8 часов назад, Serg сказал:

Но ничего не произошло.

Так и ДОЛЖНО было произойти, изначально из Вашых сообщений было ясно что НЕ в ответвлении проблема и Вы накрутили себя про плохой контакт нейтрального проводника а "доброжелатели" НЕпонимающие в электро/пожаро безопасности донакрутили Вас и Вы "искали, и похоже продолжаете искать, НЕсуществующую чёрную кошку в НЕсуществующей тёмной комнате"!

 

8 часов назад, Serg сказал:

Оставили все незапломбированным до субботы, что бы мой електрик сам в этом мог убедиться.

У Вашего электрика, пока распломбировано, есть шанс устранить ОШЫБКИ проэктировщика щита учёта!

Возможно ОГРОМНЫЙ шанс так как бывает что пломбируют и через недели.

Но с вероятностью 99,999...% он самостоятельно это НЕ сможет сделать по НЕзнанию так как до сих пор НЕ определил ЯВНУЮ причину случившегося и НЕ предлжыл устранить сделанные ранее ОШЫБКИ проэктировщика щита учёта и электрики дома.

 

8 часов назад, Serg сказал:

Как-то оно все работало 20 лет...

Да, если НЕ будет АВАРИЙ на ВЛ, ТП от которых при применённом у Вас типе заземления системы электроснабжения НЕТ защиты как минимум в ОПАСНЫХ и ОСОБО ОПАСНЫХ помещениях, то может работать долго пока не состарится или вылезут ОШЫБКИ проэктировщика как минимум электрики дома.

Змінено користувачем Dr.Yura
виправив різнокольоровий шрифт
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему в новом движке форума не предусмотрен фэйспалм как реакция на сообщение?... Ни дизлайк, ни печаль, ни конфуз не передают эмоций, которыми хочется оценить посты отдельных персонажей...

П.С.: я бы не нанял электрика, который красными большими буквами пишет трижды в одном сообщении слово ошибки с ошибками...:pozor:

49 минут назад, Наблюдатель сказал:

... ОШЫБКИ...ОШЫБКИ ...ОШЫБКИ ...

 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vikctor сказал:

 

П.С.: я бы не нанял электрика, который красными большими буквами пишет трижды в одном сообщении слово ошибки с ошибками...:pozor:

 

То випадковість, або Т9))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Energon сказал:

То випадковість, або Т9))

Ти мав на увазі, що колись, просто випадково презерватив розірвався і зараз маємо наслідки?)))

Змінено користувачем Firetuf
  • Хаха 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 03.11.2021 в 23:02, standov сказал:

А вы считаете что не нужен? Ну тогда вопрос как нормально/безопасно/правильно решить вопрос "зануления" одного вывода инверторного генератора (с этого начался вопрос)

такие трансы мотают часто на кастомные усилки аудиофилам самодельщикам.  обратитесь к ним, по заказ че хочешь намотают

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, newbee2020 сказал:

такие трансы мотают часто на кастомные усилки аудиофилам самодельщикам.  обратитесь к ним, по заказ че хочешь намотают

уже все сделано и смонтировано ) у меня в теме есть подробности

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, Serg сказал:

В субботу с кумом перемеряем, тем более, что РЕСовцы все оставили назамплобированным, потому как в момент замера физически находился возле щитка в доме и лично не видел показаний на счетчике, только со слов другого РЕСовца.

Якщо вимірювання з різних кінців на одному кабелі відрізняються, я би вирішив що нульова та жила заземлення цього кабеля переплутані. Можливо ще до цієї розетки насоса підходить заземлення замість нуля, тоді чим більша потужність приладу, ввімкненого в цю розетку, тим більше буде просідання цієї фази.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересная версия. Кстати, есть тестер розеток. Он показывает и землю и ноль и фазу. Такая вилка с тремя диодами. 

Нужно все выключить. Из розеток и откинуть перемычку ноль-земля. И тыкать в розетки

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя он может не отличить ноль и землю.  В общем вопрос интересный. Специалисты наверняка знают, как правильно. 

Один из вариантов - откидывать землю в щитке вообще и менять напряжение между фазным проводом и нулевым и заземлением. Если перепутаны - то по вольтметру будет видно. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dendnepr сказал:

Интересная версия. Кстати, есть тестер розеток. Он показывает и землю и ноль и фазу. Такая вилка с тремя диодами. 

