Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

2 минуты назад, Firetuf сказал:

Також, ще раз акцентую, чому у вентиляційних шахтах заборонено прокладати кабельні мережі - рух повітря!

Уточнення: дозволено лише в металевих трубах.

Якби це стосувалося лише руху повітря - то було б дозволено в будь-яких трубах :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.01.2023 в 10:53, Ihor Chumak сказал:

До речі, а в чому краще прокласти кабелі в товщі пінопласту? 

в штробах, заполненных ЦПС
ибо пенопласт горючий материал, и гори при внешнем источнике, которым кабель будет являться

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, InSAn сказал:

Ніякого УПС. п. 2.1.64 стосується розділу "ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ В МЕЖАХ ОКРЕМОГО ІЗОЛЬОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ПРОХОДІВ" (сорі за капс - так копіюється). І "можна застосовувати без додаткових заходів безпеки" - стосується саме ущільнення проходів,  а не матеріалу труби.

От ти любиш на рівному місці шукати ......***

В нашому випадку.

1. Кабелі відповідають вимогам щодо непоширення горіння.

2. Труби відповідають вимогам щодо непоширення горіння.

3. ППС відповідають вимогам щодо непоширення горіння.

Хто з них буде розповсюджувати горіння в замкнутій від притоку повітря конструкції ???

Варіанти типу, а якщо підлити в трубу бензину та підключити будівельний фен з однієї строни труби, не розглядаємо!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Tamburello сказал:

в штробах, заполненных ЦПС
ибо пенопласт горючий материал, и гори при внешнем источнике, которым кабель будет являться

А шо, вода в трубах теплої підлоги яка буде зверху, вогонь не загасить? А ще плитка є, яка може пожежу ізолювати як води не вистачить.

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Energon сказал:

А шо, вода в трубах теплої підлоги яка буде зверху, вогонь не загасить? А ще плитка є, яка може пожежу ізолювати як води не вистачить.

А чого тому кабелю горіти? Він по-перше самозатухаючий, по-друге, де там з'єднання? Де там навіть теоретична можливість загоряння, при цілісній кабельній лінії??? Де там взятись іскрі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, InSAn сказал:

Уточнення: дозволено лише в металевих трубах.

Так, згоден, але це не з пожежних вимог, а з будівельних, це раз, а друге, це не стосується прокладання в шарі штукатурки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Energon сказал:

А шо, вода в трубах теплої підлоги яка буде зверху, вогонь не загасить? А ще плитка є, яка може пожежу ізолювати як води не вистачить.

ответ на этот и другие интересные вопросы получим на натурных испытаниях на вашем обьекте.

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Firetuf сказал:

А чого тому кабелю горіти? Він по-перше самозатухаючий, по-друге, де там з'єднання? Де там навіть теоретична можливість загоряння, при цілісній кабельній лінії??? Де там взятись іскрі?

Так то  був легкий троллінг. Бачу у людей здатність аналізувати і критично мислити відсутня взагалі( зате здатність лякати людей і вигадувати різні теорії ймовірності на певному рівні)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, Firetuf сказал:

Так, згоден, але це не з пожежних вимог, а з будівельних

Це із ПУЕ.

v.jpg.1bf6aae675c30d12fd0515f1519eedc0.jpg

Але я частково помилився: в будь-яких трубах заборонено і перетинати, і прокладати. Лише в металевих дозволено перетинати.

Давно цей розділ не читав :)

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, InSAn сказал:

Це із ПУЕ.

v.jpg.1bf6aae675c30d12fd0515f1519eedc0.jpg

Але я частково помилився: лише в металевих трубах заборонено перетинати, а не прокладати. Давно цей розділ не читав :)

І тут не все так просто. Без погодження з вентиляційниками - ніт! Це додаткова перешкода для руху повітря. І це правильно.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, Firetuf сказал:

Хто з них буде розповсюджувати горіння в замкнутій від притоку повітря конструкції ???

Чому ти вирішив, що конструкція замкнута від притоку повітря? Вона що, у відкритому просторі? Чи на отворах труби сальники стоять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Firetuf сказал:

А чого тому кабелю горіти? Він по-перше самозатухаючий

Якщо кабель в товщі горючого матеріалу, то йому пофіг самозатухаючий він чи ні.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Firetuf сказал:

3. ППС відповідають вимогам щодо непоширення горіння.

