Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

10 часов назад, Firetuf сказал:

Разогретым 40Вт-ным домашним паяльником, 4-ре алюминиевые скрутки СИПа, который не менее 16мм.кв??? Насмешил. Такое паяется, но совсем не так.

да у него медь 2,5 или 4 мм2 на фото. Паять аллюминий оловяно-свинцовым припоем безнадежная затея

А СИП я бы соединил такой штукой kharkov.prom.ua/p1830825010-prokolyuyuchij-zazhim-dlya.html?&primelead=MS40

Змінено користувачем Enot123h
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго часу доби! Шановні електрики, допоможіть будь ласка підключити електроточку. Зняв захисну частину із настінного дзеркала для ванної, та виявив таку ситуацію (на фото). Там де 2 контакти на протилежному боці розетка, там де 3 – вимикач на світильник. Бентежить те, що вже під'єднано + куди приєднувати синій провід? Для спрощення відповіді додаю схему, просто напишіть: до якої частини (цифри) підключати який провід (колір).

 

 

20230921_210527 (1).jpg

20230921_210622.jpg

Змінено користувачем Denis..
Фото помилкове
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 хвилин тому, Denis.. сказав:

Доброго часу доби! Шановні електрики, допоможіть будь ласка підключити електроточку. Зняв захисну частину із настінного дзеркала для ванної, та виявив таку ситуацію (на фото). Там де 2 контакти на протилежному боці розетка, там де 3 – вимикач на світильник. Бентежить те, що вже під'єднано + куди приєднувати синій провід? Для спрощення відповіді додаю схему, просто напишіть: до якої частини (цифри) підключати який провід (колір).

 

 

20230921_210527 (1).jpg

20230921_210622.jpg

Я не електрик, але пораджу, якщо немає чим обжати провід, то хоча б акуратніше під'єднуйте дроти, щоб не було тих вусів. Схему ви не надали. Цей вимикач вимикає світло чи розетку?

Змінено користувачем m2v
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, m2v сказав:

Я не електрик, але пораджу, якщо немає чим обжати провід, то хоча б акуратніше під'єднуйте дроти, щоб не було тих вусів. Схему ви не надали. Цей вимикач вимикає світло чи розетку?

Під схемою я мав на увазі перше фото з проставленими цифрами :classic_tongue:(це для спрощення відповіді куди що підключати). Приклад: синій – 1, коричневий – 2, синій короткий – 2+5, червоний – 2, чорний – 5. Схеми як такої немає, але електрики думаю і так знають що куди підключити. Те що на фото це приєднано так з магазину, все буду переробляти, просто я не впевнений що те що вже підключено - підключено правильно, наприклад синій короткий, дуже сумніваюся що він підключений правильно. Вимикач це на світильник (червоний і чорний дроти від нього йдуть) , вище було написано мною, друге фото спеціально виклав щоб зрозуміліше було, перше фото - вид зверху, друге - вид знизу.

Змінено користувачем Denis..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Enot123h сказал:

да у него медь 2,5 или 4 мм2 на фото. Паять аллюминий оловяно-свинцовым припоем безнадежная затея

Пробачте, я мабуть, неуважно читав....)))

"Пішов і уважно подивився як підʼєднаний СІП до лінії і бачу що немає ніяких зажимів, натомість використані скрутки, які виглядають не дуже, чи може напруга падати через те, що в цих неякісних (на вигляд) скрутках підвищений опір"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, Denis.. сказав:

Під схемою я мав на увазі перше фото з проставленими цифрами :classic_tongue:(це для спрощення відповіді куди що підключати). Приклад: синій – 1, коричневий – 2, синій короткий – 2+5, червоний – 2, чорний – 5. Схеми як такої немає, але електрики думаю і так знають що куди підключити. Те що на фото це приєднано так з магазину, все буду переробляти, просто я не впевнений що те що вже підключено - підключено правильно, наприклад синій короткий, дуже сумніваюся що він підключений правильно. Вимикач це на світильник (червоний і чорний дроти від нього йдуть) , вище було написано мною, друге фото спеціально виклав щоб зрозуміліше було, перше фото - вид зверху, друге - вид знизу.

