Narval Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 57 минут назад, Dendnepr сказал: Так тогда это короткое замыкание тена. УЗО есть общее на дом. 300 мА Кстати вопрос по плите. Заложен кабель 5 на 4. Получается, что для индукционной плиты нужно тянуть две фазы и третья на духовку. Встаёт вопрос УЗО. Это же нужно брать трехфазное УЗО? Чтоб один ноль был. Тогда через него и котел можно? Вас не смущает что тен пробивая бьет в воду, которая связана с водопроводом через кран подпитки? или у вас пластиковое отсечение? вобщем ваше право, но я бы поставил 100ма узо отдельно на котел, можно и на печку с духовкой. 300 ма и дернуть хорошо может. Змінено 3 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, Dendnepr сказал: Так тогда это короткое замыкание тена. УЗО есть общее на дом. 300 мА Кстати вопрос по плите. Заложен кабель 5 на 4. Получается, что для индукционной плиты нужно тянуть две фазы и третья на духовку. Встаёт вопрос УЗО. Это же нужно брать трехфазное УЗО? Чтоб один ноль был. Тогда через него и котел можно? Нет, КЗ может и не быть, вернее не будет совсем, просто разрывается наружная оболочка ТЭНа, и даже сам он будет греть теплоноситель, пока полностью не растворится. Без УЗОшки тока утечки на землю не хватит для срабатывания теплового расцепиеля автомата, ну и будете так жить, пока вас не екнет током. Ваше общее УЗО 300мА это понты для приезжих, опасная для жизни сила тока стартует где то от 20 мА. Змінено 3 листопада 2021 користувачем igorjk 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 час назад, Dendnepr сказал: Встаёт вопрос УЗО. Это же нужно брать трехфазное УЗО? Чтоб один ноль был. Тогда через него и котел можно? Если нет финансовой возможности установки УЗО раздельно на линии, то можно и одно. Впринципе, дискомфорт будет только при поиске неисправности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 24 минуты назад, Narval сказал: Вас не смущает что тен пробивая бьет в воду, которая связана с водопроводом через кран подпитки? или у вас пластиковое отсечение? вобщем ваше право, но я бы поставил 100ма узо отдельно на котел, можно и на печку с духовкой. 300 ма и дернуть хорошо может. . В комплекте было отсечение, но не нужно - трубы пластик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 минуту назад, igorjk сказал: Если нет финансовой возможности установки УЗО раздельно на линии, то можно и одно. Впринципе, дискомфорт будет только при поиске неисправности. Ещё раз уточню обстановку. Со щита на кухню идёт кабель 5 на 4 мм кв. Три фазы, земля ноль. Объясните, пожалуйста, как можно поставить раздельное УЗО на каждую фазу, если ноль идёт один? Тут или все три провода запитывать от одного УЗО, но с отдельными автоматами, или ставить трехфазное УЗО. Или я немного не понял и имеется ввиду разные УЗО на котел и кухоню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 2 минуты назад, Dendnepr сказал: Ещё раз уточню обстановку. Со щита на кухню идёт кабель 5 на 4 мм кв. Три фазы, земля ноль. Объясните, пожалуйста, как можно поставить раздельное УЗО на каждую фазу, если ноль идёт один? Тут или все три провода запитывать от одного УЗО, но с отдельными автоматами, или ставить трехфазное УЗО. Или я немного не понял и имеется ввиду разные УЗО на котел и кухоню? Возможно я выразился не корректно. Имел ввиду 3ф УЗО на каждую из линий - кухня свое, котел свое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 6 минут назад, Dendnepr сказал: Тут или все три провода запитывать от одного УЗО, но с отдельными автоматами, или ставить трехфазное УЗО. А здесь уже я Вас не понял - о каких трех проводах идет речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 40 минут назад, igorjk сказал: ......Ваше общее УЗО 300мА это понты для приезжих, опасная для жизни сила тока стартует где то от 20 мА. Пы-сы: Так не зря же его обзывают "противопожарным"! А дальше 30мА, ещё глубже 10мА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 2 часа назад, Dendnepr сказал: УЗО есть общее на дом. 300 мА срочно замените его электромеханическим узо на 30мА на весь дом . 300ма защищают кабель , а 30 и меньше - Вашу жизнь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 45 минут назад, Dendnepr сказал: Объясните, пожалуйста, как можно поставить раздельное УЗО на каждую фазу, если ноль идёт один? видимо методом разделения нулей после узо , каждый ноль после узо становится уникальным и принадлежащим своей фазе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 2 минуты назад, igorrius сказал: срочно замените его электромеханическим узо на 30мА на весь дом . 300ма защищают кабель , а 30 и меньше - Вашу жизнь . Не волнуйтесь все в порядке. На 300 мА стоит возле счётчика. От него кабель в дом. А в домашнем 8ит5 есть отдельные УЗО. Пока 3 шт приготовил. По числу фаз. По 30 мА. Это на обычные линии. Вот теперь нужно только добавлять. На кухню отдельное 3х фазное. На санузлы 10мА отдельное. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 2 минуты назад, igorrius сказал: видимо методом разделения нулей после узо , каждый ноль после узо становится уникальным и принадлежащим своей фазе. Даже не фазе, а группе линий, на которых стоит УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 минуту назад, Dendnepr сказал: Даже не фазе, а группе линий, на которых стоит УЗО. ну да , по линиям , не допускается случай , когда после узо фаза для прибора берется с одной линии , а ноль - от другой , защищенным другим узо , а то узо срабатывать будут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, Dendnepr сказал: Тут или все три провода запитывать от одного УЗО если фазы три - наверное логичнее и три 2 полюсных узо ( если нет трехфазных потребителей) , а то при сработке - потушится все три фазы, а не только та , где проблема. узо надо защищать автоматом , номиналом не выше номинала узо Змінено 3 листопада 2021 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 час назад, Firetuf сказал: Пы-сы: Так не зря же его обзывают "противопожарным"! А дальше 30мА, ещё глубже 10мА. Че то я не слышал о случаях когда они спасали объекты от пожара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 3 минуты назад, igorjk сказал: Че то я не слышал о случаях когда они спасали объекты от пожара. Наверно логика такая что после выгорания изоляции идет пробой на землю и УЗО обесточивает объект. Но сам пожар уже как бы есть, иначе б изоляция не выгорела Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 36 минут назад, igorrius сказал: ну да , по линиям , не допускается случай , когда после узо фаза для прибора берется с одной линии , а ноль - от другой , защищенным другим узо , а то узо срабатывать будут Да. Это я знаю. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 32 минуты назад, igorrius сказал: если фазы три - наверное логичнее и три 2 полюсных узо ( если нет трехфазных потребителей) , а то при сработке - потушится все три фазы, а не только та , где проблема. узо надо защищать автоматом , номиналом не выше номинала узо Вы не поняли. На кухню отдельно идёт кабель. 5ти жильный. На индукцию две фазы, третья на духовку. Ноль и земля. 5 проводов всего. Как же я на каждую фазу поставлю отдельное узо)? Проводов же не хватит . Тем более на индукционной печке и контактов не хватит. Там же две фазы из трёх только участвует. И один контакт под ноль. Ну и земля. Нет для каждой фазы отдельного ноля. Ну и на кухонные розетки отдельные две линии идут от щита. И свет. Естественно через групповые УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 13 минут назад, igor_d70 сказал: Наверно логика такая что после выгорания изоляции идет пробой на землю и УЗО обесточивает объект. Но сам пожар уже как бы есть, иначе б изоляция не выгорела По большому счету, я как электрик, советуя заку противопожарное УЗО, несу какую то ответственность. Но если эта срань не работает, то накой бес она нужна? 30мА дифзащита на вводе избавит как зака, так и подрядчика от головняков, причем процентов на 90. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 час назад, igorjk сказал: Че то я не слышал о случаях когда они спасали объекты от пожара. Может нужно тебе таки обратиться в ТК25? Предоставить свои данные, да и отменить нахрен общеевропейские Правила применения УЗО в целях противопожарной защиты объекта. А?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 Нужна услуга проектирования линейной части подключения (подключаюсь к дтеку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 29.10.2021 в 20:34, standov сказав: где сделать/купить готовый разделительный трансформатор 220 на скажем 3ква? Да, про брендовые в курсе, интересуют относительно бюджетные варианты На радіобазарі під замовлення мотануть без проблем. Тільки габарити і струм ХХ як і ККД вам не сподобаються... Однак дозвольте, нахіба вам розділюючий на 3 кВт?! Змінено 3 листопада 2021 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 4 минуты назад, porterlv сказал: На радіобазарі під замовлення мотануть без проблем. Тільки габарити і струм ХХ як і ККД вам не сподобаються... Однак дозвольте, нахіба вам розділюючий на 3 кВт?! А вы считаете что не нужен? Ну тогда вопрос как нормально/безопасно/правильно решить вопрос "зануления" одного вывода инверторного генератора (с этого начался вопрос) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 8 хвилин тому, standov сказав: как нормально/безопасно/правильно решить вопрос "зануления" одного вывода инверторного генератора Єм... один з виходів розетки генератора заземліть. Для чого тут розділюючий транс?! Який пес резниця генератор інверторний чи ні? Генератор апріорі гальванічно від усього розв'язаний. Це автоновне джерело. Тупо заземляєте один з виходів. Все. Розділюючий потрібен у двох випадках - безпека на столі (майстра у сервісі при ремонті. Особливо "гарячих" шасьок) та перед котлом у випадку древніх мереж трикутником без нейтралі. Все... Змінено 3 листопада 2021 користувачем porterlv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 4 минуты назад, porterlv сказал: Єм... один з виходів розетки генератора заземліть. Для чого тут розділюючий транс?! Який пес резниця генератор інверторний чи ні? Генератор апріорі гальванічно від усього розв'язаний. Це автоновне джерело. Тупо заземляєте один з виходів. Все. Разница в том что половина инверторных генераторов прямо в мануале написано "заземлять вывод нельзя" а вторая половина попадает под общие рекомендации которые предписывают что конкретно инверторные заземлять не рекомендуют бо большая вероятность испускания духа инвертора. Змінено 3 листопада 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...