Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

А у вас какой-то коммунизм, неужели потом дебет с кредитом сходится?

Пока сходиться(на словах),потому что этот трехфазный свет подключен у головы СТ,,,коммунизм полный у нас ,потому что в документах тоже полный коммунизм,,,вот и возник у меня вопрос -можно (или нужно)как-то принудить человека поставить трехфазный счетчик при трехфазном электричестве?документы есть какие-то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

,потому что в документах тоже полный коммунизм

 

по секрету, только никому, вообще никакой связи ) у нас документов нет никаких вообще, все под честное слово но бокс на пломбе из эпицентра, всем так проще

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по секрету, только никому, вообще никакой связи ) у нас документов нет никаких вообще, все под честное слово но бокс на пломбе из эпицентра, всем так проще

так и у нас общий щиток на СТ под пломбой и ключ у головы СТ....свет трехфазный он завел давно,до меня еще...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так и у нас общий щиток на СТ под пломбой и ключ у головы СТ....свет трехфазный он завел давно,до меня еще...

 

я про щиты учета индивидуальные, что там где и как у председателя то такое

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одним из вариантов может быть не стабильное напряжение при запуске генератора. Попробуйте в цепь питания установить реле времени, что бы нагрузка подключалась после "разгона" генератора. И глушите генератор после снятия нагрузки, т.е. на холостом ходу.

 

Спасибо за ответ.

Так нагрузка и так включается после разгона генератора. Вся остальная техника работает нормально. А вот терморегуляторы летят...

Думаю, проблема или в полуфазах, или в неправильной синусоиде.

Все таки, как считаете, сетевой фильтр ситуацию исправит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, проблема или в полуфазах, или в неправильной синусоиде.

 

+1 за то что тиристорный регулятор мощности, который по физике режет полуволну, не дружит с псевдосинусоидой вашего генератора.

Вариант номер №2 - амплитудное напряжение аппроксимированной синусоиды прилично выше чистой синусоиды и этого хватает шоб уйти активный элемент (тиристор веростно) регулятора.

 

ПС вообще по логике тиристорный регулятор мощности на псевдосинусоиде будет регулировать очень условно, особенно в крайних положениях

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так а вход то какой?

 

если фантазировать, и не рассматривать очевидный вариант - поменять генератор на честную синусоиду, с учетом того что ваша нагрузка маломощная то можно попробовать поискать маломощный инвертор с честной синусоидой и сделать "двойное преобразование") из вашей псевдо-синусоиды сделать DC, а ее маломощным "правильным" инвертором в примерно-синус. Но это решение из серии "скучно жить" )

 

Есть еще ферррорезонансные узкополосные стабилизаторы которые это могут делать но их изготовление это целое забытое исскуство и если найдете цена будет скорее всего космической

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как минимум лучше 5, есть достаточно много термостатов которым нужно 4 и 5, слу

Глупо себя ограничивать на таком этапе.

+ к тем 3 жилам будет еще питание на термостат 3х1.5

 

Добавлено через 1 минуту

А что, ПВСнг трудно применить?

ПВС нельзя применять в стационарных электропроводках. А для отдельных устройств - да пожалуйста, только выполняйте правила и нормы по прокладке.

т.е. ПВС(нг) в металорукав и к сервоприводам будет норм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.

Подскажите любителю самостроителю :)

Есть выключатели на свет (включая один проходной), установленные в полуметре от распредщита. Соответствующая распредкоробка и второй проходной расположены в нескольких метрах от распредщита. Возникла идея для упрощения и экономии кабеля завести фазу и ноль в коробку выключателя, расключить согласно схемы и на распредкоробку повести сразу ноль и фазу после выключателя. А для проходного повести до распредкоробки 4 жилы (два двухжильных) вместо трех как обычно (+ноль) а далее как обычно.

Насколько такой вариант разводки приемлем по Вашему мнению, а также и с точки зрения правил.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем жаловаться? Нужно просто приобрести столько мощности сколько тебе нужно и не нужно жаловаться. Что может быть проще?

 

Мне в ДТЕК даже заявление не приняли со словами "а, так у вас же многоквартирный дом, мы в квартирах мощность не увеличиваем"

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В квартирах очень большой гемор.

Там идёт выделение на весь дом в целом. И чтобы увеличить мощность а одной из квартир, нужно кого-то подвинуть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В квартирах очень большой гемор.

Там идёт выделение на весь дом в целом. И чтобы увеличить мощность а одной из квартир, нужно кого-то подвинуть.

 

Мне в Нидерландах рассказывали, в кабинете заказываешь, и оно само как-то делается. Но: чем больше мощность, тем дороже (что логично).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, правильно ли я понимаю при оформлении заявки подключения к сетям Дтека есть смысл указывать минимальную мощность кратную автомату? Не может случиться так что дтек поставит не автомат а электронный ограничитель мощности?