Так, на фото неправильно. Підключіть коричневий та синій дроти 230 В від мережі на розетку, позначено L та N. Чорний від світильника підключіть на клейму N розетки. Перемичку зробіть між клемою L та середньою клемою вимикача. Червоний від світильника підкючіть на ліву чи праву клейму вимикача. 

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 годин тому, BugS сказав:

Так, на фото неправильно. Підключіть коричневий та синій дроти 230 В від мережі на розетку, позначено L та N. Чорний від світильника підключіть на клейму N розетки. Перемичку зробіть між клемою L та середньою клемою вимикача. Червоний від світильника підкючіть на ліву чи праву клейму вимикача. 

Зробив як ви вказали. Робе:good:Дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є ввід в будинок, стоїть автомат 25А і кабель 3х4 до розподільного щитка. Є реле напруги і перекидний рубильник, але немає ніякиз узо. Хочу поряд з лічильником на фасаді поставити невеликий бокс і туди перенести рубильник І-0-ІІ / реле напруги / добавити одне узо на весь будинок. Підкажіть так нормально? Які номінали вибрати, при мінусових температурах буде працювати це все? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

58 минут назад, TaurosRMK сказал:

одне узо на весь будинок

Це ненормально, якщо це звичайний, а не протипожежний ПЗВ. Працювати він буде, але у випадку спрацювання такого ПЗВ, шукати причину спрацювання будете довго, та ще й у темряві, особливо якщо пошкодження має "плаваючий", непостійний характер. ПЗВ звичайно ставляться на відгалуження в щитах, в ланцюгах приладів, наприклад, до бойлера, електроплитки, тощо. Тоді визначення місця пошкодження просте, а спрацювання захисту в одному колі не шкодить роботі інших. Того ж освітлення або котла наприклад.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Vladdi сказал:

шукати причину спрацювання будете довго,

Можна автомати по одному вмикати і знайти швидко.

Звичайно набагато краще як ви написали, але якщо місця у щиті мало чи грошей, можна і один на весь будинок. В мене так було, зараз вже два УЗО.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, Enot123h сказал:

Можна автомати по одному вмикати і знайти швидко.

Зрозуміло, нічого неможливого майже не існує, але я прихильник рішень, які б одразу забезпечували нормальну експлуатацію. Не всі ж є електриками або мають достатній фах для боротьби з негараздами.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Vladdi сказал:

Зрозуміло, нічого неможливого майже не існує, але я прихильник рішень, які б одразу забезпечували нормальну експлуатацію. Не всі ж є електриками або мають достатній фах для боротьби з негараздами.

100% коли вмієш це здається само собою зрозумілим і забуваєш що існують люди, які лампочку замінити електрика викликають

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Vladdi сказал:

Зрозуміло, нічого неможливого майже не існує, але я прихильник рішень, які б одразу забезпечували нормальну експлуатацію. Не всі ж є електриками або мають достатній фах для боротьби з негараздами.

Нажаль на етапі монтажу нової проводки ніхто про узо не згадував і не рекомендував, при тому що більшу частину роботи робили люди зв'язані з електромережами. А я тоді цього не знав, сказали що купити, то купив, на тому все. Та й розводку зробили по принципу 1 автомат на кімнату. Відповідно вмонтували невеликий бокс на 12 модулів, поставили необхідну кількість автоматів і все. Я вже минулого року, з необхідністю використання генератора і випадку з 380В по лінії, якось всунув в ящик рубильник і реле напруги. Місця вже немає. Хіба що, якщо реле напруги і рубильник винести на вулицю, буде 4 вільних модулі, теоретично можна поставити 2 узо на ту ж ванну (пральна) і кімнату з бойлером та котлом. Других варіантів немає. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, TaurosRMK сказал:

Других варіантів немає. 

