Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

4 часа назад, Roma_Z сказал:

Ви помиляєтесь "Переключатель | -О- || с общим выходом сверху, 4-полюсный, 40А/400В, 3м, Hager SFT440" -  тобто вихід до споживача зверху, а знизу має два ряди клем для підключення різного типу живлення. Якби я знайшов те що ви пишете, я б не питав.

Зараз такий час, що перебирати я б не став))  перемикачів таких, що таких може банально в Україні не бути)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вчера и сегодня обзвонил многих. Ни у кого не нашел сходу. На розетке вроде нашел. Но в наличии нет. А потом вспомнил за магазинчик один недалеко. Позвонил и забрал последний 440 хагер

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У дилера Хагер склад полупустой

А если поискать по магазинчикам, то вполне возможно найти что-то в залежах по вкусной цене

вот, к примеру

 

заказчику купил по этой цене

image.png

Змінено користувачем Телесистемы
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня, підкажіть потрібні розетки базові в скритих місцях але досить нагружені, тому шукаю шо купити із не дорогого але якісного і під самозажим (не під гвинт). Нажаль поїхати пощупати не можу бо в гіпсі, приглянув шнайдер асфору та абб систем55, якщо обирати між ними то що? чи може щось інше порадите в цьому сегменті - надійне, без шторок, самозажим, пофіг на дизайн, не дороге


АПД блін, побачив топік під це, прохання адмінів перенести, був не правий

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, standov сказал:

чи може щось інше порадите в цьому сегменті - надійне

Якщо у прихованих місцях, для навантаження (напевно, якщо зазначили то від 16 ампер?!?), надійні та дешеві... так це автоматичний вимикач (причому будь-який, буде надійніше ніж самозатискна розетка) :). У мене в свердловині обладнання підключено, не через розетку (була пожежа через те, що слизень заліз у розетку і закоротило, відтоді використовую лише автоматичні вимикачі в прихованих місцях з навантаженням).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 минут назад, Firetuf сказал:

Сама крута "асфора" у порівнянні з АВВ...

"Ніколи худа корова, не стане товстою газеллю"

 

шось в мене мушка збилася, наче розумію шо це якась фігура речі але поки не зрозумів шо ви сказали ) абб-шніі краще? бо вони навіть трошки дешевші

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!  Ввідний автомат у мене 32А, перемикач вводу знайшов тільки 40 та 63А (Перемикач введення резерву I-0-II трипозиційний 4P, 40А, SFT440 Hager). Чи є критичною те що я поставлю 40А? 

І ще знайшов такий e27.com.ua/hager-hab403.html але не можу зрозуміти як тут підключити ввід + гену + споживачів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Roma_Z сказал:

Доброго дня!  Ввідний автомат у мене 32А, перемикач вводу знайшов тільки 40 та 63А (Перемикач введення резерву I-0-II трипозиційний 4P, 40А, SFT440 Hager). Чи є критичною те що я поставлю 40А? 

І ще знайшов такий e27.com.ua/hager-hab403.html але не можу зрозуміти як тут підключити ввід + гену + споживачів.

много- не мало. для переключателя и такая же картина для УЗО. даже наоборот- хорошо. он же не защищает, защищает автомат

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Roma_Z сказал:

І ще знайшов такий e27.com.ua/hager-hab403.html але не можу зрозуміти як тут підключити ввід + гену + споживачів

Ніяк, бо це вимикач 0-1. А вам треба 1-0-2 ПЕРЕмикач

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.10.2022 в 18:53, standov сказал:

Доброго дня, підкажіть потрібні розетки базові в скритих місцях але досить нагружені, тому шукаю шо купити із не дорогого але якісного і під самозажим (не під гвинт). Нажаль поїхати пощупати не можу бо в гіпсі, приглянув шнайдер асфору та абб систем55, якщо обирати між ними то що? чи може щось інше порадите в цьому сегменті - надійне, без шторок, самозажим, пофіг на дизайн, не дороге


АПД блін, побачив топік під це, прохання адмінів перенести, був не правий

взяв абб, дуже нічого так, накладки на КГ, сама КГ "правильна", пластик не дешман, сам блок з чогось такого типу композитного і не пластик і не кераміка (дюропласт?). дохлуватий як на мене сам суппорт але металевий ну і все це меньше 100гр за точку, повністю задоволений і дизайн максимально "ніякий". Ще і мейд ин германь (вибито на суппорті)

Змінено користувачем standov
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панове підкажіть, які в 2022 році пластикові кабельні канали купувати


1. асортимент фасоніни та нормальна якість (заклацується нормально, розміри підходять і т.і.)
2. +- наявність (не 6 тижнів під замовлення)
3. не дкс/москалі

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, standov сказал:

Панове підкажіть, які в 2022 році пластикові кабельні канали купувати


1. асортимент фасоніни та нормальна якість (заклацується нормально, розміри підходять і т.і.)
2. +- наявність (не 6 тижнів під замовлення)
3. не дкс/москалі

Так ДКС давно вже не москальське))))

Копос! Його зараз на житомирській землі роблять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Firetuf сказал:

Так ДКС давно вже не москальське))))

ага, десь так як іек не китайське ))

Копос тема але шось я не можу знайти його в розницю в достатньому асортименті саме по каналам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю всіх. Маю три фази, на кожній фазі своє реле напруги. Зараз часті перепади напруги і помітив, що якщо спрацьовує перше реле напруги, то вимикаються лише споживачі на цій фазі. А коли спрацьовує реле 2, то вимикаються споживачі фаз 2 та 3. Спрацьовує реле 3, то також вимикаються споживачі фаз 3 та 2. Чому так відбувається?

Друге питання, часто вночі напруга по всіх 3-х фазах піднімається до 260В, реле налаштоване до 255 В, тобто майже всю ніч електрика відключена, а треба працювати бойлеру, холодильнику, а скоро також електрокотлу. Якщо я підніму верхню межу до 260В, техніка не погорить? upd: На друге питання знайшов відповідь сторінкою раніше

 

Змінено користувачем m2v
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да у вас просто автоматы неправильно подписаны в щите. Не бывает так что дверь ведущая в ванну утром - вечером ведет в туалет. Так же и с реле. Разве что контактор освещения у вас питается от второй фазы (катушка) а коммутирует нагрузку третьей. Тогда при пропадании что второй что третей нагрузка будет отрубаться.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не по автоматах це помітив, а коли дружина працює на кухні і зникає світло, дивлюсь це зовсім зникло енергопостачання чи тільки реле спрацювало по фазі. Тоді і помітив, що при знеструмлені фази 2 або 3, все одно кухонні прилади не працюють. Також електроплита (двохкомфорна) запитується від однієї фази, а кухонні розетки від другої, але при знеструмлені однієї фази знеструмлюються і плита, і кухонні розетки.

Контакторів в мене декілька керуються контролером. Є ввідний 3-х фазний, який вимикає будинок коли йдемо з дому, інші керують електрокотлом, бойлером, рушникосушаркою.
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трошки офтопіка з серії поржать. Тут "по справам" заглянув в мануал на свій газовий котел а там виявляється написано чорним по білому - використовувати ПЗВ типу B. Питання два
1) хто так робить взагалі на практиці?
2) вони взагалі в розниці у нас бувають?

 

image.png.340ec0cb920527e207b5fbc7e6d2c657.png

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, standov сказал:

використовувати ПЗВ типу B. Питання два
1) хто так робить взагалі на практиці?
2) вони взагалі в розниці у нас бувають?

В моєму внутрішньому щитку десь 98% автомати типу В, тип С тільки там де за інструкцією повинні бути.

Вибачаюсь, не звернув увагу, що питання про ПЗВ

Змінено користувачем m2v
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, m2v сказал:

В моєму внутрішньому щитку десь 98% автомати типу В, тип С тільки там де за інструкцією повинні бути

мова не про автомат а про УЗО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, standov сказал:

2) вони взагалі в розниці у нас бувають?

з-за кордону замовити АВВ F202 B-16/0.03 (ще є Сименс В), але судячи з попиту воно нікому не потрібне (де в побуті постійний струм може бути? у низьковольтному устаткуванні, що працює від АКБ? Але навіщо там ПЗВ тоді? Хіба у якогось автономника на сонячних панелях, але там є інвертор який також перетворює постійний на перемінний струм та немає заземлення на корпус для ураження + скоріше за все якийсь захист вбудований в інвертор. "В" клас напевно тільки для заряду електромобілів потрібен, але у мене авто за таймером з 23.00 - 7.00 заряджається, вночі, вранці самостійно вимикається тобто при такому алгоритмі використання ураження струмом людини також не можливо. До того ж це не стаціонарне обладнання, авто більшу частину часу від'єднане від розетки. А пробиття струмом з акумуляторів на корпус при відключенні від розетки ПЗВ не захистить ніяк... тому не зрозуміло де це ПЗВ застосовують в побуті... можливо десь в США, тоді там потрібно шукати) :)

9PAA00000045500_720x540.jpg

F202B-16_0_03.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, laritus сказал:

з-за кордону замовити

з-за кордону можна, слава богу, замовити все ) питання було не де взяти а чи бувають вони в нас в форматі "пішов купив". І питання більш риторичне, я поки шо ставити не планую - просто цікаво шо є офіційна мануалка яка радить то чого в нас скоріш за все і не купити, думаю це не тільки на вісман так, а також цікаво як до того відносяться панове проф-монтажники, забивають на рекомандаціїї?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, standov сказал:

думаю це не тільки на вісман так

єдине логічне пояснення застосування цього ПЗУ "В" в побуті, це те, що воно універсальне (тобто на всі можливі випадки), але це також домисли (тому, що я не спеціаліст, а спеціалисти чомусь не дуже люблять відповідати на нетипові для них питання :)). Таким чином виробник себе перестраховує і має можливість відмовити в гарантії (саме тому і вказує якусь дивину яке не відноситься до його обладнання, оскільки там максимум електроніка працює на ДС, циркуляційний насос 100% звичайний АС, що там ще може бути на ДС?!? в моєму "казані" електроніка на корпус не заземлена :)). Я навіть у тих хто використовує СЕС не бачив ПЗВ, там низьковольтні лінії та низьковольтне обладнання, яке людині не зашкодить (в автобудинках теж ПЗВ не застосовують, чомусь).

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

задам вопрос. 

мне нужно устройство индицирования ( радио ,интернет ) наличия напряжения в сети .

 то есть при появлении напряжения в сети  в соседнем здании ( 5 метров через кирпичную стену ) необходимо знать что оно там есть. звонки , лампочки не подходит )  нужен именно дистанционный информатор. 

 

кто подскажет ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, Made in USSR сказал:

задам вопрос. 

мне нужно устройство индицирования ( радио ,интернет ) наличия напряжения в сети .

 то есть при появлении напряжения в сети  в соседнем здании ( 5 метров через кирпичную стену ) необходимо знать что оно там есть. звонки , лампочки не подходит )  нужен именно дистанционный информатор. 

 

кто подскажет ? 

ну з такого шо в голову приходить то шось з серії sonoff, нема світла воно офлайн, є - онлайн, ну або будь яка радіо/вайфай розетка

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...