Какую мощность минимальную заказывать шоб гарантированно поиметь 3*32а?

Желательно совет не из калькулятора а из жизни )

 

для истории, мне ДТЕК даже не предложил никаких вариантов кроме єлектронного счетчика, подал в єлектронном виде заявку на 21квт, счетчик Gamma две зоны 3ф, сегодня отзвонилась менеджер что все ок, берут в работу. По деньгам пока не понятно но я так понимаю 30к+

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте надежный контактор (магнитный пускатель)

3 фазы по 250А. Ставим кластер стабилизаторов (14кВт*4)*3, контактор в защиту группы трехфазных нагрузок, от пропадания фазы (однофазные нагрузки питаются напрямую от стабилизаторов).

Может, нет смысла заморачиваться с одним, а поставить три менее мощных, запараллелив контакты в каждом (коммутировать будет очень редко, только в аварийных ситуациях при пропадании фазы)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне ДТЕК даже не предложил никаких вариантов кроме єлектронного счетчика

Механических для многозонного учета и нету, поди.

счетчик Gamma две зоны 3ф

Вас должно интересовать наличие реле в счетчике. Точнее интересовать должно наличие его отсутствия. А к-во зон задается при параметризации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас должно интересовать наличие реле в счетчике. Точнее интересовать должно наличие его отсутствия. А к-во зон задается при параметризации.

 

На 147% уверен что ограничение по мощности будет. Другой вопрос - чем можно так нагрузить линию частном доме на 21 кВт, чтобы сработала защита. Хотя при желании все можно. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас должно интересовать наличие реле в счетчике. Точнее интересовать должно наличие его отсутствия. А к-во зон задается при параметризации.

 

в єтих счетчиках есть даже реле принудительного удаленного отключения, потому сам счетчик асболютно точно умеет контролировать потребление, будет ли оно заведено фактически это посмотрим. В любом случае я заказал 21квт что эквивалентно 32а по максималке как и хотел. шоб два раза не вставать.

 

 

Механических для многозонного учета и нету, поди.

да, но выбор двухзонности идет после выбора счетчика. типа сначала выбираем счетчик а потом нужно ли вторую-третью зону. мехнических не предлагалось - однофазные/трехфазные электронные гаммы только в варианте с реверсом и без под зеленый тариф

 

Добавлено через 2 минуты

чем можно так нагрузить линию частном доме на 21 кВт

 

у меня резервный электрокотел 12квт (ограничен настройками на 6квт) + есть фантазии возможно потом поиграться в электромобили, в теории 21квт освоить не проблема, пока да мне 10 хватает. НО пришлось потребителей разбрасывать шоб плита с чайником и бойлером была на разных

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нашем кооперативе обнаружил человека,который провел в дом три фазы,но при этом стоит счетчик однофазный...при этом с его слов переключателя фаз у него нет,а стоят три пакетника и он переключает нужную фазу на счетчик(с его слов).Вопрос-документ есть какой-то или ссылка на правила,которые обязуют ставить трехфазный счетчик при трехфазном электричестве?ил допускается использование трех фаз при однофазном счетчике?

 

В кооперативе можно делать всё что-угодно. Если автоматы под пломбой, то можно переключать, можно даже автоматический выбор сделать.

 

Добавлено через 4 минуты

Посоветуйте надежный контактор (магнитный пускатель)

3 фазы по 250А. Ставим кластер стабилизаторов (14кВт*4)*3, контактор в защиту группы трехфазных нагрузок, от пропадания фазы (однофазные нагрузки питаются напрямую от стабилизаторов).

Может, нет смысла заморачиваться с одним, а поставить три менее мощных, запараллелив контакты в каждом (коммутировать будет очень редко, только в аварийных ситуациях при пропадании фазы)?

 

Зачем столько стабилизаторов? Что в нагрузке? Вы ток на входе стабилизаторов учли?

Мне кажется, что вашу проблему нужно решать по другому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ток на входе стабилизаторов учли?

:D хороший вопрос. Я думаю разработчик стабилизаторов учел ток на входе... И не только номинальный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Механических для многозонного учета и нету, поди.

Они сейчас механические меняют на электронные. Площадно.

Вы ток на входе стабилизаторов учли?

Гы, учитывая, что он те стабы разработал и производит, думаю, да. ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм :unknown:, может быть в "Юмор"?

Хотя, судя по тому, что надпись - под трафарет - то есть не одноразовая.

По качеству подготовки поверхности - "на отцепись"

Пытался всячески расшифровать "гибло" - не получилось.

 

Кто-то из местных троллит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, что означает такая надпись на опоре освещения?

 

Место гиблое.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...