standov Опубліковано: 25 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2021 3*0,75 нормальный 3*0.75 *для термостатов* это 5*0.75 ) термостаты уходят и приходят а 5 це завжди 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 25 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2021 В Danfoss Icon – підключення 2ма проводами, в Tech - від 2-х до 4-x провідне підключення залежно від моделі. Якщо про запас, то і 5*0,75 можна розглянути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 25 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2021 Какой тип внутренних розеток допускает подвод одного провода заземления, а отвод двух проводов заземления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 25 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2021 Какой тип внутренних розеток допускает подвод одного провода заземления, а отвод двух проводов заземления? поскольку шлейфование конкретно заземления не допусукается то скорее всего плохой тип Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 шлейфование конкретно заземления не допусукается Чегой-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Чегой-то? потому что нормативы(с) не допускается коммутационных приборов на пути PE, на практике это означает что можно PE звездой в коробке на розетки но нельзя шлефом на самих розетках. Причина проста и банальна - розетка испытывает механические нагрузки и подвижки, рано или поздно соединение ослабнет и без PE останется все что за ней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до PE-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в PE-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Причина проста и банальна - розетка испытывает механические нагрузки и подвижки, рано или поздно соединение ослабнет и без PE останется все что за ней Или при ремонте розетка будет демонтирована и шлейф разорван. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до PE-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в PE-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається. Может прозвучит глупо, но все же спрошу. А способ соединения этих самых ответвлений оговаривается? И чем он принципиально отличается от способа соединения в розетках? И если шлейфовать категорически нельзя, то это получается нужно тянуть пучок земли к каждой группе розеток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 А способ соединения этих самых ответвлений оговаривается? ну вроде как установлено не раз что норм в подрозетнике с 1 PE уйти на нужное количество хвостов (я єто делаю вагой, только никому) и их уже в розетки. Отличается тем что всегда можно безопасно штатно или аварийно отсоединитить розетку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Может прозвучит глупо, но все же спрошу. А способ соединения этих самых ответвлений оговаривается? 2.1.53 З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів треба виконувати за допомогою опресовування, зварювання, паяння або стискних пристроїв (гвинтових, болтових тощо) з урахуванням вимог чинних інструкцій, затверджених в установленому порядку И если шлейфовать категорически нельзя, то это получается нужно тянуть пучок земли к каждой группе розеток? вполне рабочий вариант: глубокая установочная коробка и в ней выполняется розгалуження клеммами серии 2273 - они компактные и удобные ну или по классике - в распрделительных коробках 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до PE-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в PE-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається. А зачем тогда в клеммах розеток, штатно, предусмотрено подключение двух проводников? Два на L, два на N, и два на РЕ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 А зачем тогда в клеммах розеток, штатно, предусмотрено подключение двух проводников? Два на L, два на N, и два на РЕ? Унификация. Не делать же специально для РЕ отдельную линию по производству зажимного крепежа под один провод. А шлейфовать силовые провода можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 А зачем тогда в клеммах розеток, штатно, предусмотрено подключение двух проводников? Два на L, два на N, и два на РЕ? Причём от именитых и даже очень дорогих брендов в том числе. Так как у меня не получилось смоделировать ситуацию одновременного ремонта/демонтажа (на клеммах есть как входящие так и отходящие проводники - неужели не возникнет подозрения что этожеж неспроста...) одной розетки в блоке и спокойного использования в этот момент иных, то я замечательным образом соединил все проводники шлейфом на клеммах как розеток так и выключателей... Вопрос к практикам. Имеется деревянный навес. Щит будет установлен на столбе навеса. От него нужно провести кабели на два-три светильника прожектора, типа таких. Интересует конкретное название или артикул гофры, которая если не дружит с УФ, то по крайней мере служит с десяток лет на улице. Металлические трубы не предлагать. Пожарная безопасность не беспокоит. Я бы использовал металлическую гофру, но насколько понял из обсуждения в этой же ветке при протяжке кабеля в неё существует неилюзорная возможность повреждения изоляции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 неужели не возникнет подозрения что этожеж неспроста Неспроста. У меня одна розетка подключена шлейфованием, но не так как это делают другие. У меня целый провод заходит за винтик и прижимается. Т.