це якшо досі думати, що 1 автомат завширшки 18мм
але ж це не догма
l-snab.com.ua/ua/g102284719-tonkie-miniatyurnye-avtomaticheskie

13,5мм

тож у ваш бокс влазить 12 таких, це 162мм. і лишається 55мм на узо (3 шт)
 

Змінено користувачем Tamburello
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 минут назад, Tamburello сказал:

13,5мм

Дякую, але я лише більше року назад замінив старі автомати на eaton 😁 міняти їх ще раз немає сенсу. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та нормально все буде. ПЗВ на таких лініях, більше шансів що не спрацює, ніж спрацює. Але як додатковий захист та як рубильник, якщо поставите ДАВ, дуже таки доречно. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, Firetuf сказал:

Та нормально все буде. ПЗВ на таких лініях, більше шансів що не спрацює, ніж спрацює. Але як додатковий захист та як рубильник, якщо поставите ДАВ, дуже таки доречно. 

А точніше можна? Ви про один на весь будинок, чи про два окремих для ванної кімнати і для бойлерної? ДАВ - диф автомат чи що це? Якщо так, то знову ж таки, міняти нові автомати на дифавтомат ну дуже доречно, простіше ПЗВ добавити.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, TaurosRMK сказал:

А точніше можна? Ви про один на весь будинок, чи про два окремих для ванної кімнати і для бойлерної? ДАВ - диф автомат чи що це? Якщо так, то знову ж таки, міняти нові автомати на дифавтомат ну дуже доречно, простіше ПЗВ добавити.

Дивіться. УЗО/ПЗВ - працює коректно, коли лінія "чиста", "коротка", з мінімальною кількістю споживачів. Наприклад, окремо ванна кімната, або кухня ...

А вашому випадку, коли ви виносите на фасад, на вулицю, подалі від споживачів, ПЗВ не буде якісно та надійно відпрацьовувати. Кнопка тест - це не показник. Але, як допоміжний пристрій захисту - так, це добре, коли зовсім нічого не має.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Firetuf сказал:

А вашому випадку, коли ви виносите на фасад, на вулицю, подалі від споживачів, ПЗВ не буде якісно та надійно відпрацьовувати. Кнопка тест - це не показник. Але, як допоміжний пристрій захисту - так, це добре, коли зовсім нічого не має.

Теоретично можна два окремих поставити на ванну і бойлерну, а от на кухню тоді не буде нічого, бо місця в щитку вже немає.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, TaurosRMK сказал:

Теоретично можна два окремих поставити на ванну і бойлерну, а от на кухню тоді не буде нічого, бо місця в щитку вже немає.

А може ванна+бойлер, а кукухня окремо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Firetuf сказал:

А може ванна+бойлер, а кукухня окремо?

Теоретично можна ще один хід зробити. В мене прихожа окремо і основний коридор окремо, а фактично там одне світло і розетки, в які вмикається лише пилосос інколи. Можна їх на один автомат поставити, з'явиться вільне місце на 1 модуль. Ще є одна заглушка на щитку, тобто це десь пів модуля, і зараз є індикатор фаз, який використовував лише для індикації генератор/основна мережа, щоб бачити чи є основна мережа під час вимкнень. Там тоже пів модуля, так що можна "впхати" 3 штуки ПЗВ, питання лише в тому чи буде місце для проводів в тому щитку 😁

ПЗВ вибирати того ж номіналу, що й автомат?

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, TaurosRMK сказал:

 

ПЗВ вибирати того ж номіналу, що й автомат?

Ні, на ступінь вище.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Теоретично можна ще один хід зробити. В мене прихожа окремо і основний коридор окремо, а фактично там одне світло і розетки, в які вмикається лише пилосос інколи. Можна їх на один автомат поставити, з'явиться вільне місце на 1 модуль. Ще є одна заглушка на щитку, тобто це десь пів модуля, і зараз є індикатор фаз, який використовував лише для індикації генератор/основна мережа, щоб бачити чи є основна мережа під час вимкнень. Там тоже пів модуля, так що можна "впхати" 3 штуки ПЗВ, питання лише в тому чи буде місце для проводів в тому щитку 😁

ПЗВ вибирати того ж номіналу, що й автомат?

На ступінь вище від суми номіналів підключених до нього автоматів

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, ЭлектроМеханиК сказав:

На ступінь вище від суми номіналів підключених до нього автоматів

До ПЗВ може бути підключено, наприклад, 5 автоматів по 16А, тобто сума 80А, а на вході стоїть 40А. Як на мій погляд, треба ПЗВ на 50А а не 100А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...