петя кузик Опубліковано: 11 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2022 Питання по лічильнику ник 2102-01.е2т. Мигає трикутник, помилка 006. Може хтось підскаже, шо робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2022 Звернутися до РЕМ, вони демонтують й відправлять у Вишгород на експертизу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 13 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2022 В 06.03.2022 в 17:33, миг сказал: Не могу выключить электрокотёл Тенко 9кВт (эконом),откидую провода от контакторов, все ровно пашет. Только на щите могу вырубить. Может там наоборот - питание подать на контактор надо? Я не спец, но знаю есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые реле. А может просто приварилист контакты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2022 Вчера делал освещение под навесом. Подключался к временному щитку. Автомат выключил, подключил ноль, землю, и потом с другой стороны кабеля резал и зачищал. Получается "замкнул" ноль и землю. Сработало противопожарное УЗО в водном щитке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 21 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2022 а що не так? Струм витоку пішов по нульовому проводу в землю. Все так і має бути Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2022 55 минут назад, Dendnepr сказал: Вчера делал освещение под навесом. Подключался к временному щитку. Автомат выключил, подключил ноль, землю, и потом с другой стороны кабеля резал и зачищал. Получается "замкнул" ноль и землю. Сработало противопожарное УЗО в водном щитке Значит УЗО работает. Все в норме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2022 20 часов назад, Shturman1 сказал: а що не так? Струм витоку пішов по нульовому проводу в землю. Все так і має бути Все так. Просто поделился наблюдением про нулевой проводник и заземление 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 22 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2022 Всем доброго дня! Давеча вот после эвакуации в западный регион устроился на полставки энергетиком и нужно сделать график ППР в управляющей компании. 5 домов. Где можно найти требования к ППР, может есть готовый график, подгоню под свои реалии. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2022 8 часов назад, karapuz74 сказал: Всем доброго дня! Давеча вот после эвакуации в западный регион устроился на полставки энергетиком и нужно сделать график ППР в управляющей компании. 5 домов. Где можно найти требования к ППР, может есть готовый график, подгоню под свои реалии. Заранее спасибо! По ППР не подскажу, а так чисто ремарку - в Западных регионах особенно во Львове имеется высокий шанс столкнутся со старыми электросетями. Которые без нуля как такового. Три фазы, между ними 230 вольт. А нуля нету И 380 нету ))))) Многих из центральных регионов это вгоняет в ступор Ну а так - рад что устроились и есть работа. Пусть все и у всех будет хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 23 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2022 18 часов назад, karapuz74 сказал: Всем доброго дня! Давеча вот после эвакуации в западный регион устроился на полставки энергетиком и нужно сделать график ППР в управляющей компании. 5 домов. Где можно найти требования к ППР, может есть готовый график, подгоню под свои реалии. Заранее спасибо! День добрый. Посмотрите здесь, может подберете что-то Спойлер glavnyenergetyk.narod.ru/plan_1.htm eom.com.ua/index.php/topic,11004.msg78602.html#msg78602 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 25 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2022 Не совсем то, что необходимо. ППР в ЖКХ отличается от промышленного. Из оборудования там щитовая да еще этажные РЩ. Все остальное ( пожарная сигнализация, слаботочки, лифты) обслуживают специализированные фирмы. Будем свое придумывать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 1 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2022 ПРАВИЛА утримання внутрішньобудинкових електричних мереж і електричного обладнання житлових багатоквартирних будинків, адміністративних та громадських будівель чи споруд 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 1 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2022 Нормативи трудових і матеріально-технічних ресурсів на технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж та електрообладнання в житлових багатоквартирних будинках, адміністративних та громадських будівлях чи спорудах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 3 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2022 Добрый день всем. У меня заведено 3 фазы в дом, есть трёхфазный котёл, двухфазная индукционная плита и на одной из фаз висит весь первый этаж, который "защищён" УЗО. На второй этаж решил кинуть другую фазу, но при включении чего-либо сразу выбивает УЗО. Я померял напряжение и вижу, что у фаз разное значение с общим нулём. Как решается такая проблема? А также теперь не понимаю, как это всё работает с индукционной плитой, если она по сути висит на том же нуле.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2022 2 хвилини тому, roverspam сказав: Я померял напряжение и вижу, что у фаз разное значение с общим нулём. Как решается такая проблема? Проблема разного напряжения или срабатывания УЗО? Разное напряжение - надо писать письма энергетикам, чтобы они разгрузили подстанцию и выровнялось напряжение. А срабатывание УЗО... Где-то накосячили в подключении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 3 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2022 1 час назад, roverspam сказал: но при включении чего-либо сразу выбивает УЗО. десь помилка в комутації. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 3 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2022 2 часа назад, roverspam сказал: но при включении чего-либо сразу выбивает УЗО Напряжение не при чем. Ощий ноль. Развязать отдельной шиной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 3 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2022 Доброго дня. Треба замінити автомат на стабілізаторі Ампер-Герц.Треба якісь особистий чи там звичайний,щоб тільки по струму підійшов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 3 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2022 6 часов назад, Chatter сказал: Напряжение не при чем. Ощий ноль. Развязать отдельной шиной. да, уже сам нашёл. Присоединился к нулю уже после УЗО... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2022 Народ, подскажите. На балансе имеем СТ 1000/10. Счетчики находятся на высокой стороне, т.е. потери в СТ тоже учитываются. Как хоть примерно рассчитать, сколько СТ потребил на себя, ибо это уже рассчитывается как потери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 8 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2022 В 05.05.2022 в 16:24, karapuz74 сказал: Народ, подскажите. На балансе имеем СТ 1000/10. Счетчики находятся на высокой стороне, т.е. потери в СТ тоже учитываются. Как хоть примерно рассчитать, сколько СТ потребил на себя, ибо это уже рассчитывается как потери. Посмотрите разницу реактивки по высокой стороне и по низкой на компенсаторе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 9 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2022 якщо є можливість, то можна встановити комплект трансформаторів струму і контрольний лічильник на низькій стороні і порівнювати різницю показів лічильників на високій і низькій стороні. Різниця в показах і будуть втрати в силовому трансформаторі. Звісно з якоюсь долею похибки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 9 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2022 Слава Україні! Вирішив встановити у під’їзді світильник (там просто патрон з лампою). Для економії і світломаскування докупив ще ІЧ-датчик руху. Але тут стикнувся із такою проблемою. При положенні вимикача у позиції «ВИМК.» індикатор фази світиться на обох провідниках. При положенні вимикача у позиції «УВІМКН.» на одному провіднику індикатор світиться, на іншому — ні. Це так повинно бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 9 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2022 так, це нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2022 В 03.05.2022 в 19:41, lyashik сказал: Доброго дня. Треба замінити автомат на стабілізаторі Ампер-Герц.Треба якісь особистий чи там звичайний,щоб тільки по струму підійшов? Там должен стоять автомат с независимым расцепителем. Если вышел из строя автомат, желательно заменить на такой же, чтобы не менять весь комплект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...