InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:07, Firetuf сказав: Також, ще раз акцентую, чому у вентиляційних шахтах заборонено прокладати кабельні мережі - рух повітря! Розкрити Уточнення: дозволено лише в металевих трубах. Якби це стосувалося лише руху повітря - то було б дозволено в будь-яких трубах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 24.01.2023 в 08:53, Ihor Chumak сказав: До речі, а в чому краще прокласти кабелі в товщі пінопласту? Розкрити в штробах, заполненных ЦПС ибо пенопласт горючий материал, и гори при внешнем источнике, которым кабель будет являться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:04, InSAn сказав: Ніякого УПС. п. 2.1.64 стосується розділу "ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ В МЕЖАХ ОКРЕМОГО ІЗОЛЬОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ПРОХОДІВ" (сорі за капс - так копіюється). І "можна застосовувати без додаткових заходів безпеки" - стосується саме ущільнення проходів, а не матеріалу труби. Розкрити От ти любиш на рівному місці шукати ......*** В нашому випадку. 1. Кабелі відповідають вимогам щодо непоширення горіння. 2. Труби відповідають вимогам щодо непоширення горіння. 3. ППС відповідають вимогам щодо непоширення горіння. Хто з них буде розповсюджувати горіння в замкнутій від притоку повітря конструкції ??? Варіанти типу, а якщо підлити в трубу бензину та підключити будівельний фен з однієї строни труби, не розглядаємо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:13, Tamburello сказав: в штробах, заполненных ЦПС ибо пенопласт горючий материал, и гори при внешнем источнике, которым кабель будет являться Розкрити А шо, вода в трубах теплої підлоги яка буде зверху, вогонь не загасить? А ще плитка є, яка може пожежу ізолювати як води не вистачить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:17, Energon сказав: А шо, вода в трубах теплої підлоги яка буде зверху, вогонь не загасить? А ще плитка є, яка може пожежу ізолювати як води не вистачить. Розкрити А чого тому кабелю горіти? Він по-перше самозатухаючий, по-друге, де там з'єднання? Де там навіть теоретична можливість загоряння, при цілісній кабельній лінії??? Де там взятись іскрі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:10, InSAn сказав: Уточнення: дозволено лише в металевих трубах. Розкрити Так, згоден, але це не з пожежних вимог, а з будівельних, це раз, а друге, це не стосується прокладання в шарі штукатурки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:17, Energon сказав: А шо, вода в трубах теплої підлоги яка буде зверху, вогонь не загасить? А ще плитка є, яка може пожежу ізолювати як води не вистачить. Розкрити ответ на этот и другие интересные вопросы получим на натурных испытаниях на вашем обьекте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:20, Firetuf сказав: А чого тому кабелю горіти? Він по-перше самозатухаючий, по-друге, де там з'єднання? Де там навіть теоретична можливість загоряння, при цілісній кабельній лінії??? Де там взятись іскрі? Розкрити Так то був легкий троллінг. Бачу у людей здатність аналізувати і критично мислити відсутня взагалі( зате здатність лякати людей і вигадувати різні теорії ймовірності на певному рівні) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:22, Firetuf сказав: Так, згоден, але це не з пожежних вимог, а з будівельних Розкрити Це із ПУЕ. Але я частково помилився: в будь-яких трубах заборонено і перетинати, і прокладати. Лише в металевих дозволено перетинати. Давно цей розділ не читав 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:29, InSAn сказав: Це із ПУЕ. Але я частково помилився: лише в металевих трубах заборонено перетинати, а не прокладати. Давно цей розділ не читав Розкрити І тут не все так просто. Без погодження з вентиляційниками - ніт! Це додаткова перешкода для руху повітря. І це правильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:16, Firetuf сказав: Хто з них буде розповсюджувати горіння в замкнутій від притоку повітря конструкції ??? Розкрити Чому ти вирішив, що конструкція замкнута від притоку повітря? Вона що, у відкритому просторі? Чи на отворах труби сальники стоять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:20, Firetuf сказав: А чого тому кабелю горіти? Він по-перше самозатухаючий Розкрити Якщо кабель в товщі горючого матеріалу, то йому пофіг самозатухаючий він чи ні. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:16, Firetuf сказав: 3. ППС відповідають вимогам щодо непоширення горіння. Розкрити Да? Саме ППС, а не система із "стіни, на яку за допомогою клею змонтований ППС і вкритий шаром штукатурки із протипожежними розривами базальтовою ватою"? 