Нужно все выключить. Из розеток и откинуть перемычку ноль-земля. И тыкать в розетки

Дорогой отличает, но начинать нужно с вводной цепи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вроде же задача превратилась в тривиальную. Я бы делал так. Отключить в доме входной кабель от всего и подключатся к нему напрямую. Отключить заземляющую жилу возле счетчика. Поподключать фен последовательно к каждой из фаз (напомню, непосредственно к кабелю) и "О" жиле, напряжение проседает на каждой из них? Ок, значит проблема в "О" жиле кабеля, подключаем вместо нее жилу "Земля" и делаем тоже самое, напряжение не проседает? Вуаля, проблема найдена, она в "О" жиле кабеля. Все.

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кода то у одного знакомого к дому несколкьо сот метров воздушки и появилась жуткая просадка напряжения где по линии. По сути это или ноль или фвза.

Я посоветовал проверить так: Взяли вдвоем, сделали штырь в землю и удочку с изолящией касаться провода воздушки. Подключили тестер, включили в доме нагрузку, и прошлись вдоль линии не залазя даже не нее! за пол-часа все проблемные скрутки нашлись и еше пол-часа - устранили.

чтото подобное и там бы посоветовал сделать - проверить, включить нагрузку, определить где в каких точках по дому, по щитку в доме попроверять (однофазная линия?) и тоже тестером относительно земли и на нуле проверить и на фазном. Если гдет не то с напряжением - это будет сразу видно. Ведь даже на однофазном например тоже должно быть равномерное напряжение относительно заземления например везде ~15В. Там где кабель или скрутка или все что имеет повышенное сопротивление это будет видно, можно будет даже тестером обнаружить повышенное падение на том участке провода, например до автомата и после автомата коснуться вольметром щупами и увидеть падение ~40вольт. (это я для примера, чтобы понятна была суть поиска.)

Далеко не обязательно везде мерять тестером фазу и ноль - можно запутаться. Нужно понимать что весь ваш кабель это последовательно соединенные резисторы.. на каком одном (а может и не одном) и падает напряжение.

 

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Diver сказал:

Кода то у одного знакомого к дому несколкьо сот метров воздушки и появилась жуткая просадка напряжения где по линии. По сути это или ноль или фвза.

Я посоветовал проверить так: Взяли вдвоем, сделали штырь в землю и удочку с изолящией касаться провода воздушки. Подключили тестер, включили в доме нагрузку, и прошлись вдоль линии не залазя даже не нее! за пол-часа все проблемные скрутки нашлись и еше пол-часа - устранили.

чтото подобное и там бы посоветовал сделать - проверить, включить нагрузку, определить где в каких точках по дому, по щитку в доме попроверять (однофазная линия?) и тоже тестером относительно земли и на нуле проверить и на фазном. Если гдет не то с напряжением - это будет сразу видно. Ведь даже на однофазном например тоже должно быть равномерное напряжение относительно заземления например везде ~15В. Там где кабель или скрутка или все что имеет повышенное сопротивление это будет видно, можно будет даже тестером обнаружить повышенное падение на том участке провода, например до автомата и после автомата коснуться вольметром щупами и увидеть падение ~40вольт. (это я для примера, чтобы понятна была суть поиска.)

Далеко не обязательно везде мерять тестером фазу и ноль - можно запутаться. Нужно понимать что весь ваш кабель это последовательно соединенные резисторы.. на каком одном (а может и не одном) и падает напряжение.

 

Согласен, и так вполне логично, но у ТС подземка, а не воздушка

https://www.stroimdom.com.ua/uploads/monthly_2022_02/photo_2022-02-07_14-49-05.jpg.e02bf48afcf564ebc0e30dee866a5c74.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маленький мини-опрос, а кто как обжимает rj-45? по а или б схеме и если можно то какая мотивация? Я не обсуждаю схемы, я все про них знаю ) вопрос в любознательной плоскости, поиметь "статистику"

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, standov сказав:

а кто как обжимает rj-45

B, без жодної мотивації, так звик

Змінено користувачем outdoor24
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 10.02.2022 в 23:13, Vanski сказал:

Якщо вимірювання з різних кінців на одному кабелі відрізняються, я би вирішив що нульова та жила заземлення цього кабеля переплутані. Можливо ще до цієї розетки насоса підходить заземлення замість нуля, тоді чим більша потужність приладу, ввімкненого в цю розетку, тим більше буде просідання цієї фази.

Підсумок суботи. Кинули з кумом кабель по повітрю та продзвонили де ж в мене все таки нуль, а де земля. З'ясувалося, що таки да, була допущена ОШЫБКА :) - кабелі були переплутані. Аналізуючи цю історію, тепер розумію, що три роки тому, коли я зробив контур заземлення (писав про це у своєму першому пості) та запрошував РЕСовців щоб поміняли лічильник (якраз встановлював сонячну систему) і напевно тоді на щитку на стовпі монтери і поплутали нуль з землею. В щитку в хаті тоді ніхто ніяких робіт не робив. Після того як вони зкомутували та подали напругу на будинок, то в мене почалась свистопляска та погоріли декілька лампочок та блоків живлення (також писав про це у першому пості). Після того вони зробили занулення і все запрацювало. І через три роки коли я зараз знову захотів відокремити свій земляний контур від РЕСівського нуля, то історія повторилася. Ось так це вийшло.

У фінальному підсумку тепер все працює правильно. Тепер у мене точно міцні горіхи і це добре :), але думаю треба посилити свій земляний контур. Дякую всім за поради та приділений час. Всім миру та добра.

  • Лайк 7
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день!
Треба прокласти кабель 4*10 ВВГ нгд в колишньому вентканалі 10*10см, висота 3,3м. Канал буде використовуватися тільки для цього кабеля, ніякої тяги там вже немає. Кабель буде вдягнений в армовану негорючу гофру, на участку вентканалу планую додатково дати пластикову трубу поверх гофри для надійності і жорсткості.
Питання таке - кабель не буде закріплений на цьому участку, треба пробивати отвори в каналі щоб його до стіни якось кріпити? Як на мене і так має буде нормально.

Дякую за відповіді! 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, standov сказав:

а кто как обжимает rj-45?

B, бо десь колись прочитав, що так "правильніше"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С таким кто-то сталкивался? Клиент просит стабилизаторы поставить, а ситуация явно аварийная.
Что могло быть причиной, чтоб подсказать электрикам где искать?
Если б было по всем фазам 280-300, тогда еще бы ладно...



0-02-05-a06fa69971f29ba389af1aa9894e6c9e4dc5bb80e709495450583fdbb79d54b7_9666dc4b302e78b6.thumb.jpg.7b803d7d4f5ef3ed740b498a7590ea40.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, volomoto сказал:

B, бо десь колись прочитав, що так "правильніше"

вообще без разницы

главное - чтобы одинаково с обеих сторон: т.е.  А:А ; В:В

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, iiigolkin сказав:

Клиент просит стабилизаторы поставить, а ситуация явно аварийная.

Потому и просит. Надо поставить и забыть, только с расширенным входным диапазоном, чтобы от 386 В ему плохо не становилось. 

А электрикам оставить заявку на ремонт. Они если захотят найдут причину. Но вряд ли у них такое желание возникнет. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Serg сказал:

Підсумок суботи. Кинули з кумом кабель по повітрю та продзвонили де ж в мене все таки нуль, а де земля. З'ясувалося, що таки да, була допущена ОШЫБКА :) - кабелі були переплутані. Аналізуючи цю історію, тепер розумію, що три роки тому, коли я зробив контур заземлення (писав про це у своєму першому пості) та запрошував РЕСовців щоб поміняли лічильник (якраз встановлював сонячну систему) і напевно тоді на щитку на стовпі монтери і поплутали нуль з землею. В щитку в хаті тоді ніхто ніяких робіт не робив. Після того як вони зкомутували та подали напругу на будинок, то в мене почалась свистопляска та погоріли декілька лампочок та блоків живлення (також писав про це у першому пості). Після того вони зробили занулення і все запрацювало. І через три роки коли я зараз знову захотів відокремити свій земляний контур від РЕСівського нуля, то історія повторилася. Ось так це вийшло.

У фінальному підсумку тепер все працює правильно. Тепер у мене точно міцні горіхи і це добре :), але думаю треба посилити свій земляний контур. Дякую всім за поради та приділений час. Всім миру та добра.

Можете ответить на простой вопрос - чем Вас не устраивает система TN-C-S, и зачем нужно было переходить на ТТ? 

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, MaksymS сказал:

Потому и просит. Надо поставить и забыть, только с расширенным входным диапазоном, чтобы от 386 В ему плохо не становилось. 

А электрикам оставить заявку на ремонт. Они если захотят найдут причину. Но вряд ли у них такое желание возникнет. 

Нет, расширять диапазон не хочу — опасаюсь что при такой ситуации станет еще хуже со временем.
И запаса по напряжению останется мизер. Можно было бы попробовать, но как бы там чего похуже не случилось из-за такой ситуации.
Вплоть до возгорания где-то до стаба, не хотелось бы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми