Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Вилка для того чтобы *через переноску* произвольной длины можно было подключить к дому генератор *переносной* *временно* и этот генератор вынести куда на улицу. Кабель вилка-вилка это

1) чревато тем что рано или поздно кто-то его вклбчит в две розетки либо вклбчит генератор а вторую часть оближет, ну либо воткнет не в ту розетку). Я хочу так шоб я мог по телефону вдруг чего рассказать алгоритм и знать что никто не убъется.

2) это кабель который никак и нигде больше применить нельзя кро генератора раз в 1-2 года, что как-то не практично.

вот сегодня случайно увидел как реализовали через рубильник и вилку (просто так, если воткнуть ничего плохого не произойдет т.к. надо еще рубильник включить. Тут правда 3-х фазное... но принцип такой же и ничего затратного - нет.

YouTube.thumb.png.0b5d68c3d99da2111e18b0a2ef4d6e3e.png

YouTube2.png.3da5d071d3bbad870016204f2d383565.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот сегодня случайно увидел как реализовали через рубильник и вилку

Зачем колхозить опасные решения? Есть недорогие стандартные автоматические переключатели резерва (ATS).

ATS.JPG.b2f1c63817a8255934d8f61a3310497c.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть недорогие стандартные автоматические переключатели резерва

 

затем что автоматические не нужны. И чем 1-0-2 переключатель опасный?

 

Добавлено через 1 минуту

вот сегодня случайно увидел как реализовали через рубильник и вилку

 

ну я про это сразу написал, но мне не нравится экстетика шнурка висящего, плюс план был обычную вилку для использования обычной переноски и маломощного инверторного где обычно ничего кроме шуко-розеток и не предусмотрено (но я повторяюсь)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду кріпити індукційну плиту+духовку через можнтажну колодку. Є якісь секрети, таємні схеми,ретуали для виконання даних робіт. Чи все просто, оголив,прикрутив,включив та радуюсь. Дякую.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду кріпити індукційну плиту+духовку через можнтажну колодку. Є якісь секрети, таємні схеми,ретуали для виконання даних робіт. Чи все просто, оголив,прикрутив,включив та радуюсь. Дякую.

 

да, очень важно выпить не до а после

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил тянуть на кухню кабель 5*4мм кв. Автомат 20ампер. Там коробочку и уже к плите отдельным проводом (2 фазы и ноль с землёй) и к духовке отдельно (1 фаза, ноль, земля). Эти провода уже думаю многожильные. Соединять через обычную винтовую клеммную коробочку.

 

Ещё посудомойка будет. Ее цеплять на тот же отвод, что и духовка? Или на какую-то фазу плиты? Или ещё отдельный провод из щитка тянуть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычную винтовую клеммную коробочку

 

ваго же есть, 40 амперные, не надо винтовые. Поставили коробочку по вкусу, а ней на вагах (желательно на 6мм серии, но не обязательно) вышли на гибкий провод и дальше в плиту/духовку. Никто никогда не протягивает винты, а должны, не создавайте себе проблем своими руками на ровном месте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё посудомойка будет. Ее цеплять на тот же отвод, что и духовка? Или на какую-то фазу плиты? Или ещё отдельный провод из щитка тянуть?

 

Посудомойку и все что связано с водой лучше подключить через дифавтомат или связку УЗО и автомат.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос

Сеть 220в 1 фаза. Потребители бытовые.

Сейчас разрешенная мощность на счётчике 3 кВт.

Поднять можно до 7квт.

Если на шину нулевую подходят провода с потребителей по 4мм2 = 4 штуки. То шина дожна выдерживать нагрузку от 16мм2 ( 32 кВт)?

 

Добавлено через 15 минут

Вопрос про проводку под конвекторы

Сеть 220в 1 фаза.

На 8 комнат развести внешнюю проводку в коробе под 1 розетку. В розетке будет только 1 конвектор 2квт.

Всего 8 розеток. На 1 розетку провод 2.5-4мм2 с запасом.

 

Все они будут идти на шину. Шину надо по общему сечению проводов?

8х2.5= 40мм2

Это 80 квт должна выдерживать нулевая шина?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос

Сеть 220в 1 фаза. Потребители бытовые.

Сейчас разрешенная мощность на счётчике 3 кВт.

Поднять можно до 7квт.

Если на шину нулевую подходят провода с потребителей по 4мм2 = 4 штуки. То шина дожна выдерживать нагрузку от 16мм2 ( 32 кВт)?

 

Добавлено через 15 минут

Вопрос про проводку под конвекторы

Сеть 220в 1 фаза.

На 8 комнат развести внешнюю проводку в коробе под 1 розетку. В розетке будет только 1 конвектор 2квт.

Всего 8 розеток. На 1 розетку провод 2.5-4мм2 с запасом.

 

Все они будут идти на шину. Шину надо по общему сечению проводов?

8х2.5= 40мм2

Это 80 квт должна выдерживать нулевая шина?

 

У Вас автомат ввідний 32-40А стояти буде, яких 32кВт)) кабель 2.5мм2 до кожного конвектора окремий під автомат 16А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное ошибка.

