34 минуты назад, Знахарь сказал:

Тобто кругляк заізольований, бо саме поверхнева корозія і вбиває функцію заземлення.

Контакт с железом в грунте происходит через жидкость, ржавчина полностью для жидкости проницаема

Вывод - коррозия не оказывает особого влияния на сопротивление заземления

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, igor_d70 сказал:

 

Вывод - коррозия не оказывает особого влияния на сопротивление заземления

Цей висновок краще залишити при собі.

Змінено користувачем S_Vladimir_79
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомневаюсь насчет "послностью". Да, под слой ржавчины вода по порам зайдет. Но площадь электроконтакта - это суммарная площадь пор в ржавчине. А это в десятки или сотни раз меньше изначальной площади контакта стержня с влажным грунтом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igor_d70 сказал:

Контакт с железом в грунте происходит через жидкость, ржавчина полностью для жидкости проницаема

Вывод - коррозия не оказывает особого влияния на сопротивление заземления

:pozor::pozor::pozor:

Обо з Баттерманами, прочитав такую куйню, просто получили разрыв мозга)))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первая фотка просто что бы было видно что конец ржавого бруска зачищен до металла

Вторая фока - измерение сопротивления через смоченную рассолом салфетку на незачищенном участке

Третья -  измерение сопротивления через смоченную рассолом салфетку на зачищенном участке

photo_2023-07-07_19-28-45.jpg

photo_2023-07-07_19-29-31.jpg

photo_2023-07-07_19-29-38.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оце почав я трохи вникати у електричні справи, та бачу, що чим далі до лісу - тим товщі партизани.

Є у нас офісне приміщення - морський контейнер. 

То правильно я розумію, що згідно ПУЕ недостатньо, що система вентиляції, металевий корпус контейнера приєднані до PE.

Є ще вода та каналізація, але пластиковими трубами. 

Як я розумію, згідно ПУЕ, усе це повинно бути напряму приєднано до ГЗШ окремими кабелями ?    

Та у разі нещасного випадку - виникнуть з цього приводу питання .  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, Privet сказав:

Оце почав я трохи вникати у електричні справи, та бачу, що чим далі до лісу - тим товщі партизани.

Є у нас офісне приміщення - морський контейнер. 

То правильно я розумію, що згідно ПУЕ недостатньо, що система вентиляції, металевий корпус контейнера приєднані до PE.

Є ще вода та каналізація, але пластиковими трубами. 

Як я розумію, згідно ПУЕ, усе це повинно бути напряму приєднано до ГЗШ окремими кабелями ?    

Та у разі нещасного випадку - виникнуть з цього приводу питання .  

Обов'язково, але пластиковими дротами.

  • Лайк 1
  • Хаха 4
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 хвилин тому, Privet сказав:

 

Та у разі нещасного випадку - виникнуть з цього приводу питання .  

У разі нещасного випадку все повинно було ьути зроблено згідно затвердженого проекту. І тоді посадять проектанта. В іншому випадку - власника і відповідального за електрогосподарство.

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, ЭлектроМеханиК сказал:

В іншому випадку - власника

Тому, - у мене питання і виникли.

 

345945831_001.jpg.91e6f65d3c466c8b972df06107266e40.jpg.d0a9dddf1023b27758882435c622c65b.thumb.jpg.f1462e96a713e7300be428546cd2770d.jpg

 

Окрім цього проекту у нас не має жодного іншого щодо електрики, та за останніх 10  років ніяких питань не виникало ні у кого - навіть не питали - чи є той контур заземлення, чи його не має ?! - і т.д. і т.п.

Земля комерційна.

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Єдине що дивує, так це те, що на тому  кресленні не зазначено жодного додаткового відгалуження. Я раніше вже питав, що при обмеженні вводу на 25А малювати одне навантаження на 16А то досить незвично. Відповідь була що то на етап будівництва для підключення навантаження будівельних машин. Тепер виявляється, що це не так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Треба кабель 16 мм. приєднати до контуру заземлення через болтове з'єднання.

Тобто, на кабелі треба зафіксувати наконечник.

Прес купувати за 2 тис.грн. - це напевно занадто.

Виникла думка використати пайку.

Чув, що на болотах заборонили такий вид з'єднання - через пайку.

 А як у нас з цим обстоять справи ? - заборони не має на пайку наконечників на силовому кабелі ?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Privet сказал:

Виникла думка використати пайку.

Пайка силових провідників дозволяється лише тугоплавким припоєм і лише у виняткових випадках із технічною аргументацією.

"купувати за 2 тис.грн. - це напевно занадто" - не підходить для аргументації.

 

PS: Невже не можна знайти на "кa6aнчику" чи "работніках" електрика на годину?

  • Лайк 2
  • Дізлайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Privet сказав:

Треба кабель 16 мм. приєднати до контуру заземлення через болтове з'єднання.

Тобто, на кабелі треба зафіксувати наконечник.

Прес купувати за 2 тис.грн. - це напевно занадто.

Виникла думка використати пайку.

Чув, що на болотах заборонили такий вид з'єднання - через пайку.

 А як у нас з цим обстоять справи ? - заборони не має на пайку наконечників на силовому кабелі ?

 

Чем дальше в лесу я вас читаю тем толще мне чудятся партизаны. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Privet сказал:

Треба кабель 16 мм. приєднати до контуру заземлення через болтове з'єднання.

Тобто, на кабелі треба зафіксувати наконечник.

Прес купувати за 2 тис.грн. - це напевно занадто.

Виникла думка використати пайку.

Чув, що на болотах заборонили такий вид з'єднання - через пайку.

 А як у нас з цим обстоять справи ? - заборони не має на пайку наконечників на силовому кабелі ?

 

Ніяких пайок в захисному заземленні!!! Це не електропроводка!!! (Матюкаюсь)

Потрібні клещі? Якщо в Києві, дзвони, під'їдеш на Борщагу/Відрадний, я тобі дам, і працюй собі пару днів, за образно "бутильспасиб."

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, ЭлектроМеханиК сказал:

Чем дальше в лесу я вас читаю тем толще мне чудятся партизаны. 

Юра, выражопуйся внятно)))

Кто дальше в лесу? Кто толще? Кто партизаны? Кто что читает??????? Кто что курит, что кому чудится???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, InSAn сказал:

PS: Невже не можна знайти на "кa6aнчику" чи "работніках" електрика на годину?

Можна. Тільки, я вже мав справу з місцевими електриками неодноразово - більше не хочу. 

Прийдеться, напевно, купити гідравліку.

Сьогодні ще вбили 4-и метри труби оцинкованої десь 32-го розміру у контур заземлення.

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Firetuf сказал:

Ніяких пайок в захисному заземленні!!! Це не електропроводка!!! (Матюкаюсь)

Потрібні клещі? Якщо в Києві, дзвони, під'їдеш на Борщагу/Відрадний, я тобі дам, і працюй собі пару днів, за образно "бутильспасиб."

Офф.

В черговий раз звертаюсь до форумчан і до модераторів. Прошу пробачення, але...

1. В чому прикол, те що я, сказав по нормам і правилам влаштування захисного заземлення?

2. Що я, запропонував колезі "просто так" опресовку?

Можливо людина хвора, можливо довбойоб, можливо ще щось, але на Форум звертаються люди за порадами, а потім починають сумніватися ...... Чи це йде в ногу з ідеями та Правилами Форуму? Забаньте цього збочиньця і всіх ділов.

Була б ця тема на кшталт "політика" і ті., це одна справа, але тут???????????IMG_20230712_232224.thumb.jpg.f4f5deabd83682a135325baff20a714a.jpg

  • Лайк 4
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Firetuf сказал:

Забаньте цього збочиньця і всіх ділов

Він давно забанений. Але, нажаль, движок форума дозволяє забаненим ставити дізлайки :(

  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, InSAn сказал:

Він давно забанений. Але, нажаль, движок форума дозволяє забаненим ставити дізлайки :(

"Потрібно щось робить"(с) 🤕

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Firetuf сказал:

"Потрібно щось робить"(с)

Відкликати програмістів із ЗСУ? 🤬

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, Firetuf сказав:

"Потрібно щось робить"(с) 🤕

Firetuf не звертай уваги, в нього ломка, читати може, дізлайки ставити може але писати ні :o

було таке що якось на 1 чи 2 дні виліз з бану, і понеслась "моча по трубах різнокольрова" відразу його знову в бан відправили.

мабуть з голвою щось не так.

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, Privet сказал:

Треба кабель 16 мм. приєднати до контуру заземлення через болтове з'єднання.

Тобто, на кабелі треба зафіксувати наконечник.

Прес купувати за 2 тис.грн. - це напевно занадто.

Виникла думка використати пайку.

Чув, що на болотах заборонили такий вид з'єднання - через пайку.

 А як у нас з цим обстоять справи ? - заборони не має на пайку наконечників на силовому кабелі ?

 

Можна так, але це неправильно)

І якщо так робити то затискать треба по центру тисків. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Firetuf сказав:

"Потрібно щось робить"(с) 🤕

ти хочешь позбавити модерів іх улюбленної тваринки ? він і мені дізлайки ставив, хоч ми жодним чином ніколи і в страшному сні...на кожному форумі є такі, але ми не з такої сім"ї, ми з багатої🤣 і у нас їх декілька...тікає

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, InSAn сказал:

Відкликати програмістів із ЗСУ? 🤬

Да ніт. Не треба такі крайності)))

Тільки б цього горя.....

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...