Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

підключав куму варочну панель і духовку. При чому духовка електрично зв'язана (залежна) з варочною через штатний роз'єм. Там на варочну заводилось всі три фази, нуль і земля, а далі від варочної штатним кабелем через роз'єм підключалась духовка. Такий собі тандем варочної і духовки. От тут і пригодився п'ятижильний кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, metall_version сказал:

а если три фазы? я еще не купил технику, и не знаю сколько будет. зачем себя ограничивать

Я тянул 5 по 4 мм.

Три фазы, ноль, земля. 

Две фазы пойдут на варочную, третья на духовку. 

А уже на остальные розетки ещё две отдельные линии 3 по 2,5 мм

 

Змінено користувачем Dendnepr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Dendnepr сказал:

Я тянул 5 по 4 мм.

Три фазы, ноль, земля. 

Две фазы пойдут на варочную, третья на духовку. 

А уже на остальные розетки ещё две отдельные линии 3 по 2,5 мм

 

я потяну 5*2,5 на плиту, 

одну линию 3*2,5 на духовку + розетки, и одну линию 3*2,5 на розетки кухонные

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, metall_version сказал:

я потяну 5*2,5 на плиту, 

одну линию 3*2,5 на духовку + розетки, и одну линию 3*2,5 на розетки кухонные

Духовка тянет до 4 кВт. Нежелательно на этой линии ещё розетки. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, Dendnepr сказал:

Духовка тянет до 4 кВт. Нежелательно на этой линии ещё розетки. 

до 16А должна тянуть, это 3,5 кВт
если более то это уже не через розетку подключение

для основных "рабочих" розеток будет своя линия, линия духовки будет выведена на одну/две не основных розетки, куда будет мелочь всякая включатся.
плюс духовка редко используется у нас, не вижу проблем, чтобы тянуть еще вторую отдельную линию на розетки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, aleksey02 сказал:

Вот вам бытовой водонагреватель для ознакомления. 3Ф и земля, нейтрали нет вообще. Электроника питается от 380В.

 

И?

У меня такой водогрей. При пропадании одной фазы он включен, но воду не греет. Фаза появляется - начинает греть. Ноля да, нет, только земля

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, metall_version сказал:

так как мощность там регулируется не плавно а вкл/выкл,

Даже не думал, что такое изделие сегодня возможно купить. -о) Эту "проблему" уже лет 50 тому назад успешно решали даже на простых электроплитах с механическими переключателями, а нынешние навороченные так и молоко сами вскипятить умеют без риска убежать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Vladdi сказал:

Даже не думал, что такое изделие сегодня возможно купить. -о) Эту "проблему" уже лет 50 тому назад успешно решали даже на простых электроплитах с механическими переключателями, а нынешние навороченные так и молоко сами вскипятить умеют без риска убежать.

ну вот наш домовладелец купил, на вид оно современное, я уверен таких плит уйма...
модель тека тм620

 

Змінено користувачем metall_version
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите плз по поводу реле напряжения. История такая: до сбора щитов и появления ЗУБР D6-63 (может работать как 3 однофазных или как 1 трехфазное) все было хорошо, а с появлением по 100 раз в день выпадает ошибка обрыва нуля (ErN).

В моем доме обрыва точно нет, но жить с такими настройками реле нельзя. Насколько эта ошибка критична для наших сетей? Все равно, если обрыв и будет, то реле его словит по выходу напряжения за рамки, верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.11.2021 в 15:20, sidus сказал:

а с появлением по 100 раз в день выпадает ошибка обрыва нуля (ErN)

ну вероятно у вас в сети ассиметрия большая которую реле воспринимает как проблемы с нулем. Я бы для начала почитал мануал что железка считает проблемы с нулем, далее собрал статистику за некоторый интервал времени (условно какая-то железка которая умеет логировать напряжения по трем фазам), как минимум станет понятно на сколько ситуация сложная, а дальше по ситуации.
Чисто теоретически можно наверное в реле отрегулировать порог срабатывания ошибки по ассиметрии (не уверен но почему-то думаю что такая возможность предусмотрена) если дело в банальной ассиметрии и излишней истеричности РН. Возможно можно у вас какие-то мощные потребители перебросить на другие фазы. Вопрос "Насколько эта ошибка критична для наших сетей" ответа не имеет бо не понятна проблема

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из практического опыта мне кажется таки что Зубр не врет. И ноль таки гдето колбасит. Не совсем понятно что значит ваш "дом". Квартира или особняк и прочее.... Вот к примеру вам штукатуры пыли в щиток натрусили. А на входе 4 полюсный автомат. Все хорошо прикручено.... А на четвертой губке нулевого провода пыли две тонны собралось и контакт никакой...... может такое быть????

Так что чисто совет из практики - ищите слабый ноль. Вплоть до того что тонким проводом (времянкой) продублировать нулевой провод в параллель, для диагностики. Если успокоиться РН то искать участок нарушенного ноля.

Змінено користувачем ЭлектроМеханиК
  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Народ, подскажите. У нас выносят наружу счётчик. Чтоб не подключали его к старой проводке 40-летней давности, проложенной по чердаку, решил провести отдельно линию от счётчика до домового щитка по наружной стене дома. Хотел проложить в гофре ВВГнг 2*6, но в продаже в местных магазинах только стрёмный ГОСТ Одесса. И тут нашел в Эпицентре ВВП-1 Одессакабель. Взял его, с какого-то перепуга спутав его с ВВГп. Уложил, и уже после этого нашел, что это вообще разные продукты. Как я понял, у ВВП хуже изоляция, гарантию на него дают 15 лет вместо 30 у ВВГ. По температуре рабочей среды соответствуют.  Нагрузка у меня сейчас небольшая, до 3,5кВт, планирую увеличить до 7. ВВП держит 11. В общем, насколько критично в плане безопасности использовать ВВП на ввод?

Змінено користувачем Dark FeniX
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dark FeniX сказал:

 у ВВП хуже изоляция, гарантию на него дают 15 лет

Везде указан срок службы ВПП-1 6 лет. Откуда взялось 15?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во-первых, определитесь: у вас ВВП или ВПП?

Во-вторых, расскажите нам "историю" про всю кабельную линию. Как и где она проложена.

И почему вообще оно двухжильное?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Firetuf сказав:

И почему вообще оно двухжильное?

А сколько тянуть на однофазное подключение? 3 провода со столба никто тянуть не будет - РЭС кидает ровно 2 провода - ноль и фазу. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, aleksey02 сказал:

Везде указан срок службы ВПП-1 6 лет. Откуда взялось 15?

Опечатался в начале, ВВП-1, конечно. Исправил. На самом деле, у производителя не указан срок службы ВВП-1, про 15 лет упоминание тут на форуме видел

5 часов назад, Firetuf сказал:

Во-первых, определитесь: у вас ВВП или ВПП?

Во-вторых, расскажите нам "историю" про всю кабельную линию. Как и где она проложена.

И почему вообще оно двухжильное?

Да ничего необычного. Со столба фазу и ноль СИПом заведут в счётчик на фасаде дома. Оттуда я сам уже тяну по фасаду под крышей провод в гофре, метров 20 снаружи дома, затем сквозь стену в домовой щиток, ещё метра три внутри выходит.

2 часа назад, MaksymS сказал:

А сколько тянуть на однофазное подключение? 3 провода со столба никто тянуть не будет - РЭС кидает ровно 2 провода - ноль и фазу. 

Так и есть. Обычный кабельный ввод.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Dark FeniX сказал:

Да ничего необычного. Со столба фазу и ноль СИПом заведут в счётчик на фасаде дома. Оттуда я сам уже тяну по фасаду под крышей провод в гофре, метров 20 снаружи дома, затем сквозь стену в домовой щиток, ещё метра три внутри выходит.

Проверьте сопротивление изоляции этого провода, ну и надеюсь, гофру хоть правильную купили. Тяжёлую, УФ-стойкую, негорючую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, Firetuf сказал:

Проверьте сопротивление изоляции этого провода, ну и надеюсь, гофру хоть правильную купили. Тяжёлую, УФ-стойкую, негорючую.

Увы, нет мегоомметра. Так бы проверил.

Гофра стойкая к УФ, не поддерживает горение. Надо будет проверить. По хорошему, нужен был бы металлорукав, но стоит он дорого. Возможно, позже сменю.

Змінено користувачем Dark FeniX
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, Dark FeniX сказал:

Увы, нет мегоомметра. Так бы проверил.

Гофра стойкая к УФ, не поддерживает горение. Надо будет проверить. По хорошему, нужен был бы металлорукав, но стоит он дорого. Возможно, позже сменю.

Не увлекайтесь и не боготворите вы этот метпллорукав. В вашем случае, окромя ржавых потеках на фасаде, толку от него никакого. Выполните качественно соединения, и забудьте об этой истории.

  • Лайк 4
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Firetuf сказал:

Не увлекайтесь и не боготворите вы этот метпллорукав. В вашем случае, окромя ржавых потеках на фасаде, толку от него никакого. Выполните качественно соединения, и забудьте об этой истории.

И от металлорукава, покрытого пластиком?

Ну, спасибо, немного успокоился. Блин, нужно быть внимательнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Dark FeniX сказал:

И от металлорукава, покрытого пластиком?

Практика показывает, что единственное его преимущество - его меньше крысы едят (в смысле любой металлорукав). А так, и горят нормально, и ржавеют и рассыпаются, попутно загаживая стены вокруг и под собой. На всю жизнь все равно не напасетесь при открытой проводке, поэтому УФ стойкая гофра продлит жизнь наружной проводке существенно. А соединений по дороге в таких случаях вообще лучше не делать, это всегда бомбы замедленного действия.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 хвилин тому, Vladdi сказав:

На всю жизнь все равно не напасетесь при открытой проводке

Оцинкованная толстостенная труба очень даже может быть на всю жизнь :)

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, MaksymS сказал:

Оцинкованная толстостенная труба очень даже может быть на всю жизнь :)

Вопрос не по теме. Но в этой теме. Это маниьяк и ли ипанутый долибоб? Мне, честно, глубоко фиолетово, или как говорил один из модернатонов, монепенисуально, но зачем оно вносит сум в ряды слушателей?

Изыди, чорт! 

Screenshot_2021-12-08-17-51-25-483_com.android.chrome.jpg

  • Лайк 3
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Firetuf сказав:

Это маниьяк и ли ипанутый долибоб?

не звертайте уваги, це просто побічні явища вашої популярності- у вас є персональний хейтер🤣

в мене теж таке завелося, це мабуть загострення осінньо-зимове

  • Лайк 1
  • Дякую 1
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...