Я хочу купить такую клему

electrica-shop.com.ua/p7264-klemma_2002-1401_top_job_s_4-prov_din_35_2-5-4-mm_qmm_tsvet_seriy_upakovka_100sht

Клемма 2002-1401 TOP JOB S 4-пров din 35 2.5(4)mm QMM

 

Чтоб ввод провода быт спереди а не сбоку как в шинах.

Эти клемы подключаются перемычками и получается шина.

В нее провода идут до 4мм2.

 

Вот я в них подключу 8-12-14 проводов по 4м2.

Это конвекторы, духовка, индукционка.

Все это отдельные линии.

Сам дом старый имеет проводку 1.5 мм2 на свет, розетки.

 

Вопрос в том выдержат ли эти клеммы по ссылке.

 

Цель: сэкономить место. Чтоб подключение было спереди а не сбоку как в шине.

Может какие другие клеммы надо.

 

Похоже надо такой ящик. Накладной.

 

 

attachment.php?attachmentid=713423&stc=1&d=1614587220

Screenshot_2021-03-01-10-26-20-530_com.instagram.android.thumb.jpg.d914f55d20f7c9329b1fbf20e5ce1d97.jpg

Змінено користувачем iks
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот я в них подключу 8-12-14 проводов по 4м2.

а что за провода в 4мм2?

ВВГ влезет в нее, а вот обжатый ПВ3 сомневаюсь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что за провода в 4мм2?

ВВГ влезет в нее, а вот обжатый ПВ3 сомневаюсь

Ну обычный 1 жильный провод. Ввп

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как обычно у @iks - ничего не понятно но очень интересно. 3квт ввод но 8 конвекторов по 2. Будет 7(или не будет) но клемма на 32 квадрата.

 

Пс у клеммы в техдокументации всегда есть номинальный ток, если вы соедините их перемычкой то ток допустимый не изменится, как минимум потому что отходящая линия будет воткнута в одну клемму этой сборки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3квт ввод но 8 конвекторов по 2. Будет 7(или не будет) но клемма на 32 квадрата.

Ну зачем вам такие подробности.

Инвалиду одному в доме жить ещё 100 лет.

Электроотопленте оформить на всю площадь дома. А топить одну комнату одним конвекторов.

Субсидия даётся на отапливаемую площадь и эта площадь должна быть равна площади дома.

Если жить в одной комнате зимой и топить ее. То субсидия на 1 комнату покрывает все.

Сейчас топится одна комната. По другому методу

 

По этому разводку проводов надо сделать с запасом. И клемы с запасом.

Мало ли что вдруг выделенную линию протянем 3 фазы на 10 кВ

Змінено користувачем iks
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мало ли что вдруг выделенную линию протянем 3 фазы на 10 кВ

 

так у вас щит однофазный, а больше 40А на фазу вам не протянут, а на 3 фазы все равно щит переделывать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ваго же есть, 40 амперные, не надо винтовые. Поставили коробочку по вкусу, а ней на вагах (желательно на 6мм серии, но не обязательно) вышли на гибкий провод и дальше в плиту/духовку. Никто никогда не протягивает винты, а должны, не создавайте себе проблем своими руками на ровном месте.

 

а что мешает цельный провод от начала до конца провести?

зачем коробочки, ваги, винтики и это всё?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже надо такой ящик. Накладной.

 

Просто порада. Як будете 4мм кабелем собі прокладати, нічого не маю проти, власник всеж Ви)). То я б Вольту не радив накладну. Самі як збирати будете, то дивіться на хагер Vega.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понимаю. Все все переделывать на 3 фазы?

Конвектор, духовка будет питать через автомата 3 фазные на 3 секции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понимаю. Все все переделывать на 3 фазы?

Конвектор, духовка будет питать через автомата 3 фазные на 3 секции?

 

Ну майже все, щит перероблювати точно прийдеться))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что мешает цельный провод от начала до конца провести?

 

а лучше от подстанции ) Мешает то что расключать моножилу, да еще и 4 квадрата, да еще и 2 фазы прямо на поверхность/духовку чревато тем что можно что-то у нее отломать и полинять в лучшем случае на негарантийный ремонт, а преимущества сомнительны. Коробка в доступе на брендовых пружинных клемах, в номинальной нагрузке, переживет всех на этом форуме )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по подключению УЗИП по схеме TN-C, ввод 3 фазы частный дом

 

По идее нужно бы N подключить к N, оставив РЕ незадействованным, но судя по схеме на самом модуле (и фактически бывшем подключении, модуль бу) подключалось только РЕ, а N от модуля никуда наружу не шло.

В чем логика такого подключения? Боюсь что с такой схемой напряжение срабатывания увеличится вдвое, тогда смысл в такой защите...

Или потестить пробивное напряжение L-N, если не пробьет 400в то так и подключать?

zggf.JPG.a75775ecafe7e9bd9ebc48e2f9f73409.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по подключению УЗИП по схеме TN-C, ввод 3 фазы частный дом

 

По идее нужно бы N подключить к N, оставив РЕ...?

В TN-C нет N и нет PE. Есть PEN.

Если что-то не сходится - поправить в консерватории проверить схему.

Всё.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

затем что автоматические не нужны. И чем 1-0-2 переключатель опасный?

1. На них есть и ручной режим. Заодно есть выходы на запуск/останов генератора.

2. Он не опасный, его нужно руками шевелить. Некрасиво. ИМХО если уж тратить деньги на резервное питание, то несложно получить комфортное пользование устройствами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...