andrey_ka Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 6 годин тому, Antrate сказав: Під лагами чистий пісок на багато метрів вниз. В "ПЕ" трубах . Труби втопити в пісок. Далі чорнова стяжка (або як у вашому випадку планування піску) Потім ЕППС. і ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 3 минуты назад, andrey_ka сказал: В "ПЕ" трубах . Труби втопити в пісок. Далі чорнова стяжка (або як у вашому випадку планування піску) Потім ЕППС. і ТП. Ну для землі/піске - ПЕ норм. А як потім ППС проходити? 🤔 Ще одну трубу поверх ПЕ одівати? PS: ПЕ горить краще за ППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 5 хвилин тому, InSAn сказав: Ну для землі/піске - ПЕ норм. А як потім ППС проходити? 🤔 Ще одну трубу поверх ПЕ одівати? А навіщо ППС проходити. Труба проходить по підлозі , і заходить зразу у стіну до (розетки , вимикача) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 1 минуту назад, andrey_ka сказал: Труба проходить по підлозі , і заходить зразу у стіну до (розетки , вимикача) Якщо між ПЕ-трубою та ППС буде штукатурка - тоді може бути. Ми ж не знаємо, як планується... Моє діло - попередити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 6 хвилин тому, InSAn сказав: Якщо між ПЕ-трубою та ППС буде штукатурка - тоді може бути. А по іншому і не зробиш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 Только что, andrey_ka сказал: А по іншому і не зробиш Штроби можуть замазуватись і після облаштування підлоги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 1 час назад, InSAn сказал: Зауваж - не система матеріалів, про яку ти вказував вище, а саме матеріали, з яких виготовлена ця система. Ноу-ноу! Ніхт-хіхт!!! То так показалось, перехрестись на всяк випадок))))) І я за компанію. Ключове, що я хотів показати, що є ППС Г1. І цього достатньо у клятих буржуїнов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 (змінено) 1 час назад, InSAn сказал: .... Змінено 24 січня 2023 користувачем Firetuf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 (змінено) 1 час назад, InSAn сказал: ..... Змінено 24 січня 2023 користувачем Firetuf Глюк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 (змінено) 1 час назад, InSAn сказал: ..... Змінено 24 січня 2023 користувачем Firetuf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 Так, чорнова стяжка,-труба пвх з кабелем- пінопростирол-водяна тепла підлога-стяжка >100мм. 1. Де там візьметься достатньо кисню для пожежі?) 2. Де там буде КЗ якщо автоматикою захищені кабелі 3. Потенційні місця де це все може бути, то установчі і зєднувальні коробки, але ж вони локалізовані в стінах. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 11 годин тому, InSAn сказав: Якщо між ПЕ-трубою та ППС буде штукатурка - тоді може бути. Ми ж не знаємо, як планується... Моє діло - попередити 11 годин тому, andrey_ka сказав: А навіщо ППС проходити. Труба проходить по підлозі , і заходить зразу у стіну до (розетки , вимикача) Справа в тому, що стіни ще пожежонебезпечніші ніж ЕППС - вони з дерева. Стіни будуть оштукатурені і кабелі до розеток та вимикачів будуть в шарі штукатурки. Те що закопувати в пісок - прийнято, і труба для цього є. Чи може всеж таки прокласти зверху ЕППС в товщі стяжки по краю стін? Теплої підлоги там не буде на відстані 150-200 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 10 часов назад, Energon сказал: 1. Де там візьметься достатньо кисню для пожежі?) В трубі, де кабель займає менше половини її об'єму, і яка має не заглушені отвори із обох кінців, що створює "аеродинамічну трубу". 10 часов назад, Energon сказал: 2. Де там буде КЗ якщо автоматикою захищені кабелі Ви пишете - як воно повинно бути. Але по факту - не рідкі випадки, коли на кабель 1,5кв ставлять автомат на 40А, "бо вибиває". Та й сам кабель - не ВВГнг (чи аналог), а ПВС. Та й він - зроблений в підвалах "бо дешевше". Саме тому погоджуюсь із @Firetuf: безпека - це комплекс заходів, де передбачено і тип кабелю, і умови його прокладки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 (змінено) 24 минуты назад, InSAn сказал: 10 часов назад, Energon сказал: 1. Де там візьметься достатньо кисню для пожежі?) В трубі, де кабель займає менше половини її об'єму, і яка має не заглушені отвори із обох кінців, що створює "аеродинамічну трубу". Оці місця вони заштукатурюються, ніякого там підсосу повітря і аеродинамічних труб немає Змінено 25 січня 2023 користувачем Energon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 2 минуты назад, Energon сказал: Оці місця вони заштукатурюються, ніякого там підсосу повітря і аеродинамічних труб немає Нажаль зображення не відкриваться. Але Ви знову пишете про те, як потрібно робити правильно (і я це підтримую). Але реальність - інша. 😒 Повітря завжди знайде собі можливість потрапити в трубу - бо вона не герметична: сальники на кінці ніхто не одіває. Та й не можливо їх надіти, коли в трубі йде не один кабель, а декілька. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 30 минут назад, InSAn сказал: В трубі, де кабель займає менше половини її об'єму, і яка має не заглушені отвори із обох кінців, що створює "аеродинамічну трубу Упс. Так кабелі ж непоширюючі горіння та самозатухаючі))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 Не понимаю, что там в бетонной стяжке может гореть?? ПВХ трубу и залил бетоном. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 4 години тому, Antrate сказав: Справа в тому, що стіни ще пожежонебезпечніші ніж ЕППС - вони з дерева. У вас що зруб , чи каркасник? Ви що будете дерв'яні стіни штукатурити? 4 години тому, Antrate сказав: Стіни будуть оштукатурені і кабелі до розеток та вимикачів будуть в шарі штукатурки. Краще трубу підводити безпосередньо до розеток , вимикачів , а вже потім заводити кабель. Таким чином у вас буде можливість в будь-який момент , у випадку пошкодження замінити його. 4 години тому, Antrate сказав: Чи може всеж таки прокласти зверху ЕППС в товщі стяжки по краю стін? Теплої підлоги там не буде на відстані 150-200 мм. Це не зручно. Потрібно буде мудрити , щоб труба була в тілі стяжки , щоб не заавжала укладати демферну стрічку. ТП , караще підводити максимально близько до стін. Так як найбільш проблемні місця - це стик підлоги та стіни (особливо в кутках). А ТП , біля стіни створить додаткову циркуляцію повітря. 3 години тому, InSAn сказав: В трубі, де кабель займає менше половини її об'єму, і яка має не заглушені отвори із обох кінців, що створює "аеродинамічну трубу". Це неможливо. Для руху повітря потрібен перепад висоти. Навіть у пустому каналі рух повітря дорівнює нулю. Незнаю жодного випадку займання кабель - каналів розташованих в тілі стяжки , штукатурки. Навіть якщо припустити , що воно там зайнялось , далі що ? Ну згорить та труба всередині , ну дійде полум'я до коробки , розетки (які не горять) але до пожежі , це не призведе аж ніяк. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 37 хвилин тому, andrey_ka сказав: У вас що зруб , чи каркасник? Ви що будете дерв'яні стіни штукатурити? Ні те, ні те. Хата 1923 року будови з деревяного типу бруса з реконструкцією в 1967 здається році. В нашому селі всі хати подібні. Штукатурити буду. Щодо заміни кабелів то не бачу в цьому сенсу, бо мого життя не стане, щоб дочекатись коли це потрібно буде робити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 1 час назад, andrey_ka сказал: ну дійде полум'я до коробки , розетки (які не горять) але до пожежі , це не призведе аж ніяк. Думка цікава. Але статистика ДСНС свідчить про протилежне. Горять коробки, горять розетки, горять щити, зрозуміло, з багатьох причин, не тільки від впливу полум'я, потім досить ефективно підпалюють все навкруги, в першу чергу ввімкнені в них дроти, папір шпалер, тканини, і т.ін. Щодо займань всередині кабель-каналів, прокладених в порожнинах негорючих будматеріалів, то так, там шкоди буває менше, але тільки в тому випадку, коли займання не розповсюджується до зовнішніх елементів. Інакше дивись пункт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 25 хвилин тому, Vladdi сказав: умка цікава. Але статистика ДСНС свідчить про протилежне. Горять коробки, горять розетки, горять щити, зрозуміло, з багатьох причин, не тільки від впливу полум'я, потім досить ефективно підпалюють все навкруги, в першу чергу ввімкнені в них дроти, папір шпалер, тканини, і т.ін. Щодо займань всередині кабель-каналів, прокладених в порожнинах негорючих будматеріалів, то так, там шкоди буває менше, але тільки в тому випадку, коли займання не розповсюджується до зовнішніх елементів. Інакше дивись пункт 1 Так , але починають вони горіти в щитах та розетках , тобто КЗ безпосередньо в щитах та розетках. І жодного випадку , щоб КЗ. було десь фіг зна де в стіні , стяжці , а загорілось від розетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 5 часов назад, DimaF сказал: Не понимаю, что там в бетонной стяжке может гореть?? Мова йде не про ПЕ-трубу в бетонный стяжці, а про ПЕ-трубу в масиві ППС. 5 часов назад, Firetuf сказал: Упс. Так кабелі ж непоширюючі горіння та самозатухаючі))) Ніякого УПС. п. 2.1.64 стосується розділу "ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ В МЕЖАХ ОКРЕМОГО ІЗОЛЬОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ПРОХОДІВ" (сорі за капс - так копіюється). І "можна застосовувати без додаткових заходів безпеки" - стосується саме ущільнення проходів, а не матеріалу труби. До того ж, якщо одна частина норми вступає в протиріччя із другою нормою - згідно нормативки користуватися жорсткішою. 1 час назад, andrey_ka сказал: Для руху повітря потрібен перепад висоти. Для руху повітря потрібен не перепад висоти, а перепад тиску. Якщо в одній точці внаслідок горіння повітря відсутнє (вигорає) - то воно із іншої частини із великою швидкістю переміститься туди, де його "не хватає". 1 час назад, andrey_ka сказал: Незнаю жодного випадку займання кабель - каналів розташованих в тілі стяжки , штукатурки Мова не про канал в негорючому матеріалі, а про канал в горючому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 2 минуты назад, InSAn сказал: Мова йде не про ПЕ-трубу в бетонный стяжці, а про ПЕ-трубу в масиві ППС. Со смонтированной кислородной системой?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 1 минуту назад, andrey_ka сказал: Так , але починають вони горіти в щитах та розетках , тобто КЗ безпосередньо в щитах та розетках. І жодного випадку , щоб КЗ. було десь фіг зна де в стіні , стяжці , а загорілось від розетки. ..... тому і є окремий навіть розділ "З'єднання і розгалуження". До них особливі і окремі вимоги. P.s. випадки розповсюдження пожежі в тубах є. Але! Це відбувалося в великогабаритних інженерних комунікаціях, та з кабелями, які не відповідали вимогам щодо непоширення горіння (особливо, маслопопитанні). Наприклад в кінці 90-их на Лесі Українки між житловими будинками, або Останкінська вежа, це із загально відомих. Також, ще раз акцентую, чому у вентиляційних шахтах заборонено прокладати кабельні мережі - рух повітря! Тому і є вимоги щодо локалізації приміщень і споруд від дії вогню, а саме улаштування вогнетривких перешкод та кабельних проходок. Як завжди, все це давно придумано до нас!))) Читаємо, вивчаємо, виконуємо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 Только что, DimaF сказал: Со смонтированной кислородной системой?) Ні, труба в вакуумі знаходиться 🤪 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...