е. разрыва провода нет, но в розетку провод входит и выходит. Просто за винтиком провод согнут да и все. Может для таких случаев сделано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Унификация. Не делать же специально для РЕ отдельную линию по производству зажимного крепежа под один провод. А шлейфовать силовые провода можно. Нит. У легранда есть спаренные розетки, в которых для шлейфования в наборе предусмотрены не только клеммы, но и отдельные гибкие проводники оконцованные и соответствующего цвета. Жёлто-зелёные проводочку тоже имеются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Может они не читали наше ПУЭ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Неспроста. У меня одна розетка подключена шлейфованием, но не так как это делают другие. У меня целый провод заходит за винтик и прижимается. Т.е. разрыва провода нет, но в розетку провод входит и выходит. Просто за винтиком провод согнут да и все. Может для таких случаев сделано? А для каких случаев тогда соответствующие клеммы в электрофурнитуре не для староверов, где нет никакаких винтиков?... Добавлено через 1 минуту Может они не читали наше ПУЭ. Однозначно это их косяк. Как и американцев, тянущих свои кабелёчки прямо по деревянным конструкциям без каких-либо труб... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Два на L, два на N, и два на РЕ? вроде как есть страны где можно, потом ходит версия что для подключени СУПа (но я чет сомневаюсь бо опять таки типа нельзя по идее). ПС у меня в квартире тоже шлейфованный PE бо я делал для себя и разводка гибкая (бо для себя и была бухта) а гибкая в вагу 2273 не лезет. Но в доме где ввгн уже без шлефов пе. К тому что для себя можно почти как угодно но это не отменяет существования правил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Может они не читали наше ПУЭ. Ну, во-первых - ПУЭ никогда нашим целиком и не было. Это перепечатка европейских норм. А в частности последжняя редакция, нас касающаяся - это IEC 60364. Это нужно знать и понимать. Во-вторых - ABB, Legrand, Siemens и т.д. по вашему "фишки не рубят и мышей не ловят"? Я согласен, да, что наши форумы вот они точно не читают, и это беда...))))) А в остальном, может не так, (как и всегджа получается, в итоге) трактуются Положения Норм? А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 А для каких случаев тогда соответствующие клеммы в электрофурнитуре не для староверов, где нет никакаких винтиков? Для тех стран, где разрешено шлейфование нуля. Вы же понимаете, что для рынка Украины никто специально не будет разрабатывать линейку продуктов? Как и американцев, тянущих свои кабелёчки прямо по деревянным конструкциям без каких-либо труб... Только тупые америкацы тянут кабелек в 3 квадрата, а умные украинцы хорошо если ПВС 1,7 по меди - шоб же ш дешевле было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Интересует конкретное название или артикул гофры, Копос, полиэтилен, наружная. Она и прочная и атмосферо(честно)стойкая. Добавлено через 2 минуты Только тупые америкацы тянут кабелек в 3 квадрата америкосы далекоооо не тупые, не нужно здеся цитировать покойного сепара-москаля. Какое напряжение в сети у них? Отож!!! И это тоже нужно знать, а потом аэрикосиков с ихними Кодами обсуждать и хаять))))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Как и американцев, тянущих свои кабелёчки прямо по деревянным конструкциям без каких-либо труб... но при этом так же порицающие и даже прямо запрещающие в кодах шлейфовать РЕ. при этом пускать фазу и ноль паровозиком не возбраняется, и на розетках есть для этого возможность .предусмотренная производителем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 а если не секрет єто где? Например, в здесь по умолчанию параметризации нет. Месяц назад в квартире меняли счётчик на новый, электронный. Специально уточнял этот вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Может они не читали наше ПУЭ. А ДКС - это тоже американці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз