Volt-Amper Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Я уже запутался. Знаю тип A, AC, про S даже не слышал. Себе ставил тип А 63 Ампера 300 мА сразу после счётчика А, АС — это характеристика рода дифференциального тока, на который реагирует ВДТ. S, G — это характеристика времени отработки ВДТ при превышении уставки дифференциального тока. Задержки отработки могут быть 50-300мс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Здравствуйте. Подскажите какой кабель можно/нужно использовать для ввода в дом под землей? расчитываю на 17кВ мощности. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Здравствуйте. Подскажите какой кабель можно/нужно использовать для ввода в дом под землей? расчитываю на 17кВ мощности. Спасибо. АВВГ или ВВГ - в пластиковой гофротрубе, АВбШВ/ВБбШВ - открыто. Более детально вам должен сказать электрик. (длина, кол фаз, тип заземления) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 сначала разводка Так дешевше і простіше,але норми кажуть по іншому - спочатку штукатурка, а потім розводка кабелю у штробах з подальшим їх замазуванням. І цьому є логічне пояснення. Якщо припустити, що щтукатурка буде нанесена ідеально,з часом вона(штукатурка) все одно буде відшаровуватися і почне передавати навантаження на кабель. Хочете зекономити - прокладайте в гофрі, яка (з часом) візьме на себе навантаження від штукатурки, а потім наносьте штукатурку. P.S. Це питання вже обговорювалось на початку цієї гілки. Шукати документи не маю часу. Так шо вибачайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 АВВГ или ВВГ - в пластиковой гофротрубе, АВбШВ/ВБбШВ - открыто. Более детально вам должен сказать электрик. (длина, кол фаз, тип заземления) Электрика для "более детально", к сожалению, пока нету. По факту нужно протянуть от столба (счетчика) в дом, 3 фазы 17 кВт, чтобы не докопался РЭС в стучае чего и самому быть спокойным. Какого кабеля будет достаточно, если по меди? 4х10? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 (змінено) Так дешевше і простіше,але норми кажуть по іншому - спочатку штукатурка, а потім розводка кабелю у штробах з подальшим їх замазуванням. І цьому є логічне пояснення. Якщо припустити, що щтукатурка буде нанесена ідеально,з часом вона(штукатурка) все одно буде відшаровуватися і почне передавати навантаження на кабель. Хочете зекономити - прокладайте в гофрі, яка (з часом) візьме на себе навантаження від штукатурки, а потім наносьте штукатурку. P.S. Це питання вже обговорювалось на початку цієї гілки. Шукати документи не маю часу. Так шо вибачайте. 1) какие нормы предписывают штукатурку ДО прокладки черновой электрики? 2) как оштукатуривание и подальшее вштробливание кабеля в штукатурку спасет от "все одно буде відшаровуватися і почне передавати навантаження на кабель." ? Змінено 17 травня 2021 користувачем Tamburello 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Электрика для "более детально", к сожалению, пока нету. По факту нужно протянуть от столба (счетчика) в дом, 3 фазы 17 кВт, чтобы не докопался РЭС в стучае чего и самому быть спокойным. Какого кабеля будет достаточно, если по меди? 4х10? РЭСу будет все равно, что вы протянете. у меня 20 квт, 4*10 ВВГ в пнд трубе. сейчас бы сделал 5*10 (чтобы сделать при возможности и желании TN-S-C - сейчас система заземления ТТ реализована). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 4х10? на 17квт имхо перебор, понятно что хуже не будет но от цены вы вероятно трохи удивитесь если на 20-30м например да и с трубой могут возникнуть сложности 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 на 17квт имхо перебор, понятно что хуже не будет но от цены вы вероятно трохи удивитесь если на 20-30м например да и с трубой могут возникнуть сложности Особенно в реалиях нынешнего удорожания КПП. И это только начало.... В землю люминия, пусть даже с запасом 5*16, в дом медь, тут без вопросов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Особенно в реалиях нынешнего удорожания КПП. И это только начало.... В землю люминия, пусть даже с запасом 5*16, в дом медь, тут без вопросов. а как и где делать переход алюминия на медь? (читал где-то что огнеопасен этот переход и для него лучше отдельный несгораемый щит) кабель выйдет из земли возле щитка уже в доме, дом - каркасник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Так дешевше і простіше,але норми кажуть по іншому - спочатку штукатурка, а потім розводка кабелю у штробах з подальшим їх замазуванням. І цьому є логічне пояснення. Якщо припустити, що щтукатурка буде нанесена ідеально,з часом вона(штукатурка) все одно буде відшаровуватися і почне передавати навантаження на кабель. . Так это если штробить штукатурку и в ней укладывать кабель. А до штукатурки штробится основной стеновой материал: кирпич, газоблок. Замазывается кабель в штробе и уж потом штукатурка. Тогда отслоение штукатурки, или даже полный ее демонтаж - никак не повлечет за собой демонтаж электропроводки. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 а как и где делать переход алюминия на медь? (читал где-то что огнеопасен этот переход и для него лучше отдельный несгораемый щит) кабель выйдет из земли возле щитка уже в доме, дом - каркасник. Я не это имел ввиду. Вводной кабель - только цельный, никаких соединений. С земли, в трубе, напрямую в щит. Медь - речь идёт о внутрянке. Свет, розетки, потребители.... Кабель нераспространяющий горения, безгалогенный. Минимальное количество распредкоробок, качественное заземление и правильная автоматика. Тогда за сам каркасник, как и за жизнь в каркаснике, можно не переживать в отношении электрики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Так это если штробить штукатурку и в ней укладывать кабель. А до штукатурки штробится основной стеновой материал: кирпич, газоблок. Замазывается кабель в штробе и уж потом штукатурка. Тогда отслоение штукатурки, или даже полный ее демонтаж - никак не повлечет за собой демонтаж электропроводки. Золоті слова. Але по життю роблять навпаки - дюбель-ялинка наше всьо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 а как и где делать переход алюминия на медь? (читал где-то что огнеопасен этот переход и для него лучше отдельный несгораемый щит) кабель выйдет из земли возле щитка уже в доме, дом - каркасник. например во входном рубильнике или АВ. входит в него люминька, выходит медь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Однофазный ввод на 63 А - это очень-очень специфический ввод. В Украине — да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 почему? вроде сип как раз на 63 и рассчитан. 14 кВт. оно конечно легче с распределением мощности, ввиду отсутствия необходимости. но все равно, я бы предпочел в доме иметь три фазы суммарной мощностью 14 кВт, чем одна 14 кВт. невзирая на трудности с распределением нагрузок по фазам или речь о квартире? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 я бы предпочел в доме иметь три фазы суммарной мощностью 14 кВт, чем одна 14 кВт. А почему, если не секрет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Как пример - у отца станок трёхфазный деревообрабатывающий. Очень Классная вещь. Постоянно что-то им режет, стругает. На одной фазе он слабоват был (куча конденсаторов как-то из одной фазы делало три, что-ли). Плюс иногда, после каких-то глобальных аварий и ремонтов электросети - часто из трёх фаз только одна имеет нормальные показатели. 6а нее дом переключаем. Ну и перспектива на тот же электромобиль, солнечную станцию. 30 кВт разрешенных для частника по 1 фазе в сеть не запустить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg K Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 Наверное где-то уже было, но я не нашел. N (ноль) реле напряжения ZUBR, 3шт в трехфазной сети, можно запитать последовательно проводом меньшего сечения чем фаза? Фаза 6 мм.кв, ноль хотел 4мм.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 Наверное где-то уже было, но я не нашел. N (ноль) реле напряжения ZUBR, 3шт в трехфазной сети, можно запитать последовательно проводом меньшего сечения чем фаза? Фаза 6 мм.кв, ноль хотел 4мм.кв. Та хоч 2.5мм2. Він там просто для живлення самого реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Панове, є приблизно така чорнова стеля на 2 поверху цегляного будинку. чистові стелі планую з гіпсокартону. Якшо робити все по правилам і світло проводити лише в трубах, то: я розумію що є труби, є кутники, є металічні розподільчі коробки, а як правильно організувати місце стикування джерела світла і провода в трубі щоб і іскра не пролетіла і миша не пролізла. Якщо я правильно уявляю, то якщо це будуть люстри то в гіпсокартоні прорізаю дирку по діаметру труби, роблю виступ труби на кілька мм нижче гіпсокартону, все підключаю і потім все це закриваю декоративним ковпаком люстри, а якщо будуть точкові світильники? Скільки не шукав немає інфи як все зробити максимально герметично і по правилам. Городити саморобні коробки з оцинкованої жесті які будуть впритул до гіпсовартону а збоку дирка під трубу з різьбовим герметичним з'єднанням? Надіюсь правильно поставив питання і все зрозуміло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Панове, є приблизно така чорнова стеля на 2 поверху цегляного будинку. чистові стелі планую з гіпсокартону. Якшо робити все по правилам і світло проводити лише в трубах, то: я розумію що є труби, є кутники, є металічні розподільчі коробки, а як правильно організувати місце стикування джерела світла і провода в трубі щоб і іскра не пролетіла і миша не пролізла. Якщо я правильно уявляю, то якщо це будуть люстри то в гіпсокартоні прорізаю дирку по діаметру труби, роблю виступ труби на кілька мм нижче гіпсокартону, все підключаю і потім все це закриваю декоративним ковпаком люстри, а якщо будуть точкові світильники? Скільки не шукав немає інфи як все зробити максимально герметично і по правилам. Городити саморобні коробки з оцинкованої жесті які будуть впритул до гіпсовартону а збоку дирка під трубу з різьбовим герметичним з'єднанням? Надіюсь правильно поставив питання і все зрозуміло и тут мы приходим к тому, что мы не омерике, и у нас нет тазиков, которые решают как раз эту проблему. весь прибор освещения монтируется в круглый типа "подрозетник" в который как раз входит труба или гофро-рукав и уже между деревом и проводами есть металлическая оболочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Надіюсь правильно поставив питання і все зрозуміло Все ви правильно запитали. Але.... як захистити по науці, не саморобними девайсами, ви, більш за все, ніде не знайдете. Тому як у цивілізованному світі, ніхто не городить в житлових приміщеннях ніякі металеві труби для кабеля. Не займається сам по собі кабель, якщо він непоширюючий горіння, та не виділяє отруйних речовин, якщо він безгалогенний. Проблема гризунів? Окрім якогось саркофагу над світильником, більш нічого в голову не приходить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 (змінено) Згоден з попереднім дописувачем на 100%. Це тільки у нас на кожну розеку тягнуть окрему лінію від щита, і на кожну розетку ставлять АВДС. Ну Шож, як кажуть - без лоха і жізнь плоха. Змінено 20 травня 2021 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 В принципе тазики под точечные светильника в подвесной потолок легко купить на амазоне. Насколько помню овер $25 за штуку... Фобии дорого стоят, да... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...