Да? Саме ППС, а не система із "стіни, на яку за допомогою клею змонтований ППС і вкритий шаром штукатурки із протипожежними розривами базальтовою ватою"? 😜

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, InSAn сказав:

Для руху повітря потрібен не перепад висоти, а перепад тиску. Якщо в одній точці внаслідок горіння повітря відсутнє (вигорає) - то воно із іншої частини із великою швидкістю переміститься туди, де його "не хватає".

Ні , ви не уявляєте скільки потрібно повітря для підтримки горіння.  У вас дома є камін , або щось подібне ? Якщо є: 

варіант 1. Розпаліть його , потім закрийте димохід розеткою (умовною) , а з іншого боку перекрийте доступ до нього повітря такою самою розеткою .

варіант 2 Закрийте димохід  , та доступ повітря в нього  , і спробуйте там розвести вогонь.

 І це ще будуть ідеальні умови , в порівнянні з тими що є в кабель-каналі .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, andrey_ka сказал:

Ні , ви не уявляєте скільки потрібно повітря для підтримки горіння.

Я не хочу уявляти - існують норми та правила. Собі можете хоть бензином полити кабель, мені все-одно.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, InSAn сказал:

не хочу уявляти - існують норми та правила

Правильно. От і виконуй монтаж по Нормам і Правилам. Але для цього ще потрібно правильно їх розуміти та трактувати. 😜Це називається погоджений Проект. Нічого нового та особистого...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Firetuf сказал:

От і виконуй монтаж

Я монтаж не виконую 😜 - лише застерігаю від необдуманих вчинків, про які можна потім довго шкодувати.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, InSAn сказал:

Я монтаж не виконую 😜 - лише застерігаю від необдуманих вчинків, про які можна потім довго шкодувати.

Я взагалі. Звернення до тих, хто робить монтаж, веде монтаж, керує монтаж, критикує монтаж, фантазує монтаж..... )))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підкажіть 24в БЖ для стрічки невеликої потужності, бажано герметичний (СВ) АЛЕ шоб вмикався миттево. Зараз meanwell, прям дратує - затримка під секунду

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MW один з найкращих БЖ. Хочете поміняти його на лайно з мерехтінням, як у IC схем? Буде вмикатись миттєво, але більш-менш комфортного світла не буде.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки от чего запитать роутер во время отключений!?

Попытка напрямую от 12 в, привела к сгоранию модема и роутера)

Виновата только полярность или еще что то так и не понял.

Есть в продаже такой девайс, в коробке микруха lm2596.

Тут тоже полярность нужно строго соблюдать??

spacer.png

  • Хаха 3
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть вполне адекватные ИБП на 12В. Я такие использую уже давно, а в нынешние времена у половины знакомых работают. Главное преимущество в том, что нет потерь на инвертор и обратно. Вот, к примеру, девайс для мелких батареек 

ДБЖ.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, Vladdi сказал:

MW один з найкращих БЖ. Хочете поміняти його на лайно з мерехтінням, як у IC схем? Буде вмикатись миттєво, але більш-менш комфортного світла не буде.

та я розумію шо таке MW і я купляв його не просто так (в мене всі бж шо по світлодіодам шо в щитку MW) але є нюанс, ви ніколи не користувалися світлом в туалеті яке вмикається через секунду-півтори після вмикання, це максимально зручно та нерви береже (насправді ні). От шо мені до якості якшо воно отак працює )

 

 

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, DimaF сказал:

Все таки от чего запитать роутер во время отключений!?

Попытка напрямую от 12 в, привела к сгоранию модема и роутера)

Виновата только полярность или еще что то так и не понял.

Есть в продаже такой девайс, в коробке микруха lm2596.

Тут тоже полярность нужно строго соблюдать??

spacer.png

Наткнулся на интересную приблудо от павербанки

youtu.be/1w0uA07_WFg

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Dendnepr сказав:

Наткнулся на интересную приблудо от павербанки

youtu.be/1w0uA07_WFg

Чекпоинт возражает:

00BC9758-2A31-4CB4-87B2-8F58E5073E32.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...