😜 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 13:04, InSAn сказав: Для руху повітря потрібен не перепад висоти, а перепад тиску. Якщо в одній точці внаслідок горіння повітря відсутнє (вигорає) - то воно із іншої частини із великою швидкістю переміститься туди, де його "не хватає". Розкрити Ні , ви не уявляєте скільки потрібно повітря для підтримки горіння. У вас дома є камін , або щось подібне ? Якщо є: варіант 1. Розпаліть його , потім закрийте димохід розеткою (умовною) , а з іншого боку перекрийте доступ до нього повітря такою самою розеткою . варіант 2 Закрийте димохід , та доступ повітря в нього , і спробуйте там розвести вогонь. І це ще будуть ідеальні умови , в порівнянні з тими що є в кабель-каналі . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 17:58, andrey_ka сказав: Ні , ви не уявляєте скільки потрібно повітря для підтримки горіння. Розкрити Я не хочу уявляти - існують норми та правила. Собі можете хоть бензином полити кабель, мені все-одно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 18:44, InSAn сказав: не хочу уявляти - існують норми та правила Розкрити Правильно. От і виконуй монтаж по Нормам і Правилам. Але для цього ще потрібно правильно їх розуміти та трактувати. 😜Це називається погоджений Проект. Нічого нового та особистого... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 21:15, Firetuf сказав: От і виконуй монтаж Розкрити Я монтаж не виконую 😜 - лише застерігаю від необдуманих вчинків, про які можна потім довго шкодувати. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25.01.2023 в 21:17, InSAn сказав: Я монтаж не виконую 😜 - лише застерігаю від необдуманих вчинків, про які можна потім довго шкодувати. Розкрити Я взагалі. Звернення до тих, хто робить монтаж, веде монтаж, керує монтаж, критикує монтаж, фантазує монтаж..... ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 підкажіть 24в БЖ для стрічки невеликої потужності, бажано герметичний (СВ) АЛЕ шоб вмикався миттево. Зараз meanwell, прям дратує - затримка під секунду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 2 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2023 MW один з найкращих БЖ. Хочете поміняти його на лайно з мерехтінням, як у IC схем? Буде вмикатись миттєво, але більш-менш комфортного світла не буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2023 Все таки от чего запитать роутер во время отключений!? Попытка напрямую от 12 в, привела к сгоранию модема и роутера) Виновата только полярность или еще что то так и не понял. Есть в продаже такой девайс, в коробке микруха lm2596. Тут тоже полярность нужно строго соблюдать?? 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 2 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2023 Есть вполне адекватные ИБП на 12В. Я такие использую уже давно, а в нынешние времена у половины знакомых работают. Главное преимущество в том, что нет потерь на инвертор и обратно. Вот, к примеру, девайс для мелких батареек 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2023 (змінено) 02.02.2023 в 12:22, Vladdi сказав: MW один з найкращих БЖ. Хочете поміняти його на лайно з мерехтінням, як у IC схем? Буде вмикатись миттєво, але більш-менш комфортного світла не буде. Розкрити та я розумію шо таке MW і я купляв його не просто так (в мене всі бж шо по світлодіодам шо в щитку MW) але є нюанс, ви ніколи не користувалися світлом в туалеті яке вмикається через секунду-півтори після вмикання, це максимально зручно та нерви береже (насправді ні). От шо мені до якості якшо воно отак працює ) Показати вміст 0-02-05-46acbad29762ff898ee548db7b67dfaea3fd5a1f50594725defc74b24ac8260d_83c1f153ba6674b0.mp4Отримання інформації... Змінено 2 лютого 2023 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 2 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2023 02.02.2023 в 12:46, DimaF сказав: Все таки от чего запитать роутер во время отключений!? Попытка напрямую от 12 в, привела к сгоранию модема и роутера) Виновата только полярность или еще что то так и не понял. Есть в продаже такой девайс, в коробке микруха lm2596. Тут тоже полярность нужно строго соблюдать?? Розкрити Наткнулся на интересную приблудо от павербанки youtu.be/1w0uA07_WFg 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 2 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2023 02.02.2023 в 19:50, Dendnepr сказав: Наткнулся на интересную приблудо от павербанки youtu.be/1w0uA07_WFg Розкрити Чекпоинт возражает: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз