igor_d70 Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 У пвса оболочка значительно мягче чем у ввгшки, даже на ощупь А у ввгнг так вообще очень жесткая, режется с трудом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 видимо оболочка таки влияет ок, пв1 и пв3, как здесь быть? Добавлено через 1 минуту А у ввгнг так вообще очень жесткая ну так понятно, антипирены всякие в составе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 А с ВВГнг интересно что-то произойдёт в аналогичной ситуации... А в нем куда как меньше пластификатора - изоляция жестка, более долговечная и "плотная". думаете он гибкий не из-за многопроволочности, а из-за оболочки?! Конечно! Пластификат более гибкий у ПВС чем у ВВГ. возьму мегаомметр и прозвоню изоляцию пвс-ки! Да, будет интересно посмотреть на результаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Конечно ок, ввп1 и ввп2, пв1 и пв3? Да, будет интересно посмотреть на результаты после майских. а шнурки такие на каком напряжении звонить, есть нормативы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 ок, ввп1 и ввп2, пв1 и пв3? после майских. а шнурки такие на каком напряжении звонить, есть нормативы? 1000В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Было бы не плохо сделать замеры Rиз до установки, и сейчас. Так деградацию изоляции видно воочию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Было бы не плохо сделать замеры да уже и желание пропало, смысл, кому-то что-то доказывать, если горчичники здесь от фонаря лепят! Добавлено через 42 минуты @MaksymS, если вы такой принципиальный модератор, то где горчичники за "шлейфование" которое ЗАПРЕЩАЕТСЯ в пуэ, но при этом, то что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, то бишь запрета нет, вы лепите горчичник?! п.с. - 1) я этого не советовал, а написал как бы сделал себе(разница думаю очевидна). 2) разберитесь для начала почему, не рекомендуется, потом прочитайте мой ответ, и уж только потом подумайте обоснован ли ваш горчичник.................а то уж больно избирательные у вас наказания........... Добавлено через 14 минут :lol:за смайлы надеюсь здесь не банят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 да уже и желание пропало, смысл, кому-то что-то доказывать, если горчичники здесь от фонаря лепят! Интересно, что и кому Вы пытались доказать этими замерами? Что в ПВСе изоляция говняная, так об этом и производитель говорит, указав его срок службы и назначение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Интересно, что и кому Вы пытались доказать этими замерами? я не о данном случае, а о ситуации в целом.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 Добрый день всем. Есть 2 ветки, на одной висит стиралка с опцией сушилки и бойлер на пару кВ, на второй проточный водонагреватель на 6.6 кВт и ещё один бойлер на 4 кВт. Розетки первой ветки в ванной, т.е. хотелось бы поставить на эту ветку УЗО и с уставкой так 10 мА, вторая ветка так или иначе связана с водой, которой, собственно, купаемся и тоже хотелось бы УЗО с уставкой в 10 мА. Проблема в том, что токи довольно большие и для токов 32А/40А уставка идёт от 30 мА. Как я понимаю, что-то не так в консерватории, т.е. я что-то не так понимаю Как сделать правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 Добрый день всем. Есть 2 ветки, на одной висит стиралка с опцией сушилки и бойлер на пару кВ, на второй проточный водонагреватель на 6.6 кВт и ещё один бойлер на 4 кВт. Розетки первой ветки в ванной, т.е. хотелось бы поставить на эту ветку УЗО и с уставкой так 10 мА, вторая ветка так или иначе связана с водой, которой, собственно, купаемся и тоже хотелось бы УЗО с уставкой в 10 мА. Проблема в том, что токи довольно большие и для токов 32А/40А уставка идёт от 30 мА. Как я понимаю, что-то не так в консерватории, т.е. я что-то не так понимаю Как сделать правильно? Ну, с первой веткой проблем нет, и узо с уставкой 10мА Вы подберете без проблем. А вот со второй, нашел только электронный ИЕК. Но я бы не парился, и устанавливал с уставкой 30мА. Что то я не помню требований относительно 10мА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 "При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки" 32х0,4=12,8мА Наверное поэтому сложно найти такое УЗО 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 Где то мне на глаза попадали данные, что УЗО срабатывает при утечке в 0.5ном Iут. Это значит что УЗО с уставкой 30мА сработает при утечке 15мА. А расчеты ПУЕ нам не разрешат применение узо 30мА при расчетном токе в линии16А. Так что какая то фигня получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 А расчеты ПУЕ нам не разрешат применение узо 30мА при расчетном токе в линии16А. Так что какая то фигня получается. Ниче не понял, про "не разрешат". А дифзащита на 10мА не рекомендуется к установке на групповые линии. Это так сказать "индивидуальная" страховка, вот и ставьте ее на отдельные розетки. Нельзя объять необъятное и сэкономить там где экономить нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Где то мне на глаза попадали данные, что УЗО срабатывает при утечке в 0.5ном Iут. Это значит что УЗО с уставкой 30мА сработает при утечке 15мА. А расчеты ПУЕ нам не разрешат применение узо 30мА при расчетном токе в линии16А. Так что какая то фигня получается. Почему же не разрешат? 16*0,4=6,4 (мА), что явно меньше 15 мА. Хотя в данном случае сравнивать надо не с 15 мА, а с 10 мА (1/3 от номинального тока утечки, согласно п. 2.8.15 НПАОП 40.1-1.32-01), но и для 10 мА все проходит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Почему же не разрешат?. Да, сорри, немножко попутал местами цифры "больше-меньше". Наверное уже в отпуск хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 Ниче не понял, про "не разрешат". А дифзащита на 10мА не рекомендуется к установке на групповые линии. Это так сказать "индивидуальная" страховка, вот и ставьте ее на отдельные розетки. Нельзя объять необъятное и сэкономить там где экономить нельзя. так у меня одна линия, один проточный водонагреватель на 6.6 кВт чего стоит. Ставить на него с уставкой 30 мА и не париться? Добавлено через 4 минуты Ну, с первой веткой проблем нет, и узо с уставкой 10мА Вы подберете без проблем. на первой ветке тоже стоит сушилка, для которой указано 3 кВт мощности во время сушки. С бойлером в 2 кВт уже будет 5 кВт, что соответствует току 25 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 так у меня одна линия, один проточный водонагреватель на 6.6 кВт чего стоит. Ставить на него с уставкой 30 мА и не париться? Добавлено через 4 минуты на первой ветке тоже стоит сушилка, для которой указано 3 кВт мощности во время сушки. С бойлером в 2 кВт уже будет 5 кВт, что соответствует току 25 А. 10мА може від проточника вибивати. У нього в справному стані струми витоку не погані. А як на лінії, є ще щось з водою звязано, то ставте 30мА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 А як на лінії, є ще щось з водою звязано, то ставте 30мА. Хіба не 10 мА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 А насколько хороши/плохи дифавтоматы/узо производства ИЕК на практике? Цена в 3-4 раза ниже цены от тех же шнайдер/хагер, что наводит на некоторые мысли Добавлено через 1 час 3 минуты и ещё вопрос: если автомат, скажем, на 25А, то поставив УЗО 40А с уставкой 30мА будет ли УЗО работать также корректно, как и УЗО на те же 25А с такой же уставкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 А насколько хороши/плохи дифавтоматы/узо производства ИЕК на практике? Цена в 3-4 раза ниже цены от тех же шнайдер/хагер, что наводит на некоторые мысли откровенно говоря - хрень как и вся остальная автоматика и ещё вопрос: если автомат, скажем, на 25А, то поставив УЗО 40А с уставкой 30мА будет ли УЗО работать также корректно, как и УЗО на те же 25А с такой же уставкой? мухи отдельно, котлеты отдельно. уставка утечки и номинальный ток - не зависящие одна от другой характеристики а вот ток номинала УЗО рекомендуется брать на ступень выше тока номинала защитного АВ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 откровенно говоря - хрень как и вся остальная автоматика Спасибо! мухи отдельно, котлеты отдельно. уставка утечки и номинальный ток - не зависящие одна от другой характеристики а вот ток номинала УЗО рекомендуется брать на ступень выше тока номинала защитного АВ да, я в курсе на ступень выше. Но 40 - это на 2 ступени выше. Работать как УЗО будет также корректно, как и 25, как и 32 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 УЗО можно брать сразу 40 ампера. Разницы в цене с УЗО 25 Ампер - нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 Работать как УЗО будет также корректно, как и 25, как и 32 ? 32 — нет номинала УЗО. Да, так же будет работать. IEK, вообще, с пивом покатит, но себе домой лучше не надо, если бюджет не жмёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 Як хто знає де продають акуми АА хороші, чи інтернет магазин - можете в личку накидати. Потрібні акуми надійні до мегера)) Добавлено через 1 минуту 32 — нет номинала УЗО. Здається в Doepke є. Треба глянути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...