мідні обжимні наконечникі зі штирем накінці, але не знайшов таки само в інетмагазинах, коли шукав все інше для встановлення ДБЖ. А ось наконечникі НТ мені здаються безпорадной забавкою. Принаймні для великіх диаметрів. В моєму ПВ-3 від ЗЗКМ жили досить товсті й не гнучкі, тому я особливо не парюсь - зайшли в гнезда інвертора чудово.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Як по правильному прокласти кабель в утеплювачі чи краще хай буде поверх нього?

На фасаді висить лічильник, біля нього буде невеликий розподільчий щиток, де ввідний кабель буде розбито на 2 лінії (будинок і все інше), а також заведена лінія від генератора. Це вже 3 провода, можливо ще щось додатково, але не більше 4-х проводів січенням 2,5-4,0. На даний момент від того щитка буде тільки ввідний кабель в будинок 3х4, а всі інше пізніше. Один кабель можна і в гофрі поверх фасаду прокласти, але коли їх буде 3-4, то вже не дуже гарно буде дивитися така "лінія" з 4-х гофро труб. Це при умові що кожен провід в окремій гофрі.

Тут які варіанти я бачу, взяти гофру більшої товщини і засунути туда 3-4 провода, але це буде напевно 32мм гофра, хоча не така й товста. Так можна робити, в одну гофру декілька кабелів? Варіант другий, кожен кабель в окремій гофрі, але всі вони в коробі, буде більш-менш нормально виглядати. Але тут потрібен широкий короб, на 4 гофри 20мм треба 80мм короб, а вони йдуть розміром 80х40, а хотілося б 80х20(25). Хоча можна попробувати всунути в 40х40, якщо влізе. Ще третій варіант, прокласти кабель просто в коробі, без гофри, не потрібен короб великого розміру, думаю якийсь 30х20 мав би підійти під 4 провода. Знову ж таки питання, чи можна так прокладати кабель? Це по варіантах якщо поверх фасаду, а якщо сховати в утеплювач, то як? Кожен кабель в окремій трубі чи одна для всіх (мається на увазі гладка ПВХ труба, не гофра)?

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, TaurosRMK сказал:

Як по правильному прокласти кабель в утеплювачі чи краще хай буде поверх нього?

На фасаді висить лічильник, біля нього буде невеликий розподільчий щиток, де ввідний кабель буде розбито на 2 лінії (будинок і все інше), а також заведена лінія від генератора. Це вже 3 провода, можливо ще щось додатково, але не більше 4-х проводів січенням 2,5-4,0. На даний момент від того щитка буде тільки ввідний кабель в будинок 3х4, а всі інше пізніше. Один кабель можна і в гофрі поверх фасаду прокласти, але коли їх буде 3-4, то вже не дуже гарно буде дивитися така "лінія" з 4-х гофро труб. Це при умові що кожен провід в окремій гофрі.

Тут які варіанти я бачу, взяти гофру більшої товщини і засунути туда 3-4 провода, але це буде напевно 32мм гофра, хоча не така й товста. Так можна робити, в одну гофру декілька кабелів? Варіант другий, кожен кабель в окремій гофрі, але всі вони в коробі, буде більш-менш нормально виглядати. Але тут потрібен широкий короб, на 4 гофри 20мм треба 80мм короб, а вони йдуть розміром 80х40, а хотілося б 80х20(25). Хоча можна попробувати всунути в 40х40, якщо влізе. Ще третій варіант, прокласти кабель просто в коробі, без гофри, не потрібен короб великого розміру, думаю якийсь 30х20 мав би підійти під 4 провода. Знову ж таки питання, чи можна так прокладати кабель? Це по варіантах якщо поверх фасаду, а якщо сховати в утеплювач, то як? Кожен кабель в окремій трубі чи одна для всіх (мається на увазі гладка ПВХ труба, не гофра)?

Зробіть одну закладну металеву трубу і не партеся)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, Firetuf сказав:

Зробіть одну закладну металеву трубу і не партеся)

Добре, а з варіантів поверх утеплювача? Одна гофра на всі кабелі, для кожного окремо, чи в один короб, чи щось інше?

І на додачу... Гак для СІП був закріплений на фасаді анкерами до цегли. Але утеплюючи пінопластом 150мм той гак повністю ховався в утеплювач. Прийшлося б робити якусь нішу під нього і скоріш за все СІП дуже сильно впирався б в утеплювач в районі гаку. Тому я гак зняв :-) а СІП закріпив на звичайний гак для дерева в балку, яка йде поруч, так тимчасово висить. Напевно наступного тижня буде монтуватися лічильник на фасад і хочу знати як кріпити СІП, чи потрібно знову на гак до фасаду, чи можна на гак в дерево (балку)? Тому що є в наявності гвинт з кольцом по дереву напевно 10х120(140) розміру, можна кольцо прорізати щоб затискач від СІП вставити і так змонтувати. А якщо кріпити на той самий гак який був, то потрібні анкери десь так 250мм довжини, а це прийдетсья замовляти в тому ж епіцентрі. Але якщо можна на гак до дерев'яної балки закріпити, то немає сенсу анкери замовляти. Або ж можна до тої ж балки гак який був закріпити на глухарі. Напевно це буде залежати від електрика, який це буде робити, але якщо я куплю анкери, а він потім скаже "так можна до балки закріпити", то нафіг мені здалися ті анкери 😄

 

Прихований текст

image.png.907c72056634f36b400852d35e3ff496.png

image.png.8f692c910f66eda5393414dcda774f5f.png

 

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, TaurosRMK сказал:

Добре, а з варіантів поверх утеплювача? Одна гофра на всі кабелі, для кожного окремо, чи в один короб, чи щось інше?

Ок. Тоді в один глухий металевий короб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, TaurosRMK сказал:

Напевно наступного тижня буде монтуватися лічильник на фасад і хочу знати як кріпити СІП, чи потрібно знову на гак до фасаду, чи можна на гак в дерево (балку)

1. Це тільки ви знаєте, яке там буде навантаження, і від цього відштов***теся.

2. СІП обов'язково через "горіхі".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 хвилини тому, Firetuf сказав:

Тоді в один глухий металевий короб

Для уточнення, кожен провід в гофру і все в один короб, чи без гофри? 🙂

1 година тому, Firetuf сказав:

Це тільки ви знаєте, яке там буде навантаження, і від цього відштов***теся.

Тобто можна і в балку закрутити, ок. Думаю того гвинта з кольцом з головою вистачить, на крайній випадок можна гак який був можна до балки прикрутити.

1 година тому, Firetuf сказав:

СІП обов'язково через "горіхі".

Це ви скажіть нашим електрикам, які сіп напряму в лічильник заводять (якщо він на вулиці), а від лічильника вже мідь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, TaurosRMK сказал:

Це ви скажіть нашим електрикам, які сіп напряму в лічильник заводять (якщо він на вулиці), а від лічильника вже мідь.

Так можна, якщо пряме підключення. Але тоді захист проводу обов'язково до автоматів/лічильника.

 

2 часа назад, TaurosRMK сказал:

Для уточнення, кожен провід в гофру і все в один короб, чи без гофри? 

Все разом, можна і без гофри, у випадку, глухого металевого лотка.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, чи існують на ринку *нодорогі* системи кабель-каналів з штатними розетками/модулькой, ще називаються "парапетні", ну або яка система буде найдешевшою з тих що в нас є на ринку.

Upd і без москалів в анамнезі 

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, standov сказал:

Підкажіть, чи існують на ринку *нодорогі* системи кабель-каналів з штатними розетками/модулькой, ще називаються "парапетні", ну або яка система буде найдешевшою з тих що в нас є на ринку.

Upd і без москалів в анамнезі 

У kopos дивились? Звичайно дешевою не назвеш їх продукцію, але пластик і якість хороші.  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...