Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

пожалуй, процентов тридцать.

Вот хотелось бы увидеть источник :)

А то как только речь заходит о конкретике, так все в кусты. Сказать "за просто так" проще всего. Что сам видел, так это отказы АВ на 4,5кА по входу. В таком режиме меньше 6кА ставить в принципе западло, но это ведь проблема не техническая...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за ответы. Что-то форум не сообщал мне о новых сообщениях в этой ветке, думал, никто не ответил. Сейчас зашел, а тут куча сообщений.

1. Замінив ввідне ПЗВ на селективне, S

Поискал селективные типа "S". У хагера это модель CPH563C за невменяемые деньги, у Шнайдера модель EZ9R54263. Сразу ещё один вопрос. Насколько надежны автоматы и узо Хагера и Шнайдер? У Шнайдера ещё разные серии, какие из них лучше для квартиры? У меня установлены Eaton и немного Хагер. Насколько надежны Итоны? В принципе они меня устраивают за 12 лет работы.

 

С каким током утечки ставить УЗО на вводе 100мА или 300мА?

 

 

2. Замінив би при вводі 63А, ПЗВ з 40А на 63А. Крім ПЗВ номер 5.

Как раз задумывался над заменой УЗО №3 (кухня) на 63А. Посчитал по суммам групп автоматов получается, что надо ещё увеличить номинал УЗО №2 до 63А. А УЗО №4 и №6 поднять до 40А (на №6 летом работают кондиционеры, а зимой ТП и они не пересекаются между собой)

 

Подумал, может варочную плиту перенести в группу УЗО №2, а то на Новый год или в другой праздник, хозяйка как включит все конфорки варочной плиты, в духовке какой-нибудь пирог будет печься, а в микроволновке ещё что-нибудь будет готовить. Выдержит ли нагрузку УЗО с параметрами 63А 30мА?

 

Ещё почитал по типам УЗО и понял, что лучше поставить тип "А", а не "АС", кроме вводного. Верно?

 

attachment.php?attachmentid=718818&stc=1&d=1620765673

Screenshot_240.thumb.jpg.7589674e3b0b5ccfbd94dd547deb125c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я - за осмысленность выбора номиналов :)

 

АВ защищает кабель и розетку. Включенный в розетку прибор защищает себя сам.

Превышать номинальный ток - нельзя, иначе кабель может перегореть и придется колупать стены.

Ограничивать ниже номинала - зачем? Вдруг через пару лет придется еще что-то подключить, и линию начнет выбивать.

 

Вот и получается общепринятое:

освещение - 1.5мм2, 10А

розетки - 2.5мм2, 16А

варочная и духовка - 4мм2, 25А

 

Согласен и понимаю, что для варочной поверхности надо было тянуть кабель 3х6. Поставить на линию варочной поверхности автомат 25А и сказать хозяйке, чтобы никогда одновременно не включала все 4 конфорки на полную мощность? Иначе выбьет автомат.

 

Все кабеля кум тянул сам, меня подключил когда уже все было протянуто и замуровано штукатуркой. Я бы увеличил сечение на варочную плиту до 3х6, на микроволновку уменьшил бы до 2,5 мм² и не соединял бы все провода одной комнаты в распаечной коробке и не тянул бы из коробки общий кабель 3х2,5 к распредщитку, а протянул бы отдельно от розеток 3х2,5 и от освещения 3х1,5

 

Добавлено через 13 минут

Так а где схема? :grin: Это ж таблица тащем-то.

Думаю, по табличке понятна схема. Пытался нарисовать в какой-нибудь программке, даже скачал пару штук, но нет времени разбираться как в них рисовать.

 

На словах: на первую нулевую шину подключаем ноль идущий от счетчика, ноль реле напряжения и всех УЗО. У каждой группы автоматов под УЗО №2,3,4,5,6 своя нулевая шина к которой подключаем ноль от соответсвующего УЗО и нули всех кабелей подключаемых к его автоматам. От всех кабелей заходящих в распредщиток землю подключаем на общую шину "земля". На словах, как-то так.

 

Добавлено через 15 минут

Тут еще интересный вопрос возникнет: а какие розетки установить на кабель 4мм2? Куда впихнуть эти 4мм, если все обычные бытовые розетки на 2.5мм2 и 16А. Разве что что-то старорежимное по винт...

 

Себе в дом установил розетки Шнайдер серия Unica. Посмотрел их характеристику, в них допускается подключение жил до 4 мм²

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не делать, как советует крымский, то тогда нужно делать как раз долго, иначе вы не получите режим десульфатации. Только маленькая нагрузка и маленький ток заряда, лучше всего импульсный. Симитироваьь нагрузочную вилку можно стартером, вольтметр всегда найдется. Нагрузки - самое простое лампочки. Пробуйте, эксеперимэнтутэ! Но сегодня, в наше время, банки практически не замыкаются, они просто за пару лет здыхают. Ресурс, однако.)))

 

Фигасе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С каким током утечки ставить УЗО на вводе 100мА или 300мА?

 

З великою долею ймовірності, якщо виб'є нище реле на 30мА, то виб'є і ввідне на просто 100мА. Якщо не хочете ставити як кажуть по по правильному S, то тоді взагалі від нього відмовтесь. Тим паче у Вас наче всі лінії ПЗВ захищені.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за невменяемые деньги

Аппаратура за "три копейки и с начёсом" на три копейки и работает.

 

Насколько надежны автоматы и узо Хагера и Шнайдер?

Некорректный вопрос о брендах. В целом, достаточно надёжны.

 

У Шнайдера ещё разные серии, какие из них лучше

От Merlin Gerin, серия Acti9.

 

Насколько надежны Итоны? В принципе они меня устраивают за 12 лет работы.

См. выше. Устраивают — берите их.

 

С каким током утечки ставить УЗО на вводе 100мА или 300мА?

В TN несущественно. 0,3А норм.

 

Ещё почитал по типам УЗО и понял, что лучше поставить тип "А", а не "АС", кроме вводного. Верно?

Верно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себе в дом установил розетки Шнайдер серия Unica. Посмотрел их характеристику, в них допускается подключение жил до 4 мм²

Судя по каталогу, там винтовой зажим и действительно можно всунуть 4мм2. Но сама розетка-то - 16А, следовательно и автомат нужен на 16А, т.е. не подходит для подключения плиты и духовки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А хто може підказати в яку вартість зараз обходиться провести чорнову проводку в будинку 160м.кв.? Я розумію що все дуже індивідуально але від якої суми відштовхуватися? Від 2,3 чи 5 тис.у.о.? В середньому?

І як краще - спочатку проводка а потім штукатурка чи навпаки? Стіни з повнотілої цегли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот хотелось бы увидеть источник :).

 

какой источник? - копии актов распломбировки?

я же пишу - это из личной практики.

 

Добавлено через 8 минут

А хто може підказати в яку вартість зараз обходиться провести чорнову проводку в будинку 160м.кв.? Я розумію що все дуже індивідуально але від якої суми відштовхуватися? Від 2,3 чи 5 тис.у.о.? В середньому?

поднял несколько своих индивидуальных проектов:

 

1. 122м2, двухэтажный, все управление освещением на имульсных реле(пожелание заказчика) , по кабельному журналу 1170 м кабелей

 

2. 145м2, одноэтажный, разводка по полу , по кабельному журналу 820 м кабелей

 

3. 152м2, двухэтажный, каждая комната на отдельной линии(пожелание заказчика) , по кабельному журналу 1320 м

 

4. 179м2, одноэтажный, по кабельному журналу 1280 м

 

(все без слаботочки)

 

 

идете на "всеработники", смотрите среднюю цену прокладки кабеля, резки борозды (штробы), умножаете на метраж, добавляете стоимость расходников, получаете искомую цифру.

 

 

 

І як краще - спочатку проводка а потім штукатурка чи навпаки? Стіни з повнотілої цегли.

сначала разводка

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

160 квадратов.

Розетки в комнатах каждая комната на своей линии, кухня три линии. Санузел три линии. освещение на две комнаты одна линия. По периметру дома внешняя подсветка.

Ушло 300 3*2,5 и 300 3*1,5

Может ещё метров 50 5адо будет по терассе

Змінено користувачем Dendnepr
Одна линия на комнату, а не на розетку
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А хто може підказати в яку вартість зараз обходиться провести чорнову проводку в будинку 160м.кв.? Я розумію що все дуже індивідуально але від якої суми відштовхуватися? Від 2,3 чи 5 тис.у.о.? В середньому?

І як краще - спочатку проводка а потім штукатурка чи навпаки? Стіни з повнотілої цегли.

 

Без материалов примерно первая цифра, с материалами примерно вторая.

 

Лучше сначала проводка, потом штукатурка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо не хочете ставити як кажуть по по правильному S, то тоді взагалі від нього відмовтесь. Тим паче у Вас наче всі лінії ПЗВ захищені.

Я не говорил, что не хочу ставить "S". У Шнайдера вполне приемлемая цена - 828 грн, а вот хагеровское "S" узо за 3500 грн то занадто. Просто у шнайдера тип "S" 63А есть на 100мА и 300мА, вот и спросил, какое лучше установить на ввод как противопожарное?

 

Добавлено через 4 минуты

Судя по каталогу, там винтовой зажим и действительно можно всунуть 4мм2. Но сама розетка-то - 16А, следовательно и автомат нужен на 16А, т.е. не подходит для подключения плиты и духовки.

Изначально вы задавали вопрос по моему сообщению о 4 мм² на микроволновке, я и ответил про розетку на микроволновку. На варочную панель и духовку другие варианты подключения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шото мне кажется вы путаете, у меня хагеровское с-узо 300. Я не мог его покупать за 100-120 евро ))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шото мне кажется вы путаете, у меня хагеровское с-узо 300. Я не мог его покупать за 100-120 евро ))

 

Около 2000 оно стоит, если правильно помню. Со скидкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шото мне кажется вы путаете, у меня хагеровское с-узо 300. Я не мог его покупать за 100-120 евро ))

Дифреле (ПЗВ) 2P 10kA 63A 300mA A-Hi S CPH563C - 3517 грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дифреле (ПЗВ) 2P 10kA 63A 300mA A-Hi S CPH563C - 3517 грн

 

Однофазное они походу решили гражданское не делать )) трехфазное прилично дешевле

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Селективное тип "S" 63А 300 мА нашел у них только такое

 

Если не срочно, можно ведь заказать у любого призводителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не говорил, что не хочу ставить "S". У Шнайдера вполне приемлемая цена - 828 грн, а вот хагеровское "S" узо за 3500 грн то занадто. Просто у шнайдера тип "S" 63А есть на 100мА и 300мА, вот и спросил, какое лучше установить на ввод как противопожарное?

 

Добавлено через 4 минуты

 

Изначально вы задавали вопрос по моему сообщению о 4 мм² на микроволновке, я и ответил про розетку на микроволновку. На варочную панель и духовку другие варианты подключения.

 

Та не ставив би взагалі то ввідне ПЗВ, у Вас всі лінії під захистом. Раз в 3 місяця просто на кнопку для перевірки ПЗВ тисніть та і все.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже запутался. Знаю тип A, AC, про S даже не слышал.

Себе ставил тип А 63 Ампера 300 мА сразу после счётчика

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...